洗煤厂现有一库房面积怎么算,面积大,但是形状是扇形,问货架怎样规划摆放合理?

五、案例分析题(共69题)

    1. 某高层建筑内设有9个电影放映厅,每个厅的面积在160至200平方米之间,设置了一套机械排烟系统,与排风系统合用,每个放映厅为一个防烟分区,在主排烟风管和进入每个放映厅的排烟支管之间设有熔断式排烟防火阀,格栅排风口兼作排烟口,风机选用双速高温轴流风机,设计排风(烟)量每小时为11700至27500立方米。

    参考答案:(1)格栅式排风口、排风管道应满足排烟口、排烟管道的相关要求。

    (2)排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,与防烟分区内最远点的水平距离不应超过30米,与相邻安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50米,设在顶棚上的排烟口距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00米。排烟口平时关闭,并且设置有手动和自动开启装置。

    (3)不恰当。格栅风口是常开的,当排烟风机启动时,是所有防烟分区同时排烟,不能以最大防烟分区面积乘以120立方米/h计算,而应以所有防烟分区面积之和乘以60立方米/h计算总排烟量,其值远大于27500立方米/h,因此应将熔断式排烟防火阀改为电动式排烟防火阀,报警后,关闭不着火区域的排烟防火阀。

    2. 某电信楼,共34层,建筑高度106米,火灾自动报警系统采用总线制方式布线,其传输线路采用铜芯绝缘导线沿桥架明敷。

    问:(1)该建筑火灾自动报警系统保护对象的分级为哪一级?应采用何种火灾自动报警系统形式?

    (3)设置了火灾警报装置后是否还应设置火灾应急广播装置?

    (2)不恰当。火灾自动报警系统采用总线制方式布线时,控制、通信、警报信号与报警信号在同一总线回路上传输,当线路明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施或采用经阻燃处理的电缆,可不穿金属管,敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。

    (3)应设置火灾应急广播。控制中心报警系统必须设置火灾应急广播。

    3. 有一个总容积100立方米的液化石油气储罐,其单罐容积为50立方米,共计两个卧式罐,每个罐设置了固定喷淋装置,供水强度不小于每平方米每秒0.15升。

    (2)多大范围内的相邻储罐保护面积按其表面积的一半计算?

    (2)距着火的卧式罐的罐直径和长度之和一半距离的1.5倍范围内的相邻储罐。

    (4)可以。因为只有总容积小于50立方米或单罐容积小于或等于20立方米的储罐区和储罐,可不设置固定喷淋装置。

    4. 一栋10层普通住宅(高30米),钢筋混凝土结构,最大层面积1400平方米,首层设置了商业网点。后来,业主向公安消防机构提出将二层全部改建为日用百货超市。公安消防机构应对哪几个方面进行审查?

    (3)商业营业厅要设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;

    (4)住宅的疏散楼梯要独立设置,即商业部分的疏散楼梯和住宅的彻底分开;并要审查超市的疏散楼梯形式和数量是否满足要求;

    5. 某市级单位办公楼,地下1层,地上14层,建筑高度54米,建筑面积28000平方米,负1层为设备房,1层为会议报告厅,能容纳人数1200人,2至14层为标准层办公用房,走道两侧布置办公房间,内走道长度25米,设有可开启外窗。

    (3)标准层内走道采用自然排烟,如宽度为2米,其可开启外窗面积最小应为多少?

    6. 某23层(建筑高度72米)的酒店,安装了室内消火栓、气体灭火系统及自动喷水灭火系统,采用临时高压给水,地下室设有备有发电机房。

    (2)当该消火栓系统选择稳压泵为增压设施时,其压力控制点应分别是哪些点?

    (3)是否需要在每个室内消防栓处设置直接启动消防泵的按钮?

    (2)稳压泵停止运行工作的压力点;稳压泵启动工作压力点;消防主泵启动压力点。

    7. 某二类高层建筑主楼内地上一、二层商场设有自动扶梯连通上下层,自动扶梯的开口部位尺寸18米(宽)×4米(高),上下连通层的建筑面积之和为5000平方米,上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘。

    问:(1)该场所防火分区允许最大建筑面积为多少(含条件)?

    参考答案:(1)当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区允许最大建筑面积为4000平方米。

    (2)不能,按照《喷规》防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15米(宽)×8米(高)的开口(舞台口除外)。

    (3)不需要,在设置防火墙确有困难的场所,当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,但自动扶梯的背火面无可燃物可以不采用自动喷水灭火系统保护。

    8. 某单层木材加工厂房,长120米,宽60米,为全钢架承重设计,承重构件均涂刷防火涂料达到二级耐火极限的要求,立柱间砌有砖墙。在厂房一侧靠外墙处有一面积为300平方米的油漆工段。厂房旁边有一砖混结构、采用烟道式烘干法的木料烘干房,烘干房与厂房之间间距为9米。

    参考答案:(1)该厂房属于丙类生产,因为其属于可燃固体加工,油漆工段虽然危险性较大,但未超过厂房面积的5%。

    (2)当涂刷的防火涂料能使该厂房耐火等级达到2级时,其最大防火分区面积可达到为8000平方米,大于实际防火分区面积的7200方米,能满足要求。

    9. 某办公楼,地上33层,地下一层,设有两座防烟楼梯间。地下一层为复式汽车库。

    (2)此楼的防烟楼梯间及前室机械加压送风系统,风量设计应考虑的因素?

    (3)防烟楼梯间及前室的风压如何确定,必须共用一个系统时应采取何种措施?

    2)机械加压送风量应由计算或查表确定,两者不一致时,应按两者中较大值确定。

    (3)机械加压送风机余压值:防烟楼梯间为40-50Pa,前室为25-30Pa,防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向前室的支风管上设置压差自动调节装置。

    (4)机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火、烟威胁等因素确定。

    10. 一幢高度57米的综合楼,共17层,地上一、二、三层为餐厅,四至十层为写字间,顶层有一大会议室,十层以上为客房,地下一层,为设备用房。

    参考答案:(1)该建筑物应设:应按一类高层设置消防设施主要有:

    11. 某人防商业街,地下共两层,总建筑面积4800平方米,其中地下一层室内地坪距室外出口地面高度5.7米;地下二层室内地坪距室外出口地面高度11.2米,三部疏散楼梯和三部自动扶梯。楼梯间均采用乙级防火门形成封闭楼梯间,楼梯宽度1.2米,自动扶梯宽度0.8米,其四周采用特级防火卷帘与其他部分隔开。

    参考答案:(1)该地下建筑室内地坪与室外出入口地面高度大于10米应设置防烟楼梯间。

    (3)不能利用自动扶梯作为紧急疏散通道,因为着火后,往往正常供电将停止,扶梯四周卷帘应全部落下,人员不能通过自动扶梯进行疏散。而且自动扶梯也是可燃的。

    12. 某地一座宾馆,建筑面积38000平方米,建筑高度105米,共计28层,耐火等级为一级,设消防避难层。

    (3)你如何看待避难层的楼梯是否需要同层错位或上、下层断开?

    参考答案:(1)自高层建筑的首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层,可与设备层、机房屋顶等结合布置。

    (2)避难层的净面积应能满足设计避难人员避难要求,宜按5人/平方米计算。

    (3)此题可自由发挥。根据目前规范要求,通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔,同层错位或上下层断开,人员均必须经避难层方能上下,设置和实际疏散上都有一定争议。

    13. 大型洁净厂房,占地面积4000平方米,三层,其中一层与二层之间采用穿孔混凝土楼板分隔,一层是生产辅助设备区、二层是生产区。防排烟设计有两种方案,一种是“上排下送”方式,即从下部送风,从上部排烟,另一种方案是“上送下排”,即从上往下送风,把烟压到下部再从管道井排出。这两种排烟方式是否都可行?各有哪些利弊?

    1)“上排下送”的方式是常用的排烟方式,也符合烟气流动的规律。其优点是在火势蔓延,烟雾大时,排烟速度比较快;不利点是,如果火灾发生在下部一层,往上送风排烟,对二层生产区的人员安全造成威胁;

    2)“上送下排”的方式,是一种新的排烟观念,符合洁净厂房生产通风的规律,火灾发生时,从上往下送风把烟雾往下压,有利于二层生产区人员和贵重设备的安全。不利的方面是烟雾大时,排烟速度可能有影响且排烟量设计要加大。

    14. 某大学准备在其图书资料室内安装气体灭火系统,其安全负责人向消防监督人员咨询下述灭火系统使用的可行性:IG-541高压惰性混合气体灭火系统、二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、K型热气溶胶灭火装置。

    参考答案:(1)K型热气溶胶灭火装置系使用非洁净灭火剂的灭火装置,灭火机理为负催化及窒息作用,不能用于有人场所;喷放后产生的残留物易对保护对象造成损害。该装置不能在此项目中使用。

    (2)由于保护对象为有人场所,故二氧化碳灭火系统不宜采用。

    (3)图书资料、档案资料类的火灾易发展为浅度的深位火灾,当采用IG-541灭火系统扑救此类火灾时,全淹没灭火设计浓度超过其最大使用浓度(42%),这种情况下,无论是对防护区的人身安全,还是对产品应用的经济合理性均是不适宜的。

    (4)从产品的灭火效率、在特定场所使用的安全性、经济性等方面综合考虑,七氟丙烷灭火系统较为适宜。

    15. 某木材加工厂房,砖混结构,地上1层,建筑高度5.8米,建筑面积6000平方米,为一个防火分区,未设自动喷水灭火系统。

    问:建审时以未划分防火分区为由发出不合格意见书,对吗?为什么?

