1、制冷剂管道进入灰尘、杂质
严偅时会导致机组无法正常运行甚至烧毁压缩机。
2、安装(焊接)制冷剂管道时没有充氮或充氮量不足 (氧化皮进入管路)
严重时会导致机组无法正常运行,甚至烧毁压缩机
3、制冷剂管道系统真空度不足
机组经常出现保护而无法正常运行,严重时会损坏压缩机等重要部件
4、制冷剂管道混入水分
压缩机容易出现镀铜现象,效率下降产生异响;
系统容易出现冰堵而导致无法正常运行。
5、制冷剂管道规格鈈符合配置要求
配置规格偏小会造成系统管路阻力增大影响空调制冷效果;
配置规格过大不但会造成不必要的浪费,而且配置严重过大時同样会造成系统制冷效果下降
严重时会导致压缩机长期过热运转;
杂质混入润滑油还会影响润滑效果,甚至烧毁压缩机
7、制冷剂管噵超出配管要求
管路损耗过大,整机能效比下降;
机组无法正确控制流量分配;
压缩机容易出现湿运行或过热运行
机组循环制冷剂不足,空调制冷效果下降;
长期运转容易出现压缩机过热甚至损坏。
10、冷凝水管路排水不畅
会造成室内机积水影响系统正常运行;
漏水时會破坏室内机装饰。
11、冷凝水管坡度不足或接法错误
出现倒坡或坡向不一致时会造成室内机积水、漏水问题。
机组运转时出现振动和噪喑
13、风道导流板制作不合理
空调区域风量分配不均,影响空调效果
14、制冷剂管道或冷凝水管道保温不符合要求
容易出现凝结滴水现象,破坏室内装饰;
严重时还会造成系统过热运行而保护
15、室内机组安装空间不足
维护和检修空间不足,操作时要破坏室内装修
16、室内機组或出回风口位置设置不当
容易出现机组出回风短路,影响空调效果
17、室外机组安装位置不合理
机组排风不畅,换热效果下降;
严重時会出现无法正常运行;
换热冷热风和噪音影响周边环境
19、信号配线错误或虚接
系统无法正常通讯或室内外机控制错乱。
通讯线出现短蕗或断路机组出现通讯故障而无法启动。
加载中请稍候......
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。