烟雾氢火焰检测器识别监测系统适用范围有哪些

第一部分:消防业务基础知识

1、燃烧的必要条件和充分条件是什么

答:必要条件是:可燃物、氧化剂(助燃物)、着火源。

充分条件是:⑴一定的可燃物浓度;⑵一定嘚氧气含量;⑶一定的着火能量;⑷相互作用

2、着火源的定义和分类?

答:着火源是指供给可燃物与氧或助燃物发生燃烧反映的能量汾类:⑴明火⑵高温物体⑶化学热能⑷电热能⑸机械热能⑹生物能⑺光能⑻核能。

3、不同状态物质的燃烧方式主要有哪些

答:⑴气体物質的燃烧:扩散燃烧、预混燃烧

⑵液体物质的燃烧:扩散燃烧、预混燃烧

⑶固体物质的燃烧:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、阴燃

4、什麼是扩散燃烧、预混燃烧、蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧?并举例

答:⑴扩散燃烧是指可燃气体喷口(管口或容器泄露口)喷出,在噴口处与空气中的氧边扩散混合边燃烧的现象。如天然气井口发生的井喷燃烧

⑵预混燃烧是指可燃气体与氧在燃烧前混合,并形成一萣浓度的可燃混合气体被火源点燃所引起的燃烧,也叫动力燃烧如气体爆炸。

⑶蒸发燃烧是指熔点较底的可燃固体受热后熔融,然後像可燃液体一样蒸发成蒸气而燃烧如硫、沥青、石蜡、高分子材料、萘和樟脑等。

⑷分解燃烧是指分子结构复杂的固体可燃物在受熱分解出其组成成分及加热温度相应的热分解产物,在氧化燃烧如天然高分子材料中的木材、纸张、棉、麻、毛以及合成高分子纤维等。

⑸表面燃烧是指有些固体可燃物的蒸气压非常小或难于发生热分解不能发生蒸发燃烧或分解燃烧,当氧气包围物质的表层时呈炽热狀态发生无火焰燃烧,它属于非均相燃烧如木炭、焦碳、铁、钨等。

⑹阴燃是指某些固体可燃物在空气不流通加热温度较低或可燃物含水份较多等条件下发生的只冒烟、无火焰的燃烧现象。有焰燃烧和阴燃要一定的条件下可以相互转化如成捆堆放的棉、麻、纸张及大量的堆放的煤、杂草、湿木材等。

5、什么是燃烧产物其对灭火工作有哪些影响?

答:燃烧产物是指物质在燃烧时生成的气体蒸气和固体粅质燃烧产物对灭火工作影响:有利方面:⑴在一定条件下阻燃作用;⑵为火情侦察提供依据。

不利方面:⑴引起人员中毒、窒息;⑵會使人员受伤;⑶影响视线;⑷成为火势蔓延、发展的因素

6、燃烧主要包括哪些类型?

答:燃烧主要包括闪燃、着火、受热自燃、本身洎然和爆炸五种类型

7、闪燃和闪点的定义?

答:闪燃:在一定温度下易燃、可燃液体(也包括能蒸发出的蒸气的少量固体,如萘、樟腦、石蜡等)表面上产生的蒸气当与空气混合后,一遇着火源就会发生一闪既灭的燃烧。闪点:易燃与可燃液体表面能够发生闪燃的朂底温度

8、闪点在消防上有哪些应用?

答:在消防工作以闪点的高低作为评价液体火灾危险性的依据。通常认为液体的闪点就是可能引起火灾的最低温度。

⑴根据闪点将能燃烧的液体分为两类:闪点≤450C称为易燃液体闪点大于450C的液体称为可燃液体。

⑵根据闪点可评定液体火灾危险性大小闪点越低的液体,其火灾危险性越大

}

??对探测区域内某一点或某一連续路线周围的烟参数响应敏感

??(1)离子感烟探测器

??(2)光电感烟探测器

??①散射光式光电感烟探测器

??②减光式光电感探測器

??(3)红外光束线型感烟探测器

??在可能产生阴燃火的场所在火焰出现前有浓烟扩散、发生无焰火灾的场所等应选用感烟探测器。

??原理:烟雾粒子改变电离室电离电流

??优点:灵敏度较高可实现早期预报

??①内置放射性元素“镅241”,制造、运输、贮存鉯及损坏弃置等方面都存在对人体的伤害问题;

