您需要 才可以下载或查看没有帐号?          123首次检测时应检查避雷的格尺寸是否符合本标准表1的要求第一类防雷建筑物的接闪器(、线)与风帽、放散管之问的距离应符合GB 中第3 2 1条中的规定
         124首次检测时应用经纬仪或侧高仪和卷尺测量接闪器的高度、长喥,建筑物的长、宽、高然后根据建筑物防雷类别用滚球法计算其保护范围。
         1 2 6检查接闪器上有无附着的其他电气线路如果接闪器上有附着的其它电气线路则应按GB 中第253条规定检查,即装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆戓穿入金属管的导线电缆的金属护层或金属管必须接地埋入土坡中的长度应在10 以上,方可与配电装置的接地相连或与电源线、低压配电裝置相连接

         12 8当低层或多层建筑物利用屋顶女儿墙内或防水层内、保沮层内的钢筋作暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境进行检查防圵可能发生的泥凝土碎块坠落等事故陈患高层建筑物不应利用建筑物女儿墙内钢筋作为暗敷避雷带。

         1 132第一类防雷建筑物的独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷的各支柱处应至少设一根引下线对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋的杆塔、支柱,宜利用其作為引下戏

a. 回帖是一种美德,也是对楼主发帖的尊重和支持;     如果通过本帖信息与他人联系请说明来自推一把论坛!推一把微信公众号:tui18com