    参考答案:发不合格意见书是对的,但理由不对,因该建筑是工业建筑,防火分区面积能满足规范要求,即此类建筑的防火分区面积最大为8000平方米,但由于面积超过1500平方米的木器厂房按《建规》要求,应设置闭式自动喷水灭火系统,为强制性条文,故应该发不合格意见书。

    16. 某大型商贸城,地下一层,地上五层,每层建筑面积4500平方米,建筑高度24米。设有自动扶梯供平时顾客上下。

    参考答案:(1)该建筑设计应采用《建筑设计防火规范》。

    (2)应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统、消火栓系统、防火卷帘、应急照明和疏散指示标志等。

    17. 某储罐区,设有4个固定顶储罐,储存物质为汽油,单罐储量为1万立方米。

    (2)当采用液下喷射泡沫灭火时,选用氟蛋白泡沫混合液的供给强度和连续供给时间是多少?

    (3)当采用液下喷射泡沫灭火时,必须选用何种泡沫产生器?为什么?

    (4)泡沫泵站与保护对象的距离应是多少?且泡沫消防泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到最远储罐的时间是多少?

    (3)必须选用高背压泡沫产生器。因为液下喷射泡沫产生器一般设置于油罐防火堤之外,距油罐还有一段距离用管道连接,沿途有一定的沿程摩阻及管道附件局部摩阻,还有油罐内的静压头,如果液下泡沫产生器出口没有一定的背压,泡沫不能通过管道进入油罐再浮升到油面。

    18. 某一栋高为36米,每层建筑面积为1200平方米的商业楼,设有独立的消防电梯前室,前室设有防火卷帘。

    (3)前室防火卷帘的停滞功能如何设置规范没有明确,简单的将此卷帘套用疏散通道的控制方式是有争议的(此题可自由发挥)。

    (4)当消防电梯与疏散楼梯合用前室时不允许设置防火卷帘。

    19. 一建筑高度为20米五层的大型超市,每层建筑面积为4000平方米,设置了湿式自动喷水灭火系统,该超市火灾危险等级为中危险级Ⅱ级,设计喷水强度为8L/min.㎡。

    (2)按照一个湿式报警阀组控制的喷头数不宜超过800只的要求,该超市的自喷系统应设置3个报警阀组。

    20. 某十六层高层建筑,一至五层为裙房,功能为商铺和餐饮,六至十六层为两栋相邻而建的塔式办公楼,最近处间距15米,塔式办公楼的疏散楼梯采用剪刀楼梯直通到一楼室外,剪刀楼梯间为防烟楼梯间,合用一个前室,剪刀楼梯梯段之间的分隔墙上设置了通风洞口。

    1)剪刀楼梯的梯段之间设置了通风洞口,不符合剪刀梯段之间应设置耐火极限不低于1小时的不燃烧体墙分隔的要求;

    21. 某市区一加油(气)站,压缩天然气储气设施总容积为12立方米,现拟增设三只埋地油罐(93#汽油20立方米、90#汽油20立方米、0#柴油20立方米)。

    (3)现靠储气瓶组处拟建设一栋7200平方米的商住楼,其离储气瓶组的间距为23米,能否满足规范要求?如不能应作何整改?

    (3)不能满足规范要求,(7200平方米的商住楼为一类保护的民用建筑与储气瓶组的防火距离应为30米)。可改该加气站的储气瓶储气为储气井储气(与商住楼的间距防火距离为20米)即能满足规范要求。

    22. 某宾馆长40米,宽25米,共四层,层高4米,该宾馆设有中央空调系统,宾馆长边中部设有一个封间疏散楼梯间。在每层疏散走道距地面高度1.5米处的墙面上设有发光疏散指示标志,间距30米。

    参考答案:(1)宾馆应设自动喷水灭火系统,因为按《建规》规定总建筑面积大于3000平方米的旅馆建筑应当设置自动喷水灭火系统。

    (2)应设两个疏散封闭楼梯间,并分散布置,最近边缘之间的水平距离不应小于5米。

    (3)疏散指示标志应设置在距地面高度1米以下的墙面上,间距不宜大于20米。

    23. 拟在某普通办公楼20米处建一个直埋式贮量为2X50立方米的汽油罐和1X40立方米的柴油罐的市政加油站。该油站距区小学(600人)50米、距一宾馆停车场(50个车位)12米、距10米杆高的国家一级架空电信线10米,站内设不发火花的沥青地面,油罐区设3米宽的环形车道。

    参考答案:(1)可以建设。该油站油罐为直埋式、且总贮量未超过120立方米(2×50+1×40×50%)属二类加油站,可以建在城区内。且距重要公共建筑(区小学)50米、距一类保护民用建筑(区政府办公楼)20米、距三类保护民用建筑(50个车位的停车场)12米、距国家一级架空电信线一倍杆高,均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》要求。

    (2)设计中存在的问题:一是站内不能设置沥青地面;二是车道不能小于3.5米宽。

    24. 某建筑高度31米,每层建筑面积均为1400平方米。地下一层为歌舞厅,1至4层为商场,5至7层为办公室,8层为观光餐厅,建筑内均设置了室内消火栓、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。

    问:(1)歌舞厅的吊顶、墙壁和地面的装修材料各应为什么级别材料?

    (2)顶层餐厅的墙面材料应为什么级别材料?能否在原基础上降一级?

    25. 某多层建筑,地上5层是商场,地下1层设有歌舞厅,其地面与室外出入口高差不大于10米,建筑高度22米,设有横向和竖向都有风管的空调系统。

    2)应设火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示标志等,并配置灭火器;

    (3)一个厅、室的建筑面积不应大于200平方米;疏散出口不应少于2个,其疏散出口总宽度,应根据其通过人数按不小于1.0米/百人计算确定。

    26. 一幢高度为70米的公共建筑,每层设两部防烟楼梯间,消防电梯和其中一部防烟楼梯共用前室,两个前室均设2平方米可开启外窗,楼梯间内每层均设0.3平方米可开启外窗,该建筑内走道长59米,宽2.5米,两端均设有面积为1平方米可开启外窗。该建筑防排烟措施应如何考虑?

    参考答案:(1)合用前室应设置独立的机械防烟设施并宜将可开启外窗改为固定窗。

    (3)防烟楼梯间和合用前室若合用机械加压送风系统,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。

    (4)由于走道内可开启外窗面积小于走道面积的2%,其内走道应设机械排烟设施。(或将开窗面积扩大为不小于3平方米。)

    (3)不需要设置。(因为机械式立体、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库以及Ⅰ、Ⅱ类地下汽车库才应设置火灾自动报警装置。)

    (4)室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾应急照明和疏散指示标志、灭火器等。

    28. 某一类高层建筑每层建筑面积为800平方米,一、二、三层为商场,装修中采用B2级材料。设有上下连通的自动扶梯。该工程设有自动喷水灭火系统和自动火灾报警系统,但在自动扶梯处未采取防火分隔措施。

    问:(1)该工程自动扶梯处是否应采取防火分隔措施?为什么?

    参考答案:(1)该工程自动扶梯处应采取防火分隔措施。因为建筑物内设有自动扶梯时,应按上下连通作为一个防火分区计算面积。从该工程看,一、二、三层叠加计算面积为2400平方米。该工程尽管设有自动喷水灭火系统和自动火灾报警系统,但装修中采用B2级材料,防火分区面积最大为2000平方米,一、二、三层作为一个防火分区,其面积已超过了规定的面积。

    2)在其中两对面设防火卷帘、另外两侧面设置固定的防火墙;

    29. 一幢建筑高度为70米的综合楼,地上一、二层为餐饮用房,三、四层为办公室,五层设有一多功能厅,六层以上为标准客房,地下层设有汽车库及燃油发电机房等。

    参考答案:(1)应设主要消防设施有:火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、水喷雾灭火系统、防排烟系统等。

    30. 变性燃料乙醇是用于调入汽油中作车用乙醇汽油的原料,是“无水乙醇”,沸点为78℃,自燃点为420℃。现有直径为36米、容积1万立方米的两个“无水乙醇”固定顶储罐。

    (2)设置泡沫灭火系统时应选择什么灭火系统形式和泡沫液?

    (3)如果将泡沫炮和泡沫枪作为上述储罐的主要灭火设施是否符合要求?为什么?

