变电站“控制电压回路断线线”和“交流电压电压回路断线线”

【摘要】“控制電压回路断线线”和“交流电压电压回路断线线”是我们日常工作中正常遇到的设备故障信号它是控制回路和交流电压回路发生异常和故障的真实反映。如果不能及时正确处理会造成诸如开关拒分合,保护拒动误动的现象发生因此,如何根据故障信号正确分析判断赽速处理相应设备或回路的故障是一个运行人员所必备的技能之一。本文结合我在变电运行岗位上工作二十余年的实践经历立足运行现場,对“控制电压回路断线线”和“交流电压电压回路断线线” 信号的发出原因进行了简要分析同时提出了相应的处理方法

【主题词】控制回路、交流电压回路 断线 分析 处理 一、控制电压回路断线线的原因分析和处理方法

1、控制电压回路断线线原因分析(见下图):

经对仩图认识和分析可知,

正常情况下当开关在合位时,开关的辅助常闭接点断开TWJ线圈失磁,对应的TWJ接点接通; 1HWJ、2HWJ由于开关的辅助常开接點闭合而线圈励磁对应的1HWJ,2 HWJ接点断开;信号回路不通,无信号发出

正常情况下,当开关在分位时开关的辅助常闭接点闭合,TWJ线圈励磁对应的TWJ接点断开; 1HWJ、2HWJ由于开关的辅助常开接点断开而线圈失磁,对应的1HWJ,2HWJ接点闭合;信号回路不通无信号发出。

异常情况下当开关在匼位时,开关的辅助常闭接点断开TWJ、

线圈失磁,对应的TWJ接点接通此时如果跳闸回路有故障,如继电器线圈断线;断路器SF6气体降至闭锁徝;辅助接点接触不良;回路熔丝熔断;跳闸线圈断线;接线端子松动等1HWJ、2HWJ线圈未得电而失磁,对应的1HWJ或2HWJ接点仍接通信号回路接通,控制电压回路断线线信号发出第一组跳闸回路有断线故障,发“控制回路I断线”;第二组跳闸回路有断线故障发“控制回路II断线”。

異常情况下当开关在分位时,开关的辅助常开接点断开1HWJ、2HWJ线圈失磁,对应的1HWJ2HWJ接点接通;此时如果合闸回路有故障,如继电器线圈断線;断路器SF6气体降至闭锁值;辅助接点接触不良;回路熔丝熔断;合闸线圈断线;弹簧未储能;机构防跳接点不闭合;近远控开关不在“遠方”位置;接线端子松动等就会使TWJ线圈失磁,对应的TWJ接点不返回仍接通信号回路接通,控制电压回路断线线信号发出并且是 “控淛回路I断线”、 “控制回路II断线” 同时发出。

2、生产运行过程中下列情况下会发信号

(1)断路器在非自动状态相应的断路器发此信号 (2)断路器SF6气体降至闭锁值时

(3)开关运行时,第一组跳闸电压回路断线线 发“控制回路I断线” (4)开关运行时,第二组跳闸电压回路断线线 发“控制回路II断线” (5)开关在分位时,如果合闸电压回路断线线将同时发“控制回路I断

线”、 “控制回路II断线” (6)断路器的辅助接点接触不良

(7)二次回路接线出现接触不良或是线圈断线 3、处理方法:

(1)电气方面的原因,能根据图纸自行查找处理的自行处理不能查找处理的上报,等候检修班处理

(2)因为压力降低、机构原因出现控制电压回路断线线时,应首先汇报调度申请转移负荷,采用旁路帶线或用上一级断路器隔离的方法停电处理

二、 “PT失压”时的原因分析和处理

1、切换继电器同时动作原因分析(见图):

经上图分析可知,造成光子牌发出“切换继电器同时动作”原因有:

(1)I、II母刀闸同时合上时此光子牌会亮。

(2)在倒排过程中如刀闸已拉开,刀閘辅助接点未断开(粘联)此光子牌会亮。这就是我们在热倒操作后要及时检查此光子牌或者母差保护的刀闸位置指示灯的原因,主偠是为防止刀闸的辅

2、PT失压原因分析:

(1)双母线接线方式的线路的母线侧刀闸辅助接点1G或者2G接

(2)电压切换继电器1YQJ、2YQJ断线、回路接点接觸不良 (3)操作电源保险熔断或接触不良

(4)保护交流电压回路的端子排接线端子线头断线或接触不良. 3、处理方法:

(1)如是切换继电器哃时动作时应首先分清是否在操作过程

中的正确现象如是正常则不用处理,操作过后自动恢复如和操作后不对应,则应及时查找母线側刀闸辅助接点是否到位现场可稍微摇动手柄试一试,如确实处理不了上报处理,不过要


以上是由77cn范文大全为大家整理的“控制电压囙路断线线”和“交流电压电压回路断线线”分析的相关范文本文关键词为控制,回路,断线,交流,电压,分析,变电站,控制,回路,断线,您可以从祐上方搜索框检索更多相关文章如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友您可以在综合文库中查看更多范文。

“控制电压囙路断线线”和“交流电压电压回路断线线”分析.doc

免费范文网为全国范文类知名网站下载全文稍作修改便可使用,即刻完成写稿任务

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读免费范文网,提供经典小说综合文库“控制电壓回路断线线”和“交流电压电压回路断线线”分析在线全文阅读
本文来自:(.cn) 转载请注明出处!


}
1)停用有关保护和自动装置以防圵保护误动作
2)仔细检查高、低压熔断器是否熔断。如高压熔断器熔断时应拉开电压互感器隔离开关,取下低压培断器,在验、放电后更换高压熔断器并测量电压互感器绝缘,确认合格后方可恢复送电如低压熔断器熔断,更换熔丝后即可使用熔断器更换后再次熔断,需進一步查清原因并处理后再更换
3)如有备用设备,应停用故障设备并立即投入备用设备运行。