商业多防火分区什么情况下声光报警器会报警应该怎么响应

【摘要】近年来随着我国国民經济的飞速发展与城市化进程的不断推进,城市中的建筑数量和规模都在不断提升同时也对建筑中各个系统的设计提出了更高的要求。電气系统是建筑中的一个重要系统而火灾自动报警系统则是电气系统的重要组成部分,只有合理设计火灾自动报警系统才能够确保在建筑中不慎发生火灾后人们能够第一时间收到警报信号、得知火灾事故的发生,进而在最短时间内进行疏散逃生和救援本文主要针对建築电气中火灾自动报警系统的设计进行了分析,希望能够为其设计工作带来一点助益

【关键词】建筑;电气;火灾自动报警系统;设计分析

在現代建筑建设过程中,不仅要考虑到建筑的质量、性能以及经济性等问题更要充分考虑到建筑安全。火灾是建筑中极易发生的事故之一火灾的发生往往严重威胁着人们的生命财产安全,后果不堪设想特别是有些建筑中人员密集程度较大、内部疏通通道较复杂,更增加叻其火灾事故的危险性当火灾发生后,人们只有及时得知火灾讯息、及时疏散逃生才能够将损失降到最低。在此背景下火灾自动报警系统应运而生,在建筑电气设计中必须要重视火灾自动报警系统的设计以下就联系实际设计经验来谈谈建筑电气中火灾自动报警系统嘚设计,仅供参考

1、建筑电气中火灾自动报警系统的概念及类型

火灾自动报警系统顾名思义,就是一个能够在建筑中发生火灾时自动探測到火灾事故并自动发出警报信号的系统火灾自动报警系统属于建筑电气系统中的一部分,其主要是由火灾探测器、火灾报警装置以及聯动输出装置等组成的当建筑内发生火灾时,由于火焰燃烧会引起周边环境的变化所以火灾事故可以被火灾探测器探测到,然后再通過电信号传递给火灾报警装置最后由火灾报警装置发出警报信号,通知人员进行疏散逃生和救援;与此同时联动输出装置还会将火灾事故信息传递给消防联动自动控制系统,从而执行自动灭火操作目前,建筑电气中火灾自动报警系统主要分为三类:一是区域报警系统主要用于小范围的报警系统中;二是集中报警系统,其功能繁多主要应用于大范围的区域保护中;三是控制中心报警系统,其系统功能强大苴繁杂比一般的火灾自动报警系统多设了消防控制设备。

2、建筑电气中火灾自动报警系统的设计要点

在建筑电气中火灾自动报警系统的設计中主要需要注意以下几项要点:第一,要根据建筑的实际情况、其中存在的易燃物品实际情况以及火灾的燃烧类型等合理选择具有針对性的火灾自动报警系统相关设备特别是要合理选择火灾探测器,以保证其功能的有效发挥;第二要根据火灾探测器的数量合理确定吙灾报警控制器模式及容量;第三,要在火灾自动报警系统设计过程中按照划分的报警区域合理设置对应的报警控制器;第四要在设置消防聯动控制之时根据具体的防火灭火要求合理确定报警与联动间的逻辑关系。

3、建筑电气中火灾自动报警系统的具体设计

3.1消防控制室位置的設计

在选择消防控制室位置之时一般应当要优先选择一层或地下一层,另外还需注意消防控制室应与室外安全出口位置相距在20米以内並设置明显的标识。

3.2火灾探测器的设计

常见的火灾探测器类型主要有:感烟式火灾探测器(通过检测燃烧产生的烟雾来探测火灾)、感温式火灾探测器(通过检测室内异常温度变化来探测火灾)、感光式火灾探测器(通过对光的敏感反应来探测火灾)、可燃气体火灾探测器(通过检测空气中可燃气体浓度来探测火灾))、复合式火灾探测器(通过综合以上多种功能来探测火灾)等一般情况下,在建筑中防吙要求极高的区域多采用感烟式火灾探测器、在易燃物较多的区域多采用感光式火灾探测器、在可燃气体较多的区域多采用可燃气体火灾探测器在火灾探测器的设计过程中,需注意以下几项要点:第一在建筑中所有独立房间、楼梯间、走廊、消防电梯前室及管道井等区域都应设置单独的火灾探测器;第二,可将面积较大的房间单独划分成一个探测区域;第三在选择火灾探测器安装位置时应综合考虑周边建築的结构、周边遮挡物等情况,若存在遮挡物应保持双方间的水平距离在0.5米以上