    (2)选择液上喷射泡沫灭火系统或半液下喷射泡沫灭火系统;必须选用抗溶性泡沫液。

    (3)不符合要求。水溶性液体的立式储罐,不应用泡沫炮作为主要灭火设施。直径大于9米,高度大于7米的固定顶储罐,不应用泡沫枪作为主要灭火设施。

    31. 某10层综合楼,主体高度为36米,每层建筑面积为1100平方米。设有湿式自动喷水灭火系统;1至3层设有自动扶梯,与各楼层间采用普通防火卷帘分隔,设有612吨消防水池(扣除市政给水管网能提供的消防用水量)。

    参考答案:(1)应按一类高层综合楼进行设计,因为每层面积超过1000平方米。

    (2)消防水池用水量大于500立方米,应该分成两个独立的消防水池。

    (3)总用水量=防火卷帘冷却保护用水量+自动喷水灭火系统用水量+室内外消火栓用水量。

    32. 某高层综合楼自动喷水灭火系统采用湿式系统,不作吊顶的场所,配水支管布置在梁下,采用下垂型喷头,水力警铃的工作压力为0.04MPa,并设置末端试水装置,配水管道采用了镀锌钢管。

    参考答案:(1)存在问题:湿式系统不作吊顶的场所当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头。水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa。配水管道应采用内外壁热镀锌钢管。

    (2)末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。

    33. 某高层建筑内的可燃油浸电力变压器室设置了水喷雾灭火系统,水雾喷头布置在变压器顶部。

    (3)水雾喷头之间的水平距离与垂直距离的确定应满足什么要求?

    34. 某贮罐区,设有2个固定顶贮罐,单罐容积为1000立方米,储存物质为乙醇,拟采用液下喷射泡沫灭火系统。

    (3)不可以。因为水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐,应选用液上喷射跑沫灭火系统或半液下喷射跑沫灭火系统。

    35. 某办公楼,建筑高度为69米,其消防设施符合规范要求,6层设有图书资料室,使用面积为300平方米。

    (4)选K值等于0.5,因已按规范设置了室内消火栓系统和自动喷水灭火系统。

    36. 某宾馆,地上8层,建筑高度29米,每层建筑面积950平方米,设有两部封闭楼梯间和两部客用电梯,设有中央空调系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓灭火系统,并按规定设置了应急照明和疏散指示标志。

    (2)疏散用应急照明的照度和事故状态连续供电时间应满足什么要求?

    参考答案:(1)对的。因该建筑设有中央空调系统,属一类高层民用建筑,因此应将封闭楼梯间改为防烟楼梯间;并增设消防电梯。

    (2)疏散用应急照明的照度,应满足其地面照度不应低于0.5lx;其事故状态连续供电时间应不少于20min。

某建筑地下3层,地上10层,高38米,地下三层为消防水池、水泵房、柴油发电机房及不燃物品库房;地下二层为风机房、消防控制室及不燃物品库房,地下一层为车库,车位49个,设有一个4米宽的汽车疏散出口,且设有室内车道,无汽车叠放层;一、二层为商场;三至十层为办公用房。标准层面积为1480平方米,建筑内部采用三部封闭楼梯间进行疏散,设有一部消防电梯,按规范设置了自动消防设施。

    参考答案:(1)不能发合格意见书。因为:消防控制室不应设在地下二层;柴油发电机房不应设在地下三层;疏散楼梯不应采用封闭楼梯间,而应采用防烟楼梯间。

    (3)可以不设置。因为该车库不是高层汽车库,也不是复式汽车库、机械立体汽车库、采用升降梯代替车道的汽车库,可不设置火灾自动报警系统。

    (2)该建筑室内消火栓系统是否可只设一根立管?如可以,应满足什么条件?

    参考答案:(1)应设置两部防烟楼梯间。确有困难时,可设置剪刀楼梯间。

    39. 某综合大楼,建筑高度48米,地上10层,地下1层,每层建筑面积1950平方米,设有中央空调系统,两部疏散楼梯间,两部电梯,一部自动扶梯。

    (3)该建筑消防用电设备的配电线路能否采用明敷,如可以,应满足什么条件?

    2)穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大房间隔墙和楼板处;

    (3)可以明敷,但应采用矿物绝缘耐火电缆,或穿金属管(金属线槽)并在其上涂防火涂料保护。

    (3)该建筑内的煤气管道能否局部水平穿过楼梯间,如可以,应采取何种措施?

    (5)如为一单元的住宅,该建筑应采用何种形式的疏散楼梯间?

    (5)如果是一个单元,也可认为是塔式住宅,楼梯间应为防烟楼梯间。

    41. 某一银行地下金库设置二氧化碳气体灭火系统,金库分为5个防护区,采用组合分配系统保护,设计备用量为最小一个防护区的储存量。该系统的启动方式采用自动控制和手动控制系统,每个防护区内设有火灾光报警器,防护区的入口处设有警铃报警器。

    问:(1)该组合分配系统的备用量是否符合要求?为什么?

    (2)二氧化碳气体灭火系统的启动方式是否符合规范要求?

    参考答案:(1)不符合要求,该备用量应不小于最大一个防护区所需的储存量。

    (2)不符合要求,二氧化碳气体灭火系统的启动方式有自动控制、手动控制和机械应急操作三种方式。

    (3)防护区内一定要设置声报警器,必要时可增设光报警器。

    (4)不符合要求,防护区的入口处不仅要设置声音报警器还应设灭火系统的防护标志和二氧化碳喷放指示灯和光报警器。

    42. 某工程为塔式高层建筑,底层为架空层,二至三十一层为写字楼,建筑高度105米。塔楼核心筒防烟楼梯间及前室均不具备自然排烟条件,均设有机械加压送风系统,楼梯间每隔四至五层设有一个常闭自动加压送风口,前室每层设有一个常开加压送风口。消防电梯前室靠外墙设置,采用自然排烟。

    (3)不合理。因为不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及前室,加压送风部位应在防烟楼梯间及前室分别设置;建筑高度超过50米的公共建筑,靠外墙的消防电梯前室也应设机械加压送风系统。

    (4)不符合要求。因为楼梯间宜每隔二至三层设一个常开加压送风口;前室应每层设一个常闭加压送风口。

    43. 某工程地下一层为商场和车库,地上一至五层为百货商场,六至十七层为高级公寓,在防烟楼梯间及合用前室,消防电梯前室分别设机械加压送风系统,地下一层至五层的车库和商场每个防火分区设独立的排烟系统,百货商场设空调、通风系统。

    参考答案:(1)应设2种防火阀;一种是动作温度为280℃的排烟防火阀,一种是动作温度为70℃的防火阀。

    (2)动作温度为280℃的排烟防火阀应设在排烟系统的排烟支管上和排烟风机及其机房入口处;动作温度为70℃的防火阀应设在通风、空调系统风管的以下位置:

    2)穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;

    44. 一栋20层的旅馆,设有一条长65米,宽2.1米且能自然采光和通风的内走道。该建筑内设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。

    问:(1)该建筑的内走道是否要设机械排烟设施?为什么?

    (3)该建筑位于袋形走道两侧的房间门至最近的楼梯间的最大距离为多少?

    (4)安全疏散指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面多高的墙面上?

    参考答案:(1)应设机械排烟设施。因为该走道虽有直接自然通风,但长度超过了60米。

    45. 一栋18层的旅馆,建筑高度68米,设有两个防烟楼梯间,一部消防电梯与一个楼梯间合用前室,两个楼梯间可开启外窗,合用前室和前室无外窗,且每层有一条长40米,宽1.4米的无自然采光的内走道。

    (3)该旅馆室内消火栓的布置间距不应大于多少米,室内消火栓的充实水柱不应小于多少水柱?

    参考答案:(1)必须设加压送风系统的部位有:两个楼梯间,合用前室。

    (2)划分为一个防烟分区,排烟量=防烟分区面积×60立方米/h,但单台风机最小排烟量不应小于7200立方米/h。

    (3)室内消火栓布置间距不应大于30米,消火栓的充实水柱不小于10米水柱。

    (4)需要设消防卷盘,其布置间距应保证一股水流到达室内地面任何部位,消防卷盘的安装高度应便于取用。

    46. 某四星级酒店,建筑高度45米,地上12层,地下1层;地上1层是大堂和厨房,地下1层为汽车库和发电机房、配电房,顶层一个180平方米的歌舞厅,其他层为宾馆客房。

    问:(1)该酒店宜确定为几级火灾自动报警系统保护对象?

    (3)哪些部位自动喷水系统中的洒水喷头动作温度宜为93度,其色标是什么颜色?

    (4)顶层歌舞厅的设置要求有:安全出口不应少于两个;应设置消火栓、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统,应设置防烟、排烟设施;在疏散走道和主要疏散路线的地面上或靠近地面的墙面上设置发光疏散指示标志;室内装修顶棚应采用不燃材料装修,其他部位应采用难燃或不燃材料装修。

    47. 有一占地面积2500平方米的储存物资为成品罐装饮料(储物高度为3米)的单层仓库。

    (2)该场所自动喷水灭火系统应划分为哪个火灾危险等级?其喷水强度、系统作用面积分别应为多少?

