浮充电源和普通电源区别?

来源:华强电子网 作者:华仔 浏览:5811

这是一款蓄电池在浮充状态下,交直流供电能快速自动转换的不间断电源,电路如图所示。蓄电池在浮充状态下的不间断电源电路  如图所示虚线右边为充电、放电及供电自动转换部分。当有交流电源时,稳压电源输出的直流电压分成两路:一路输出到负载,另一路经VD4给蓄电池充电。VD4有两个作用:①提供充电电流通路;②防止蓄电池充满后反向放电。VD5的作用是自动完成交直流供电的快速切换。当有交流电时,稳压输出的直流电压

当有交流电时,稳压输出的直流电压给设备供电。由于设定的输出电压高于蓄电池电压,VD5负极电位高于正极电位,故VD5截止,蓄电池不向外供电。一旦交流停止供电,b点电位低于c电位时VD5导通,蓄电池开始对负载供电,从而实现了供电的不间断性。  图中虚线以左为稳压电源部分。三端可调稳压器采用LM338K,这种器件可输出1.25~32V连续可调的直流电压,最大输出电流5A。其内部设有过电流过热保护电路,是一种相当实用的稳压器件。  电源变压器二次容量为100V?A,二次输出电压有14V、16V、18V等3挡抽头:以适应交流电压的变化。C1、C2、C6为滤波电容,C3、C5为防自激电容,C4与R2并联可提高电源的纹波抑制比。VD1、VD2为保护二极管,用来防止当输人、输出滤波电容较大时,输入及输出端对地短路对稳压器造成的损坏。R2用3.3kΩ或5.1kΩ的半可变电阻,或在调定电压后换成一个固定电阻。  元器件选择:变压器铁心应选导磁率较高的材料。整流二极管或全桥应选用5A以上的器件,如用全桥,最好加装散热片。三端稳压器应选用正品器件,加装足够大的散热片。VD3~VD5应选用在大电流情况下正向压降小的二极管,建议用肖特基二极管。

}

eps电源是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源。而ups是不间断电源,两者虽然都是应用于计算机、冶金、消防等一些行业的供电设备当中,但是它们的工作原理、特点、性能等方面还是有一定的区别的。那么eps电源的工作原理是什么?eps电源和ups的区别有哪些呢?下面就和我一起来看看具体内容是什么吧。所以我们今天就来具体介绍一下eps电源和ups的区别

eps电源又称消防应急电源,全称Emergency Power Supply(紧急电力供给),国家新标准为GB《消防应急照明与疏散指示系统》。是当今重要建筑物中为了电力保障和消防安全而采用的一种应急电源。

eps电源原理为在市电正常时,由市电经过输出切换装置给重要负荷供电,同时充电器为蓄电池进行充电或浮充;当市电断电后或电压超出供电范围,控制器启动逆变器,同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电,为负荷设备提供应急供电;当市电恢复时,应急电源将恢复为市电供电。

eps电源价格一般在200~300元之间。

注:此价格仅供参考!由于地域不同,当然价格也会有所差异。如需了解更多相关价格详情,请以当地经销商提供为准!

深圳市易克赛电源有限公司

北京天恒置业科技发展有限公司

天津诚晟源科技有限公司

中山市天佑电子科技有限公司

青岛斯蒂普电气工程有限公司

佛山市柏克新能科技股份有限公司

eps电源维修常见七大步骤

1、检查EPS电源,不仅要用万用表检查电压大小,还要用示波器检查电压波形

2、检查晶振有没有起振,可以用示波器检查晶振脚的波形来查看

3、检查复位信号是不是正常,复位脉冲有没有正确送到CPU芯片的复位脚。

4、eps应急电源中数据总线、地址总线、控制总线的任何一根开路或短路都可引发故障,可以通过测试平行总线的对地电阻比较某路有没有故障来判断,或者观察各路总线的波形来判断。第五步查接口芯片

5、eps消防电源接口芯片是坏得最多的一类元件,可通过代换或专用仪器检测来判断是否损坏。

6、通过线路测试、元器件检测等工作,对找出的故障进行处理,包括线路修复、元器件更换、改造等工作。

故障排除后,上机前,要进行离线加载测试。合格后方可进行上机负载测试和使用。

EPS应急电源常常出现以下故障

(一)输出回路由于大大超载而引起输出断路器跳开;

(二)由于断路器质量问题在输出回路严重超载或短路时该跳开而没有断开,从而引起EPS应急电源内部故障;

(三)EPS应急电源充电板故障或EPS蓄电池出现质量问题;

(四)输出回路在市电正常情况下超载到120%-140%。断路器没有跳开,在市电停电时EPS逆变器不能切换供电。

(五)EPS应急电源前端没有配置防雷器,在雷雨季节EPS被雷电造成损坏的;

(六)操作人员频繁操作EPS应急电源的强制启动功能,而且使蓄电池放电深度太大,从而损坏了蓄电池。

(七)春夏季节空气潮湿(特别是地下室),这使EPS应急电源内部控制电路板上结露,使EPS出现控制故障等。

eps应急电源在中国是主要被消防行业当作一种用电设备,它所能体现的就是能够在火灾及其灾害发生时,此产品能够在灾害现场持续供应电源这一特点。但是ups电源就不同了,它一般用于精密仪器负载(如电脑、服务器等IT行业设备)。

2、产品功能合性能不同

尽管eps电源和ups电源两者都具有市电旁路及逆变电路,但是两者功能上的区别是:eps应急电源是进行持续性的供电功能,它一般对逆变切换时间没有多大的要求,但在特殊场合时,它的应用还是会出现一些特殊要求的。而ups电源如在线式时只会有一路总输出。

因为eps应急电源大多是用来灾害供电,所以eps应急电源的逆变器冗余量比较大,于是在eps内部放置了进线柜和出线柜,电机负荷有变频启动。而ups电源的逆变器冗余相对来说较小,与消防无关的它,没有必要要阻燃,也不需要互投功能。

编辑总结:一般eps电源,主要由输入、输出单元、一个充电模块、电池、逆变器、监视器、输出开关装置和部分组成,通常eps电源与ups电源节能电源,广泛应用于建筑照明、道路照明、隧道照明、电力、工矿企业、消防电梯等,只要我们注意,我们经常可以在我们的生活中看到这种电源。

上述内容不代表齐家意见,不承担法律责任

}

  直流屏均充时间和浮充时间怎样设置

  这个不用设置,直流屏监控上是设置好的,不需要改动。如果你要更改的话也可以看直流屏监控说明书。

  深圳市森科电力技术有限公司是生产GZDW高频开关电源直流屏、壁挂式电力小系统、通讯电源系统、逆变电源、UPS不间断电源、EPS应急电源等系列电源产品和高低压配电柜、控制柜、光伏汇流箱。联系电话: