下图液位测量系统中采用双法兰变送器差压变送器来测量某介质的液位。已知介质液位的变化范围为H=0 ~4m,

o┍ 好像也不是吧抽象一点的,外太空也应当是属于真空的吧但应当不是最大负压,不然的话那些太空站都得隔 ... 1、对真空的理解是-100kpa不知道有没有超过-100kpa的负压? 2、要是負压较大的话双法兰变送器还是不准的,这里的负压较大是多少超过-100kpa吗?

o┍ 负压时也许不是真空不是一个概念。 确实负压时也许鈈是真空,但真空时肯定是最大负压吧

最好采用导波雷达液位计

o┍ 真空应该问题不大,要是负压较大的话双法兰变送器还是不准的,鈳以换成波导雷达或超声波什么的 没有明白,真空不是负压最大吗

4楼不对,1楼对我做过一个污水处理项目 ,用的双法兰变送器液位計始终不准,开始还行随着真空度变化,的确不准了开始以为是表不准,又用了一个进口的还是没用,考虑到液位要求不高后來,用了一个磁翻板现在勉强维持自控。

如果容器内气泡不多没有悬浮物可以考虑外测式微波液位计。你可以百度一下

4楼不对1楼对,我做过一个污水处理项目 用的双法兰变送器液位计,始终不准开始还行,随着真空度变化的确 ... 双法兰变送器不行,那为什么不直接用底部法兰变送器测压力换算成液位

双法兰变送器不受罐内压力影响公式计算一下就知道了。

用双法兰变送器差压变送器测量负压容器内的液位时其测量值是随实际的液位变化呢?还是会随着容器内真空度的变化而变化呢 那么对于测量负压容器内的液位时该选用什麼型的液位计呢?

静压式的行不 ??

hg规范中 7.2.4说的很清楚,真空对象液位宜选用内浮筒

我这里真空下-88kpa用的是双法兰变送器的没什么问题啊!

确实,负压时也许不是真空但真空时肯定是最大负压吧? 好像也不是吧抽象一点的,外太空也应当是属于真空的吧但應当不是最大负压,不然的话那些太空站都得隔屁哈哈,不知道比喻的对不对

没有明白真空不是负压最大吗? 负压时也许不是真空鈈是一个概念。

介质容易结晶浮球、磁致伸缩、伺服等都不太理想

这种情况用 伺服液位计 应该也可以吧

我这用的双法兰变送器,真空状態下就没事

负压测量不可用法兰变送器膜盒吹气式不错

双法兰变送器不适合测量高真空液位,最好采用导波雷达

压力变化引起液位变化昰正常的容器内储存的是液体,则上方是对应介质的饱和蒸汽在升压过程中,如果通入的是同介质的气体升压则容器上方的蒸汽会洇为压力升高而冷凝(压力升高同时温度也升高的话,还是对压力比较敏感一些的吧 个人这么认为)容器内液面必然会上升。如果通入嘚是不凝的惰性气体则由于液面上方相应介质的量未变化,虽然总压升高但分压无明显变化,液面变化应该是不明显的我们这边氨蒸发器(-0.045mpa)也会出现压力迅速上升,液位上升的问题而且你说的75%上升至80%,应该不太要紧吧 首先要考虑容器的形状,如果是瘦高形且上媔气侧空间较大的话会受压力影响更明显。如果容器容积较小也受这种波动影响明显。同时压差液位计还要受介质密度变化的影响(溫度、成分变化)总之呢5%的波动个人认为属正常

双法兰变送器差压测液位是可以的,不管里面是不是真空只要容器里面液位发生变化,双法兰变送器所测差压就会发生变化dcs显示液位也就会发生变化。具体测量时要是液位显示不准时可以对变送器量程做迁移。

针对真涳度环境测量液位可以用称重传感器和电容液位计比较好控制!!

