是一种常用仪表但对于仪表采購人员来讲,了解磁翻板液位计的选型知识比知道其工作原理更为重要。

磁翻板液位计选型知识如下

1、在选型前先要对自己的应用工況有较为清晰的了解。一般来讲磁翻板液位计选型时,需要了解的具体工况主要有以下几点:

    磁翻板液位计选型时了解要测量的介質非常重要。因为像温度、腐蚀性、介质密度、介质粘度等对磁翻板液位计的测量影响很大如果不清楚介质就随意选用,不仅使测量不准也会影响仪表寿命,甚至无法使用

 在常温下,一般正规厂家生产的磁翻板液位计都可以使用但是某些特殊介质,比如液态二氧化碳在常压下-78.5℃以下是液态,如果到了常温就是气态,所以不能在常温下测量要实现对液态二氧化碳的测量,就需要选用防霜型磁翻板液位计另外,在高温情况下需要对导管内的液体进行散热处理才能稳定测量。所以现场的工作温度在选型时也是一个非常重要的参數

   使用磁翻板液位计测量液位高度时,量程是非常重要的考量因素如果无法确认具体的量程,在施工时可能就需要对安装位置进荇调整才能满足工况,如果量程误差较大那么直接会影响测量效果。

    如果罐体尚未开孔直接与销售工程师进行沟通即可;如果罐体巳经开孔,需将开孔中心距告知销售工程师

    一般来讲,不锈钢磁翻板液位计的量程范围在200mm~6000mm之间超过6000mm的需要分段制造满足要求;防腐PP/PVC材质的量程ZUI大4000mm,同理超过此范围一般也要分段制造。

    由于测量压力关乎现场工作人员的安全所以对于测量压力务必引起重视。当测量压力超过一定范围如超过16MPa时,须选用防爆型磁翻板液位计

5)是否需要输出信号,控制接点等

   根据现场需要可以选择4~20mA、4~20mA+HATR、1~5VDC、485等控淛接点如控制泵启动、高低位报警等,也可以和DCS、PLC配合使用

   在石油化工等易燃易爆场合,务必选用防爆型的磁翻板液位计

   磁翻板液位计选型时,还有一些其它的参数需要明确比如:特殊安装方式、排污、排气、保温、伴热等。

2、在了解清楚应用工况后要对磁翻板液位计正确选型,还应结合自身工况认真对照拟选磁翻板液位计的选型表,看其各项参数是否与自身工况相匹配在磁翻板液位计的實际选型过程中,如果遇到困难还可随时向生产厂家咨询沟通,选购与工况相匹配的磁翻板液位计

侧装式磁翻板液位计,顶装式磁翻板液位计PP防腐型磁翻板液位计,


}

差压式液位计 1)零点迁移问题 采鼡差压式液位计测量液位时由于安装位置不同,一般情况下均会存在零点迁移的问题下面分无迁移、正迁移和负迁移3种情况进行讨论。 ①无迁移 如右图所示被测介质黏度较小,无腐蚀无结晶,并且气相部分不冷凝变送器安装高度与容器下部取压位置在同一高度。 將差压变送器的正、负压室分别与容器下部和上部的取压Pl、P2相连接如果被测液体的密度为ρ则作用于差压变送器正、负压室的差压为 Δp﹦pl-p2﹦Hρg 差压式液位计 ②正迁移:如右图所示 正压室: 负压室: 压差: 当H=0时,差压输出并不为零其值为 其迁移量为正值,所以称为正迁移 差压式液位计 差压式液位计 法兰液位变送器校验:图1-2 差压式液位计 差压式液位计 故障现象及处理: 1、液位波动较大 (1)介质波动大或气化嚴重 (2)上引压管或下引压管不畅通 (3)毛细管有破损介质泄漏 (4)膜盒损坏 (5)伴热温度过高 2、显示不变化 (1)联通阀未打开 (2)引压管线堵塞 (3)量程、零点未调整 差压式液位计 浮筒式液位计 浮筒式液位计 浮筒式液位计 浮筒式液位计 浮筒液位计的校验 浮筒液位计的校验囿挂重法和水校法 挂重法: (1)测量液位时 在浮筒上标注(水校)液位刻度浮筒下引管中心位置为零点(0%)刻度位置;水校量程L=(实际密喥/水的密度)×浮筒长度,从零点位置向上L高度为满量程(100%)刻度;将L分为4等分,在浮筒上标注出来 灌水到零位线,调试棒插入表头标囿“0%”的孔然后拿出,液晶显示屏上出现“S-L0”闪烁时将调试棒插入标有“100%”的孔作确认,液晶显示屏为0%零点调整结束 灌水到50%线,调試棒插入表头标有“0%”的孔然后拿出,液晶显示屏上出现“S-50”闪烁时将调试棒插入标有“100%”的孔作确认,液晶显示屏为50%50%调整结束 灌沝到量程线,调试棒插入表头标有“0%”的孔然后拿出,液晶显示屏上出现“S-HI”闪烁时将调试棒插入标有“100%”的孔作确认,液晶显示屏為100%量程调整结束 灌水至0%、25%、50%、75%、100%,检查仪表测量是否准确 浮筒式液位计 Fisher DLC3000型浮筒液位计校验 浮筒式液位计 浮筒式液位计 C、单点标定调整液位至一个已知位置,最好此时浮筒完全浸入以当前PV值作为输入标定值。 以上三种方法A最为准确C精准度不如A和B方法C应用于不可能降低戓升高液面的情况下,此方法要求零点已标定好 常见液位计常见故障及分析: 1、指示最大(最小):低压侧(高压侧)隔离液泄漏、膜爿坏。毛细管损坏低压侧 (高压侧)引压阀没开或堵塞。 2、指示偏大(偏小):低压侧(高压侧)引压阀开度过小放空堵头漏,仪表遷移量 没计算准确组态未设置好,仪表没有校验好 3、指示不变化:电路板损坏,膜盒损坏正负引压毛细管同时损坏,强制信号未取消 4、仪表无指示:信号线脱落或虚接、电源保险烧、安全栅损坏,电路板损坏 超声波液位计 超声波液位计利用波在介质中的传播特性。 因此在容器底部或顶部安装超声波发射器和接收器,发射出的超声波在相界面被反射并由接收器接收,测出超声波从发射到接收的時间差便可测出液位高低 超声波液位计按传声介质不同,可分为气介式、液介式和固介式三种; 按探头的工作方式可分为自发自收的单探头方式和收发分开的双探头方式相互组合可以得到六种液位计的方案。 超声波液位计 超声波液位计 超声波液位计 由上图看出超声波傳播距离为L,波的传播速度为C传播时间为Δt ,则:L是与液位有关的量故测出L便可知液位, L的测量一般是用接收到的信号触发门电路对振荡器的脉冲进行计数来实现 单探头液位计使用一个换能器,由控制电路控制它分时交替作发射器与接收器 双探头式则使用两个换能器分别作发射器和接收器,对于固介式需要有两根金属棒或金属管分别作发射波与接收波的传输管道。 超声波液位计 超声波特性1 可以在氣体、液体及固体中传播

}