正弦正弦em100变频器故障代码码E02指什么

  (1)丹佛斯vlt2800和vlt2900系列的常见故障为报警37和报警14报警37内部故障主要由控制卡软件故障和现场电磁干扰引起。电磁干扰由于变频器运行中的整流和变频,周围产生大量幹扰电磁波这些高频电磁波对附近的仪器有一定的干扰。因此机柜中的仪器和电子系统应使用金属外壳来屏蔽变频器对仪器的干扰。所有部件应可靠接地此外,电气元件、仪器和仪表之间的连接应选择屏蔽控制电缆屏蔽层应接地。如果电磁干扰处理不好往往会导致变频器发出误报警,使整个系统无法工作并导致控制单元故障或损坏。

  alarm14是接地故障通常由igbt损坏或现场电机或电机电缆绝缘损坏引起。由于vlt2800系列逆变器未配备内部电流互感器该报警通常是由igbt触发端子损坏引起的。更换模块前应使用示波器检查驱动触发电路是否處于良好状态,以避免同样的故障再次发生

  (2)丹佛斯vlt3000系列变频器的主要故障是电源故障和驱动触发电路故障

  vlt3000变频器已经使用了很長时间,大多数功率器件已经老化尤其是平面波电容器,由于其长期使用和高频容易干燥。这样转换器开关电源的总功率将下降,導致转换器上电时无法正常工作vlt3000逆变器通电时,有时操作面板会闪烁电源的高频变压器会伴随有节奏的啸声,通常是由于电源的主要蔀分短路或输出端电源不足只要找出短路点或性能下降的器件,故障就能有很好的解决

  该系列变频器的驱动触发部分故障通常是夶功率晶体管开路、热击穿或贴片电阻长期使用电阻过大,导致驱动输出波形失真如三相脉冲大小和相位不等。修理后示波器需要测量输出波形。

  天津星辰自动化科技有限公司(tel:)成立于2005年是一家专注工业自动化的高薪技术企业。拥有专业的技术队伍和行业推广人员可为企业提供技术咨询,系统集成等全方位的解决方案主要代理:台湾台达,深圳正弦施耐德,欧姆龙等产品

  想要了解更多關于,等精彩资讯请关注我们的网站。

}

1、温度传感器检测线路异常

1、请联系厂家或代理商。

  • 微信扫一扫 问题没烦恼
  • QQ扫一扫 快速加好友
}

我要回帖

更多关于 正弦em100变频器故障代码 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信