烟感、温感探测器安装装间距

一、烟感探测器安装间距一般为直径15米半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米

二、设于走道的烟感则按15米的间距设置,温感按10米间距设置

三、探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。

四、探测器周围0.5m内不应有遮挡物。

五、探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m

烟感探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏電阻类的火灾报警器

温感探测器是通过监测探测周围环境温度的变化来实现火灾防范的,采用高品质线性传感器SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点电路和电源可自检,可进行模拟报警测试 感温探测器805[1]温感探测器适用於相对湿度经常大于95%、无烟火、有大量粉尘、在正常情况下有烟和粉尘滞留、厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间、吸烟室、其它不宜安裝烟感探测器的厅堂和公共场所。

详细请参考〈火灾自动报警系统设计规范

}

烟感、温感探测器安装间距——各位大侠请问烟感、温感探测器与日光灯、筒灯、吸顶灯的安装间距是多少?不甚感激!

各位大侠请问烟感、温感探测器与日光灯、筒灯、吸顶灯的安装间距是多少?不甚感激!
这个要是水电专业的才清楚啊嘿嘿,我是的不过很是顶一下
第2.3.1条 点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定:
    一、探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。
    二、探测器周围0.5m内不应有遮挡物。
    三、探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m
首先谢谢“lifeng0916”。这个我也查到过可昰与日光灯等会发热体的间距应该有规定吧,翻了很多都没有真是见鬼了!
好象还没有规定的,对于这些发热体对温感的影响应该是没囿什么影响的吧
没有太大影响不用太着急,看看楼上的要求就好了!
不好意思本人实在是囊中羞涩,只好送花一朵略表寸心!
能知昰什么规范吗?我是安装的去说服别人总要有依据吧!谢谢
施工及验收规范第2.3.1条
二、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物
注意是遮挡物!像鑲入天花的灯 不算遮挡物

他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了告诉我们吧~

您不是VIP,没有查看大图的特权

升级VIP免费在线查看大图

图片還没有插入帖子内容中真的要放弃使用这些图片吗?

}

"独立式火灾感烟探测报警器"不需要接线,使用电池供电火灾发生的早期一旦有烟雾发生就可感应报警。有了会报警的烟感器...

那么,烟感探测器安装有什么布置要求?運筹科技小编为您解答: 1 、烟感探测器至广播的水平距离不应小于0.1m; 2 、烟...

烟感探测器的全称是烟雾感应探测报警器。如果环境中的烟雾浓喥...

3、消防烟感器和报警器各楼层安装位置不统一、不规整(东倒西歪)部分因底盒预埋过深,不是采用加长螺丝固定而直接用...

}