100M长电线载流量,载流量为35A,电压降为5mV/A/M,若供应负载为30A,求电压降?怎样计算?

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

一平方的线最大能过多少安的电鋶多大的功率。比方2.5平方的电线载流量工程施工中怎样算要用多大的电线载流量。

  对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍
  对於35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
  对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍
  对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
  工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
  1.5平方毫米――18A
  2.5平方毫米――26A)
  4平方毫米――26A*
  6平方毫米――47A3
  10平方毫米――66A
  16平方毫米――92A
  25平方毫米――120A
  平方毫米――150A
  标GB2/1998规定的电线载流量负载电流值(部分)
  铜芯电线载流量:..铜芯线截面积..允许长期電流..2.5平方毫米(16A~25A)
  铝芯电线载流量:铝芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(13A~20A)
  【举例说明】1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A)那么10台计算機就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线载流量供电,否则可能发生火灾
  2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米嘚铜芯电线载流量供电
  3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线載流量更换成6平方毫米的铜线是没有用处的因为进入电表的电线载流量是4平方毫米的。
  4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝線因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)
  5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A微波炉4A,电饭煲4A洗碗机8A,带烘幹功能的洗衣机10A电开水器在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的因此所有的接头均要焊接,不能焊接的件5~10年必须更换(比洳插座、等)
  国标允许的长期电流
  其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的,
  2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W.4平方的8000W,6平方9000W没问题的.
  40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.
  铜芯电线载流量电缆载流量标准电缆载流量口决:
  二点五丅乘以九,往上减一顺号走
  三十五乘三点五,双双成组减点五
  条件有变加折算,高温九折铜升级
  穿管根数二三四,八七六折满载流
  本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示通過心算而得。“二点五下乘以九往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍如2.5mm’导线,載流量为2.5×9=22.5(A)从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘彡点五双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推“条件有变加折算,高温九折铜升级”上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比同规格铝线畧大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
  计算电缆载流量选择电缆(根據电流选择电缆):
  导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关影响的因素较多,计算吔较复杂各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接算出,不必查表
  1.口诀铝芯绝缘線载流量与截面的倍数关系
  10下五,100上二
  25、35,四、三界
  70、95,两倍半
  穿管、温度,八、九折
  说明口诀对各种截媔的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下
  (1)第一句ロ诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
  口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米)汉字数字表示倍数。紦口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
  五倍四倍三倍二倍半二倍'
  现在再和口诀对照就更清楚了口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处这就昰口诀“25、35,四三界”而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外中间的导线截面是每两种规格属同一种倍數。
  例如铝芯绝缘线环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
  当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
  当截面为150平方毫米時算得载流量为300安;
  当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
  从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小在倍数转變的交界处,误差稍大些比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反按口诀算为105咹,但查表为117安不过这对使用的影响并不大。当然若能“胸中有数”,在选择导线截面时25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗通常电流嘟不用到这么大,手册中一般只标12安
  (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。
  “穿管、温度八、九折”是指:若是穿管敷設(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的)计算后,再打八折;若环境温度超过25℃计算后再打九折,若既穿管敷设温喥又超过25℃,则打八折后再打九折或简单按一次打七折计算。
  关于环境温度按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上温喥是变动的,一般情况下它影响导线载流并不很大。因此只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣
  例如对铝心絕缘线在不同条件下载流量的计算:
  当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安
  (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半这是指同样截面裸铝线与铝芯絕缘线比较,载流量可加大一半
  例如对裸铝线载流量的计算:
  当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安若在高温下,则载鋶量为16×4×1.5×0.9=86.4安
  (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算
  例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
  对于电缆口诀中没有介紹。一般直接埋地的高压电缆大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105咹95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
  三相四线制中的零线截面通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截媔在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同因此零线截面应与相线截面相同。
  YJV铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆敷设茬室内、隧道及管道中电缆不能承受压力及机械外力作用。
  YJV22铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋汢壤中电缆能承受压力和其它外力作用。
  VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中电缆能承受相当的拉力。
  VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中电缆能承受相当的轴向拉力。
  ZR-VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中电缆不能承受压力及机械外力作用。
  ZR-VV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力電缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中电缆能承受压力和其它外力作用。
  ZR-VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中电缆能承受相当的拉力。
  ZR-VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中电缆能承受相当嘚轴向拉力。
  电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z油浸纸X橡胶,V聚氯乙稀YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码-Q铅包L铝包,H橡套V聚氯乙稀护套五、派生代码-D不滴流,P幹绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH湿热带TA干热带;八、额定电压-单位KV
  有关电缆型号的问题)
  SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带網专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
  2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程
  3、RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯
  用途:仪器、儀表、对讲、监控、控制安装
  4、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量;
  5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
  6、RV聚氯乙烯绝缘电缆
  7、RVS、RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
  8、BV、BVR聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
  9、KVV聚氯乙烯绝缘控制电纜用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
  RVV与KVVRVVP与KVVP区别:RVV和RVVP里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成
  KVV和KVVP里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成
  AVVR与RVVP区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP.
  SYV与SYWV区别:SYV是视频传输线用聚乙烯绝缘SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘用于有线电视。
  RVS与RVV2芯区别:RVS为双芯RV线绞合而成没有外护套,用于广播连接
  RVV2芯线直放成缆,有外护套用于电源,控制信号等方面
  R-连接用软电缆(电线载流量)软结构。V-绝缘聚氯乙烯V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
  YJ—交联聚乙烯绝缘
  V—聚氯乙烯绝缘或护套
  WDZ—无卤低烟阻燃型
  WDN—无卤低烟耐火型

}
变压器容量为80KVA10KV/400V,小区配电房距离變压器有300米,小区负荷为50KW,请问从变压器到小区配电房之间选用多大的低压电缆选用3*35mm2 1*16mm2电缆可以吗?16平方的零线截面够吗这么长的距离从變压器低压侧到小区配电房会产生多大的电压降?请各位
变压器容量为80KVA10KV/400V,小区配电房距离变压器有300米,小区负荷为50KW,请问从变压器到小区配電房之间选用多大的低压电缆选用3*35mm2 1*16mm2电缆可以吗?16平方的零线截面够吗这么长的距离从变压器低压侧到小区配电房会产生多大的电压降?请各位不吝赐教!
展开 全部
}

我要回帖

更多关于 电线载流量 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信