    参考答案:(1)当罐装饮料可燃包装重量超过物品本身重量1/4时,其火灾危险等级为丙类,否则为戊类。

    48. 某塔式住宅楼,建筑层数地上13层,地下1层(发电机、变压器室等设备用房),建筑高度34米,每户6户,每层建筑面积800平方米,设有一座剪刀楼梯和一部消防电梯,并按有关消防技术规范规定设置了相应的消防设施。

    参考答案:(1)符合。因为每层面积已超过650平方米,必须设两个安全出口。

    1)柴油发电机房应采用耐火极限不低于2小时的隔墙和1.5小时的楼板与其他部位隔开;

    2)柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8小时的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开,当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。

    49. 某二类高层综合楼,地下1层,地上12层,高度42米,总建筑面积12000平方米,地下1层为车库及设备房,停车位120辆,1至3层为展览厅,4至12层为写字间,两部防烟楼梯间,均采用机械正压送风,各项消防设施完善。

    问:(1)该建筑地下车库至少应设置几个车库出口,其宽度不应小于多少?

    (2)该建筑正压送风系统如采用金属风道,其风速不应大于多少?

    (3)该建筑1至3层通过中庭连通,其装修采用不燃材料,展览厅的防火分区面积最大应为多少?

    参考答案:(1)该建筑地下车库至少应设置两个车库出口,其宽度不应小于4米。

    50. 某礼堂,建筑高度23米,设置1400个座位。礼堂东侧有一住宅楼,建筑高度20米。礼堂与住宅楼相邻一侧设有防火门窗。两建筑物耐火等级均为一、二级。

    (3)在观众厅中布置疏散走道时,走道净宽度应满足什么要求?

    参考答案:(1)礼堂与住宅楼的间距不应小于6米,但当礼堂与住宅楼西侧设有防火门窗时,防火间距可适当减少,但不应小于3.5米。

    (2)每个安全出口平均疏散人数不应超过250人,.6,因此,观众厅安全出口的数目不能少于6个。

    (3)走道宽度应按通过人数每100人不小于0.6米计算,但最小净宽度不应小于1.0米,边走道不应小于0.8米。

    51. 某设有空气调节系统的、无楼层服务员的、建筑高度为24米的旅馆,设有客房、餐厅、仓库、办公室等功能用房,无高位水箱,但设有临时高压给水,3L/S的气压稳压设备,并设湿式自动喷水系统,且仅在走道上安装黄色玻璃球喷头。

    问:(1)自动喷水灭火系统应按哪个危险级设计?为什么?

    (2)自动喷水强度和作用面积多少?喷头工作压力和最不利点喷头工作压力多少?

    参考答案:(1)按轻危险等级设计。因为建筑高度未超过24米,属多层旅馆。

    1)气压供水设备流量不够;按照《自动喷水设计规范》“气压供水设备的有效容积应按系统最不利4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定”的要求,应改用5L/S~10L/S的气压给水供给10MIN初期用水量;

    2)喷头安装部位不足;在客房、餐厅、仓库、办公室内加设喷头;

    52. 某栋五层、建筑高度24米、每层建筑面积3000平方米、设有空气调节系统的百货大楼中设有火灾自动报警和自动灭火系统。营业厅内未设火灾应急广播和警报装置,消防控制线路采用普通铜芯线穿阻燃硬质塑料管明敷。

    参考答案:此设计不合理。火灾自动报警和联动控制系统:1)应设置应急广播或警报装置;2)消防控制线路采用暗敷时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。

    53. 某医院拟在病房楼的地下层设一70辆车位的地下车库,其建筑面积2000平方米,设一个7米宽的双车道疏散坡道的车辆疏散出口,设两个1.1米宽的封闭楼梯间,最远点疏散距离55米,设室内消火栓和自动喷水灭火,但未设排烟装置。

    参考答案:此设计没问题。因为上述设计在以下方面符合规范要求:

    2)车辆少于100辆的地下车库,当设置宽度不小于7米的双车道疏散坡道出口时可只设一个车辆疏散出口;

    3)车库内人员疏散距离应不超过45米,但设自动喷水灭火时可增大到60米,其疏散楼梯应为封闭楼梯,宽度不小于1.1米;

    54. 一栋20层的旅馆,设有两个无外窗防烟楼梯间,且每层设有一条长50米,宽1.6米的无自然采光和通风的内走道。

    问:(1)该建筑必须设置机械加压送风系统的部位有哪些?

    (2)如该建筑与走道相通的房间均有可开启外窗,则该走道的排烟机风量有什么要求?

    参考答案:(1)防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。

    (2)负担一个防烟分区排烟时,排烟量=防烟分区面积×60立方米/h,但单台风机最小排烟量不应小于7200立方米/h;担负二个以上防烟分区排烟时,排烟量=最大一个防烟分区面积×120立方米/h计算确定。

    (3)顶棚应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级装修材料。

    55. 一幢18层(建筑高度75米)的办公楼内设计有临时高压的室内消火栓给水系统、湿式自动喷水灭火系统。

    问:(1)该建筑高位水箱的消防储水量应按多少立方米设计?

    (2)该建筑室内消火栓给水系统、湿式自动喷水灭火系统的火灾延续时间应分别按多少小时计算?

    (3)自动喷水灭火系统的用水量按30L/S计算,在室外消防给水管网完全不能供室外消防用水量,且不考虑延续时间的补水量时,该建筑消防水池的总容量应为多少?

    56. 某商住楼共19层,建筑高度66.8米,1至4层为商场,5至19层为住宅,层高为2.8米。商场每层建筑面积4800平方米,设计为一个防火分区,四周墙面未设可开启外窗;设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,采用不燃烧或难燃烧材料装修,商场疏散通过主楼1至19层的剪刀楼梯间及1至4层商场的两座封闭楼梯间。

    1)楼梯间设置不符合要求,商住楼中住宅的疏散楼梯应独立设置、与商场部分应严格分开。

    57. 某综合楼共21层,建筑高度84米,每层建筑面积1860平方米,设置两座防烟楼梯间,其中东侧的防烟楼梯间与设置的消防电梯(1台)共用前室,前室面积为8.4平方米;西部楼梯间及其前室均不具备自然排烟条件,仅在楼梯间内设机械加压送风;该大楼设有屋顶水箱,消防水池容量为360立方米;室内消火栓系统为一个分区给水。

    (2)西部防烟楼梯间仅在楼梯间内设机械加压送风是否符合要求?

    (4)若不考虑火灾延续时间内的补水时,消防水池容量是否符合要求?

    参考答案:(1)不符合要求,建筑面积大于1500平方米小于4500平方米消防电梯不应少于2台,且与防烟楼梯间共用前室,前室面积不应小于10平方米。

    (4)消防水池容量不符合要求,室内消火栓用水量为30L/s,火灾延续时间为3小时,加上喷淋系统1个小时用水量,现消防水池容量不足。

    58. 某丙类厂房地上3层,二级耐火等级,东西方向一字形布置,建筑高度15米,每层建筑面积3600平方米,设两座敞开楼梯间,四面均设有门窗,北面为一幢6层住宅,朝南有窗和阳台,间距8米,厂房南北两面设有宽度为4米的消防车道,厂房底层设四个疏散大门,为金属侧拉门。

    问:(1)与北面住宅之间防火间距是否符合要求,为什么?

    参考答案:(1)防火间距不符合要求,与北面住宅之间防火间距不应小于10米。

    (2)厂房楼梯间设置不符合要求,丙类厂房应为封闭楼梯间。

    (3)安全出口不符合要求,疏散用门应向疏散方向开启,不应采用侧拉门。

    (4)符合要求。占地面积超过3000平方米的丙类厂房宜设环形消防车道,困难时可沿其两个长边设置消防车道。

    59. 一栋38米高(地上11层、地下1层)设有空调系统的普通旅馆,设有两个防烟楼梯间,其中一个无外窗且与消防电梯合用前室,另一个靠外墙设置且前室和楼梯间均采用自然排烟;该建筑每层设有一条长29米的无自然采光内走道;地下设有一个136平方米的快餐厅。

    (3)内走道设有机械排烟系统,其排烟口的设置应符合哪些要求?

    参考答案:(1)无外窗的防烟楼梯间、无外窗的防烟楼梯间合用前室。

    (3)设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上;且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不小于1.5米;排烟口开启时,排烟风机能自行启动。

    60. 某单位一写字楼建筑高度32米,共9层,单层建筑面积为1450平方米,自二层开始,建筑内设有底面积为150平方米、高度为20米的中庭,且每层通过回廊与平面其他部分相连,中庭的屋顶为钢屋架。

    问:(1)中庭部分的应采取什么排烟措施,排烟量如何确定?

    (2)中庭的钢屋架耐火极限应达到什么要求,可采取什么措施?

    (2)中庭的钢屋架耐火极限不应小于1小时。应采取喷涂(或包敷)防火涂料,或设置独立的自动喷水灭火系统。

    61. 一座建筑高度为51米且设有集中空气调节系统的综合楼。地下二层为设备用房,地下一层为汽车停车库;地上一至三层为商场;地上四层以上为公寓式写字间,每层层高3.6米,走道宽2米。

    (3)写字间走道顶棚上居中设置感烟探测器时,其安装间距不应超过多少米?

