? 处于运行状态时进行电机切换
? 当几个电机并联使用时施耐德变频器器输出有较大的接地漏电电流.
通电时以及每次发送运行命令时对 IGBT 进行测试这些测试会导致稍微延时 ( 几 ms)。
如果出现故障施耐德变频器器就会被锁定。可检测到下列故障:
3、用模拟量控制时AI1(204.0)设置范围没有选对,对于新的施耐德变频器器配好的电机的情况下这种情况可能性最大例如:外部给定的模擬量是10V的,但是施耐德变频器器的编程设定是0—5V,此时当模拟量在给定过程中低于5V即低速时正常运行当模拟量电压超过5V是施耐德变频器器僦会报F018故障。
以上潜析希望与大家共同讨论
这个问题是软故障,最好先断开原有负载(包括电缆)接入较小负载试试,还有故障则是施耐德变频器器内部故障内部故障电容性能变坏的可能性较大。
我现在不知道是施耐德变频器器问题还是电机问题,所以比较苦恼。
电缆击穿的可能也有,所以若没有较好的检测方法的话只能用替换法。
驱动电源部分有可能已近老化了還有就是模块老化了开关断不良引起的,建议尽快处理要不肯定会咋的
你在那里进货的?找卖给你的代理商或者打施耐德400 电话
施耐德变頻器器用了多长时间了工作环境如何?用其他的同种类型的施耐德变频器器替换下试试一般是施耐德变频器器的故障。
施耐德变频器器是新的不知道是电机故障,还是施耐德变频器器故障。
那就用替换的办法换一个同类型的施耐德变频器器或者换一个电机尝试下。电机是新的不看一下电机的绝缘情况吧。
已打算换新的施耐德变频器器用。最担心的是电机故障这个周期长啊。。