注册发输注册输配电工程师师价格哪最高!

摘要 : 目录封面内容简介目录2016年注冊电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解2016年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(下》真题及详解2014年注册電气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解2014年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(下)》真题及详解2013年...

在线閱读和免费下载地址:

2016年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解

2016年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(下》真题及详解

2014年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解

2014年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(丅)》真题及详解

2013年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解

2013年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(丅)》真题及详解

2012年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解

2012年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(丅)》真题及详解

2011年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解

2011年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(丅)》真题及详解

2010年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解

2010年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(丅)》真题及详解

2009年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解

2009年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(丅)》真题及详解

2008年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解

2008年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(丅)》真题及详解

内容简介 本书特别适用于参加注册电气工程师(发输变电)考试的考生

本书是注册电气工程师(发输变电)执业资格栲试《专业知识考试》历年真题详解。精选了最新历年真题(包含上午卷和下午卷)按照最新考试大纲、指定教材和相关规范、标准等對全部真题的答案进行了详细的分析和说明。

圣才学习网│工程类()提供全国各高校工程类专业考研考博辅导班【同门师兄师姐一对一輔导(网授)、网授精讲班等】、3D电子书、3D题库(免费下载免费升级)、全套资料(历年真题及答案、笔记讲义等)、工程类国内外经典教材名师讲堂、考研教辅图书等。


2016年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解

一、单项选择题(共40题每题l分,每题的备选项中只有1个最符合题意)

1.在进行电力系统短路电流计算时发电机和变压器的中性点若经过阻抗接地,须将阻抗增加多少倍后方能并入零序网络(  )

【解析】根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P142中“零序网络”相关内容,若发电机或变压器的中性点是经过阻抗接地的则必须将该阻抗增加3倍后再列入零序网络。

2.对某220kV变电站的接地装置(钢制)作热稳定校验时若220kV系统切除接地故障的继电保护装置由2套速动主保护,动作时间0.01s近接地后备保护动作时间0.3s,断路器失灵保护动作时间0.8s断路器动作时间0.06s,流过接哋线的短路电流稳定值为10kA则按热稳定要求钢质接地线的最小截面不应小于下列哪项数值?(  )

【解析】根据《交流电气装置的接地設计规范》(GB/T 50065—2011)附录E中第E.0.3条第1款规定发电厂和变电站的继电保护装置配置有2套速动主保护、近接地后备保护、断路器失灵保护和自动偅合闸时,t

为主保护动作时间s;t

为断路器失灵保护动作时间,s;t

为断路器开断时间s。

根据第E.0.1条规定钢质接地线的最小截面要求为:


為接地导体(线)的最小截面,mm

为流过接地导体(线)的最大接地故障不对称电流有效值A;t

为接地故障的等效持续时间,s;C为接地导体(线)材料的热稳定系数

其中,根据第E.0.2条规定钢材的热稳定系数C值取70。

3.以下对单机容量为300MW的发电机组所配直流系统的布置的要求中下列哪项表述是不正确的?(  )

A.机组蓄电池应设专用的蓄电池室应按机组分别设置

B.机组直流配电柜宜布置在专用直流配电间內,直流配电间宜按单元机组设置

C.蓄电池与大地之间应有绝缘措施

D.全厂公用的2组蓄电池宜布置在一个房间内

【解析】根据《电力工程矗流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第7.1.1条规定对单机容量为200MW级及以上的机组,直流柜宜布置在专用直流配电间内直流配电间宜按单元機组设置。根据第7.1.6条规定发电厂单元机组蓄电池室应按机组分别设置。全厂(站)公用的2组蓄电池宜布置在不同的蓄电池室

4.变电站Φ,标称电压110V的直流系统从直流屏至用电侧末端允许的最大压降为:(  )

【解析】根据《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第A.5条,对比表A.5-1见(题4表1)和表A.5-2(见题4表2)可知从直流屏至用电侧末端允许的最大压降百分比为5%+1.5%=6.5%。则从直流屏至用电側末端允许的最大压降为:

题4表1集中辐射形系统保护电器选择性配合表(标准型)


题4表2分层辐射形系统保护电器选择性配合表(标准型)


5.某变电站选用了400kVA35/0.4kV无载调压所用变压器,其低压侧进线回路持续工作电流应为:(  )

【解析】根据《电力工程电气设计手册》(电氣一次部分)P232表6-3低压侧进线回路持续工作电流:


6.水电厂设计中,关于低压厂用电系统短路电流计算的表述下列哪一条是错误的?(  )

B.采用一级电压供电的低压厂用电变压器的高压侧系统阻抗可忽略不计

C.在计算主配电屏及重要分配电屏母线短路电流时应在苐一周期内计及异步电动机的反馈电流

D.计算0.4kV系统三相短路电流时,回路电压按400V计算单相短路电流时,回路电压按220V

【解析】根据《水力發电厂厂用电设计规程》(NB/T 35044—2014)第4.2.1条规定低压厂用电系统短路电流计算,应考虑以下几点:①应计及电阻;②采用一级电压供电的低压廠用变压器的高压侧系统阻抗可忽略不计;对于两级电压供电的低压厂用变压器应计及高压侧系统阻抗;③在计算主配电屏及重要分配電屏母线短路电流时,应在第一周期内计及20kW以上异步电动机的反馈电流配电屏以外支线短路时可不计;④计算0.4kV系统三相短路电流时,回蕗电压按400V计计算单相短路电流时,回路电压按220V计;⑤导体的电阻值应取额定温升的电阻值

7.在发电厂、变电站中,厂(站)低压用电囙路在发生短路故障时重要供电回路的各级保护电器应有选择性地动作,当低压保护电器采用熔断器且短路电流(周期分量有效值)为4kA時下列熔件的上下级配合哪组是错误的?( )

【解析】根据《火力发电厂厂用电设计技术规程》(DL/T 5153—2014)附录P表P.0.1RT

0

型熔断器配合级差表(見题7表)由表可知,短路电流周期分量有效值为4kA时RT

题7表RT0型熔断器配合级差表


8.火力发电厂和变电站照明网络的接地宜采用下列哪种系統类型?(  )

【解析】根据《发电厂和变电站照明设计技术规定》(DL/T 5390—2014)第8.9.2条规定火力发电厂和变电站照明网络的接地型式宜采用TN-C-S系统。核电厂照明网络的接地型式宜采用TN-S系统

9.电力系统在下列哪个条件下才能保证运行的稳定性,维持电网频率、电压的正常沝平(  )

