现对广东省建设工程定额动态管理系统收集有关建筑与装饰工程、市政工程、管廊工程专业的定额咨询问题做出如下解答,除合同另有约定外,已经合同双方确认的工程造价成果文件不作调整。

1.在广东省建设工程定额动态调整的通知第6、8、9期(即粤标定函〔2021〕59、67、69号文)中,规定φ850三轴水泥搅拌桩空桩部分计价时“按相应子目的人工费及机具费乘以系数0.5,扣除材料费”。若设计图纸说明 “φ850三轴水泥搅拌桩空桩按加固土重的6%水泥掺入量喷水泥浆”,则此空桩工程是按空桩计算还是按标准桩计算?如按空桩计算,材料费需要全部扣除吗?

答:设计说明有水泥含量的空桩,按章说明“按相应子目的人工费及机具费乘以系数0.5”计算,除水泥含量按设计说明计算(不考虑损耗率)外,其余的材料费全部扣除。

二、《广东省市政工程综合定额(2018)》适用问题

2.真空深井降水, 设计做法为埋设DN200镀锌钢管真空深井,深度9m,井内采用ф48*3mm无缝钢管或镀锌管,井内放一台潜水泵连接无缝钢管,井外连接一台真空泵。能否套用深井井点降水定额计价后再套用轻型井点降水定额子目计价?

答:不能,本定额未考虑真空深井降水,发生时可按经批准的施工组织方案协商计价。

3. D.3.3箱涵预制顶进工程工程量计算规则说明第四条第2款“实土顶工程量按被顶箱涵的重量乘以箱涵位移距离分段累计计算。”被顶箱涵的重量是指整个箱涵的重量还是每预制段的重量?箱涵位移距离分段累计计算,该分段总长计算还是按每个预制块段之间分别计算?定额如何应用,该重量是按总重量还是按分段累计分别套用定额?

:被顶预制箱涵的重量是指每次顶进的重量(例如:每节预制段为5m,即第一段顶进重量=5m箱涵的重量,第二段顶进重量=10m箱涵的重量,如此类推)。箱涵位移距离是每次顶进的距离(例如:每节预制段为5m,则每次位移的距离为5m)。定额套用问题,例如:每节5 m,每节重量为140t,顶进第一节工程量为140*5=700t.m,顶进第七节工程量为140*7*5=4900t.m,第一节自重为140t,第七节自重为980t,即第一节到第七节套用定额“箱涵顶进 自重≤1000t”;顶进第八节工程量=140*8*5=5600t.m,第八节自重为1120t,套用定额“箱涵顶进 自重≤2000t”;如此类推。

4.逆作法工作井制作是否可使用沉井章节内的定额子目?

答:本定额未包括逆作法工作井定额子目,发生时可按经批准的施工组织方案协商计价。

5.在新建市政道路工程中的路灯照明工程绿色施工安全防护措施费应执行市政费率还是安装费率?

答:路灯照明工程执行《广东省通用安装工程综合定额(2018)》相关规定。

6. D.1.3软基处理、桩及支护工程第十二“2. 一般水泥搅拌桩的水泥掺入量按加固土重(1800kg/m3)的13%考虑, 设计不同时可进行调整”,其中水泥损耗率应按多少计算?

答:一般水泥搅拌桩损耗率按2%计算。

7.D.1.1土石方工程工程量计算规则第十四条,静力爆破平基岩石、静力爆破槽坑岩石按设计图示尺寸以“m3”计算;第十五条,平基石方控制爆破、槽坑石方控制爆破按设计图示尺寸以“m3”计算;第十六条,开凿和爆破石方宽度及深度允许超挖量为:较软岩和较硬岩为200mm、坚硬岩为150mm,并入石方量计算”。请问:在路基土石方横断面图中计算爆破石方的工程量时,是按计算规则第十四、十五条以设计图示尺寸计算工程量为准,还是按第十六条规则可以多计算允许超挖量?当岩体为花岗岩时,岩石爆破后的二次破碎能否以爆破石方的总量确定工程量,或者二次破碎的比例应如何确定?

答:开凿和爆破的石方工程量=设计图示尺寸+允许超挖量。爆破石方子目已包含了施工规范要求的所有工作内容,不需要再计算二次破碎费用。

8.粤标定函〔2019〕163号文关于(第一册 通用项目)勘误表,更正D.1.5围堰工程工程量计算规则第三条“围堰工程包括了50m范围内人工取、装、运土(砂、砂砾)的费用。现场不发生此费用,则扣除相应定额子目中的挖运人工费4928元/100m3”。若现场采用外购砂纤维袋围堰,外购砂运至围堰施工现场堆放,再进行人工取、装、运、围堰等工作。是否不再扣除相应定额子目中的挖运人工费?

答:定额D1-5-2子目工作内容:包括清理基底,50m范围内的取、装、运土,纤维袋装土、封包运输,堆筑、填土夯实,拆除清理。如采用外购砂纤维袋围堰,可以计算砂的材料费用,需扣除相应定额子目中的挖运人工费4928元/100m3

9. D1-5-2纤维袋围堰定额中粘土的消耗量为93m3、现施工现场采用回填砂围堰,应用该子目换算回填砂,应如何换算回填砂的消耗量?

答:消耗量不变,换算主材。

10. D.5.2管道铺设工程量计算规则第三条“顶管按设计图示尺寸以‘m’计算,要扣除工作井和接收井长度,扣除长度为顺管线方向按井内净空尺寸减0.6m。”若工作井或接收井里面有井中井(检查井),顶管长度是否只扣除井中井尺寸(圆形检查井扣除长度为井内径减0.3m)?

答:顶管工程量按相应计算规则计算,工作井或接收井里面有井中井(检查井)的,井内管道已不是顶管,应按管道铺设的工程量计算规则计算。

12.桩基工程中的钢筋笼混凝土保护垫块是否需要另行计取费用? 

