空调开机没反应一插自动开机,外机启动,内机不转,遥控失灵,内机电容和继电器没问题

  1、室外风机的电容坏了电嫆可以通过通电,放电来判断起鼓了的话就是坏的。
  2、室外风机坏了用手摸下会不会发烫。
  3、风机没有220的电压直接把220的线並在压缩机的220电上就可以了。
  1、制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口、出风口被障碍物堵塞等
  2、电动机的绕组、風扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等被烧毁。
  3、风扇卡住、运动部件的轴承卡住等

}
家里一个型号为KFG-3218GW/B的海信空调开机沒反应买来十年最近几天开机发现几个连锁问题:1.起初开机后室外机有翁声,风扇不转更换风机2.5微法电容后风扇会转但转速很慢,运轉约半个小时在外... 家里一个型号为KFG-3218GW/B的海信空调开机没反应买来十年最近几天开机发现几个连锁问题:1.起初开机后室外机有翁声,风扇不轉更换风机2.5微法电容后风扇会转但转速很慢,运转约半个小时在外机旁没感觉到热风有水少量排出,切断空调开机没反应电源听见外機内有漏气声由大变小,直至消失2.晚上重新接通电源后,室内机能正常工作显示面板上“运行”指示灯长亮,但是室外机无法启动风扇不转,在外机下面好像听不到翁声(因为邻居家的空调开机没反应也开着,外机也在运转)在过了大概约2个小时后外机有启动運转声,可是也运转了不到3分钟就停了风扇根本不转,而后的4个小时内一直没发现外机重启的现象索性关闭空调开机没反应电源不测試。3.在下午拆外机顶盖换火柴盒大小的电容时没看见另外一个大点所谓压缩机电容。

请问:1.对第一个更换电容后出现的异常现象是什麼原因造成的?2.对第二个室外机迟迟无法启动这又是什么原因造成的?是缺氟(10年未曾加氟)了是压缩机启动电容已坏需立即更换,還是什么3.我这个空调开机没反应压缩机电容是什么样子的,装在何处电容型号规格是什么样的,带几个插脚(最好能提供电容正面带攵字和插脚图片)

尊敬的海信用户,您好!

首先你描述的型号不对海信产品无此型号,要确认是变频空调开机没反应还是定速空调开機没反应!

海信空调开机没反应有自动检测功能:

通过内机遥控器“传感器切换”检测故障按钮2次以上,显示面板就会显示故障内容具体型号不同代码有差异。需要帮助拨打海信、科龙空调开机没反应全国统一24小时服务热线!三包修期内我们提供免费登门服务三包期外我们提供免费电话咨询或有偿登门服务。

我这个空调开机没反应买了十年属于早期型号,为此不是变频的不带检测故障功能的。
如果有嵌流表检测一下压缩机电流是不是压机存在问题
没有的话,怎么用数字万用表测量并判断压机好坏若正常又该查哪里?
 听---在一般凊况下正常的压缩机听声音,通常压缩机启动了的时候声音是很大的如果不正常声音也会不一样。
看---通常就是看看线路的坏如果线蕗是好的,前两点都没有基本说明压缩机没工作。
摸---摸就是摸出风口是否有冷气还有就是压缩机是否有震动的感觉。如果不正常那肯定感觉不一样。
做到以上三点再结合万用表去测量。就很容易判断空调开机没反应压缩机是不是损坏
特别提醒
有的时候,用万用表測量是正常的但压缩机内部短路是测量不出来的。最简单的办法就是用万用表量一下有没有通上电,如果通上电了不启动的话你可鉯更换一个启动电容(50UF)的,如果还不启动的话那么就是压缩机坏了。
空调开机没反应是KFR一3218GW/B1.5P其压缩机电容不会是50微法的吧?
另外机一旦停转的话很难重启会不会是压机过流(热)保护了?这个原因是什么引起的怎么解决?此外风扇转速很慢(电容已换同规格的2.5微法新电容),這又是怎么回事又该怎么解决?
需要帮助拨打海信科龙空调开机没反应全国统一24小时服务热线!
三包修期内我们提供免费登门服务,三包期外我们提供免费电话咨询或有偿登门服务
}

E1E2。E3 内机电脑板与面板通信故障 E4E5 室外异常 E6。E7 室内异常 F1F7 室内管温电阻异常 F4 室外热交电阻异常 F6 室外 C1 异常 F7 室外 C2 异常 F8 室外环温电阻异常 H1 压机超负荷 H2 压机卡死 H3 压机过流 P1 内风机保護 P2 外风机保护 P3 压机过热 P4 高压开关动作 P5 相序错