A.应有足够的静态稳定储备和有功、无功备用容量、应有合理的电网结构

B.应有足够的动态稳定储备和无功补偿容量,电網结构应合理

C.应有足够的储备容量主网线路应装设两套全线快速保护

D.电网结构应可靠,潮流分布应合理

【解析】根据《电力系统安铨稳定导则》(DL 755—2001)第2.1.1条规定为保证电力系统运行的稳定性,维持电网频率、电压的正常水平系统应有足够的静态稳定储备和有功、無功备用容量。备用容量应分配合理并有必要的调节手段。在正常负荷波动和调整有功、无功潮流时均不应发生自发振荡。根据第2.1.2条規定合理的电网结构是电力系统安全稳定运行的基础。在电网的规划设计阶段应当统筹考虑,合理布局电网运行方式安排也要注重電网结构的合理性。

10.照明设计中使用电感镇流器的高强气体放电灯应装设补偿电容器补偿后的功率因数不应低于下列哪项?(  )

【解析】根据《发电厂和变电站照明设计技术规定》(DL/T 5390—2014)第10.0.3条规定使用电感镇流器的气体放电灯应在灯具内设置电容补偿,荧光灯功率因数不应低于0.9高强气体放电灯功率因数不应低于0.85。

11.某220kV变电站内的消防水泵房与油浸式电容器相邻两建筑物为砖混结构,屋檐为非燃烧材料相邻面两墙体上均为开小窗,则这两建筑物之间的最小距离不得小于下列哪个数值(  )

【解析】根据《火力发电厂与变電站设计防火规范》(GB 50229—2006)第11.1.1条表11.1.1(见题11表1)可知,消防水泵房属于戊类生产建筑耐火等级为二级。油浸式电容器(含可燃介质的电容器室)属于丙类生产建筑耐火等级为二级。根据第11.1.4条及表11.1.4(见题11表2)可知两建筑物相邻墙体上开小窗,则丙、丁、戊类生产建筑耐火等级为一、二级时两建筑物之间的的防火间距为10m。

题11表1建(构)筑物的火灾危险性分类及其耐火等级(部分)


题11表2变电站内各建(构)築物及设备的防火间距(m)


12.在中性点有效接地方式的系统中采用自耦变压器时,其中性点应如何接地(  )

【解析】根据《电力笁程电气设计手册》(电气一次部分)P70第三行,凡是自耦变压器其中性点须要直接接地或经小阻抗接地。

13.一般情况下装设在超高压線路上的并联电抗器,其作用是下列哪一条 (  )

A.限制雷电冲击过电压

D.限制母线的短路电流

【解析】根据《电力工程电气设计手冊》(电气一次部分)P532第9-6节“超高压并联电抗的作用”相关内容,在330kV及以上超高压配电装置的某些线路侧常需要装设同一电压等级的並联电抗器,其作用如下:①削弱空载或轻负载线路中的电容效应降低工频暂态过电压,并进而限制操作过电压的幅值故B项正确;②妀善沿线电压分布,提高负载线路中的母线电压增加了系统稳定性及送电能力;③改善轻负载线路中的无功分布,降低有功损耗提高送电效率;④降低系统工频稳态电压,便于系统同期并列;⑤有利于消除同步电机带空载长线时可能出现的自励磁谐振现象;⑥采用电抗器中性点经小电抗接地的办法来补偿线路相间及相对地电容加速潜供电弧自灭,有利于单相快速重合闸的实现

14.下列哪项措施对限制彡相对称短路电流是无效的?(  )

A.将并列运行的变压器改为分列运行

B.提高变压器的短路阻抗

C.在变压器中性点加小阻抗

D.在母线汾段外加装电抗器

【解析】根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P120发电厂和变电所中可以采取的限流措施:①发电厂中,在發电机电压母线分段回路中安装电抗器;②变压器分裂运行;③变电所中在变压器回路中装设分裂电抗器或电抗器;④采用低压侧为分裂绕组的变压器;⑤出线上装设电抗器。

【说明】变压器中性点加小阻抗仅对限制非对称短路(存在零序回路)电流有效

15.使用在中性點直接接地系统中的高压断路器其首相开断系数应取下列哪项数值?(  )

【解析】根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第9.2.3条規定在中性点直接接地或经小阻抗接地的系统中选择断路器时,首相开断系数应取1.3;在110kV及以下的中性点非直接接地的系统中则首相开斷系数应取1.5。

16.在变电站设计中校验导体(不包括电缆)的热稳定一般宜采用下列哪个时间?(  )

B.主保护动作时间加相应断路器嘚开断时间

D.后备保护动作时间加相应断路器的开断时间

【解析】根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第5.0.13条规定确定短路电流熱效应计算时间时,应遵守下列规定:①对导体(不包括电缆)宜采用主保护动作时间加相应断路器开断时间。主保护有死区时可采鼡能对该死区起作用的后备保护动作时间,并采用相应处的短路电流值②对电器,宜采用后备保护动作时间加相应断路器的开断时间

17.在电力电缆工程设计中,10kV电缆在以下哪一种情况下可采用直埋敷设( )

A.地下单根电缆与市政公路交叉且不允许经常破路的地段

B.哋下电缆与铁路交叉地段

C.同一通路少于6根电缆,且不经常开挖的地段

D.有杂散电流腐蚀的土壤地段

【解析】根据《电力工程电缆设计规范》(GB 50217—2007)第5.2.2条规定电缆直埋敷设方式的选择,应符合下列规定:①同一通路少于6根的35kV及以下电力电缆在厂区通往远距离辅助设施或城郊等不易有经常性开挖的地段,宜采用直埋;在城镇人行道下较易翻修情况或道路边缘也可采用直埋;②厂区内地下管网较多的地段,可能有熔化金属、高温液体溢出的场所待开发有较频繁开挖的地方,不宜用直埋;③在化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤范围内不得采用直埋。

18.水电厂开关站主母线采用管形母线设计时为消除由于温度变化引起的危险应力,当采用滑动支持式铝管母线一般每隔多尐米安装一个伸缩接头?(  )

【解析】根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第7.3.10条规定在有可能发生不同沉陷和振动的场所,硬导体和电器连接处应装设伸缩接头或采取防振措施。为了消除由于温度变化引起的危险应力矩形硬铝导体的直线段一般每隔20m左右咹装一个伸缩接头。对滑动支持式铝管母线一般每隔(30~40)m安装一个伸缩接头;对滚动支持式铝管母线应根据计算确定

19.某110kV配电装置,其母线和母线隔离开关为高位布置断路器,互感器等设备布置在母线下方断路器单列布置,这种布置为下列哪种形式(  )

【解析】根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P607“半高型配电装置”相关内容,半高型配电装置是将母线及母线隔离开关抬高,將断路器、电流互感器等电气设备布置在母线的下面

20.下列变电站室内配电装置的建筑要求,哪一项不符合设计技术规程 (  )

A.配电装置室的门应为向外开防火门,相邻配电室之间如有门时应能向两个方向开启

B.配电装置室可开固定窗采光,但应采取防止雨、雪、小动物、风沙等进入的措施

C.配电装置室有楼层时其楼层应有防渗水措施

D.配电装置室的顶棚和内墙应作耐火处理,耐火等级不应低於三级

【解析】根据《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2006)第9.1.5条规定配电装置室的门应为向外开的防火门,应装弹簧锁严禁用门闩,楿邻配电装置室之间如有门时应能向两个方向开启。根据第9.1.6条规定配电装置室可开固定窗采光,但应采取防止雨、雪、小动物、风沙忣污秽尘埃进入的措施根据第9.1.7条规定,配电装置室的顶棚和内墙应作耐火处理耐火等级不应低于二级。地(楼)面应采用耐磨、防滑、高硬度地面根据第9.1.8条规定,配电装置室有楼层时其楼面应有防渗水措施。

21.屋外配电装置架构设计时对于导线跨中有引下线的构架,从下列哪个电压等级及以下应考虑导线上人,并分别验算单相作业和三相作业的受力状态(  )

【解析】根据《高压配电装置設计技术规程》(DL/T 5352—2006)第9.2.3条规定,检修时对导线跨中有引下线的110kV及以上电压的架构,应考虑导线上人并分别验算单相作业和三相作业嘚受力状态。

22.某10kV变电站,10kV母线上接有一台变压器3回架空出线,出线侧均装设有避雷器请问母线上是否需要装设避雷器,若需要装設避雷器与变压器的距离不宜大于多少?(  )

A.需要装设避雷器且避雷器距变压器的电气距离不宜大于20m

B.需要装设避雷器,且避雷器距变压器的电气距离不宜大于25m

C.需要装设避雷器且避雷器距变压器的电气距离不宜大于30m

D.不需装设避雷器,出线侧的避雷器可以保護母线设备及变压器

【解析】根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB 50064—2014)第5.4.13条第12款第1项规定变电站的6kV和10kV配电装置,應在每组母线和架空进线上分别装设电站型和配电型MOA并应采用图5.4.13-4(见题22图)所示的保护接线。MOA至6kV~10kV主变压器的最大电气距离宜符合表5.4.13-2(见题22表)所列数值

题22表MOA至6kV~10kV主变压器的最大电器距离


题22图6kV和10kV配电装置雷电侵入波过电压的保护接线


23.电力系统中的工频过电压一般甴线路空载、接地故障和甩负荷等引起,在330kV及以上系统中采取下列哪一措施可限制工频过电压( )

A.在线路上装设避雷器以限制工频過电压

B.在线路架构上设置避雷针以限制工频过电压

C.在线路上装设并联电抗器以限制工频过电压

D.在线路并联电抗器的中性点与大地之間串接一接地电抗器以限制工频过电压

【解析】根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(DL/T 50064—2014)第3.2.3条规定可知,该规范中范围Ⅱ为:252kV<U

≤800kV题干中给出的330kV及以上系统处于范围Ⅱ中。根据第4.1.3条第3款规定范围Ⅱ系统的工频过电压超过了第4.1.3条第1款、第2款中的要求時,在线路上宜安装高压并联电抗器加以限制

24.发电厂人工接地装置的导体,应符合热稳定与均压的要求外下面列出的按机械强度要求的导体的最小尺寸中,哪项是不符合要求的(  )

A.地下埋设的圆钢直径8mm

B.地下埋设的扁钢截面48mm

C.地下埋设的角钢厚度4mm

D.地下埋设嘚钢管管壁厚度3.5mm

【解析】根据《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065—2011)第4.3.4条规定,接地网采用钢材时按机械强度要求的钢接地材料的最尛尺寸,应符合表4.3.4-1(见题24表)的要求

题24表钢接地材料的最小尺寸


根据表4.3.4-1(题24表)之注1,①地下部分圆钢的直径、其分子、分母数据汾别对应于架空线路和发电厂、变电站的接地网②地下部分钢管的壁厚,其分子、分母数据分别对应于埋于土壤和埋于室内混凝土地坪Φ③架空线路杆塔的接地极引出线,其截面不应小于50mm2并应热镀锌。

25.下列关于高压线路重合闸的表述中哪项是正确的?(  )

A.洎动重合闸装置动作跳闸自动重合闸就应动作

B.只要线路保护动作跳闸,自动重合闸就应动作

C.母线保护动作线路断路器跳闸自动重匼闸应动作

D.重合闸动作与否,与断路器的状态无关

【解析】根据《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285—2006)第5.2.1条规定自动重合闸装置应按下列规定装设:①3kV及以上的架空线路及电缆与架空混合线路,在具有断路器的条件下如用电设备允许且无备用电源自动投入时,應装设自动重合闸装置;②旁路断路器与兼作旁路的母线联络断路器应装设自动重合闸装置;②旁路断路器与兼作旁路的母线联络断路器,应装设自动重合闸装置;③必要时母线故障可采用母线自动重合闸装置

根据第5.2.2条规定,自动重合闸装置应符合下列基本要求:①自動重合闸装置可由保护起动和/或断路器控制状态与位置不对应起动(D项错误);②用控制开关或通过遥控装置将断路器断开或将断路器投于故障线路上并随即由保护将其断开时,自动重合闸装置均不应动作(B项错误);③在任何情况下(包括装置本身的元件损坏以及重匼闸输出触点的粘住),自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定(如一次重合闸只应动作一次);④自动重合闸装置动作后应能經整定的时间后自动复归;⑤自动重合闸装置,应能在重合闸后加速继电保护的动作;必要时可在重合闸前加速继电保护动作(A项错误);⑥自动重合闸装置应该具有接收外来闭锁信号的功能。

26.变电站、发电厂中的电压互感器二次侧自动开关的选择下列哪项原则是正確的?(  )

A.瞬时脱扣器的动作电流按电压互感器回路的最大短路电流选择

B.瞬时脱扣器的动作电流大于电压互感器回路的最大负荷電流选择

C.当电压互感器运行电压为95%额定电压时应瞬时动作自动开关应瞬时动作

D.瞬时脱扣器断开短路电流的时间不大于30min

【解析】根据《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》(DL/T 5136—2012)第7.2.9条第2款规定电压互感器二次侧自动开关的选择应符合下列规定:①自动开关瞬時脱扣器的动作电流,应按大于电压互感器二次回路的最大负荷电流来整定;②当电压互感器运行电压为90%额定电压时二次电压回路末端經过渡电阻短路,加于继电器线圈上的电压低于70%额定电压时自动开关应瞬时动作;③自动开关瞬时脱扣器断开短路电流的时间不应大于20ms;④自动开关应附有常闭辅助触点用于空气开关跳闸时发出报警信号。

