想问一下手动复位按钮跟时间380热过载继电器接线图是怎么接线的,接在那两个端子上,有图片吗

[摘 要]介绍了GW16型隔离开关无法电动分闸的故障,并对故障的处理过程及原因进行了分析。经现场检查确认故障原因为热过载继电器脱扣,导致刀闸控制回路断线无法实现电动分闸。通过对热过载继电器的原理进行分析,确认热过载继电器误动作的原因为无法躲过电动机启动电流所致。针对热过载继电器经常误动作的问题,提出了增加延时触点的建议,确保热过载继电器的可靠动作。

[关键词]隔离开关;操作异常;热过载继电器;延时触点

高压隔离开关是变电站的主要设备之一,它提供了电气接线提供了明显的断开点,因此在倒闸操作过程中扮演着重要的角色。隔离开关若无法正常分合闸,不仅直接影响倒闸操作的效率,更会影响电网的正常运行。本文介绍了一起因热过载继电器误动作导致隔离开关的控制回路断线,导致无法电动分闸的故障。

某变电站在进行220kV隔离开关在遥控过程中,发现某隔离开关无法电动分闸,但可以手动分闸,且现场已经把刀闸手动操作至分闸状态。该隔离开关为某厂生产,型号为GW16A-252DW,投运时间为2013年2月8日。检修班组立即组织人员进行分析,怀疑是二次回路出现的问题,并立即组织人员进站检查处理。

隔离开关的二次回路图如图1所示。由于是不停电的工作,所以只能查回路,不能够对刀闸进行实际的分合。该刀闸的控制回路中串入了一对电机电源空开的节点,如果断开电机电源空开,则控制回路始终处于断线状态。为了合上电机电源空开,同时保证电机不会运转,必须进行拆线,强制把电机回路断线。现场电机电源空开QF2下端的节点要拆开比较困难,因此,把热过载继电器与电机相连的三个端子KT/L1、KT/L2、KT/L3做好标记、拆除并做好绝缘包扎,从而切断了电机回路。

由于现场刀闸处于分位,因此只能先检查合闸回路的完整性,判断共同回路是否有问题。经过五防之后,合上电机电源空开QF2,合上控制电源空开QF1,切换远方就地把手SBT1到“就地”位置,同时按下合闸按钮,发现合闸继电器并没有吸合,回路没有导通。经过排查发现,热过载继电器KT/95和KT/96两个端子之间存在一个220V的压差。初步判断为热过载继电器KT有问题。对热过载继电器进行手动复归之后,回路导通,合闸继电器吸合。

解决了合闸回路的问题,接下来需要进一步检查分闸回路完整性。由于现场刀闸处于分位,微动开关SP1受到挤压处于断开位置,因此无法直接判断回路是否正确。遇到此类问题一般有两种处理方式,1)是将微动开关SP1的两端直接短接,按下分闸按钮,检查其继电器是否会吸合;2)是按下分闸按钮之后,用万用表检测SP1/4端子是否存在220V左右的电压,如果没有,则再往前查,直至确定断点,如果有说明除了微动开关SP1,回路的其它部分均正常。

现場实际处理过程中采用了第二种方法,并检测到SP1/4端子存在220V左右的电压。而微动开关SP1外观上并没有明显的损坏,故可以断定本次无法电动操作是由于热过载继电器动作且没有复归引起的。随后,省调对刀闸进行遥控,刀闸正常动作,故证实了以上观点。

热过载继电器的电流整定值为电动机额定电流的1.1~1.15倍。正常情况下,热过载继电器应做到不误动,但在电动机出现故障的时候应快速动作,切断电动机的驱动回路,从而达到保护电动机的目的。通常热过载继电器都能够在5s内躲过启动电流而不引起误动作。由于敞开式隔离开关所处的环境比较恶劣,时常会出现卡涩现象,这也导致了电动机的起动时间偏长。而起动时间一旦超过5s,热过载继电器将会动作。据悉,该变电站的隔离开关在遥控或检修过程多次出现热过载继电器误动作,切断控制回路和电机回路,导致隔离开关无法电动操作。

需要注意的是,现场不能通过盲目地加大热过载继电器的电流整定值来减少误动作的次数。因为起动电流通常过电动机额定电流的6倍左右,如果把热过载继电器的电流整定为大于起动电流,将会大大减弱对电动机的保护作用。

为了使热过载继电器更好地躲过起动电流,可以在热过载继电器热元件的两端,即KT/T1-KT/L1,KT/T2-KT/L2,KT/T3-KT/L3,分别增加一个延时断开触点,并且把延时时间设定为比电动机启动时间略长。这种情况下,可以确保电动机在起动过程中,热过载继电器的热元件没有通电而不会误动作。当经过设定的延时时间之后,电动机已经起动完毕,此时延时断开触点断开,接通热过载继电器的热元件,热过载继电器投入运行。

本次隔离开关无法电动分合闸是由热过载继电器动作引起的。由于热过载继电器无法自动复归,因此,当发现热过继电器动作之后,需要手动复位。在条件允许的情况下,通过热过载继电器本身的测试和手动复位功能判断热过继电器是否有损坏。若无损坏,则在确定电动机正常之后,手动复位即可,若已经损坏,则需要更换新的热过载继电器,并认真检测电动机是否正常。

不能盲目地调高热过载继电器的整定电流。较高的整定电流必将削弱热过载继电器对电动机的保护作用。为了避免热过载继电器在电动机起动时误动作,可以在热过载继电器的热元件的两端(ABC三相)分别加上一对延时闭合触点,等电动机起动完成后,再将热过载继电器投入使用。而延时时间的长短可结合现场实际情况灵活调节,确保热过载继电器在电动机启动时不轻易误动作。

[1] 陆卫东.热继电器的正确使用[J]中国设备工程.2003(2):34-35.

[2] 祖武强,霍克伟.一起220kV敞开式隔离开关拒分的原因分析[J]红水河.2016,35(4):99-100

郑深锐(1986年),男,广东揭东,国网福建省电力有限公司检修分公司,工程师,硕士,电力系统及其自动化。endprint

中国科技博览 2017年38期

中国科技博览的其它文章 基于CDIO的物联网工程专业创新型应用人才培养模式的研究与实践 关于密闭容器复杂工况的液位检测研究 浅谈建筑施工企业成本管理的必要性 关于制冷机组能耗效用的研究 过程数据的通讯和企业信息集成 高层建筑给排水系统安装及施工技术

转载请注明来源。原文地址:

 与本篇相关的热门内容:

}

热继电器如何选型?热继电器的选择主要以电动机的额定电流为依据,同时也要考虑到电动机的型式、动作特性和工作制等因素。具体选择热继时应考虑以下几点:

1、原则上热继额定电流按照电动机的额定电流的90-110%选择,并要校验动作特性。但是要注意电动机的绝缘材料等级,因为不同的绝缘材料有不同的允许温度和过载能力。

2、要保证热继在电动机的正常起动过程中不致误动作。如果电动机起动不频繁,且起动时间又不长,一般可按电动机的额定电流选择热继,按照起动时间长短确定CLASS 10/20的等级(IEC947-4-1标准指定:在当前电流为整定电流的7.2倍时CLASS 10级的动作时间为4-10秒,CLASS 20级的动作时间为6-20 秒);如果起动时间超长,则不宜采用热继,应选用电子过流继电器产品。

3、由于热继有热惯性,不能做短路保护,应考虑与断路器或熔断器的短路保护配合问题。

4、要注意电动机的工作制。如果操作频率高,则不宜采用热继保护,而要采取其他保护措施,例如在电机中预埋热电阻/电偶测温做温度保护。

5、注意热继的正常工作温度,热继的正常工作范围是-15℃--+55℃超过范围后,环境温度补偿失效,有可能存在热继误动作或不动作问题。

6、热继安装时端子接线要牢靠,导线截面的选型要在电流范围内。否则导致的温升会抬高双金属片温度,造成误动作。

接下来为您列举各种型号热继电器的规格型号整定电流范围,以供参考!

JR20系列热继电器是一种双金属片式热继电器,在电力线路中用于长期或间断工作的一般交流电动机的过载保护,并且能在三相电流严重不平衡时起保护作用。JR20系列热继电器的结构为立体布置,一层为结构,另一层为主电路。前者包括整定电流调节凸轮、动作脱扣指示、复位按钮及断开检查按钮。

JR20系列热继电器的规格、整定电流范围见表1-34。

JR20系列热继电器的动作特性及温度补偿性能见表1-35。

JR20系列热继电器的复位性能见表1-36。

3UA5、6系列热继电器适用于交流电压至660V、电流从0.1A至630A的电路中,用作三相交流电动机的过载保护和断相保护。它是引进德国西门子公司的技术生产的。其热元件的整定电流各号之间重复交叉,便于选用。3UA5、6系列热继电器的三相主双金属片共用一个动作机构,动作指示和电流调节机构位于双金属片的上部,呈立体式结构。除复位按钮和断开/试验按钮外还有动作灵活性检查机构。热继电器有一常开、一常闭触头。3UA59型热继电器热元件的整定电流范围、所配用的交流接触器和熔断器规格见表1-37。

3UA5系列热继电器可安装在3TB系列接触器上组成电磁起动器。

LRl-D系列热继电器是引进法国TE公司专有技术生产的产品,具有体积小、重量轻、寿命长、功耗小、安装小等特点。适用于交流50Hz或60Hz、电压至660V、电流至80A以下的电路中接通与分断主电路,以实现对电动机的过载保护和断相保护。

LR1-D系列热继电器技术规格见表1-38。

LR1-D系列热继电器与LC1-D系列交流接触器插接组成电磁起动器。

LR1-D系列热继电器技术数据见表1-39。

T系列热继电器用于交流50、60Hz、电压660V及以下、电流500A及以下的电力线路中,用作三相交流电动机的过载保护和断相保护。该系列产品是引进德国BBC公司生产技术和生产线生产的。该产品与B系列接触器组合在一起使用。本系列产品具有整定电流调节装置,脱扣机构有摩擦式、跳跃式和背包跳跃式,复位方式除T16为手动复位,T85为自动或手动复位外,其它型号产品均确手动和自动复位。与接触器的安装方式有插接式、独立式和带导轨独立式。