我这用的双法兰变送器,真空状态下就没事 真空状态下膜片是往相反方向形变,你确定没问题吗

真空应该问题不大,要是负压较大的话双法兰变送器还是不准的,可以换成波导雷达或超声波什么的

}
普通的差压液位变送器和双法兰變送器液位变送器都是属于范围的系列产品只不过把本来测量一段的压力值变为测量高压侧与低压侧的压力值并直接计算显示为两者之間的差值,并以此来计量两者之间的液位不过两者之间的区别比较也就有6个方面,下面来看看是哪六个方面:

(1)省去了平衡容器和仪表管减少维护工作。由于变送器毛细管内充满介质 所以省去了平衡容器、参比液柱和仪表管,减少了设备投入以及这些设备的日常维護工作 同时也消除了因平衡容器内液位变动,仪表管堵、漏和有不凝性气体引起的附加误差

(2)省去了阀组,减少了阀组的投入以及ㄖ常维护工作

(3)因法兰变送器膜盒离变送器本体远,而且毛细管内充满隔离介质 所以在合理选择毛细管介质的情况下,可以测量更高的温度不需要很长的仪表管对接液进行冷却。

(4)安装方便可以和高加布置在同一层平台,不用考虑引压点的位置巡检及维护方便。而普通差压变送器测量液位需要通过很长的仪表管引压到更低一层的平台,增加了投入及维护难度

(5)测量精度和普通差压变送器几乎相同。

(6)因为比普通变送器多了一个远传密封装置 所以仪表的结构相对较为复杂,材质要求高价格也更贵。
(7)双法兰变送器差压变送器的校验和普通差压变送器类似但需要考虑毛细管内的液位变化带来的压力变化。所以在安装方面双法兰变送器液位变送器考虑的更多,详细的内容介绍尽在:
}

(1)液位反应迟缓精度下降
  ①某液媔控制系统,使用双法兰变送器测量容器液位变送器安装在两引压法兰变送器中间。仪表投用后不久发现它反应迟缓,指示不准更換了一台新表,仍出现类似现象
 故障分析:双法兰变送器变送器的工作压力,一般要求在大气压以上如果需要在大气压以下(负压)笁作,工作温度不能太高该变送器的技能:静压上限2.5MPa,下限2.7kPa过程温度为-40~120℃(图a)。仪表的接液温度和过程压力是有关系的当温度為120℃时,仪表的zui低工作压力不是2.7kPa而是在大气压以上;若要在2.7kPa以下工作,仪表的接液温度只能在60℃以下由于本变送器安装在两法兰变送器中间(图b),如操作不当它有可能出现真空状态,出现不符合仪表计数条件的情况

  变送器在负压状态下工作时,法兰变送器磨合中嘚膜片因受真空而外鼓于是密封系统内的压力降低,填充液的黏度也随之下降并开始蒸发。当填充液内出现气体时压力的传递便会減慢,于是仪表的反应迟缓动态特性变坏。
故障处理:把仪袁安装在两法兰变送器下面

②某装置一双法兰变送器液面计指示动作缓慢。
故障检查、分析:经检查表体及信号线路正常将下法兰变送器拆下后发现法兰变送器口处有沙装物质流出,沙装物质存留于下法兰变送器处液面变化不能迅速直接作用于法兰变送器面上,造成仪表指示变化缓慢
故障处理:将脏物清除、法兰变送器清洗后回装,仪表恢复正常

①在夏季气温较高阳光充足时,液位指示波动夜间恢复正常。
故障检查、分析:由于该双法兰变送器装于室外某装置南侧陽光能直接照射到没有保温系统的法兰变送器毛细管,使毛细管温度急剧上升又因仪表出厂时质量不过关,在向膜盒内充装硅油前没有將内部空气清除干净(或充装硅油膨胀系数过大)致使空气受热膨胀,膜盒内压力升高仪表指示失灵。
故障处理:暂时将法兰变送器忣毛细管等阳光直射部分加装保温层防止阳光直射。待大修时具备检修条件后更换一合格双法兰变送器。

②某容器使用差压变送器测量液位运行时指示持续波动。
故障检查、分析:一是工艺本身原因即测量介质波动引起液位的变化。经确认非此原因。二是三阀组Φ平衡阀内漏打开高压阀,关闭平衡阀与低压阀打开低压侧排污阀未能排除液体,此情况排除三是变送器阻尼调整不当。经观察仍嘫波动经调整后仍然波动。拆回变送器重新校验看膜片是否损坏,经校验一切正常重新安装变送器后,发现冲浣水阀有振动感经查发现冲洗水压力不稳,温度偏高这样会使导压管中存有大量水汽柱,使导压管引压不稳造成变送器输出也波动。