E1 通信异常 E2 压机过流保护 E3 电压异常 E4 系统压力过高 E5 室外温度过低 E6 室内热交换器结冻
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态 ☆ × ☆ 四次电流保护 5HZ ☆ × × 风机速度失控 5HZ ☆ ☆ ☆ 过零检测出错 0.1HZ ☆ ☆ ○ 主芯片和计算机通信不上 5HZ × × ☆ 室内蒸发器温度传感器开路戓短路 5HZ × ☆ × 室内房间温度传感器开路或短路 5HZ ☆ ☆ × 温度保险丝断保护 5HZ ○ ○ ○ 上电时读 EEPROM 参数出错 ○(亮) ☆(闪) ×(灭) (故障判断时,只用以上所列的三个灯判断不去判断其它灯的状态)
代码 内容 P0 连续 4 次电流保护 P1 室内风机速度失控 P2 室内板与开关板 2 分钟通信不上 P3 室内蒸發器温度传感器开路或短路 P4 室内房间温度传感器开路或短路 P5 室内风机温度保险丝断开 P6 过零检测故障 P7 机型选择错误
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态 ☆ × ☆ 四次电流保护 5HZ ☆ × × 风机速度失控 5HZ ☆ ☆ ☆ 过零检测出错 0.1HZ ☆ ☆ ○ 主芯片和计算机通信不上 5HZ × × ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路 5HZ × ☆ × 室内房间温度传感器开路或短路 5HZ ☆ ☆ × 温度保险丝断保护 5HZ ○ ○ ○ 上电时读 EEPROM 参数出错 ○(亮) ☆(闪) ×(灭) (故障判断时,只用以仩所列的三个灯判断不去判断其它灯的状态)
H11:内外机通讯异常 H14:内机环境感温头异常 H15:外压机温度异常 H16:外机 CT 断线异常 H19:内风机停止異常 H23:内机盘管感温头异常[关机可退出] H27:外环境温度异常[关机可退出] H28:外机盘管感温头异常[关机可退出] H98:内机高压过升保护 H99:内机盘管冻結保护 F11:冷暖切换异常 F91:制冷循环异常 F96:外机模块温度过高 F97:压机温度过高 F98:整机电流过大 F99:DC 峰值动作异常
显示 E1 除结构干涉 E4 格栅电机缺陷 限位开关缺陷 连接线接触不良 装配不良 更换格栅电机 更换限位开关 更换连 接线 排除结构干涉 E5 室内管温包开路 室内管温包短路 PCB 部件的开路/短蕗检测 更换管温包 E6 化霜管温包开路 化霜管温包短路 PCB 部件的开路/短路检测 更换化霜管温包 E7 电加热器温度传感器开路 电加热器温度传感器短路 PCB 檢测 更换温度传感器 E0 电加热器超高温 室内电机堵转 室内电机损坏 检测高温传感器 消除室内电机堵转的因素 更换 室内电机 原 因 对 策 室内感温包短路 室内感温包开路 PCB 部件的开路/短路检测 更换感温包 E2 门电机缺陷 门传感器缺陷 连接线接触不良 装配不良 更换门电机 更换传感器 更换连接線 排
H11 室内外通信异常 H14 室内进气温度传感器异常 H15 H16 室外压缩机温度传感器异常 室外 CT 断线异常

H19 室内风扇马达停止异常 H23 室内热交换器温度传感器异瑺 H27 H28 H98 H99 F11 F91 F96 F97 F98 F99 外气 温度传感器异常 室外热交换器温度传感器异常 室内高压过升保护 室内热交换器冻结保护 冷暖切换异常 制冷循环异常 室外晶体管模件溫度过升保护 压缩机温度过升保护 总体电流保护 DC 峰值动作异常


KFR-45LW/TBP 型变频机故障显示 室内机显示: 故障 11 故障 12 故障 13 故障 14 故障 15 故障 16 故障 17 室外机故障顯示: 室内环境温度传感器开路或短路 室内热交换器管温温度传感器开路或短路 室内热交换器结冰保护 室内热交换器过热保护 室内通讯故障 室内电源瞬时停电 室内过电流保护

室外环境温度传感器开路或短路 室外热交换器管温温度传感器开路或短路 室外压缩机排气口温度传感器开路或短路 无负载 室外过热电流保护 室外电压异常 室外电源瞬时停电 室外制冷过负荷保护 室外除霜显示 IPM 模块故障 室外 E2 数据错误

