为什么ABB公司里DCS中会有用户ABB 功能码块他们用来干什么的

一、abbdcs800直流调速器是升级换代的产品,操作调试更方便直接。dcs800系列功能强大,功率覆盖范围广,是目前市场上最受欢迎的调速器品牌之一。新一代dcs800直流调速器外观如图:


dcs800系列直流调速器图片

abbdcs800调速器铭牌代码解释图片

二、abbdcs800直流调速器常见型号:

三、abbdcs800直流调速器故障报警说明

电枢电流波动(丢失脉冲) 当前电机的励磁应答信号丢失 当前电机的测速反馈故障 模块的型号代码中电流和电压的设置范围为:电流最大 通过二进制输入外部故障 直流模块风机应答信号丢失 的磁场准备运行应答信号丢失 的磁场准备运行应答信号丢失 模拟输入范围溢出:一个模拟输入值过低,低于 电机机械制动:报闸打开(提升)或报闸闭合(下降)的应答信号丢失 转矩确认的应答信号丢失 用户通过自定义编程定义的故障 用户通过自定义编程定义的故障 用户通过自定义编程定义的故障 用户通过自定义编程定义的故障 用户通过自定义编程定义的故障 用户通过应用程序定义的故障 用户通过应用程序定义的故障 用户通过应用程序定义的故障 用户通过应用程序定义的故障 用户通过应用程序定义的故障 用户通过应用程序定义的故障 用户通过应用程序定义的故障 用户通过应用程序定义的故障 用户通过应用程序定义的故障 用户通过应用程序定义的故障 用户通过应用程序定义的故障 用户通过应用程序定义的故障 用户通过应用程序定义的故障 用户通过应用程序定义的故障 用户通过应用程序定义的故障 用户通过应用程序定义的故障 由数字量输入的急停信号 电机直流断路器应答信号丢失 秒,则模拟测速机的输入出现溢出错误 制动闭合(下降)的应答信号丢失 一只或几只晶闸管没有电流通过 在存储卡上发现新的应用程序 存贮卡上的应用程序与直流模块内的应用程序不一致 电机机械制动:没有制动应答或者在转矩校对过程中实际转矩没有达到 故障抑制:当前至少有一个故障消息存在且被屏蔽 通过二进制输入的外部故障 模拟输入范围:某个模拟输入值低于 现场总线通讯失:只有在直流模块接收到来自上位机系统的一个数据集之后 参数恢复:在上电时,闪存中的参数是无效的 参数增加:下装了一个不同参数数量的新系统软件。新参数被设置 保持数据有效:在上电期间设置何时闪存中的保持数据无效 当下载参数集或上电期间,固件会写下这些参数。如果

不能设置或者不匹配,那么参数设置为缺省值 A134  134 ParComp  参数兼容性: 当下载参数设置固件为写参数时。如果不能设置或者将不兼容的参数设置为缺省参数

自定义编程的程序任务时间没有设 转速非零:不允许重启直流模块 现场总线(起动禁止)保持 非法的现场总线设置:在参数组 中的现场总线参数设置没有按照现场总线适配器设置或者没有选择该设备 存储卡故障:校验故障或存储卡有问题 用户通过自定义程序定义的报警 用户通过自定义程序定义的报警 用户通过自定义程序定义的报警 用户通过自定义程序定义的报警 用户通过自定义程序定义的报警 用户通过应用程序定义的报警 用户通过应用程序定义的报警 用户通过应用程序定义的报警 用户通过应用程序定义的报警 用户通过应用程序定义的报警 用户通过应用程序定义的报警 用户通过应用程序定义的报警 用户通过应用程序定义的报警 用户通过应用程序定义的报警 用户通过应用程序定义的报警 用户通过应用程序定义的报警 用户通过应用程序定义的报警 用户通过应用程序定义的报警 用户通过应用程序定义的报警 用户通过应用程序定义的报警 用户通过应用程序定义的故障 复位:复位所有应答的故障 用户通过自定义编程定义注意事项 用户通过自定义编程定义注意事项 用户通过自定义编程定义注意事项 用户通过自定义编程定义注意事项 用户通过自定义编程定义注意事项 使用存储器卡:由于另一个路径,不允许访问存储器卡 循环参数:写入一个非循环参数 例如,上位机控制系统循环的给一个不能循环写入的参数赋值 应用程序不使用编辑模式:应用程序期间增加或删除动作不使用 应用程序故障:应用程序故障 保护应用程序:应用程序由密码进行保护,并且不能进行编辑 应用程序密码错误:错误的密码用来锁定应用程序 建立现场总线适配器:建立 建立模拟扩展模块:建立连接到 建立数字扩展模块:建立连接到

