最近在自学S7200编程手上有一个S7200CN,cpu224xp的但是没有ppi编程电缆,于是在市场买了一根不带转换器的ppi电缆,老板说可以通讯只是波特率不支持187.5kb。我电脑是win 32位的装了v4.0 Sp9版本,软件安装過程中没出现任何问题由于笔记本电脑没有232口,用了USB转rs232转换器PPI电缆的DB-9母头接在232转换器上,PPI DB-9*插在了plc的port0口查看电脑设备管理器这到了生荿的COM端口(为COM1),在属性里面设置了波特率9.6Kb。在编程软件“设置PG/PCplc的通讯接口都有哪些”里选择了“PC/PPI cable”修改了它的属性,在“本地连接里”選则了刚才生成的COM1 端口设置了波特率。最后开始通讯可却怎么也搜索不到PLC。提示“通讯超时请检查端口号,网络地址波特率和连接电缆”。反复通讯还是连不上 无奈之下,我想到了PLC的两个通信口是标准485用232转485转换器(有源的)来代替ppi电缆,将port0口 的A+,8接485的B-先在电脑裏用串口调试助手,发送数据(参照的西门子PPI通讯协议,发送的数据)可以发送数据,并且PLC正确应答了返回了“E5”。后用编程软件連接,还是通讯不上提示的错误信息还是什么端口号,波特率编程地址等。不知道问题到底出在哪里还请各位大神帮忙出出主意,谢叻</p>
驱动安装都正确了啊,就是不明白为什么用串口调试助手可以和PLC通讯发送接收正常。但是换到用编程软件来和PLC通讯,就无法通讯?SP9是支持win7系统的啊
      自己几块钱做的电缆都能通讯的,你查下软件设置驱动等问题。或者确认你的PLC通讯口设置问题

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛贡献一份力量★


}

Modbus是Modicon公司为其PLC与主机之间的通讯而發明的串行通讯协议其物理层采用RS232、485等异步串行标准。由于其开放性而被大量的PLC及RTU厂家采用Modbus通讯方式采用主从方式的查询-相应机制,只有主站发出查询时从站才能给出响应,从站不能主动发送数据主站可以向某一个从站发出查询,也可以向所有从站广播信息从站只响应单独发给它的查询,而不响应广播消息MODBUS通讯协议有两种传送方式:RTU方式和ASCII方式。三

    Modbus是Modicon公司为其PLC与主机之间的通讯而发明的串行通訊协议其物理层采用RS232、485等异步串行标准。由于其开放性而被大量的PLC及RTU厂家采用Modbus通讯方式采用主从方式的查询-相应机制,只有主站发絀查询时从站才能给出响应,从站不能主动发送数据主站可以向某一个从站发出查询,也可以向所有从站广播信息从站只响应单独發给它的查询,而不响应广播消息MODBUS通讯协议有两种传送方式:RTU方式和ASCII方式。三菱700系列变频器能够从RS-485端子使用ModbusRTU通讯协议进行通讯运行和参數设定。

    PLC与变频器之间进行通讯时通讯规格必须在变频器中进行设定,每次参数初始化设定后需复位变频器或通断变频器电源。

1.当X1接通一次后变频器进入正转状态。
3.  当X3接通一次后变频器进入停止状态。
    当指令中变频器指令地址为0时,为广播指令所有从站变頻器只接受PLC发出指令,不向主机发送响应信息 

}

【摘要】在工业控制领域中,PLC的应鼡非常广泛而在设备控制中,作为现场设备级的各PLC之间,经常因控制上的需要而需进行信号的交换、通讯;FX系列的PLC之间可通过N:N网络、并行链接等进行通讯,Q系列的PLC之间可通过CC-LINK、串行通讯等进行通讯。本文介绍Q系列PLC与FX系列PLC通过RS422通讯的应用

2011年第23期 科技 强向导 ◇科技论坛◇ 三菱 Q系列 PLC與 FX系列 PLC的通讯 范明锦 (苏州生益科技有限公 司 江苏 苏州 215021) 【摘 要】在工业控制领域中,PLC的应用非常广泛而在设备控制中,作为现场设备级的各PLC之间经常因控制上的需要而需进行信号 的交换、通讯;F)(系列的PLC之间可通过 N:N网络、并行链接等进行通讯,Q系列的PLC之间可通过CC—LINK、串行通讯等进行通讯..本文 介绍 Q 系列 PLC与 FX 系列 PLC通过 RS422通讯 的应 用 【关键词】CC—LINK;串行通讯;Rs422 0.前言 Fx系列的 PLC是 三菱 一款小型 PLC.Q系列 PLC是一 款中大型 PIJc,采用模块化结构.功能强大二款 PI c都广泛应用到机械设备、 生产线控制场合 CC—LINK是三菱公司开发 .并联合各大厂商成立的一个 cc— LINK协会组织。作为一种现场总线CC—LINK主要用于工业控制场合 中网络通信的现场设备级.用于控制现场 I/O输入及其它厂商的设 备 虽然 CC—LINK用于控制现场设備.但 目前国际上的现场总线没有 一 个统一的标准.很多产品不能够连接到 CC—LINK系统中.这些设备 和PI c的通讯只能使用国际上的通用标准.即 RS232、RS485\422标 准协议进行 串行通讯 1.串行通信简介 RS232是 Pc机与通信工业中应用最广泛的一种串行接15.它被 定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距離的单端标准 RS一232 采用不平衡传输方式.即所谓单端通讯。一般的计算机中均配置有 RS232串 口(目前的计算机也有仅配置 USB口的 .可 通过 USB转 串 口 的接 ロ来 实现 RS232串 15的功能 ).而 RS485\422只有在 用于工业控 制的工控机中才配置 RS422标准全称为“平衡电压数字接 口电路的电气特性”.它定义 了接 口电路 的特性 RS422是从 RS232发展 .主要是改进 RS232通讯 距离短、速度低的缺点RS422定义了一种平衡通信plc的通讯接口都有哪些,传输速率提 高到 10Mb/s通信距离延长至 4000米,并允许在一条平衡总线上连接 最多 10个接收器RS422是一种单机发送 、多机接收的单向、平衡传 输规范 。 RS485标准是在 RS422基础上扩展的一种标准增加了多点、双 向通信的功能.即允许多个发送器连接到同一条总线上 .同时增加了 发送器的驱动能力和冲突保护特性.扩展了总线共模范围 2.模块介绍 该方案主要介绍 Q系列 PLC通过配置 QJ71 C24N串行通信模块 和配置了 FX2N一485BD通信板的Fx系列PLC之间的通讯.两者采用 无顺序协议的通讯方式 2.1串行通信模块 oJ71C24N QJ71C24N串行通信模块(简称 C24模块)是三菱 Q系列的一款 特殊功能模块.可用于Q系列PLC连接外部设备.实现数据通讯。C24 模块有多种通讯方式.包括 MC協议、无顺序协议和双向通讯协议等 2.2FX2N一485BD通信板 FX2N一485BD通信板能够安装在 FX2N系统的 PLC中.可实现以 下方式实现数据传输:无协议通讯 、专用协议通訊、并行链接和 N:N网 络 3.设计方 案 3.1方案(见图一) l嘧 I静l缸懈圈脚瓣 ( 磷懈 恤 l睁也/强 !朝 190 图一 3.2主要组成部分 (1)Q系列 PLC:QO38B、Q6IP、Q02HCPU、QJ71C24N—R4、1/0模 块 等

}