1.我有2台cj1mplc各配一个scu-41串口模块两台仩位机,用的力控软件2.现在计划把他们组成星型网络。即任意一台上位机都可以控制任意一台plc3.通信线是两个plc串口模块出线并到一... 1.我有2囼cj1m plc 各配一个scu-41 串口模块。两台上位机用的力控软件。
2.现在计划把他们组成星型网络即任意一台上位机都可以控制任意一台plc。 3.通信线是 两個plc 串口模块出线并到一起分出两组,分别接两个422转232模块再接上位机。 4.现在情况是单台电脑控制两台plc没问题但两台电脑的话就通信不仩了。 请老师指点 网络结构及通讯线见附图,线肯定好的因为任意一台电脑单机控制两台plc都没问题的。 图如下
不应该这样并线,应該采用四个422转232模块距离远可以采用AL02,plc和电脑上都接上转换模块采用HOST
LINK通讯方式,只要设定地址不一样即可通讯