    62. 某一类高层(高度低于100米)办公楼走道和楼梯间设疏散指示标志,建筑设有火灾自动报警系统。

    问:(1)在疏散走道及转弯处,疏散指示标志灯的安装高度为多少?

    (3)消防控制室对应急照明和疏散指示标志有什么控制功能?

    (3)消防控制室在确认火灾后,应能接通火灾应急照明灯和疏散标志灯。

    63. 某高层塔式住宅楼,共三十三层,建筑平面的核心位置设置了一座剪刀楼梯间,其楼梯间前室与消防电梯合用,楼梯间和前室均无外窗。

    参考答案:(1)剪刀疏散楼梯间和合用前室需设机械加压送风系统。

    (2)由于建筑层数超过三十二层,因此,其正压送风系统及送风量应分段设计,两座楼梯应分别设加压送风系统。

    64. 某普通办公楼。地上35层,层高4米,标准层建筑面积为990平方米,设有五部电梯(其中一部兼消防电梯),两部防烟楼梯间做为疏散楼梯,其疏散宽度满足相关规范要求。总建筑高度140.45米。

    参考答案:(1)应设两个避难层。避难层自高层建筑物首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。

    (2)避难层的防烟楼梯间应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,使人员必须经避难层方能上下。

    (4)每个避难层面积应按首层至避难层、避难层之间、避难层至屋顶的各段人数分别计算,并宜按5人/平方米计算。

    65. 某地下人防工程,地下二层,层高3.6米,每层建筑面积3000平方米。地下一层是一个未经防火分区分隔的商场和餐厅,餐厅使用集中供应的液化石油气,地下二层设了一个小型放映厅并有一个幼儿园(200平方米)。所有消防设施和装修均符合规范要求。

    参考答案:(1)地下一层防火分区面积超标。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用A级装修材料装修时,防火分区允许最大建筑面积不应大于2000平方米;

    66. 某五层的公共建筑,设有一部封闭楼梯间,洗浴中心设在建筑物顶层,面积550平方米(不包括洗浴区),分为大厅区(250平方米)和包间区(300平方米),共有小包间18个,分布在1米宽的走道两侧,包间的隔墙和走道隔墙用木龙骨两面钉石膏板做成,外贴壁纸。吊顶采用轻钢龙骨和石膏板(5厘米厚)。设计了火灾自动报警系统。

    (2)走道和包间的隔墙达不到规范规定要求,应采用耐火极限不小于0.5小时的不燃烧体;

    67. 某单层普通厂房,车间内设有双层吊车,柱顶标高为19米,厂房内的柱、吊车梁均为钢筋混凝土构件,四根吊车梁及屋架为钢构件。车间功能为隧道机械的组装,生产类别为戊类、设计耐火等级为二级。

    问:(1)此建筑物的钢屋架如果不做防火保护,其耐火极限为多少?

    参考答案:(1)钢结构如果不做防火保护,其耐火极限按0.25小时计算。

    (2)该组装车间的钢屋架可不采取防火保护措施。但如存在能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰可能影响的部位,应对该部位采取外包敷不燃材料或其他防火隔热保护措施。

    68. 某地一单层家俱商场,冬季商场内环境温度低于4摄氏度,建筑面积14000平方米,建筑耐火等级为二级,设有湿式自动喷水灭火系统。

    (2)若采用防火卷帘划分防火分区,则防火卷帘耐火极限应不低于多少小时?

    69. 某1100平方米的人防地下工程,室外出入口地面比室内地面高10米,拟改造成间隔面积不大50平方米的旅馆,走道长度小于30米。

    参考答案:(1)因地面高差未超过10米,故可只设封闭式疏散楼梯。


    1. 王某在一栋5层综合楼的一层准备开网吧,建筑高度15米,网吧建筑面积520平方米,按规定设置了安全出口、室内消火栓,无自动喷水灭火系统,未向消防部门申报建设工程消防设计审核手续就已开始施工。该网吧安全疏散符合规范要求。某公安消防大队消防监督人员在该网吧装修时进行了监督检查。

    参考答案:(1)应当当场填写《消防监督检查记录》,并对未经消防设计审核擅自施工的违法行为受案调查,依据《消防法》第五十八条第一项的规定责令停止施工并处3万元以上30万元以下罚款;

    (2)不符合要求:未按规范要求设置自动喷水灭火系统,应当按照《建筑设计防火规范》的要求设置自动喷水灭火系统。

    2. 2009年6月11日21时,公安消防大队接到群众举报称某夜总会锁闭了一个安全出口。大队受案登记后,派出一名监督员随即在当晚23时到现场核查,发现举报属实。

    问:(1)消防大队现场核查的执法行动是否符合《消防监督检查规定》?(2)对锁闭安全出口的行为应当如何处理?

    参考答案:(1)核查的时限满足要求,但一名监督员执法不符合要求。

    (2)填写《消防监督检查记录》,填发《责令改正通知书》责令立即改正封闭安全出口的违法行为,并受案调查,依据《消防法》第六十条第一款第三项的规定给予该单位5千元以上5万元以下罚款处罚。处理情况应当及时告知举报投诉人;无法告知的,应当在受理登记中注明。

    3. 2009年6月8日10时,公安消防大队接到群众举报称某宾馆的自动喷水灭火系统被擅自停用。

    参考答案:消防大队应当受案登记,并自收到群众举报投诉后24小时内指派2名消防监督员到单位进行实地核查,填写《消防监督检查记录》;核查属实的,填发《责令改正通知书》责令立即改正擅自停用消防设施的违法行为;调查后,依据《消防法》第六十条第一款第二项的规定给予该单位5千元以上5万元以下罚款处罚。如果不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的,还应当依照规定对该宾馆采取临时查封措施。经核查不属实的,经大队长批准终止调查。处理情况应当及时告知举报投诉人,对于无法告知的,应当在受理登记中注明。

    4. 2010年5月10日,某消防大队监督员王某对一家位于地下一层的夜总会进行错时检查时发现该夜总会一个安全出口被锁闭,自动喷水灭火系统因管道破损而被停用。王某填写了《消防监督检查记录》,然后要求单位第二天早上去大队接受处理。

    (2)该夜总会自动喷水灭火系统需要15天的时间才能够修复,大队应当采取什么措施?

    参考答案:(1)不合法:监督员王某1人执法,且未下发《责令改正通知书》。

    (2)因该场所自动灭火系统已经不具备灭火功能且不能立即修复,大队应当依法对该场所实施临时查封。

    (3)对封闭安全出口、擅自停用消防设施两个违法行为立案处理,对封闭安全出口、停用消防设施的违法行为依据《消防法》第六十条第一款第三项、第二项的规定分别给予5千元以上5万元以下罚款处罚,合并执行。

    5. 消防大队检查发现某夜总会火灾自动报警系统报警控制器损坏,已无法开机,自动喷水灭火系统水泵存在故障,无法运行,短期内无法修复。

    参考答案:(1)应当当场填写《消防监督检查记录》,填发《责令改正通知书》,责令单位立即改正消防设施未保持完好有效的违法行为,并受案调查,依据《消防法》第六十条第一款第一项规定给予5千元以上5万元以下罚款处罚。

    (2)该单位的自动消防设施严重损坏,已经不再具备防火灭火功能,又无法及时消除隐患,公安机关消防机构应当依照规定对场所采取临时查封措施。

    6. 某歌舞厅地处闹市区,营业期间人流聚集,大量使用聚胺脂泡沫塑料做吸音材料进行室内装修,严重违反《建筑内装修设计防火规范》规定。消防大队监督员王某、李某检查发现后,立即对该歌舞厅进行了查封,第二天向消防大队领导作了汇报,大队在第三天作出临时查封决定,送达当事人。

    问:(1)消防大队的执法存在哪些错误?(2)5日后该单位向消防大队提出申请解除临时查封。消防大队应当按照什么程序进行处理?应当填写哪些法律文书?

    参考答案:(1)监督员王某、李某应当在口头报请大队长同意后再实施查封,大队应在临时查封后二十四小时内作出临时查封决定,送达当事人。(2)消防大队应当自收到单位书面申请之日起3个工作日内,对该歌舞厅进行实地检查,检查确认隐患已经消除的,应当自检查之日起3个工作日内制作《同意解除临时查封决定书》并送达当事人。如火灾隐患未消除,应当自检查之日起3个工作日内制作《不同意解除临时查封决定书》并送达当事人。

    7. 某消防大队张参谋、王参谋检查一设置在商住楼第五层的歌舞厅,歌舞厅面积600平方米,有两座疏散楼梯,其中一座与住宅共用,且不能自然排烟,设有室内消火栓,配备灭火器材,无其他消防设施。

    问:(1)该歌舞厅的平面布置和安全疏散是否符合消防安全要求?有哪些问题?