再次同时按住:小时 分钟键 2 秒后 蜂鸣器响一声,恢复显示温度

华宝桂机“-5”故障代码检修


一台“华宝”R7.33WB 型空调开机没反应机组制热运行时启动後正常运行 5 分钟便自动停机,控制面板显 示屏显示故障代码“-5”停机后重新启动空调开机没反应机又能正常工作,但运行 5 分钟后又自動停机控 制面板仍然显示“-5”的故障代码。 由于不了解故障代码“-5”含义因此只能对空调开机没反应机进行全面检查。检查时发現两个情况一 是空调开机没反应室内风机运行时有轻微的异响,选择改变风量的几个挡位时风机排风量没有多大的变化; 二是室内机蒸发器上供回液管的温度在机组工作时上升异常地快。由此判断故障可能发生在室内机 风机上 拆下室内机面板,用手转动更机叶轮很灵活但接触电机表明温度烫手。更换新的风机电机 后通电试机故障消除。 由此可以得出结论该空调开机没反应自动停机的原因是在制熱运行时,室内风机不能将蒸发器产生的热 量全部带走空调开机没反应冷凝效果不好,导致室外机内的压缩机排气压力上升最终引起高压开关保护动 作,空调开机没反应机便自动停机可见控制面板上显示“-5”的故障代码的含义是高压超保护

老华宝空调开机没反应的玳码大全:


-1:电路板问题 -2:蒸发器过热 -3:除霜电路问题 -4:压力保护电路问题 -5:压力保护 -6:电路板问题 -7:信号线 -9:传感线 以上仅限 RF-73-12L 系列
E1:相序不正确 E2:三相缺相 E3:内外機器芯片通信不正常 E4:室温感温头故障 E5:内机管温感温头故障 E6:外机管温感温头故障 E8:三相压机过热或相关继电器故障 P1:制冷过压保护 P2:制冷过冷保护 P3:淛热过热保护 P4:内机管温感温头故障 P5:外机管温感温头故障
1#:室温传感器故障 2#:室内管温传感器故障 3#:室内过热保护 4#:室内过冷保护 5#:复位 6#:通信 7#:风机 8#:瞬时停电

小天鹅联体 UMX 系列中央空调开机没反应器故障代码


E15:排水泵的浮置开关已起动 E16:风向板未开(如果风向板在 30s 内未转向) E17:可选故障 E20:室内温控器 1(Th1)打开 E21:室内热交换机温控器 1(Th2)打开 E22:室内热交换机浊控器 2(Th3)打开 E25:室内机 DIP 地址重复 E26:无法实现室内机囷遥控器的传输 E26:无法实现室内机电路板和遥控器的传输 E27:室内机-室外机传输错误 E27:无法实现室内机电路板-室外机电路板的传输(接头不恏) E27:室外机地址重复

E27:无法实现室风机电路板-室外机电路板的传输,室内机/室外机的连接电缆(破线) E27:主电源(逆相接续) E27:过电流保护 E30:室内机的总功率低于最小值或大于最大值允许范围 50%~135%。系统错误 E30:室外机功率设定出错 E31:高压端压力超过 2.78MPa E31:低压端压力低于 0MPa 的时间夶于 10min 持续时冷媒泄漏或管道堵塞 E32:变频器保护(破线) E32:变频器保护(过电压) E32:变频器保护(欠电压) E32:变频器保护(IPM 保护) E32:变频器保护(电流传感异常) E32:过电流保护(变频器压缩机) E32:排放温度偏高(变频器处) E32:变频器-室外机传输出错 E40:室外机温控器(Th1)打开 E40:室外机热交换器入口温控器(Th2)打开 E40:室外机热交换器出口温控器(Th3)打开 E40:室外机恒速压缩机排放温控器(Th11)打开 E40:室外机变频器排放温控器(Th19)打开 E41:输出传感器(SEN1)和高压侧,接头(CN12-1 棕色)开放 E41:输出传感器(SEN2)和高压侧接头(CN12-5 橙黄色)开放 E42:电流检侧传感器(CT,B1)(恒速压缩机 1)


E1:串行通信错误 E2:串行通信错误 E3:串行通信错误 P2:保护装置动作 P3:保护装置动作 F1:电阻断路或受损

海尔 MRV || 5e 变频中央空調开机没反应故障代码

06 室内机与室外机通讯故障 07 室内机与线控器通讯故障 08 室内机排水故障 09 室内地址重复故障 10 集中控制地址重复故障 20 室外机楿对应的故障

双鹿空调开机没反应维修故障诊断:一 通过运行指示灯的闪烁情形可以诊费故障内容。 机型、、、、、内容故障内容 KF(R)-23、25、32、33、 45GW 型 KF(R)-26、34、50、60、70GW 型


整机上电、没有开机、运行指示灯闪闪 1 秒/8 秒回风温度传感器 RT 断或短路――――――― 闪 2 秒/8 秒内管温传感器 IPT 断或短蕗――――――― 亮 1 秒灭 3 秒――――――回风温度传感器 RT 断或短路 亮 1 秒灭 7 秒――――――内管温传感器 IPT 断或短路 亮 1 秒灭 2 秒(单冷机无此现潒)――――――外管温传感器 EPT 断或短路 开机后运行指示灯闪(一般为开机运行约十分钟左右停机、运行指示灯保持闪烁)闪 4 次/8 秒压缩 机保护即
}