警告:安装设备之前请切断电源并确认底壳已安装牢靠。
安装位置应注意防雨防潮避免阳光直射。
1、安装前应首先检查外壳是否完好无损标识是否齐全。
2、气体灭吙终端模块接线说明如下:
DC1、DC2:接气体灭火控制器D+D-端子(无极性)
D+ 、D-:接放气电磁阀。
S1、S2:调试时不须连接投入运行后用短接线短接。
NO、NC、COM:启动输出后的无源输出接点
1、气体灭火终端模块投入运行后应定期检查建议至少每半年进行一次功能试验。
危险:灭火气体启動不当极易使喷洒现场人员中毒或窒息造成严重的伤亡事故,禁止在非火警时启动气体灭火喷洒请务必在进行功能检验时提前将放气電磁阀断开。
2、本产品为消防产品使用中必须严格执行值班和交接班制度,并做好运行记录
环境湿度小于等于95% |
一、 HJ-9502输入模块產品特性描述
2.外壳材质为塑料;
3.具有一个输入动作指示灯正常监视状态时红色闪亮,输入动作时红色常亮;
4.通过總线与火灾报警控制器(联动型)通信;
5.编码方式:电子编码;
6.供电方式:由火灾报警控制器(联动型)的总线供电;
7.与一下产品配接工作:上海松江飞繁电子有限公司生产的JB-9102T型火灾报警控制器(联动型)
二、 HJ-9502输入模块接线图例:
盐城市嘉元广场东区幢北1518室(5) |
盐城市亭湖区市场监督管理局 |
消防设备销售及售后服务;消防技术咨询服务(依法须经批准嘚项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
泰和安设备代码表TX3200A型输入模块_安裝接线图
一、结构特征和工作原理:
模块的外形尺寸及安装尺寸如图1、图2所示:
本产品内置功能强大的微处理器通过在其内部固化的运算程序,监视主动型消防设备(如:水流指示器、压力开关等)的工作状态主动型消防设备动作后,会给模块提供一组无源触点信号模块接收到該信号即认为接收到动作信号,并向控制器传送联动信息
1.安装设备之前,必须切断回路的电源并确认全部底壳已安装牢靠且每一个底壳嘚连接线准确无误
2.在监视信号输入线的末端(远离模块端)必须并联一个10k/1W的终端电阻(具体接线方法参见图5)。
TX3200(A)输入模块采用进线管明装和进线管暗装方式安装时只需拔下模块,从预埋盒的进线孔中穿入电缆并接在模块底座的相应端子上再插好模块即可安装好,安装示意图见圖3、图4:接线示意图如图5.
3.布线要求:总线(BUS)采用RVS-2X1.0平方毫米或1.5平方毫米线;监视信号输入线采用RVS-2X1.0 平方毫米或1.5平方毫米线穿金属管(线槽)或阻燃PVC管敷设。
编码操作:可利用本公司生产的手持编码器TX3932进行现场编码(地址码范围必须是1-242同一回路地址码唯一),具体设置步骤和方法请参见《TX3932手持编碼器使用说明书》
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。