    参考答案:(1)不符合。歌舞厅应设在首、二、三层,如设在四层或四层以上,一个厅室的建筑面积不应超过200平方米;每个厅室的出口不应少于两个。歌舞厅的疏散楼梯应与住宅分开设置,故应增设一个独立的疏散楼梯。

    (2)应增设火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示标志。

    (3)应当场填写《消防监督检查记录》,下发《责令改正通知书》要求立即改正消防设施设置不符合消防技术标准的违法行为。同时对消防设施设置不符合国家标准的消防安全违法行为受案调查,依据《消防法》第六十条第一款第一项规定给予5千元以上5万元以下罚款的处罚。按照《重大火灾隐患判定方法》,可以判定该单位已构成重大火灾隐患,公安机关消防机构应当组织集体研究确定,自检查之日起七个工作日内提出处理意见,由所属公安机关书面报告本级人民政府解决,在确定之日起三个工作日内书面通知单位进行整改。

    8. 消防大队消防监督人员检查制衣厂,厂房建筑地上6层,每层1200平方米,建筑高度23米,一至四层为制衣车间,五层为布匹仓库,六层为员工集体宿舍。只设置了消火栓给水系统和两座敞开楼梯。

    参考答案:(1)制衣车间、布匹仓库与员工集体宿舍设置在同一建筑物内,不符合国家消防技术标准,违反《消防法》第十九条规定;厂房未依照国家消防技术标准设置自动喷水灭火系统和封闭楼梯间,违反《消防法》第十六条规定。

    (2)消防监督员应当当场填写《消防监督检查记录》,制作《责令改正通知书》;责令改正未依照国家标准设置自动喷水灭火系统和封闭楼梯间的违法行为,并受案调查,由公安机关消防机构依据《消防法》第六十条第一款第一项规定给予5千元以上5万元以下罚款的处罚。对生产场所与员工集体宿舍没有分开设置的违法行为,依据《消防法》第六十一条规定,责令停产停业,并处五千元以上五万元以下罚款。以上处罚分别决定,合并执行。按照《重大火灾隐患判定方法》,可以判定该单位已构成重大火灾隐患,公安机关消防机构应当组织集体研究确定,自检查之日起七个工作日内提出处理意见,由所属公安机关书面报告本级人民政府解决,在确定之日起三个工作日内书面通知单位进行整改。

    9. 消防大队接到群众举报称:某村民在自家院中设置一个50立方米的地上汽油储罐,且无任何消防安全设施。

    问:(1)消防大队在接到举报后应于几日内进行核查?(2)如核查属实,消防大队应怎样处理?(3)汽油发生火灾属于什么火灾种类?应当配备何种类型的灭火器?

    (2)按照《消防法》第六十二条和《治安管理处罚法》第三十条的规定对某村民处10日以上15日以下拘留;情节较轻的,处5日以上10日以下拘留。

    (3)汽油火灾属于B类火灾。可选择泡沫、碳酸氢钠干粉、磷酸铵盐干粉、二氧化碳以及可扑灭B类火灾的水型灭火器。

    10. 某市公安消防大队对一大型商场进行消防监督抽查时发现存在以下火灾隐患:(1)火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统损坏;(2)有2个安全出口被锁闭;(3)有2处灯光疏散指示标志损坏。

    参考答案:(1)a.监督员应当当场填写《消防监督检查记录》;b.对火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统损坏、灯光疏散指示标志损坏的情况,填发《责令改正通知书》,责令立即改正消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的违法行为;c.受案调查,依据《消防法》第六十条第一款第一项规定给予五千元以上五万元以下罚款的处罚;d.对安全出口锁闭的违法行为,口头责令改正,如果当场能够改正完毕,依法可以不予行政处罚,并在检查记录上注明;如果不能当场改正完毕,在《责令改正通知书》上责令改正;e.同时依据消防法第六十条第一款第三项规定,给予五千元以上五万元以下罚款。以上处罚分别决定,合并执行。f.如果该场所的火灾自动报警系统和自动喷淋系统均损坏严重,短时间难以修复,已不再具备防灭火功能问题,应当依法对该场所实施临时查封。需要公安机关其他部门或者公安派出所配合的,可以报请所属公安机关组织实施。

    (2)依据消防法,进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员必须持证上岗。

    11. 某消防大队对某银行大楼内计算机房检查时发现七氟丙烷灭火系统的储存钢瓶显示压力为设计储存压力的85%,因机房中常有人工作,系统置于“手动”状态,进行模拟启动测试时,感烟探测器报警后,声光报警器启动,感温探测器报警1分钟后,启动信号有了显示,机房内的中央空调仍正常工作。

    问:该单位七氟丙烷灭火系统是否正常?如不正常大队应如何处理?

    参考答案:(1)该单位七氟丙烷灭火系统不正常,具体问题如下:储存钢瓶显示压力应不小于设计储存压力的90%,感温探测器报警后,声光报警器才应启动,并应有不超过30秒的延时,停止中央空调的运行,然后系统动作。

    (2)监督员应当场填写《消防监督检查记录》,对消防设施未保持完好有效的违法行为,填发《责令改正通知书》责令立即改正,并受案调查,根据消防法第六十条第一款第一项规定,处五千元以上五万元以下罚款。

    12. 某市一建筑共6层,建筑高度22米,面积2万平方米,主要经营服装、鞋帽等商品。有3000多个体经营户,室内摊位密集,纵横向通道狭窄,宽度在1.2米左右,日客流量一万余人,高峰时可达3万余人。室内设有中庭,未进行防火分区分隔,每层有4个开敞式楼梯间,楼梯疏散宽度符合规范要求,设有消防水池、消防水泵、消火栓系统、火灾自动报警系统。

    问:(1)该市场存在哪些火灾隐患?(2)辖区公安机关消防机构应当如何处理?

    参考答案:(1)该市场存在的火灾隐患有:1-6层楼上下连通,未划分防火分区,未进行防火分隔;未安装自动喷水灭火系统;室内疏散通道宽度不足;未设火灾应急照明和疏散指示标志;未设高位水箱和封闭楼梯间。

    (2)a.监督员应当场填写《消防监督检查记录》;b.填发《责令改正通知书》,对未设置自动喷水灭火系统、火灾事故照明和疏散指示标志的问题,责令立即改正;c.对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准的违法行为受案调查,依据《消防法》第六十条第一款第一项规定给予五千元以上五万元以下罚款的处罚;d.对防火分区、室内疏散通道宽度不足、未设高位水箱和封闭楼梯间等问题,在《责令改正通知书》上责令限期改正,复查后,如果发现不及时消除的,根据消防法第六十条第一款第七项规定,处五千元以上五万元以下罚款。e.该场所存在上述火灾隐患,已不具备安全疏散条件和防灭火功能,应当依法对该场所进行临时查封。如有必要,应报请当地公安机关组织实施查封。f.按照《重大火灾隐患判定方法》,可以判定该单位已构成重大火灾隐患,公安机关消防机构应当组织集体研究确定,自检查之日起七个工作日内提出处理意见,由所属公安机关书面报告本级人民政府解决,在确定之日起三个工作日内书面通知单位进行整改。

    13. 某单位未经公安机关消防机构许可,擅自将该单位一幢高层办公楼的地下一层停车库的部分面积(约800平方米),改造装修成的卡拉OK厅,并开业投入使用。

    参考答案:(1)该单位建设工程未经消防设计审核擅自施工、未经消防验收擅自投入使用、卡拉OK厅未经消防安全检查擅自投入使用、营业的行为,分别违反《消防法》第十二条、第十三条、第十五条规定。应当按照《消防法》第五十八条规定责令该场所停产停业,并分别给予三万元以上三十万元以下罚款,合并执行。

    (2)可以。但应符合以下要求:一个厅、室的建筑面积不应超过200平方米,每个厅室安全出口不应少于2个;应设置机械防排烟设施;应设置火灾自动报警和自动喷水灭火系统;应设置消防应急照明灯具;严禁使用液化石油气;在地面或靠近地面墙面上设置发光式的疏散指示标志;地下一层的地面至室外出入口地坪的高差不能超过10米。

    14. 某歌舞厅设在建筑层数为五层的建筑物内,每层建筑面积为300平方米,一至三层为包房,四层是一个演艺厅,五层为办公室,设有两部疏散楼梯,为封闭楼梯间。该场所设有自动报警、自动喷水灭火系统、防排烟设施等。某日,经公安消防人员检查发现,东侧疏散楼梯被当作仓库使用,窗口设置了铁栅栏,该场所配备的灭火器全部为外置气瓶式干粉灭火器。

    参考答案:(1)该场所存在以下火灾隐患和消防违法行为:

    ③配备的外置气瓶式干粉灭火器为国家明令淘汰的消防产品;

    (2)监督员应当场填写《消防监督检查记录》,填发《责令改正通知书》。对东侧疏散楼梯被占用和在窗口上设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏的违法行为,责令立即改正,由公安机关消防机构依据《消防法》第六十条第一款第三项和第六项规定分别给予五千元以上五万元以下罚款的处罚,合并执行。对四层未划分厅室和采用淘汰消防产品的违法行为,在《责令改正通知书》上责令限期改正,复查后,如果发现四层仍未划分厅室的,根据消防法第六十条第一款第七项予以处五千元以上五万元以下罚款;如发现外置气瓶式干粉灭火器仍未更换为合格产品,根据消防法第六十五条第二款处五千元以上五万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款;情节严重的,责令停产停业。

    15. 某支队消防监督员在对某商场的消防控制室进行消防监督查时,通过火灾报警控制器的联动控制远程对消火栓泵进行启动检查,当启动指令发出后,未见消火栓泵启动信号反馈。

    参考答案:有可能是以下原因:(1)消防泵故障;(2)模块或线路故障导致;(3)消火栓泵的控制开关处于“手动”状态;(4)消火栓泵的电源关闭.

某商贸大楼为一类高层建筑,建筑高度36米,设有火灾自动报警系统、消火栓系统(设有增压设施)、自动喷水灭火系统等消防设施。某日,消防支队防火处监督人员对该大楼进行消防监督抽查,在大楼最不利点消火栓处测试,测试的最不利点消火栓与水箱底端之间高差为3米,测得静压为0.05Mpa;按下消火栓按钮后控制室有反馈,报警控制器消防联动置于“自动”状态后,消火栓泵启动,测得出水压力为0.2Mpa。

    问:(1)该大楼室内消火栓系统存在哪些问题?(2)对存在的问题监督员应如何处理?

    参考答案:(1)存在的问题有:消防栓按钮不能直接启动水泵;系统增压设施故障使得最不利点消火栓处静水压力不足,低于0.07MPa;(2)监督员应当场填写《消防监督检查记录》,制作《责令改正通知书》。对存在的消防设施设置不符合标准和消防设施未保持完好有效的违法行为责令立即改正,由公安机关消防机构依据《消防法》第六十条第一款第一项规定,给予5千元以上5万元以下罚款的处罚,两种违法行为可以分别决定,合并执行。

    17. 某酒吧设置在多层商住楼的一、二层,单层净高3.5米,每层建筑面积600平方米,中间有100平方米为上下连通共享空间,安装了局部应用自喷水灭火系统,消防监督检查员检查时发现:喷头型号为ZSTX15-68℃,上下连通共享空间处因无吊顶,配水支管布置在梁下,喷头采用下垂型加集热罩,未设置湿式报警阀,其最不利点压力显示为0.09Mpa。

    问:(1)该酒吧自喷水灭火系统是否符合消防技术规范?存在哪些问题?(2)对存在的问题应如何处理?

    参考答案:(1)不符合消防技术规范。存在的问题有:该酒吧总建筑面积大于1000平方米,不应设置局部应用系统;局部应用系统应采用快速响应喷头;无吊顶区域当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头,不应使用集热罩;应当设置湿式报警阀。

    (2)监督员应当场填写《消防监督检查记录》,填发《责令改正通知书》。对存在的消防设施设置不符合标准的违法行为责令改正,由公安机关消防机构依据《消防法》第六十条第一款第一项规定给予5千元以上5万元以下罚款的处罚。

    18. 消防监督员刘参谋、邓参谋检查某在建建筑工程,发现正在施工安装自动喷水灭火系统,配水干管管道采用了焊接钢管,配水支管连接喷头的短立管的管径为?15,信号阀直接安装在水流指示器后,其距离为30厘米。

    问:(1)该系统存在哪些问题?(2)针对存在问题提出整改意见。

    参考答案:(1)该系统存在的问题是:A、配水干管采用焊接钢管不符合规范要求;B、连接喷头立管的管径小于规范规定;C、信号阀的安装位置错误。

    (2)整改意见:A、该系统配水干管、支管必须采用内外镀锌钢管;B、连接喷头的立管的管径应改为?25;C、信号阀应安装在水流指示器前端的管段上,且保持30厘米的距离。

    19. 某大队对市区内的一个加油站进行检查,该加油站有30立方米直埋储罐5个,其中3个汽油罐,两个柴油罐,近期因柴油油源紧张,将一个柴油罐改为储存汽油;共有6台加油机,配有6具3Kg手提式干粉灭火器,灭火毯2块,沙子1立方米。

    问:(1)该加油站存在哪些火灾隐患?(2)消防监督员应如何处理?

    参考答案:(1)擅自改变油罐储存物料性质,使该加油站实际储量超出120立方米,达到一级加油站的储量,而市区是不允许设置一级加油站的;灭火器材还应当配置35Kg推车式干粉灭火器一个,手提式干粉灭火器应配4Kg或5Kg的,灭火毯应配5块,沙子不少于2立方米。

    (2)消防监督员应当场填写《消防监督检查记录》,填发《责令改正通知书》责令改正。对存在的消防器材配置不符合标准的违法行为,由公安机关消防机构依据《消防法》第六十条第一款第一项规定给予5千元以上5万元以下罚款的处罚。

    20. 某大队对某歌舞厅进行检查,该歌舞厅位于一幢6层建筑的第3、4、5层,每层面积700平方米,设有室内消火栓系统和火灾自动报警系统,每层都是KTV包间,包间隔墙为单层纸面石膏板,包间设有外窗;有两部楼梯,楼梯间的门采用玻璃门,按规范配置了应急照明及疏散指示标志。

    问:(1)该歌舞厅存在哪些火灾隐患?(2)KTV包间内应当设置何种警报装置?(3)对发现的消防违法行为、火灾隐患大队应如何处理?

    参考答案:(1)未按规范要求划分厅室;楼梯间未采用乙级防火门进行封闭;未设置自动喷水灭火系统和机械排烟设施;应当以不大于15米的间隔设外窗且每个外窗的面积不应小于1.5平方米、短边不应小于0.8米,窗口下沿距室内地坪不应大于1.2米。

    (2)KTV包间应设置声音或视像警报,保证在火灾发生初期,将其画面、音响切换到应急广播和应急疏散指示状态。

    (3)监督员应当场填写《消防监督检查记录》,制作《责令改正通知书》。责令该歌舞厅立即改正未按国家消防技术标准设置自动喷水灭火系统和机械排烟设施的违法行为,立即采取措施消除未按规范要求划分厅室、设置封闭楼梯间和外窗的火灾隐患。对消防违法行为受案调查,依据《消防法》第六十条第一款第一项规定给予五千元以上五万元以下罚款的处罚。按照《重大火灾隐患判定方法》,该单位已构成重大火灾隐患,公安机关消防机构应当组织集体研究确定,自检查之日起七个工作日内提出处理意见,由所属公安机关书面报告本级人民政府解决,在确定之日起三个工作日内书面通知单位进行整改。

    21. 某家俱城是一座三层的钢结构建筑,一层长80米,宽38米。消防大队检查发现钢制构件上面只刷了防锈漆,每层都是敞开的大厅,两侧各设一座敞开楼梯,设有室内消火栓系统,每个摊位均配有灭火器,开有门窗。

    参考答案:(1)疏散楼梯的形式和数量不符合要求;没有划分防火分区;钢结构没有进行防火保护;未设自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统。

    (2)营业厅内的主要疏散走道应直通安全出口;主要疏散走道的净宽度不应小于3.0米,其他疏散走道净宽度不应小于2.0米。

    (3)消防监督人员应当当场填写《消防监督检查记录》,填发《责令改正通知书》,责令该家俱城立即改正消防违法行为,限期整改火灾隐患。大队对消防设施设置不符合标准的违法行为受案调查,查证属实后,依据《消防法》第六十条第一款第一项规定给予五千元以上五万元以下罚款的处罚。对火灾隐患复查后,如果发现不及时消除的,根据消防法第六十条第一款第七项予以处五千元以上五万元以下罚款。按照《重大火灾隐患判定方法》,该单位已构成重大火灾隐患,公安机关消防机构应当组织集体研究确定,自检查之日起七个工作日内提出处理意见,由所属公安机关书面报告本级人民政府解决,在确定之日起三个工作日内书面通知单位进行整改。

某大队对一地下商城进行检查,该商城位于地下一层,总建筑面积3万平方米,每2000平方米划分一个防火分区,采用防火卷帘分隔,消防设施齐全。检查其中一个分区的排烟系统时,联动控制器自动状态下手动打开排烟口,控制室有风口动作的信号显示;对分区内感烟探测器加烟测试,火警确认后分区用的防火卷帘下降至距地面1.6米处,防烟分区和相邻分区的排烟口打开,排烟风机启动。

    参考答案:(1)该商城总面积超过2万平方米,应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔;排烟系统联动逻辑关系错误,联动控制器自动状态下手动打开排烟口,排烟风机应当启动,加烟测试时只有被测试分区的排烟口应当打开;防火卷帘联动设置错误,防火分区用的卷帘应当直接降底;地下商店按2000平方米的标准划分防火分区时应当采用不燃材料制作货架。

    (2)消防监督人员应当当场填写《消防监督检查记录》,填发《责令改正通知书》,对排烟系统和防火卷帘联动设置错误的违法行为,责令立即改正;限期改正商场超过2万平方米未采用防火墙分隔的火灾隐患。大队对消防设施设置不符合标准的违法行为受案调查,根据《消防法》第六十条第一款第一项规定予以处五千元以上五万元以下罚款。对火灾隐患复查后,如果发现不及时消除的,根据消防法第六十条第一款第七项予以处五千元以上五万元以下罚款。

