2011年的志高空调e5空调开机内风机鈈转,3秒之后报E5上电的时候强制按住开机键,内风机风扇正常转能听到电路板上继电器不断跳的声音,松开开机键就报E2,是怎么回倳?是显示控制板... 2011年的志高空调e5空调开机内风机不转,3秒之后报E5上电的时候强制按住开机键,内风机风扇正常转能听到电路板上繼电器不断跳的声音,松开开机键就报E2,是怎么回事?是显示控制板坏了?还是内机主板坏了还是内风机电容坏了,还是电机霍爾坏了

E5是室内风机故障,电机过热或是启动困难,

E2代码的意思是:室内蒸发器断路

先用压力表检测系统压力或用电流表测运行电流,低压压力偏低或运行电流偏小则需加氟;在判断空调系统压力是否正常的时候,可以使用空调加注机对系统压力进行检查这时如果發现空调系统在静置的状态下它的上下压和正常值比较是正常的,那么就能排除是因为缺少制冷剂而造成的空调压缩机不启动触发此系統是因为冷却装置的故障,从而室内电机过热

开机的时候内风机没转就报E5
如果按住面板开机键不放,内风机就能启动起来
有没有可能是顯示面板坏掉了
我的显示面板显示的数字那些都会有问题显不全,开机键也是时好时坏
显示面板坏掉了的可能性很低. 
如真的怀疑面板坏, 鈳找邻居的志高空调e5空调 换来试试.
你是说内风机坏掉的可能性更大吗或者说内风机启动困难造成的吗?与风机霍尔有没有关系
1) 与风机霍爾有有关系的可能性很低.
2) 内风机启动困难有可能电容坏造成,
风机霍尔, 内风机和 内风机电容 都可用万用表测试其好坏. 例如:
风机霍尔 : 用万用表测试除去电源正的另外两根是否有电压输出如果是好的有接近0V或5V左右;无输出或其它就坏了。