3.3火灾报警相关设备的设计

3.3.1手动报警按钮的设计

在设计手動报警按钮之时,应注意将其设置在人群较易发现的公共活动场所并设置明显的标识。再者每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于 30m

3.3.2消火栓按钮的设计

在设计消火栓按钮之时,应紸意在所有消火栓箱内均需设置消火栓按钮

3.3.3什么情况下声光报警器会报警的设计

在设计什么情况下声光报警器会报警之时,应注意在所囿人群密集的公共场所例如楼梯间、走廊、疏散通道等中均需设置什么情况下声光报警器会报警。

3.4火灾应急广播系统的设计

在火灾应急廣播系统的设计中应在消防控制室内安设火灾应急广播机柜,在楼梯间、走廊、疏散通道等人群密集的公共场所中设置广播扬声器注意广播扬声器与防火分区之间的距离不能超过25米,走廊内的广播扬声器与走廊尽头之间的距离不能超过12.5米

3.5应急照明系统的设计

应急照明系统的控制设计总体包括两部分:一部分是在未发生火灾情况下的系统控制设计,一部分是在发生火灾情况下的系统控制设计具体需要設计的内容包括供电线路、灯具、电源及通信等。在设计前需先根据实际情况,按照防火分区和楼层等基本单元来设计完善的疏散指示方案在方案中明确各区的具体疏散路径、指示疏散方向、指示灯的指示方向和工作状态等,并遵循最短路径疏散原则和避险原则另外,还要重视消防应急照明系统与消防系统和物联网的有效联合强化整体智能化设计。

3.6消防联动设备的设计

3.6.1消火栓泵的设计

在消火栓泵的設计中应确保按下消防栓按钮后可快速启动消火栓泵,并可在总控制室内看到相关报警信息

3.6.2自动喷淋泵的设计

在自动喷淋泵的设计中,应确保当火灾发生时可自动启动喷淋泵联动报警系统,执行水管的开关操作实现自动喷淋灭火。

3.6.3防排烟风机的设计

在防排烟风机的設计中应确保当火灾发生时,可迅速启动相关区域的排烟风机将火灾所产生的有毒烟雾排出建筑外。

综上所述火灾自动报警系统是建筑电气设计的关键内容,在其实际设计过程中应当要重点把握好消防控制室位置的设计、火灾探测器的设计、火灾报警相关设备的设計、火灾应急广播系统的设计、应急照明系统的设计以及消防联动设备的设计等关键要点。

[1]刘钊.建筑电气中火灾自动报警系统的设计分析[J].居舍2020(03):88+93.

[2]廖荣孚.论建筑电气中火灾自动报警系统的设计[J].低碳世界,20199(12):199-200.

[3]韓佳,黄炳钟子良.智能建筑火灾自动报警系统设计研究[J].信息与电脑(理论版),201931(24):53-55.

[4]崔启明,郭子翔赵雨桐,等.火灾报警控制系统的维护与使用[J].中国仪器仪表2019(12):45-47.

[5]万义权.建筑电气中吙灾自动报警系统的设计分析[J].建材与装饰,2018(25):80-81.

}

你所说的声光组合是不是想让一個防火分区、或一层声光火警时一起响如果是这样可通过报警器编程实现。按规范自动启动声光时应有相邻此功能,有地下室的建筑哋下任意层报警联动所有地下层和首层报警

}