利达ld128e11主机报警主机多线盘控制需不需要终端器

火灾报警控制器(联动型) 

安装使用說明书 

}

LD128E(Q)主机故障分析与排除对照参栲表:

上电后指示灯一直闪烁不能进入正常检测状态 多功能板与主板通讯不上,没接到相关命令

1.检查多功能板与主板间CAN总线通讯端子是否接触良好

2.多功能板拨码开关所表示的地址是否与联动控制盘地址的首址设置相同

自动查询设备在线信息时设置不上 主机无法接受到探测信息

1.检查驱动板探测线和CAN总线是否接触良好

2.检查驱动板上POWER指示灯是否长亮DOG指示灯是否闪亮

3.检查各回路电压是否在DC15V~20V范围内

4.指示灯TC0、TC1、TC2、TC3對应的回路若接入总线设备,则会闪亮

8路多线输出板报故障没有接联动控制设备时应加一检测电阻防止该回路报故障

1.检查8路多线输出板所接的端子有无松动、接触不良等现象

2.检查8路多线输出板上相应回路的指示灯是否点亮

3.检查没有接联动控制设备的各回路是否加封5.1KΩ电阻

無法写入键值联动控制盘

1.检查联动盘所接的端子有无松动、接触不良等现象

2.检查联动控制盘上的拨码开关地址是否在主机所设置联动盘地址的范围内

3.联动控制盘所设置地址有无与其它联动盘重号现象

反复按菜单键重新回到系统运行主菜单(如下图a)再按相应功能键重新输入密码

备注:属精密电子产品,需专人管理严禁他人随意触动。发现问题请及时和厂家客服中心联系用户不得自行拆开或维修,否则后果自负