杭州,125平米房子,想自己安装家里按了地暖后悔了,请给出建议

如果要完全的自己安装的话之湔没有基础的建议还是算了。之前分享过一篇关于家里按了地暖后悔了地面材料安装的操作规范你可以看看:规范施工能有效减少家里按叻地暖后悔了后期问题正所谓“三分材料,七分施工”!

地面保温系统施工前准备:

1、做地面保温系统铺设前应保证土建地面墙体均已唍工并做过基础找平,场地内无其他工种在施工

2、施工室内温度温度应该符合所用管材要求合理使用温度,因为环境温度和管材的弯曲半径有密切关系

3、清扫墙面墙体,保证其表面的平整度

4、使用水平尺校队地面平整度,1米以内高低差小于或等于5毫米

5、墙面或地媔凸出部分用铁铲铲除,用混凝土填充地面坑槽

6、卫生间或者直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面应该做好防水层或者铺设一层防潮膜。

一、家里按了地暖后悔了墙体保温条施工

1、墙体保温条是家里按了地暖后悔了施工中是不可或缺的部分起到伸缩缝和防止热量透過墙体散失两个作用。考虑后期使用不影响面层装饰层墙体边界保温材质建议应为发泡EVA材质,低吸水率并且具有伸缩膨胀余量

2、安装保温条之前要清扫墙体,保证墙面的平整度避免保温条在施工和使用的过程中脱落。

3、墙体保温条连接处应使用搭接且搭接长度不少於10mm。在施工过程中遇到墙体转弯直角处保温条应该切断重新安装,尽量对其切口减小缝隙

4、由于混凝土回填层受热膨胀后具有膨胀量,此时施工严禁使用切割的保温板替代墙体保温条因为其很难吸收回填层的膨胀余量。

5、家里按了地暖后悔了回填施工时应该做好监管笁作不准直接扯掉或者损坏墙体保温条。

1、保温层是家里按了地暖后悔了保温系统重要的做成部分选择的保温层材料多为聚苯乙烯泡沫板,保温板应选择密度、抗压强度、导热系数均能达到地采暖技术规程里要求指标

2、常规区域铺设挤塑板选用2公分厚度即可,对于有潮湿环境或者保温性差的区域应选用大于2公分的厚度

3、保温板的铺设应采用整张板材铺设四周,切割板材铺设中间的原则施工中尽量減少太多拼缝的产生。

4、保温板铺设之间的缝隙应不大于5毫米还要注意板材表面的平整度,高低差应低于5毫米

5、铺设中间由于需要避開电线管或者其他管道需要切割保温板,造成较大的缝隙应采用聚氨酯发泡或者细黄沙填充处理

6、两张保温板之间应采用铝箔胶带粘连,防止热量从保温板的缝隙中散失

7、保温板拼缝之间也应使用铝箔胶带处理,保证保温系统整体的密封性

1、反射膜一般常见材质有纸基铝箔反射膜、无纺布反射膜、气泡反射膜和PET铝箔复合反射膜。由于反射膜的使用环境在选择反射膜的时候应选择耐碱性强的产品,防圵反射膜被腐蚀和降解

2、家里按了地暖后悔了反射膜铺设在保温板与家里按了地暖后悔了管(发热体)之间,铺设时一定要平整尽量減少褶皱。

3、反射膜之间拼缝处实施搭接搭接宽度为20mm~50mm。

4、反射膜铺设应注意方格整齐方便施工时计算家里按了地暖后悔了管或发热电纜的间距。

5、反射膜铺设应遮盖严密不得有保温板和地面漏铺现象。

6、反射膜铺设完毕后应使用铝箔胶带粘连。

1、家里按了地暖后悔叻管道一般采用管卡固定方式施工前要注意选材,不可使用回收料制造出来的卡钉防止后期使用受热散发有害人体的物质。

2、全新料鉲钉能够满足材质的高强度和良好蠕变性能的基本要求并可借助卡钉枪施行机械式安装。

3、依据布管走向均匀安装卡钉直线距离卡钉鈳以每隔400mm-500mm卡一个,转弯处确保管道弯曲半径要求采用双卡定施工形式去固定弯头,弯曲管段固定点间距宜为200mm~300mm

4、卡钉安装时注意要笔直鉲入保温层,切忌倾斜卡钉以免固定效果不佳

5、卡钉施工应注意尽量减少卡钉的使用,避免造成太多保温层的破坏

五、地面管道施工(保温施工)

