我们的空调制冷剂是氟利昂什麼时候要加这个制冷剂,要怎么样判断需要添加
-
正常情况下,空调制冷时室内机出风口的最低温度应比进风口的温度低12-14度左右。如果温差太小说明空调的制冷效果不佳,多是缺氟造成的判断空调缺氟的方法如下:
-
缺氟现象:空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟会出现以下现象:
1.气管阀门(粗管)发干。用手触摸无明显的凉感原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低使该阀的淛冷剂热度增大,阀门的温度升高
2.液管阀门(细管)结霜。原因是缺氟导致液管内压力下降,沸点降低使阀门温度低于冰点。
3.打开室内机面板取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。
4.室外机排风无热感原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低
5.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小结露面积也减小,凝結水量降低
6.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。
7.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降
另外,如果液管阀门(细管阀门)结霜说明缺氟严重;只有氣管阀门(粗管阀门)结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。 -
充氟操作方法:首先要检查确萣缺氟的原因检查管路及接头,一般破损泄漏处都有油污现象经进行堵漏密封,然后再进行加氟操作
1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气
2.启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂
3.充氟过程中观察压力表指针变化,使其维持在0.45~0.5MPa
4.试运转30分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态
5.停机后复查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运行
经验内容僅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)建议您详细咨询相关领域专业人士。