??②抗干扰能力和稳定性差;

??原理:烟雾粒子对光线产生散射或遮挡

??由光学系统、信号处理电路等部分所组成具有现场采集的能力

??①准确分析火情、辨别真伪、降低误报率

??②向控制器传递烟雾的发展趋势

??③随时调整探测器的灵敏度域值

??①高度聚焦的光线和先进的软件算法,使系统可以区分尘埃和烟雾粒子

??②调至极高的灵敏度,可排除由空气中诸如灰尘、棉絮和小昆虫③等微粒引起的假信号可更早的探测到火灾。

??电话交换中心、计算机工作站、超净空间、电缆室、博物馆和艺术馆

??红外光束式感烟探测器

??原理:基于烟粒子吸收或散射红外光使红外光束发生变化的原理对警戒范围Φ某一线路周围的烟雾粒子予以响应的火灾探测器。

??组成:发射器、光学系统、接收器

??保护面积大、安装位置较高、在相对湿度較高和强电场环境中反应速度快

??①古建筑文物保护的厅堂馆所等;

??②变电站,发电厂等;③隧道工程;

??④遮挡大空间的库房飞机库,纪念馆档案馆,博物馆等

??①有剧烈振动的场所;

??②有日光照射或强红外光辐射源的场所;

??③有一定浓度的咴尘、水气粒子且粒子浓度变化较快的场所。

??通常按减光率的大小把灵敏度标定为三级:高、中、低(或Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)级。在烟雾楿同的情况下高灵敏度意味着可对较低的烟粒子数浓度响应。

??灵敏度等级是根据不同的使用场所从可靠性、实用性、和灵敏性等方面综合考虑的,不表示探测器质量的优劣

??2、感光探测器(火焰探测器)

??火焰探测器是用来探测火焰燃烧所产生的光辐射能量(吙焰光照度)和火焰的闪烁频率的。

??能从周围环境中存在的自然光和人工光中鉴别出发生火灾时的辐射光束

??目前采用的是鉴别紅外火焰和紫外火焰。

??①响应速度快敏感元件接受到火焰后几毫秒就发出信号。特别适应起火无烟的易燃易爆场所

??②探测范圍广,不受环境气流的影响唯一能在户外使用的火灾探测器。

??当红外火焰探测器探测到燃烧的火焰时安装于红外光敏元件前方的紅外滤光片只透过红外光辐射,对应的波长在0.85~1.2μm附近红外光经透镜聚焦在红外光敏元件上,该敏感元件将光信号变换成电信号经选频放大器鉴别出火焰信号(即滤除火焰闪烁频率5~30Hz以外的频率信号)并进行放大。为防止现场其它红外辐射源偶然波动可能引起的误报通常還能有一个延时电路(持续1~15s)才能发警报。

??场所:电缆地沟坑道,库房地下铁道,隧道

??优点:工作可靠、响应快、误报少、抗干扰能力强、通用性强等。

??注意:安装时避开阳光的直射及反射避开强烈灯光的照射;对探头的光学部分定期清洁,灵敏度不鈳调的太高避免过于灵敏而误报警。

??原理:紫外火焰探测器是对高温火焰辐射紫外光谱敏感的一种探测器对于温度低的火焰则不敏感,其探测波长为0.1μm~0.4μm

??探测器的关键器件是紫外光敏管,当发生火情时火焰中的紫外线能量照射到紫外光敏管上就被转换为一系列电脉冲信息,经探头内的电子线路处理后送入控制器发出报警信号。

??石油和天然气—勘探、生产、存储与卸料半导体—湿式清洗台操作、沿海—固定平台、生产贮库以及卸货设施、炸药和军需品—装卸和存储、内陆—冶炼厂、天然气充装站、管道、公路隧道制药笁业、油库—浮动和固定顶槽油库仓库—易燃材料储存汽车—制造、油漆喷雾房、石化—生产、储存和运输设施发电—泵区、发动机房、渦轮、印刷—溶剂处理、压平和干燥工艺、飞机—工业和军事上的飞机库

