老房子装多大的空气开关改空气开关这样接对吗,请各位明白的高手帮帮忙

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

电线用10平方BVR,要用DT端子做接头。

电流50安左右,熔断器100安,空开100安,接触器100安,铝线16平方以上,铜线10平方以上。

电流四十五安,不用熔断器,接触器用CJX2_8011(或CJX2_6511),空开用DZ47_63LE/63A,电线用10平房多股硬电缆(国标)。

使用之后测一下运行电流,心里有数。

}

用25A的带漏电保护的空开

请问是怎么算的?16A,20A,25A,32A,40A,63A这么多型号带漏电保护器的空开,那每个型号的漏电保护器灵敏度是一样的吗?还是有什么不同的区别?谢谢!
不一样,16A的开关,电流超过16就会跳闸,选择开关要根据用电器的额定电流,开关要比额定电流大一点,但不要超过两倍。开关用太大了万一发生短路,因为电线太细开关可能不会跳闸,短路点就会燃烧起火

最大功率6500瓦,≈30a,30a的电流4平方的足够了

空开和漏保比30a大就行,条件是只接这个空调
请问是怎么算的?16A,20A,25A,32A,40A,63A这么多型号带漏电保护器的空开,那每个型号的漏电保护器灵敏度是一样的吗?还是有什么不同的区别?谢谢!
灵敏度我不太懂,应该是看什么电器用的,基本上不会有问题。具体怎么算百度文库里比较详细
}
左侧为总控开关,中间开关管插座,右侧开关管室内照明。出现的问题:管插座的分控开关跳闸,管照明的没跳,插座分控开关与照明分控不能同时推上,推其中一个分控开关总是跳闸,只有将...

左侧为总控开关,中间开关管插座,右侧开关管室内照明。出现的问题:管插座的分控开关跳闸,管照明的没跳,插座分控开关与照明分控不能同时推上,推其中一个分控开关总是跳闸,只有将另一个分控开关关闭后,另一个才能推上。补充:晚上,两个分控开关能同时推上了,但是在书房位置的一个插座内可听见噼啪打火声,声音只有在两个分控开关同时推上的时候才有,两个分控开关推上其中一个的话,没有声音。拆开后插座没问题,声音是从墙内线管里发出。因为这一插座内有三个管道,火线、零线、地线在这里露出后又三个火线、三个零线、三个地线束在一起。室内几个插座拆开看过,没有问题,开始的时候是中间分控开关跳的闸,所以将中间的换了,没用。总控和分控开关螺丝没有松脱。请教高手们帮忙分析一下,这是什么原因。

    来自科学教育类芝麻团 推荐于

    你给的图就不对,其中DZ47LE是带漏电保护的空气开关,不可能只用于室内照明,这样的话插座那路如果漏电的话,就起不到保护作用了,一般情况下应该这样接,左边做为总开关,然后进入漏电保护器,其中一路供照明,另一路经过中间的空气开关,然后供给插座的那路,这样的话就会出现你所说的情况,是哪路插座有短路现象,只要逐步断开各房间插座上电就能查出了,每个房间都会有一根线通往另一个房间,把关键部位点断开,不难找到问题所在,注意铁管内线会有问题,一般墙上插座出问题的不多

    感谢你的回答,已经解决了,连接插座的主线在线管里面打火,抽出换了个根新的。关于漏电保护开关的问题,已经按你说的换过来了。不知道漏电保护这个带挂机空调行不行?
    分给你 :)
}