海湾JB-QG-GST5000型火灾报警控制器和联动型咘线接线图

相对湿度≤95%不结露

(4) 柜式控制器外形尺寸:

二、结构特征、安装与布线:

标准控制器配有主机一台、直接手动操作显示控制盘和GST-LD-D02 智能电源盘各一块。若系统中需增加手动控制盘、直接控制盘及电源盘需另外购置。

控制器外接线端子示意图如图3-12:

L、G、N:交鋶220V 接线端子及机柜保护接地线端子;

A、B:连接火灾显示盘的通讯总线端子;

ZN-1、ZN-2(N=1~18):探测器总线(无极性);

S+、S-:火灾报警输出端子(报警时可配置成24V 电源输出或无源触点输出);

A、B:连接其它各类控制器的通讯总线端子;

O、COM:组成直接控制输出端O 为输出端正极,COM 为输出端负极启动后O 与COM 之间输出DC24V;为实现检线功能,O 与COM 之间接ZD-01 终端器;

I、COM:组成反馈输入端接无源触点;为实现检线功能,I 与COM 之间接4.7kΩ终端电阻。

DC24V、6A 供电电源线在竖井内采用阻燃BV 线截面积≥4.0mm2,在平面采用阻燃BV 线截面积≥2.5mm2,其余线路要求与JB-QB-GST500 型控制器的要求相同

}