T系列热继电器的整定电流调节范围见表l-40。

T系列热继电器主要技术性能见表1-41。

T系列热继电器三相负载平衡时的动作特性见表1-42

T系列热继电器三相负载不平衡时的动作特性见表1-43

热继电器主要用于电动机的过载保护,因此必须了解电动机的工作环境、起动情况、负载性质、工作制及允许的过载能力。应使热继电器的安秒特性位于电动机的过载特性之下,并尽可能接近,以便充分发挥电动机的过载能力,同时对电动机短时过载和起动瞬间不受影响。

热继电器的选择与所保护电动机的工作制度密切相关,现分述如下:

长期工作或间断长期工作制时:

1)为保证热继电器在电动机起动过程中不产生误动作。选取热继电器在6IN,下动作时间的0.5~0.7可返回时间的热继电器。6IN下动作时间可在热继电器安秒特性上查获。

2)热继电器整定电流范围的中间值为电动机的额定电流。使用时,应将热继电器整定电流旋钮调至该额定值,否则起不到保护作用。

3)电动机断相保护时热继电器的选择。选用何种热继电器作电动机断相保护是与电动 机定子绕组的接线形式直接有关。

当电动机定子绕组为Y接时,带断相保护和不带断相保护的三相热继电器接在相线中,在发生三相均匀过载、不均匀过载或发生一相断线时,因流过热继电器的电流即为流过电动机绕组的电流,所以热继电器可以如实反映电动机过载情况,它们均可实现电动机断相保护。

当电动机定子绕组接成Δ接时,为实现断相保护,带断相保护和不带断相保护的热继电器接人电动机定子电路的方式便不同。

对于不带断相保护的热继电器,若仍接在定子相线中,如在电动机起动前已发生一相断线时,流过热继电器的电流为4.5~6倍的电动机额定电流,足以使热继电器动作;如电动机运行中且在满载情况下发生一相断线时,此时电流最大的一相绕组中的电流达到2.4~2.5倍的相电流,而流过热继电器的线电流也达2倍额定电流,仍可使热继电器动作。所以,在上述两种情况下,热继电器接于相线中,对电动机可以起到断相保护作用。然而大多数电动机运行在低于满载情况下发生断线,按前面分析可知,当电动机运行在0.58的额定电流时若发生断线,最严重一相绕组中的相电流可达1.15倍的额定相电流,这对该相绕组来说已处于过载状态,但由于热继电器是接于相线上,故不能使热继电器动作,也就不能实现电动机的断相保护。所以,若使用不带断相的三相热继电器来实现断相保护时,应将三个发热元件分别串接于电动机三相绕组的相电路中,但这种接线方式将带来一些不便。为此,Δ形接线的三相电动机不应选择不带断相保护的三相热继电器,而应选择三相带断相保护的热继电器,并可将其串接于电动机线电路中,由于有差动结构的作用可以实现断相保护。

热继电器用于反复短时工作制的电动机时应首先考虑热继电器的允许操作频率。当电动机起动电流为6 IN、起动时间为1s、电动机满载工作、通电持续率为60%时,每小时允许操作次数最高不超过40次。

对于正反转密集通断工作的电动机,不宜采用热继电器保护,可选用埋人电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。

}

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  1. 如下:实物接线图,和电气原理图:

  2. 工作原理:启动按钮SB1按下后接触器KM得电吸合自锁。电动机得电转动。按下停止按钮SB后接触器KM失电,电动机停止。

本回答由科学教育分类达人 张久顺推荐

看了你的图,用的是正泰的开关和接触器。

应该这样接的,A相接A1,C相接95,96出一条线到A2。

另外主线路就是开关出来三条线分别接到按触器上端1L1,3L2,5L3。

负载就接在热过载下端三个端子上。

特别注意:看下A1,A2处标注的是380V,就按上面说的接。如果是220V,要把上面说的C相改为N线

本回答被提问者和网友采纳

你的图我没看到,但按照你说的意思应该就是一个简单的电机启动控制线路。如果你的接触器线圈电压是380V的话,断路器出来后三相电源接到接触器,接触器出来再接到热继电器,热继电器出来接到电机。一次回路就接好了。二次回路(也就是控制回路)从断路器下部取任意一相电源接到接触器线圈的A1点,再取另外两相中的任意一相接到控制按钮,(控制按钮的接法你应该会了吧)从按钮出来的那根自锁线要经过热继电器的常闭点,按钮出来的启动线接到接触器的A2点就好了。

AIA2是线圈线需要两项就行,A相接A1,C相通过过热闭点,

没有看到你的图.应先接热过载再接触器如果三相在接触器后电机前加个缺相开关

用万用表量一下热过载继电器那两个点是常闭点

附图(线圈是380v的,220V把接触器上任意点火线换成接零线上)

图呢? 应该接线有问题!A1、A2不能直接接到A相和C相上,热继在起保护作用时要用一对常闭触点,即95、96这对。给你发个图吧!你看看。

}

我要回帖

更多关于 380热过载继电器接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信