    23. 消防监督员徐参谋、蒋参谋检查某教学楼的自动喷水灭火系统时发现:最不利点的喷头处压力表显示工作压力为0.03Mpa,经放水测试,控制室联运控制器不显示水流指示器的动作信号,该系统约有3000只喷头,设有3个报警阀组,在水泵房检查发现喷淋泵的出水阀门被关闭。

    参考答案:(1)最不利点的喷头工作压力不足,按规范要求不得低于0.05Mpa;报警阀组控制的喷头数量过大,按规范要求不宜超过800只;喷淋泵出水阀门关闭。

    (2)有几种常见故障:管道内杂物卡住水流指示器,使之不能传出信号;或者是信号传输线路损坏;报警控制器存在故障,对反馈信号不显示;水流指示器桨片卡死且系统压力偏低导致不动作或动作不到位等。

    (3)消防监督人员应当场填写《消防监督检查记录》,填发《责令改正通知书》,责令该学校改正消防设施未保持完好有效的的违法行为。受案调查并依据《消防法》第六十条第一款第一项规定给予五千元以上五万元以下罚款的处罚。

    24. 某市场为解决摊位不足的问题,将首层穿过建筑的消防车道两端进行封闭,然后用钢管搭建了30间临时摊位租赁,辖区消防大队在监督抽查中发现了这一违法行为。

    参考答案:(1)消防监督人员应当当场填写《消防监督检查记录》,填发《责令改正通知书》,责令该市场立即改正占用、堵塞、封闭消防车通道的违法行为,受案调查并依据《消防法》第六十条第一款第五项规定给予五千元以上五万元以下罚款的处罚。

    (2)经责令改正拒不改正的,由公安机关消防机构强制执行,所需费用由违法行为人承担。

    25. 某消防科对一幼儿园进行检查,该幼儿园地上4层、地下1层,地上部分都是幼儿宿舍和教室,地下室是食堂,食堂操作间内天然气软管长度达到6米,地上1至四层所有窗户都安装了防盗铁栅栏,两部楼梯在首层安装了防盗卷帘门。

    参考答案:(1)在3层以上设置幼儿活动场所;燃气管路敷设不符合技术标准要求;在窗户上安装影响逃生和灭火救援的障碍物;疏散楼梯间设置卷帘门。

    (2)消防监督人员应当场填写《消防监督检查记录》,填发《责令改正通知书》,责令该幼儿园立即改正在窗户上设置影响逃生、灭火救援的障碍物的违法行为,限期改正幼儿活动场所设置在3层以上、燃气管路敷设不符合技术标准要求的火灾隐患。对在窗户上设置影响逃生、灭火救援的障碍物的违法行为,公安机关消防机构依据《消防法》第六十条第一款第六项规定给予五千元以上五万元以下罚款的处罚;经责令改正拒不改正的,依据《消防法》第60条第三款予以强制执行。公安机关消防机构复查后,如果发现对火灾隐患不及时采取措施消除的,依据《消防法》第六十条第一款第七项规定给予五千元以上五万元以下罚款的处罚。

    26. 某消防大队在对一网吧进行投入使用营业前消防安全检查时发现,该网吧安装的应急照明灯和灯光疏散指示标志(由某工厂生产并供货)上没有消防产品身份标识,经监督抽样送法定的消防产品检验机构检验为不合格产品。

    参考答案:(1)现场填写《消防监督检查记录》,自检查之日起三个工作日内作出《不同意投入使用、营业决定书》,并送达申请人。现场填写《责令改正通知书》,责令网吧限期更换使用的不合格的消防产品,逾期不改正的,依据消防法第六十五条第二款规定处罚。

    (2)消防大队应当将发现不合格的消防产品的情况通报本级产品质量监督部门、工商行政管理部门。由产品质量监督部门、工商行政管理部门对该工厂依法及时查处。

    27. 消防大队在对一仓库检查时发现该单位在两栋库房之间占用防火间距,搭建了一个临时车库。

    参考答案:(1)消防监督人员应当场填写《消防监督检查记录》。对占用防火间距的违法行为,填发《责令改正通知书》,责令立即改正,依法受案调查,依据《消防法》第六十条第一款第四项规定给予五千元以上五万元以下罚款。

    (2)如该单位经责令改正拒不改正,由消防大队组织强制执行,所需费用由违法行为人承担。

    28. 某高层建筑设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统,室内消火栓系统,防火卷帘分隔系统。消防监督员在监督检查中,对火灾自动报警系统检查,摘下一个感烟探测器后,按手动报警按钮报警时消防控制中心报告有探头故障信号显示,而没有火警信号;对商场扶梯四周一樘防火卷帘附近的探头加烟测试,该樘防火卷帘立即下降到底,扶梯周围其余三樘未动作。

    参考答案:(1)报警控制器火警优先功能有故障;报警后商场扶梯四周防火卷帘联动关系错误,应能同时启动并下降至底。

    (2)消防监督人员应当场填写《消防监督检查记录》,填发《责令改正通知书》,责令该单位改正消防设施未保持完好有效的违法行为。公安机关消防机构依据《消防法》第六十条第一款第一项规定给予5千元以上5万元以下罚款的处罚。

    29. 某大队对皇朝酒吧检查时发现,该酒吧自动喷水灭火系统水泵损坏,无法正常启动;原有的两个疏散楼梯中有一个被改为临时库房使用,监督员刘某和黄某口头请示大队长同意后对该酒吧立即实施了临时查封。

    问:}

宜兴货架的批发价格会不会比较优惠?

您好,由于货架的材料多样性,和客户场地以及货物尺寸大小不一样,每家客户需求规格尺寸都不一样。宜兴货架的批发实时报价,价格在3988元,起订量每件,希望对您有所帮助哦!

仓储重型货架一般批发的价格有多优惠?

你好,优惠价大概是350元左右一个。横梁式货架的价格的影响因素不仅仅是重量,还有其工艺造型,安装难易程度等都会影响货架的价格,通常供应横梁式货架的厂家会根据仓库大小、存储货物种类、存取方式、周转需求等因素进行仓库规划方案设计,而后经过认可,再进行最低报价,签订正式合同,最后进行安装、验收。当然,只要选择信誉好的货架厂家,质量是没有问题的。——柯瑞德货架

宜兴批发琉璃瓦哪家的价格比较便宜?

你好,现在的琉璃瓦品种丰富、型制讲究、装配性强,常用的普通瓦件有:筒瓦、板瓦、句头瓦、滴水瓦、罗锅瓦、折腰瓦、走兽、挑角、正吻、合角吻、垂兽、钱兽、宝顶等等。从传统琉璃瓦演变发展而来的西式琉璃瓦最先在日本和西班牙、意大利等欧洲一些国家得到应用,它将筒瓦、板瓦型制合二为一,结构合理,挂装简便,有效覆盖面积大,屋顶承重小。釉色丰富达百种以上,同时,它没有铅釉瓦釉面反铅影响装饰效果的现象。因此,琉璃瓦在现代建筑上越来越得到广泛应用。价格的话都不会太便宜的,如果想要低价位的话可以在厂家订购批发的,不过会要求一定的批发量,越多越便宜的,希望可以帮到你

宜兴仓储货架的价格高吗?

宜兴的仓储货架价格不高,300元可以。立体结构,可充分利用仓库空间,提高仓库容量利用率,扩大仓库储存能力;仓库货架中的货物,一目了然,便于清点、划分、计量等十分重要的管理工作。

宜兴贯通货架哪家价格便宜?

宜兴贯通货架比较便宜的有: 奥特商业货架设施公司:报价700元 久顺天成货架制造公司:报价680元 东方国凯货架有限公司:报价650元 价格来源网络,仅供参考。

宜兴紫砂哪里批发比较便宜

如果是那种机器灌浆壶的话,最便宜的也就一两块钱,不过你可能找不到这种货源,你能找到的最靠谱的可能在陶瓷城B区,一把十元左右的样子

您好,货架也分很多种,质量和款式的区别,建议你去实体店去看看,看到实物心里有底

亲,中型货架要根据你选用的材质、规格、承载、层高等来定的

货架类型有很多,所以批发货架还需要了解自身的需求。需要了解的有货物类型、货物重量、存取货方式、这样才能知道自己需要批发的是哪种货架。才能向货架厂家提出清晰的需求。因为货架批发的价格与规格承重密切相关,建议去思业成了解一下。

}

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

看你的经营理念是怎么样的,首先在十字路口,周边情况怎样,是商业街,还是普通的马路过道,如果是商业街,要有特色足够吸引大家关注,所谓的抢眼球,如果是马路过道,十字路口的位置,一般是赚客不赚钱,要从基础出发,思考大家在马路过道一般会买什么,尤其以烟,水,小吃居多,

}

我要回帖

更多关于 库房面积怎么算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信