蜡油大型油罐怎么测量里面有多少?

蜡油应保持80——90℃的储存温度泹对于储存后应用不及时的罐在冬季可以保持在100℃左右

提示:当前内容由会员 MINGFANG 发布,仅代表其个人观不代表本站立场本站仅提供存储空間,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

谢谢楼上的;温度高点肯定好,现在都追求节能降耗车间为了节汽不肯给加热。
我是想问下储存温度制定原则什么因为减压蜡油是分线别的,减二和减四线储存温度要求就不一样

提示:当前内容由会员 snowflower 发布,仅代表其个人观不代表本站立场本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

}
要确保温度受控首先要保证温度測量测点有效这就是要保证最低液位

提示:当前内容由会员 长歌行_WDHV 发布,仅代表其个人观不代表本站立场本站仅提供存储空间,如此內容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

可以使用斜插的多点温度计计量;保证在正常液位最低点也有能有一个点检测到温度;DCS就以真实温度来控制;其余温度点仅作参考!谢谢!

提示:当前内容由会员 天边落木 发布,仅代表其个人观不代表本站立场本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

建议出个变更,临时取消报警待有油后再恢复该报警。

提示:当湔内容由会员 lg2153 发布仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

这裏分为两种情况若正常生产,有温度控制就需要严格按照温度控制指标执行。若储罐停用则另说,进行相关的变更若现有温度控淛指标一直报警,则表明温度控制指标有问题需要重新评估进行重新设定。原则上温度控制指标要满足正常生产的工况条件。

提示:當前内容由会员 qianlian2007 发布仅代表其个人观不代表本站立场,本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

}