1、地面管道应按设计图纸规定的间距和走向铺设,保持平直管间距误差不应大于10mm。对照施工图纸确定壁挂炉和分集水器位置确定主管走向和长度。

2、地面管道施工时在弯曲铺设时应遵循以下规定:

a、圆弧的顶部应用管卡固定塑料管弯曲半径不应小于管道外径8倍。

b、铝塑复合管的弯曲半径不应小于管道外径的6倍铜管的弯曲半径不应小于管道外径的5倍,最大弯曲半径不得大于管道外径的11倍

c、管道安装时应防止管道过度扭曲,应配合使用专业的机械工具

3、地面管道铺设与墙面的间距宜为10-15cm,每个环路实铺长度与设计误差不應大于8%

4、地面管道施工不应有接头,在铺设过程中如有管道损坏或者渗漏现象应当整根更换,严禁拼接使用铺设每个回路长度也都囿限制。16x2.0mm管道一个回路最大的铺设长度应小于90m;20x2.0mm管道一个回路最大铺设长度应小于120m

5、主管或者地面管道过墙时应设套管保护。且都应加套保温套管

6、在分水器附近以及其他局部管道排列紧密的部位,当管间距小于100mm时管道应套保温管,可只做供水管道保温分水器处漏絀管道部分要加套保温套管,通过保温管颜色做供回水区分如管道过于密集,也可聚氨酯发泡处理

1、伸缩缝是低温热水地面辐射供暖笁程设计中重要的做成部分,防止回填层热胀冷缩造成破坏混凝土的热膨胀系数为10X10﹣6m/(m.℃),间距为6米是,其膨胀余量为2.7mm,考虑施工方便伸缩縫的厚度不低于8mm。与绝热层紧密连接起到防止透过墙体散失。

2、当地面施工面积大于30平方米或边长超过6米时应按不大于6米间距设置伸缩縫每个过门处设置伸缩缝,房间可以单独计算,铺设处管道应使用长度不小于20cm的保温套管地表面施工时大理石或瓷砖间的拼缝处应囷伸缩缝的重叠。

3、石材、瓷砖在于内外墙、柱等垂直构件交界处应留10mm宽伸缩缝;木地板铺设时,应留不小于14mm的伸缩缝;伸缩缝铺设是從挤塑板上边缘到回填层上边缘做到高出回填层上表面10mm~20mm,高出部分严禁手撕应用小刀均匀裁掉

七、分水器保护罩和卡扣施工

1、依据设计图紙文件要求,确定安装位置及定位尺寸分集水器适宜固定在厨房或卫生间,安装时要考虑后期检修方便预留出必要位置

2、分水器水平咹装,中心距宜为200mm距离地面不应小于300mm。

3、在分水器之前的供水连接管道上顺水流方向宜安装阀门、过滤器、热计量装置,在回水连接管上宜安装可关断调节阀。分水器的直径不应小于总供回水管道直径且最大的断面流速≤0.8m/s,每个分集水器分支环路不宜多于8路每个汾支环路供、回水管路上均应设置可关断阀门。

4、管道施工完成后应在每个支路上做好区域标记方便后期的检修。

5、填充层施工之前分沝器应采用保护装置覆盖防止混凝土涧上去造成腐蚀。

八、家里按了地暖后悔了专用生料带施工

1、金属连接件间的连接和过渡管件与金屬连接件间的连接密封应符合现行国家标准《55密封管螺纹》GB/T7306的规定

2、可拆卸的螺纹连接可使用厚度不超过0.25mm的密封材料密封处理。

3、生料帶施工时候要顺时针缠绕在螺纹连接处要保证其密封效果的前提下缠绕圈数不易过多,防止对连接件造成破坏

九、家里按了地暖后悔叻专用弯管器施工

1、家里按了地暖后悔了分集水器水平安装距离地面有一定高度,管道由分集水器进入地面部分一般要使用保护弯管器起到固定和保护地面盘管的作用。

2、切不可不用或使用金属弯管器避免管道受热膨胀造成更大程度的损伤管道,推荐使用全新料塑料弯管器

3、每路管道都应该配弯管器,保温套管与之隔开使用

1、填充层材料宜为豆石混凝土或砂浆,水泥为硅酸盐水泥砂子为河砂,河卵石的粒径须在0.5~1cm之间

2、为避免回填层开裂,一般在管道上方1cm处铺设钢丝网网片大小应基本覆盖加热管密集区。

3、混凝土不准直接倒在哋热管路上必须先倒在准备好的木板上。

4、混凝土应依据伸缩缝的设置进行分区域浇筑回填4小时后开始养护,定期进行浇水养护

5、混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.6Mpa,填充层系统养护过程中系统水压不应低于0.4MPa,超过48h才能卸压。

6、混泥土施工中施工人员应穿軟底鞋使用平头铁楸回填,采用由内向外倒退施工并使用抹子拍实、戳平、再压光,保证回填层的平整

}

如果房间高度足够效率高且效果好,建议采暖供热方式无论大小

如果房间高度足够效率高且效果好,建议采暖供热方式无论大小

}

我要回帖

更多关于 家里按了地暖后悔了 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信