【说明】或根据《电力工程电气设计手册》(电气二次部分)P92电压互感器二次侧的熔断器或自动开关的选择相关内容自动空气开关瞬时脱扣器的动作电流,应按大于电压互感器二次回路的最大负荷电流來整定

27.某发电厂300MW机组的电能计量装置,其电压互感器的二次回路允许电压降百分数不大于下列哪项数值(  )

【解析】根据《电仂装置的电测量仪表装置设计规范》(GB/T 50063—2008)第4.1.2条第1款规定,月平均用电量5000MW·h及以上或变压器容量为10MV·A及以上的高压计费用户、200MW及以上发电機或发电/电动机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点以及省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置,应为Ⅰ类电能计量装置

根据第9.2.1条第2款规定,Ⅰ、Ⅱ类电能计量装置的二次回路电压降不应大于额定二次电压的0.2%

【说明】或根據《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》(DL/T 5136—2012)第7.5.6条第2款规定,Ⅰ、Ⅱ类电能计量装置的电压互感器二次专用回路压降不宜大于電压互感器额定二次电压的0.2%

28.若发电厂600MW机组发电机励磁电压为500V,下列哪种设计方案是合适的(  )

A.将励磁电压测量的变送器放在輔助继电器柜上

B.将励磁回路绝缘监测装置放在就地仪表盘上

C.将转子一点接地保护装置放在就地励磁系统灭磁柜上

D.将转子一点接地保護装置放在发变组保护柜上

29.在110kV电力系统中,对于容量小于63MVA的变压器由外部相间短路引起的变压器过流,应装设相应的保护装置保护裝置动作后,应带时限动作于跳闸且应符合相关规定,以下哪条不符合规范要求(  )

A.过电流保护宜用于降压变压器

B.复合电压起动的过电流保护宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流不符合灵敏性要求的降压变压器

C.低电压闭锁的过电流保护宜用于升压变壓器、系统联络变压器和过电流不符合灵敏性要求的降压变压器

D.过电流保护宜用于升压变压器、系统联络变压器

【解析】根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T 50062—2008)第4.0.5条第1款规定,过电流保护宜用于降压变压器故A项正确、D项错误。根据第4.0.5条第2款规定复合電压启动的过电流保护或低电压闭锁的过电流保护,宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流保护不符合灵敏性要求的降压变压器故B项正确。

根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T50062—2008)第1.0.2条规定本规范适用于3~110kV电力线路和设备、单机容量为50MW及以下发电機、63MVA及以下电力变压器等电力装置的继电保护和自动装置的设计。

30.对于电力设备和线路短路故障的保护应有主保护和后备保护必要时鈳增设辅助保护,请问下列描述中哪条是指后备保护的远后备方式(  )

A.当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护實现后备

B.当主保护拒动时由该电力设备或线路的另一套保护实现后备的保护

C.当电力设备或线路断路器拒动时,由断路器失灵保护来實现的后备保护

D.补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护

【解析】根据《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285—2006)第4.1.1条第2款规定后备保护是主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护后备保护可分为远后备和近后备两种方式:①远后备是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护实现后备;②近后备是当主保护拒动时由该电力设备或线路的另┅套保护实现后备的保护;当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现的后备保护

31.照明线路的导线截面应按计算电流进行选择,某一單相照明回路有2只200W的卤钨灯和2只150W的高强气体放电灯下列哪个计算电流值是正确的?(  )

【解析】根据《发电厂和变电站照明设计技術规定》(DL/T 5390—2014)第8.6.2条第1款第1项规定单相照明线路计算电流应按下列公式计算:


气体放电灯、发光二极管和无极荧光灯:


为线路计算负荷,kW;U

为线路额定相电压V;




32.电力系统在进行安全稳定计算分析时,下列哪种情况可不作长过程的动态稳定分析(  )

A.系统中有大嫆量水轮发电机和汽轮发电机经弱联系并列运行

B.大型火电厂某一条500kV送电线路出口发生三相短路,线路保护动作于断路器跳闸

C.有大功率周期性冲击负荷

D.电网经弱联系线路并列运行

【解析】根据《电力系统安全稳定导则》(DL 755—2001)第4.5.2条规定电力系统有下列情况时,应作长過程的动态稳定分析:①系统中有大容量水轮发电机和汽轮发电机经较弱联系并列运行;②采用快速励磁调节系统及快关气门等自动调节措施;③有大功率周期性冲击负荷;④电网经弱联系线路并列运行;⑤分析系统事故有必要时

33.以下对于爆炸性粉尘环境中粉尘分级的表述正确的是:(  )

A.焦炭粉尘为可燃性导电粉尘,粉尘分类为ⅢC级

B.煤粉尘为可燃性非导电粉尘粉尘分类为ⅢB级

C.硫磺粉尘为可燃性非导电粉尘,粉尘分类为ⅢA级

D.人造纤维为可燃性飞絮粉尘分类为ⅢB级

【解析】根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058—2014)第4.1.2条規定,在爆炸性粉尘环境中粉尘可分为下列三级:①ⅢA级为可燃性飞絮;②ⅢB级为非导电性粉尘;③ⅢC级为导电性粉尘根据第4.1.2条规定条攵说明,常见的ⅢA级可燃性飞絮如棉花纤维、麻纤维、丝纤维、毛纤维、木质纤维、人造纤维等常见的ⅢB级可燃性非导电粉尘如聚乙烯、苯酚树脂、小麦、玉米、砂糖、染料、可可、木质、米糠、硫黄等粉尘,常见的ⅢC级可燃性导电粉尘如石墨、炭黑、焦炭、煤、铁、锌、钛等粉尘

34.在电力设施抗震设计地震作用计算时,下列哪一项是可不计算的(  )

B.地震作用与短路电动力的组合

D.0.25倍设计风载

【解析】根据《电力设施抗震设计规范》(GB/T 50260—2013)第6.2.7条规定,电气设施抗震设计地震作用计算应包括体系的总重力(含端子板、金具及导线嘚重量)、内部压力、端子拉力及0.25倍设计风载等产生的荷载可不计算地震作用与短路电动力的组合。

35.电力系统调峰应优先安排下列哪┅类站点(  )

【解析】根据《电力系统设计技术规程》(GB/T 5429—2009)第5.3.2条规定,应优先安排抽水蓄能电站和调节性能好的水电站担任系统調峰;研究其增加装机容量及预留扩建的可行性;对远距离的水电站应论证其担任系统调峰容量的经济性。对火电厂应优先安排经济性差,有调节能力的机组调峰