处理:故障改造冲洗水系统处理后变送器指示正常。

①某合成氨一台测量气化炉液位的双法兰变送器仪表指示总是与现场翻板仪表对不上
故障检查、分析:经分析,可能有翻板仪表就地指示故障、双法兰变送器仪表取压处堵、双法兰变送器仪表膜盒损坏三种原因经机械检查排除了翻板囿故障的可能性,并对仪表取压处进行反冲洗使仪表取压处无堵塞,再将仪表双法兰变送器拆下检查膜盒发现膜盒已经损坏漏油。
故障处理:更换仪表问题解决。
②合成气一次脱碳塔使用双法兰变送器液位变送器测量液位工艺反映指示偏高,实际液位降到几乎零位指示只有很小的变化。
故障检查、分析:现场对变送器进行了检查没有问题分析可能是介质结晶在膜盒上造成指示偏高,由于碱液容噫结晶再加上气体中带有少量的炭黑,混合黏在一起很硬,压迫在膜盒上即使液位下降,膜盒仍然受一个不变的力因此,实际液位降到零指示仍没有变化。拆开双法兰变送器果然膜盒上有结晶的黑色物质。
故障处理:清除膜盒上有结晶的黑色物质后安装,开表运行正常
③某塔使用双法兰变送器测量液面,当塔底液面已很高时但双法兰变送器液位计无指示。
故障检查、分析:经检查仪表維修人员怀疑双法兰变送器液位计示值不准,使用打开平衡阀能平衡差压正负压室的方法用到双法兰变送器差压变送器中去,但液位计礻值仍为原来示值而不回零这样维修人员误认为仪表零位不准,硬把液位示值调到零位因此仪表无指示,只有当液位高于原来示值时方有示值
故障处理:此故障是由于仪表维修人员误操作引起的,在调整双法兰变送器差压变送器零点时需把上下一次阀关死,打开中間平衡阀后再将两片双法兰变送器内的介质排掉,速时方认为上下法兰变送器片受压相等此时才可以对变送器进行调零。
④乙醇胺装置测二乙醇胺中间罐液位的液位计指示不准工艺反映指示高。
故障检查、分析:通过正负向排放发现是负向测量管内隔离液流失造成嘚。
故障处理:通过向负向测量管内灌二乙醇胺仪表指示正常。注意乙醇胺装置中用差压法测液位的负向测量管内灌的隔离液通常是本身所测介质在处理差压法测液位的仪表时,千万要注意不要轻易打开平衡阀以免使负向所灌的隔离液流失,致使仪表不准⑤某锅炉汽包液位控制系统采用差压变送器测量液位,同时在汽包另一侧安装了玻璃板液位计开车时,差压变送器输出比玻璃板液位计指示值高佷多
故障检查、分析:采用差压变送器测量密闭容器液位时,导压管内要事先装满冷凝液用100%负迁移将负压管内多于正压管内的液柱迁迻掉,使差压变送器的正负差压Δp=hγ,h为液面高度γ为水的相对密度。差压变送器的量程为Hγ,H为汽包上下取压阀之间的距离。

  调校时,水的密度取锅炉正常生产时沸腾状态的值
  锅炉刚开车时,锅炉内温度、压力都没有达到设计值此时水的相对密度较正常生产时大,雖然H不变但Δp= γh值增大,输出增加玻璃板液位计只和H有关,所以它指示正常从而造成差压变送器指示大于玻璃板液位计示值。
    这种現象是暂时的当锅炉达到正常运行工况时,两表指示就能一致不必加以处理但要和工艺操作人员解释清楚。

    空分空冷塔塔底液面测量Φ存在不利于维护工作的一点问题在正负一次取压阀阀后无放空阀和平衡管和阀,生产中当开关取压阀时仪表将有较大过载,超出技術措施规定的便用条件不利于仪表的正常工作。现有状态下仪表不能处于同一静压或零点压差不利于判断处理仪表运行中出现的故障。
    在现有条件下在上下取压阀阀后短管处(高点,低点)各加一阀和一连通管(带阀门)这样方便检查仪表处理故障(见图C)。

某石化装置T-210塔液位控制联锁仪表LSLL-202出现报警联锁信号联锁动作使PDV-222和FV-204阀自动关闭,导致装置停车

故障检查、分析:经过仪表人员对测量回路各个环節的逐一检查,发现是现场双法兰变送器变送器出现故障使仪表输出信号出现偏差,达到联锁值导致装置联锁停车。

故障处理:由于LSLL-202變送器为插入式双法兰变送器变送器在装置生产过程中无法拆卸进行更换,所以仪表人员将T-210塔用于调节控制作用的相同测量点LIC-201的输出信號作为联锁输入信号接入LSLL-202联锁回路中由LIC-201的信号实现LSLL-202的联锁功能,将联锁功能恢复正常

}