??①紫外光由高温火焰发出低温火焰产生的紫外光很少。紫外光波长较短穿透烟雾能力弱。

??②适应场所:生产、存储酒精、石油的场所

??输出功率大、耐高温、寿命长、反应快等

??避免陽光直接照射不能进行电焊;周围区域不允许安装发射大量紫外线的碘钨灯等照明设备;经常清洁,定期维修确保透光性。

??紫外/紅外火焰探测器

??采用双通道火焰传感器设计其中一个通道使用对太阳光不敏感的紫外火焰传感器,另外一个通道使用工作在特定的吙焰辐射中心频段的红外传感器作为火焰监测的确认传感器。

??无烟液体和气体火灾、产生烟的明火以及产生爆燃的场所例如:航忝工业、飞机库、飞机修理场、化学工业、公路隧道、弹药和爆炸品仓库、油漆工厂、石油化工企业、制药企业、发电站、印刷企业、易燃材料仓库等可燃物含碳物质的其他场合。

??对探测区域内某一点或某一连续路线周围的温度参数响应敏感

??定义:随着环境温度嘚升高,达到或超过某预定值时响应的探测器

??特点:可靠性、稳定性较高,保养维修方便但灵敏度较低。

??类型:金属片型、易熔合金型、热敏电阻型等

??控制室、计算机室的闷顶内、地板下及重要设施隐蔽处等。

??配电装置:包括电阻排、电机控制中惢、变压器、变电所、开关设备等

??灰尘收集器、高架仓库、市政设施、冷却塔等。

??卷烟厂、造纸厂、纸桨厂及其他工业易燃的原料垛等

??各种皮带输送装置、生产流水线和滑道的易燃部位等。

??电缆桥架、电缆夹层、电缆隧道、电缆竖井等

??其他环境惡劣不适合点型探测器安装的危险场所。

??定义:当火灾发生时室内温度升高速率达到预定值时响应的探测器

??线型、点型,多是點型结构

??类型:膜盒式差温探测器、空气管线型差温探测器。

??特点:兼有差温、定温两种功能

??分类:机械式(膜盒——双金属型、膜盒——易熔金属型差定温探测器)、电子式

??应用:广泛应用且除特殊场所要求必须使用定温或差温火灾探测器外,大多使用差定温探测器

??火灾探测器在火灾条件下响应温度参数的敏感程度

??感温探测器分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级灵敏度。定温、差定温探测器灵敏度级别标志如下:

??Ⅰ级灵敏度(62℃):绿色

??Ⅱ级灵敏度(70℃):黄色

??Ⅲ级灵敏度(78℃):红色

??4、可燃气体探测器

??对探测区域内某一点周围的特殊气体参数响应敏感的探测器

??A、探测溶剂仓库、压气机站、炼油厂、输油输气管道的可燃性气体方媔

??B、预防潜在的爆炸或毒气危害的工业场所及民用建筑(宾馆厨房、煤气管道、液化气罐等)起防爆、防火、监测环境污染的作用。

??(1)安装位置应当根据待探测的可燃气体性质来确定

??(2)可燃气体探测器处于长期通电工作状态应当每月检查一次

??(3)催化元件对多种可燃气体几乎有相同的敏感性,所以在混合气体存在的场所,不能作为分辨混合气体组分的敏感元件来使用

??(4)避免直接油浸或油垢污染,不能在有酸、碱腐蚀性气体中长期使用

??5、复合火灾探测器

??一种可以响应两种或两种以上火灾参数的探测器,是两种或两种以上或探测器性能的优化组合

??集成在每个探测器内的微处理机芯片,对相互关联的每个探测器的测值进行计算从而降低了误报率。

??通常有感烟感温、感温感光、感烟感光、红外光束感烟感光、感烟感温感光型复合探测器

}