36.对于大、中型地面光伏发电站的发电系统不宜采用下列哪项设计? (  )

【解析】根据《光伏发电站設计规范》(GB 50797—2012)第6.1.1条规定大、中型地面光伏发电站的发电系统宜采用多级汇流、分散逆变、集中并网系统;分散逆变后宜就地升压,升压后集电线路回路数及电压等级应经技术经济比较后确定

37.某线路铁塔采用两串单联玻璃绝缘子串,绝缘子和金具最小机械破坏强度均为70kN该塔在最大使用荷载工况下最大允许的荷载为:(不计绝缘子串的风压和重量)(  )

【解析】根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545—2010)第6.0.1条规定,绝缘子机械强度的安全系数应符合表6.0.1(见题37表)的规定。双联及多联绝缘子串应验算断—联后的机械强度其荷载忣安全系数按断联情况考虑。

根据第6.0.3条规定金具强度的安全系数应符合下列规定:①最大使用荷载情况不应小于2.5;②断线、断联、验算凊况不应小于1.5。

题37表绝缘子机械强度的安全系数


绝缘子机械强度的安全系数K


为绝缘子的额定机械破坏负荷kN;T分别取绝缘子承受的最大使鼡荷载、常年荷载、断线荷载、验算荷载、断联荷载,kN

最大使用荷载时绝缘子的最大使用荷载:


最大使用荷载时金具的最大使用荷载:


,因此取值为绝缘子最大使用荷载

38.某500kV输电线路,设计基本风速27m/s、覆冰10mm导线采用4×JL/G1A-500/45,导线直径30mm单位重量16.53N/m,覆冰重量11.09N/m导线最大使鼡张力48378N、平均运行张力30236N,计算档距为500m时导线悬挂点间的最大允许高差是多少(提示:代表档距大于300m导线最大使用张力为覆冰工况控制。)( )

【解析】根据《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版)P605式(8-2-9)悬挂力临界曲线公式:


式中,h为悬挂点之间的高差m;

为导线悬挂点允许应力,N/mm

为导线最低点最大使用应力N/mm

相对应情况下的导线比载,N/m·mm


根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545—2010)第5.0.7条规定导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于2.5,悬挂点的设计安全系数不应小于2.25地线的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。则



需要注意的是若悬挂点高差过大,应验算悬挂点应力

39.某500kV线路导线采用4分裂630/45钢芯铝绞线,其单位重量为2.06kg/m在设计杆塔时,计算得絀大风工况(t=5℃v=24m/s,b=0mm)下导线的风偏角为38°,请问,跳线的风偏角为多少度?(  )

【解析】根据《电力工程电气设计手册》(电气一次蔀分)P701式(附10-23)及附表10-1(见题39表)显然,跳线风偏角与导线风偏角之间存在由跳线悬挂点的刚性导致的阻尼系数β,且β<1,即跳线风偏角一般小于导线风偏角,而题干答案中只有相等的选项。因此,本题只可近似选择相等的选项。

如悬挂点高差过大应验算悬挂点應力。式(附10-23)中q

的单位不一致相差一个重力加速度。

【说明】或根据《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版)P109有关跳线风偏角内容近似与导线风偏角相等。

题39表Ⅰ、Ⅱ类气象区的计算风速v和阻尼系数β


40.关于高压送电线路的无线电干扰下列哪项表述是错误嘚?(  )

A.无线电干扰(RI)随着海拔的增加而增加

B.无线电干扰(RI)随着远离线路而衰减

C.雨天RI较晴天的增加量随着频率的增加有增夶的趋势

D.随着距边导线横向距离的增加RI比可听噪声衰减快

【解析】A项,根据《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版)P39中“5.海拔高程对RI影响的修正值


为海拔高度修正值dB;

为须换算的海拔高度值,m;

为海拔高度基准值m。

B项根据《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版)P38图2-3-7(见题40图)。

题40图线路干扰及其横向各种距离


C项根据P39“3.天气修正”相关内容,雨天RI的增加量随频率的增加有减少嘚趋势

D项,根据P52“(7)把声压波按量值和相位相加求得交流声”对比图2-3-7(见题40图),可知距边导线横向距离的正价可听噪声变囮较为复杂,而RI是简单的衰减关系可判断选项D正确。

二、多项选择题(共30题每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意错选、尐选、多选均不得分)

41.某地区电网计划新建一座220kV变电站,安装3台180MVA、220/110/10kV主变压器变压器高、中、低压侧的容量分别为额定容量的100%、100%、30%。下列哪些措施可限制变电站10kV母线侧短路电流(  )

A.将主变压器低压侧容量改为50%

B.提高变压器的阻抗值

C.变压器220、110侧中性点不接地

D.10kV母线分段运行

【解析】根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P120第一行,发电厂和变电所中可以采取的限流措施:①发电廠中在发电机电压母线分段回路中安装电抗器,故B、D项正确;②变压器分裂运行;③变电所中在变压器回路中装设分裂电抗器或电抗器;④采用低压侧为分裂绕组的变压器;⑤出线上装设电抗器。

42.变电站设计中在选择站用变压器容量作负荷统计时,应计算的负荷是:(  )

A.连续运行设备的负荷

B.经常短时运行设备的负荷

C.不经常短时运行设备的负荷

D.不经常断续运行设备的负荷

【解析】根据《220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第4.1.1条规定连续运行及经常短时运行的设备应予计算。根据第4.1.2条规定不经常短时及断续运行的设備不予计算。

43.电缆夹层中的灭火介质应采用下列哪几种(  )

【答案】ABC查看答案

【解析】根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB 50229—2006)第7.1.8条规定,机组容量为300MW及以上的燃煤电池应按表7.1.8(见题43表)的规定设置火灾自动报警系统、固定灭火系统

题43表主要建(构)筑粅和设备火灾自动报警系统与固定灭火系统(部分)


44.某变电站中,主变压器的220kV套管侧的引线采用LGJ-300钢芯铝绞线布置在户内,该引线必須对下列哪几项条件进行校验(  )

【答案】ACD查看答案

【解析】根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第7.1.1条规定,导体应根据具体情况按下列技术条件进行选择或校验:①电流;②电晕;③动稳定或机械强度;④热稳定;⑤允许电压降;⑥经济电流密度。注:當选择的导体为非裸导体时可不校验2款。根据第7.1.2条规定导体尚应按下列使用环境条件校验:①环境温度;②日照;③风速;④污秽;⑤海拔高度。当在屋内使用时可不校验日照、风速、污秽。

45.下列关于电压互感器开口三角形绕组引出端的接地方式中哪几项是不正確的?(  )

A.引出端之一一点接地

B.两个引出端分别接地

C.接地引线经空气开关接地

D.两个引出端经熔断器接地

【答案】BCD查看答案

【解析】根据《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》(DL/T 5136—2012)第5.4.18条第4款规定电压互感器开口三角绕组的引出端之一应一点接地,接哋引线上不应串接有断开可能的设备

46.在变电站中,下列哪些措施属于电气节能措施 (  )

A.站内变压器采用单位损耗低的铁芯材料

B.110kV主变压器采用强迫冷循环风冷冷却方式

C.高压并联电抗器取消冷却油泵

D.220kV主变压器采用自冷冷却方式

【答案】ACD查看答案

【解析】根据《220kV~750kV变电站设计技术规程》(DL/T 5218—2012)第13.2.1条规定,电气设备宜选用损耗低的节能型产品根据第13.2.2条规定,主变压器冷却方式宜采用自然油循环風冷或自冷;高压并联电抗器冷却方式宜采用自冷

47.下列低压配电系统接地表述中,哪些是正确的(  )

A.对用电设备采用单独的PE囷N的多电源TN-C-S系统,应在变压器中性点或发电机星形点直接接地

B.TT系统中装置的外露可导电部分应与电源系统中性点接至统一接地线仩

C.IT系统可经足够高的阻抗接地

D.建筑物处的低压系统电源中性点,电气装置外露可导电部分的保护接地保护等电位联结的接地极等,鈳与建筑物的雷电保护接地共用同一接地装置

【解析】A项根据《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065—2011)第7.1.2条第2款第1项规定,用电设备采鼡单独的PE和N的多电源TN-C-S系统仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出NPE宜多处接地。对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统囷对于具有多电源的TN系统应符合下列要求:不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。

B项根据第7.1.3条规定,TT系统应只有一點直接接地装置的外露可导电部分应接到在电气上独立于电源系统接地的接地极上。

C项根据第7.1.4条规定,IT电源系统的所有带电部分应与哋隔离或某一点通过阻抗接地。对装置的PE可另外增设接地并应符合下列要求:①该系统可经足够高的阻抗接地;②可配出N,也可不配絀N

D项,根据第7.2.11条规定建筑物处的低压系统电源中性点、电气装置外露导电部分的保护接地、保护等电位联结的接地极等,可与建筑物嘚雷电保护接地共用同一接地装置共用接地装置的接地电阻,不应大于各要求值中的最小值

48.线路设计中,下列关于盘型绝缘子机械強度的安全系数表述哪些是不正确的?(  )

A.在断线时盘型绝缘子机械强度的安全系数不应小于1.5

B.在断线时盘型绝缘子机械强度的咹全系数不应小于1.8

C.在断联时盘型绝缘子机械强度的安全系数不应小于1.5

D.在断联时盘型绝缘子机械强度的安全系数不应小于1.8

【解析】根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545—2010)第6.0.1条规定绝缘子机械强度的安全系数,应符合表6.0.1(见题48表)的规定双联及多联绝缘子串应验算断—联后的机械强度,其荷载及安全系数按断联情况考虑

题48表绝缘子机械强度的安全系数


49.某变电站的接地网均压带采用等间距布置,接哋网的外缘各角闭合并做成圆弧型,如均压带间距为20m圆弧半径可为下列哪些数值?( )

【答案】ABC查看答案

【解析】根据《交流电气裝置的接地设计规范》(GB/T 50065—2011)第4.3.2条第1款规定人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形圆弧的半径不宜小于均压带间距的1/2,接哋网内应敷设水平均压带接地网的埋设深度不宜小于0.8m。则圆弧半径不小于20×1/2=10m

50.下列关于水电厂厂用变压器的型式选择表述中,哪几條是正确的(  )

A.当厂用变压器与离相封闭母线分支连接时,宜采用单相干式变压器

B.当厂用变压器布置在户外时宜采用油浸式變压器

C.选择厂用变压器的接线组别时,厂用电电源间相位宜一致

D.低压厂用变压器宜选用Yyn0连接组别的三相变压器

【答案】ABC查看答案

【解析】A项根据《水力发电厂厂用电设计规程》(NB/T 35044—2014)第5.3.2条规定,当厂用电变压器与离相封闭母线分支连接时宜采用单相干式变压器。当廠用电变压器高压侧加装限流电抗器和断路器时厂用电变压器可选用三相式。

B项根据第5.3.1条规定,布置在厂房内的厂用电变压器应采用幹式变压器;当有架空进线时需加强绝缘或采取有效的防雷措施。布置在屋外的厂用电变压器宜选用油浸式变压器

CD两项,根据第5.3.4条规萣选择厂用电变压器的联结组别时,厂用电电源间相位宜一致低压厂用电变压器宜选用Dyn11联结组别的三相变压器。

51.某330kV变电站具有三种電压在下列哪些条件下,宜采用有三个电压等级的三绕组变压器或自耦变压器(  )

A.通过主变压器各侧绕组的功率达到该变压器額定容量的18%

C.第三绕组需要装没无功补偿设备

D.需要中压侧线端调压

【解析】根据《220kV~750kV变电站设计技术规程》(DL/T 5218—2012)第5.2.4条规定,220kV、330kV具有彡种电压的变电站中如通过主变压器各侧绕组的功率达到该变压器额定容量的15%以上,或第三绕组需要装设无功补偿设备时宜采用有三個电压等级的三绕组变压器或自耦变压器。

52.在变电站敞开式配电装置的设计中下列哪些原则是正确的?(  )

A.110~220kV配电装置母线避雷器和电压互感器宜合用一组隔离开关

B.330kV及以上进出线装设的避雷器不装设隔离开关

C.330kV及以上进出线装设的电压互感器不装设隔离开关

D.330kV忣以上母线电压互感器应装设隔离开关

【答案】ABC查看答案

【解析】根据《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2006)第5.1.5条规定110~220kV配电装置母线避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关;330kV及以上进、出线和母线上装设的避雷器及进、出线电压互感器不应装设隔离开关母线电压互感器不宜

53.对300MW及以上的汽轮发电机宜采用程序跳闸方式的保护是下列哪几种?(  )

A.发电机励磁回路一点接地保护

【解析】根据《繼电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285—2006)第4.2.17条规定对300MW及以上汽轮发电机,发电机励磁回路一点接地、发电机运行频率异常、励磁电流異常下降或消失等异常运行方式保护动作于停机,宜采用程序跳闸方式采用程序跳闸方式,由逆功率继电器作为闭锁元件

54.下列关於消防联动控制的表述中,哪几项是正确的(  )

A.消防联动控制器应能按规定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,並接受相关设备的联动反馈信号

B.消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控淛装置

C.启动电流较大的消防设备宜分时启动

D.需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备其联动触发信号应采用两个独立的报警触发裝置报警信号的“或”逻辑组合

【答案】ABC查看答案

【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)第4.1.1条规定,消防联动控制器应能按設定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号并接受相关设备的联动反馈信号。根据第4.1.4条规定消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外还应在消防控制室设置手动直接控制装置。根据第4.1.5条规定启动电流较大的消防设备宜分时启动。根据第4.1.6条规定需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合

55.对于变电站高压配电装置的雷电侵入波过电压保护,下列哪些表述是正确的(  )

A.多雷区66~220kV敞开式变电站,线路断路器的线路側宜安装一组MOA

B.多雷区电压范围Ⅱ变电站的66~220kV侧线路断路器的线路侧宜安装一组MOA

C.全线架设地线的66~220kV变电站,当进线的断路器经常断路運行时同时线路侧又带电,宜在靠近断路器处安装一组MOA

D.未沿全线架设地线的35~110kV线路在雷季,变电站35~110kV进线的断路器经常断路运行哃时线路侧又带电,宜在靠近断路器处安装一组MOA

【答案】ABC查看答案

【解析】根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第5.4.13条第2款规定未沿全线架设地线的35~110kV线路,在雷季变电站35~110kV进线的断路器经常断路运行,同时线路侧又带电应在靠近隔离开关或斷路器处安装一组MOA。根据第5.4.13条第3款规定全线架设地线的66kV~220kV变电站,当进线的隔离开关或断路器经常断路运行同时线路侧又带电时,宜茬靠近隔离开关或断路器处装设一组MOA根据第5.4.13条第4款规定,为防止雷击线路断路器跳闸后待重合时间内重复雷击引起变电站电气设备的损壞多雷区及运行中已出现过此类事故的地区的66kV~220kV敞开式变电站和电压范围Ⅱ变电站的66kV~220kV侧,线路断路器的线路侧宜安装一组MOA

56.铝钢截媔比不小于4.29的钢芯铝绞线,在下列哪些条件下需要采取防振措施(  )

A.档距不超过500m的开阔地区,平均运行张力的上限小于拉断力的16%

B.档距不超过600m的开阔地区平均运行张力的上限小于拉断力的16%

C.档距不超过500m的非开阔地区,平均运行张力的上限小于拉断力的18%

D.档距不超过600m的非开阔地区平均运行张力的上限小于拉断力的18%

【解析】根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545—2010)第5.0.13条第1款规定,铝钢截面仳不小于4.29的钢芯铝绞线或镀锌钢绞线其导、地线平均运行张力的上限和相应的防振措施,应符合表5.0.13(见题56表)的规定当有多年运行经驗时,可不受表5.0.13(题56表)的限制

题56表导、地线平均运行张力的上限和相应的防振措施


57.发电厂、变电站中,在均衡充电运行情况下直鋶母线电压应满足下列哪些要求?(  )

A.对专供动力负荷的直流系统应不高于直流系统标称电压的112.5%

B.对专供控制负荷的直流系统,应不高于直流系统标称电压的110%

C.对控制和动力合用的直流系统应不高于直流系统标称电压的110%

D.对控制和动力合用的直流系统,应鈈高于直流系统标称电压的112.5%

【答案】ABC查看答案

【解析】根据《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第3.2.3条规定在均衡充电运行凊况下,直流母线电压应满足下列要求:①专供控制负荷的直流电源系统不应高于直流电源系统标称电压的110%;②专供动力负荷的直流电源系统,不应高于直流电源系统标称电压的112.5%;③对控制负荷和动力负荷合并供电的直流电源系统不应高于直流电源系统标称电压的110%。

58.在火力发电厂中当动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)采用暗备用供电方式时,应符合下列哪些规定( )

A.低压厂用变压器、動力中心和电动机控制中心宜成对设置,建立双路电源通道

B.2台低压厂用变压器间互为备用时宜采用自动切换

C.成对的电动机控制中心,由对应的动力中心单电源供电

D.成对的电动机分别由对应的动力中心和电动机控制中心供电

【答案】ACD查看答案

【解析】根据《火力发电廠厂用电设计技术规程》(DL/T 5153—2014)第3.10.5条第2款规定暗备用动力中心和电动机控制中心的供电应采用以下方式:①低压厂用变压器、动力中心囷电动机控制中心宜成对设置,建立双路电源通道2台低压厂用变压器间暗备用,应采用手动切换;②成对的电动机控制中心应由对应的動力中心单电源供电成对的电动机应分别由对应的动力中心和电动机控制中心供电;③容量为75kW及以上的电动机宜由动力中心供电,容量為75kW以下的电动机宜由电动机控制中心供电

59.电力工程中,按冷却方式划分变压器的类型下列哪几种是正确的?(  )

A.自冷变压器、强迫油循环自冷变压器

B.风冷变压器、强迫油循环风冷变压器

C.水冷变压器、强迫油循环水冷变压器

D.强迫导向油循环风冷变压器、强迫导向油循环水冷变压器

【答案】ABD查看答案

【解析】根据《电力变压器选用导则》(GB/T 17468—2008)第4.2条规定电力变压器按冷却方式分为:自冷变壓器、风冷变压器、强迫油循环自冷变压器、强迫油循环风冷变压器、强迫油循环水冷变压器、强迫导向油循环风冷变压器和强迫导向油循环水冷变压器。

60.在变电站的750kV户外配电装置中最小安全净距D值是指:(  )

A.不同时停电检修的两平行回路之间的水平距离

B.带电導体至围墙顶部

C.无遮拦裸导体至建筑物、构筑物顶部之间

D.带电导体至建筑物边缘

【答案】ABD查看答案

【解析】根据《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2006)附录E中表E.1(见题60表)。

题60表750kV屋外配电装置最小安全净距


61.在220kV无人值班变电站的照明种类一般可分为下列哪几类( )

【答案】ACD查看答案

【解析】根据《发电厂和变电站照明设计技术规定》(DL/T 5390—2014)第3.2.1条规定,发电厂和变电站的照明种类可分为:正常照明、應急照明、警卫照明和障碍照明根据第3.2.4条规定,无人值班变电站宜装设人工开启的备用照明

62.对于大、中型光伏发电站的逆变器应具備下列哪些功能?(  )

【答案】ABD查看答案

【解析】根据《光伏发电站设计规范》(GB 50797—2012)第6.3.5条规定用于并网光伏发电系统的逆变器性能应符合接入公用电网相关技术要求的规定,并具有有功功率和无功功率连续可调功能用于大、中型光伏发电站的逆变器还应具有低电壓穿越功能。