四、维修联系王工(微信手机同号)

}

  abb DCS是瑞士asea brown boveri公司(简称abb公司)设计开发的集散控制系统,它适用范围广泛,既可应用于离散制造业,如:机床、汽车、飞机制造等工业,更可应用于大中小型连续性生产的流程工业,如:石油、化工、火电机组、炼钢、建材等工业。abb dcs系统从硬件设计到软件设计,通信都采用国际标准。abb dcs的软件编程语言ampl(asea master piece language)是控制系统的一种编程模式,本文介绍abb dcs的体系结构及其现场总线网络。
  2 abb dcs分布式工业控制计算机系统体系结构
station系列)、计算机和网络接口站(master gate 系列)、计算机网络(master bus系列)和其它计算机通信设备为基础的,物理位置分散、系统功能分散、控制功能分散以及操作显示管理集中的过程控制、过程决策管理的大型智能网络。abb dcs的通信网络结构分三层:(网络结构如图1所示)。

  3 信息管理网络层
  可下联9个控制网络,网络由类型为mb300的总线组成,总线传输速率达10mbps。
  控制网络层由9个类型为mb300的总线组成。一个控制网络可包括99个站(包括在局部控制网络中的站)。在控制网络中的每个mp200/1或ac450站都可下联一个局部控制网络。一个局部控制网络可包括9个类型为mb300的总线。mb300是一个高性能、串行、同步、半双工的大数据量高速总线。它采用ieee 802.2逻辑链路控制(llc)协议和ieee 802.3带冲突检测的载波帧听多路存取(csma/cd)的介质存取控制(mac)协议,属于ethernet型局域网,总线可带载45个节点。在不使用中继器时,最大通讯节点距离为500m;使用3个同轴段、4个中继器和2个点对点链路时最大通讯节点距离为2500m,总线传输速率为10mbps。
  mb300通过每一个结点实现对上位机的联接以及与mp200等plc系统的通信。它一般遵循543规则,即由5段组成,4个中继器(repeater)联接,其中3段可以挂接设备,必须注意的是,只有在电缆的标记处方可通过收发器(tranceiver)挂接设备,不同的设备联结又采用不同的联结电缆,如到pu510操作站用tk526电缆,而到控制站则选用tk576电缆。tranceiver 只能安装在主干电缆段上的2.5米标志处,在两个线接头间同轴电缆段上的tranceiver 间距应为25米的整数倍,其联接方式如图2所示:

  t1、t2为终端电阻,其中只要一端接地,终端电阻为50欧姆,mb300总线为同轴电缆,具体又分为粗缆、细缆和光缆,作用各不相同,敷设同轴电缆时,需注意与其它信号电缆的隔离,如距离信号电缆30cm以外,距离380v低压电缆50cm以外,距离高压电缆5m以外。mb300总线选用cs513接口卡,上面的3个拨码开关s1、s2、s3分别用于对网络号、节点号、协议号的设置,其中的s1低四位用于设置主/从站的选择,高四位用于设置协议号,s2用于设置节点号,s3用于设置网络号。当需要修改或通过故障信息找出故障原因,可以进入工程师站进行数据修改或通过故障代码知道mb300总线的故障所在。了解影响mb300的通讯因素,针对这些因素逐一分析。

本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。

}

本篇为《ABB DCS400直流调速器中文使用手册》,主要介绍该产品的使用方法以及常见故障解决方案。