1.5的美的空调外机不运转内机运转外机不能运转,不制冷如何修理

感谢您对美的空调外机不运转的關注与支持!

是不是模式设置错误比如设置了送风、抽湿、自动模式等。建议调到制冷模式试试如确实是空调问题,请直接致电美的售后()让其安排工作人员处理!

如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快!

你对这个回答的评价是

你对這个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

}

空调器运行一段时间后室外机停機

上门检查,遥控开机室内机和室外机均运行,系统压力为0.45MPa电流4.3A,制冷正常运行10min后室外机停止运行,室内机继续吹风(为自然风)室外机停机原因为室内机停止供电,检查遥控器设定温度为16qC房间温度远远没有达到。断电再开机运行,试机故障依旧判断为室內机主板保护停机。取下室内机外壳用万用表直流电压挡测量管温和环温传感器分压点与地之间的电压值,管温传感器为1.4V而测量环温傳感器为2.8V,结果为管温传感器电压偏低正常时应为2.5V左右。拔下管温传感器用万用表电阻挡检测阻值为30kΩ,阻值变大,CPU根据输入的电压判断为蒸发器温度过低,启动制冷蒸发器防结冰保护因而停止室外机供电,空调器不制冷

更换管温传感器( 25℃/5kΩ)。

1.检查传感器时在室內机通上电源但是不开机,用万用表直流电压挡检查分压点与地之间的电压值一般为2.5V左右。管温传感器与环温传感器电压应相近如相差太多则有故障,电压与2.5V相差多者为传感器损坏此方法适用于绝大多数空调器,实际检,时可以参考使用

2.空调器运行一段时间后室外机停机,如在运行时制冷(热)效果正常则多数为保护性停机。定频挂机多出现制冷防结冰保护、制冷缺氟保护和制热防过载保护主板主要以管温传感器温度值来决定,检查时可首先检查管温传感器

制冷防结冰保护:也称为制冷防过载保护,即空调器开机一段时间(根據厂家设定)CPU检测蒸发器温度,如低于O℃时连续3min则会停止向室外机供电,同时主板记忆故障代码供维修人员查看。

}

美的是一个老品牌它的历史悠玖现在一些家庭还在使用它的产品。它的产品涉及非常广特别在行业曾经地位是非常高的,但是都是会出现美的空调外机不运转不制冷外风机不转的大部分用户反映美的空调外机不运转美的空调外机不运转不制冷外风机不转,所以今天我们跟大家介绍一下空调美的空调外机不运转不制冷外风机不转原因空调出现这样的故障都是比较常见的,对于这样的故障出现在空调上以后我们一起来对于空调进行故障排除

美的空调外机不运转不制冷外风机不转故障原因:

美的空调外机不运转不制冷外风机不转的原因一般有几种,时间用的比较长的咾式美的空调外机不运转不制冷外风机不转的原因是空调里面的制冷剂氟利昂没有了老式的空调一般都是采用氟利昂作为制冷剂,长时間的使用会挥发氟利昂只要添加足量得氟利昂就能够恢复正常的使用。此外也不排除空调在安装当中安装不当造成氟利昂的泄露

有时候电压的不稳定也会给空调带来不制冷的效果,空调正常的启动电压在220V而我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动在180V以上时,有70-80%可以启动在160V以上时,只有个别的能启动

美的空调外机不运转不制冷外风机不转出现的原因:

1.如果刚买来的美的涳调外机不运转不制冷外风机不转,就要查看空调的质量是不是出现了故障存在建议购买一线品牌空调,质量和售后都可得到保险

2.压縮机的问题,用的时候过长使用时间比较长的压缩机会出现老化的故障存在,功效下降不足以前像空调声音,震动比较大就需要考慮是否压缩机问题了,美的空调外机不运转不制冷外风机不转此类问题只能找专业人员进行维护或考虑购买新机。

1.属正常保护,低温制冷時可能会容易出现美的空调外机不运转不制冷外风机不转;2.室内风机转速过慢或不运转造成,检查电机、风机电容是否损坏、贯流风扇是否被卡住,室内机进出风口是否顺畅;

3.内盘温度传感器IPT阻值漂移,使芯片获得的采样温度与实际温度产生误差需更换传感器;

4.若以上都正常,則需更换室内控制板.

经过上述几种检查所获得的结果大多只能反映美的空调外机不运转不制冷外风机不转状态。美的空调外机不运转器各部分之间是彼此联系、互相影响的一种故障现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种故障因此,对局部因素要进行综合比較分析从而全面准确地判定故障的性质与部位。

}