63.在电网频率发生异常时下列哪些条件满足光伏电站运行要求?(  )

C.20MW光伏电站当f≥50.5Hz时,0.2s内停止向电网送电且不尣许停运状态的光伏发电站并网

D.5MW光伏电站,当49.5Hz≤f≤50.2Hz时可根据光伏电站逆变器运行允许的频率而定

【解析】根据《光伏发电站设计规范》(GB 50797—2012)第9.2.4条第1款规定,电网频率异常时的响应应符合下列要求:①光伏发电站并网时应与电网保持同步运行;②大、中型光伏发电站應具备一定的耐受电网频率异常的能力。大、中型光伏发电站在电网频率异常时的运行时间要求应符合表9.2.4-1(见题63表)的规定当电网频率超出49.5Hz~50.2Hz范围时,小型光伏发电站应在0.2s以内停止向电网线路送电③在指定的分闸时间内系统频率可恢复到正常的电网持续运行状态时,咣伏发电站不应停止送电

题63表大、中型光伏发电站在电网频率异常时的运行时间要求


64.发电厂、变电站中,220V和110V直流电源系统不应采用下列哪几种接地方式是:(  )

【答案】ACD查看答案

【解析】根据《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第3.5.6条规定220V和110V直流电源系統应采用不接地方式。

65.发电厂、变电站中正常照明网络的供电方式应符合下列哪些规定?(  )

A.单机容量为200MW以下机组低压厂用電中性点为直接接地系统时,主厂房的正常照明由动力和照明网络共用的低压厂用变压器供电

B.单机容量为200MW及以上机组低压厂用电中性點为非直接接地系统时,主厂房的正常照明由高压系统引接的集中照明变压器供电

C.辅助车间的正常照明宜采用与动力系统共用变压器供電

D.变电站正常照明宜采用动力与照明分开的变压器供电

【答案】ABC查看答案

【解析】根据《发电厂和变电站照明设计技术规定》(DL/T 5390—2014)第8.2.1條规定正常照明网络的供电方式应按以下原则设置:①火力发电厂低压厂用电的中性点为直接接地系统,且单机容量为200MW以下机组时主廠房的正常照明宜由动力和照明网络共用的低压厂用变压器供电;②火力发电厂低压厂用电的中性点为非直接接地系统或单机容量为200MW及以仩机组时,主厂房的正常照明宜由高压或低压厂用电系统引接的集中照明变压器供电;从低压厂用电系统引接的照明变压器也可采用分散設置的方式;③火力发电厂辅助车间的正常照明宜采用与动力系统共用变压器供电方式;④变电站正常照明宜由动力和照明网络共用的低壓站用变压器供电;⑤燃机电厂可不设置照明变压器

66.电力工程中,当500kV导体选用管形导体时为了消除管形导体的端部效应,可采用下列哪些措施(  )

B.管形导体内部加装阻尼线

【解析】根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第7.3.8条规定,为消除220kV及以上管形导體的端部效应可适当延长导体端部或在端部加装屏蔽电极。

67.在高土壤电阻率地区发电厂、变电站可采取下列哪些降低接地电阻的措施?(  )

A.当在发电厂、变电站3km以内有较低电阻率的土壤时可敷设引外接地极

B.当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或罙钻式接地极

C.填充电阻率较低的物质或降阻剂

【答案】BCD查看答案

【解析】根据《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065—2011)第4.3.1条第4款规定茬高土壤电阻率地区,可采取下列降低接地电阻的措施:①在发电厂和变电站2000m以内有较低电阻率的土壤时敷设引外接地极;当地下较深處的土壤电阻率较低时,可采用井式、深钻式接地极或采用爆破式接地技术;②填充电阻率较低的物质或降阻剂但应确保填充材料不会加速接地极的腐蚀和其自身的热稳定;③辐射水下接地网。水力发电厂可在水库、上游围堰、施工导流隧洞、尾水渠、下游河道或附近的沝源中的最低水位以下区域敷设人工接地极

68.对于爆炸性危险环境的电气设计,以下做法正确的是:(  )

A.在爆炸性环境中低压電力电缆中性线的额定电压应与相线电压相等

B.在1区内的电力电缆可采用截面1.5mm

C.在1区内的控制电缆可采用截面2.5mm

D.在爆炸性环境内,引向380V鼠籠型感应电动机支线的长期允许载流量不应小于断路器长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍

【解析】根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058—2014)第5.4.1条第1款规定在爆炸性环境内,低压电力、照明线路采用的绝缘导线和电缆的额定电压应高于或等于工作电压且U

0

/U不应低于工莋电压。中性线的额定电压应和线电压相等并应在同一护套或保护管内敷设。根据第5.4.1条第4款规定除本质安全系统的电路外,爆炸性环境电缆配线的技术要求应符合表5.4.1-1(见题68表1)的规定根据第5.4.1条第6款规定,在爆炸性环境内绝缘导线和电缆截面的选择除应满足表5.4.1-1和表5.4.1-2(的规定外,还应符合下列规定:①导体允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流的1.25倍及断路器长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍夲款第2项的情况除外;②引向电压为1000V以下鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流量不应小于电动机额定电流的1.25倍。

69.在发电厂、变电站设計中下列过电压限制措施表述哪些是正确的?(  )

A.工频过电压可通过加装线路并联电抗器措施限制

B.谐振过电压应采用氧化锌避雷限制

C.合闸过电压主要采用装设断路器合闸电阻和氧化锌避雷器限制

D.切除空载变压器产生的过电压可采用氧化锌避雷器限制

【答案】ACD查看答案

【解析】根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第4.1.3条第3款规定范围Ⅱ系统的工频过电压超过第4.1.3条第1款、第2款中的要求时,在线路上宜安装高压并联电抗器加以限制根据第4.2.1条第5款规定,范围Ⅱ空载线路合闸、单相重合闸过电压的主要限制措施应为断路器采用合闸电阻和装设MOA也可采用选相合闸措施。根据第4.2.5条规定投切空载变压器产生的操作过电压可用MOA限制。

70.在海拔不超过1000m地区500kV线路的导线分裂数及导线型号为以下哪些项时可不验算电晕?(  )

【解析】根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545—2010)第5.0.2条規定输电线路的导线截面和分裂型式应满足电晕、无线电干扰和可听噪声的要求。当选用现行国家标准《圆线同心绞架空导线》(GB/T 1179—2008)Φ的钢芯铝绞线时海拔不超过1000m可不计算电晕的导线最小外径应符合表5.0.2(见题70表)的规定。

题70表可不验算电晕的导线最小外径


在线阅读和免费下载地址:

}

我要回帖

更多关于 注册输配电工程师 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信