答:定额已综合考虑,不能另行计算。

13. D5.2管道铺设说明第十条第14款“顶管采用中继间顶进时,安装一个中继间为一级顶进,每增加一个中继间即为增加一级顶进,顶进定额中的人工费与机具费乘以下列系数分级计算……” 该条说明中分级计算该如何理解?

答:说明中的“分级计算”应该理解为按工作井至接收井间的长度(按工程量计算规则第三条的规定计算)整段计算对应顶进分级的人工费、机具费调整系数。如某顶管段采用中继间顶进,共安装了三个中继间,则属三级顶进,从工作井至接收井的长度整段计算人工费、机具费调整系数2.15。

三、《广东省市政工程综合定额(2010)》适用问题

14. D.1.7.6井点降水3大口径井点降水深度最大深度为25m,但实际设计图纸中最大安装、拆除、使用深度达到45m,应如何计价?

答:属于定额缺项,可按经批准的施工组织方案协商计价。

15. D1-3-131灌注桩检测管制作安装定额子目,按照规范要求,声测管需要进行压浆处理,该定额子目是否已包含压浆工作?

答:该子目工作内容不包含压浆,可按经批准的施工组织方案协商计价。

广东省建设工程标准定额站

}

大庆天河鑫工程降水服务有限公司,降水 打岩石井 生活用水 抗旱井等降水工程,自成立以来专注降水行业研究与施工,在井点降水工程和降水设备方面做出突出贡献,赢得了广大客户的认可和赞同,在东北地区降水行业树立了良好的口碑,我们**重视文明施工,把创建文明工地作为文明建设的载体,树立了良好的外部形象,大庆天河鑫降水本着优质服务的原则为您提供贴心服务,欢迎广大新老客户的到来。

内蒙古专业大井点降水服务-2022新闻已更新天河鑫降水,钻机就位和调整为了避免钻孔过程中循环水使回填土坍塌,必须在钻孔前埋好钢护筒。套管外径为0m,深度取决于地层条件。外壳的顶部设有进水口,外壳的外侧填充有粘土。衬垫必须平放,衬垫的中心就是降水井的中心。掩埋衬。

定额中已包含施工用水费用,遇有天然水源可用时,不计水费定额计价工程量需要按照设计井点管根数工程量计算。定额由安装拆除和使用两个构成。本定额适用于地下水位较高的轻亚黏土砂性土或淤泥质土层地带。井点使用定额按设计需要使用井点的时间与设置的井点套数的乘积计算。

每口管井出水量可达50~100m3/h,可降低地下水位深度约3~5m。这种般用于潜水降水,当土壤渗透系数在20~200m/d范围内时效果。其特点是结构简单,出水量大。管井点管井点适用于渗透系数大的砾石层地下水丰富的地层轻型井点难以解决的场合。

大口径井点45根为一套;井点降水区别轻型井点喷射井点大口径井点电渗井点水平井点,按不同井管深度的井管安装拆除,以根为单位计算,使用按套天计算。电渗井点阳极10根为一套。喷射井点30根为一套;井点套组成轻型井点50根为一套;

为了降水期间抽水持续作业,防止因停电造成水位回升,影响施工,降水期间采取如下措施备用电源措。在原有供电系统上,还要采取做为路供电系统应急备用电源,并配有自动切换装置。如因现场无法实施路供电系统时,则根据抽水用电量情况配备1~2台发电机作为应急备用电源,并配有自动切换装置。

现场周设置砖围护,行走应从的门出入,做到安全文明规划合理的现场。施工现场的临时水电应统一布置,管道埋地,线路架空路空一条线,这样确保用水用电安全。现场施工机具用后要摆放整齐,小推车摆放要达到一条线,机动车辆按位置停放。

内蒙古专业大井点降水服务-2022新闻已更新,进入夏季后,全国大部地区都处在雨季,雨量集中,是举国的防汛期。因此,我国的气候具有雨热同期的显著特点。春暖以后,南方地区开始进入雨季,随后雨带不断北移。秋季,随着夏季风的迅速南撤,天气很快变凉,雨季也告结束。

当然,在降水过程中,主要进行哪些步骤呢?工程当中需要把工作的步骤规划好,这样才不会手忙脚乱以致出错,今天降水泵厂家的小编为大家介绍降水工程的过程,希望能够对大家有所帮助。因为降水就是对地表地下的水全部抽干,这样在进行施工的时候,可以提高了建筑工程的基础稳固效果。建筑物的基础当中,降水工程起到了至关重要的作用。

井点管透水节段必须包裹严实不透砂,埋设深度应达到方案要求标高,并插于透水层。安保措。透水节段必须回填中粗砂,透水效果。井点管与橡胶管橡胶管与集水管集水管和真空泵的连接密封不漏气。抽水用电必须严格实行三相线制,配电系统釆用“配电两级保护”,实行“一机一闸一漏一箱”的规定。

滤管采用与井点管相同规格的钢管制作,长度为1m~5m,过滤器底端封闭。滤管表面的进水孔直径10mm~15mm,中心距30mm~40mm,紧贴过滤器外壁采用双层滤网包裹,管壁与滤网间采用金属丝绕成螺旋形隔开,滤网外层应再绕一层粗金属丝。

}

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:或QQ: 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。

2.浴厕配件项目按成品安装考虑。 七、雨篷、旗杆

1.点支式、托架式雨篷的型钢、爪件的规格、数量是按常用做法考虑的,当设计要求与定额不同时,材料消耗量可调整,人工、机械不变。托架式雨篷的斜拉杆费用另计。 2.铝塑板、不锈钢面层雨篷项目按平面雨篷考虑,不包括雨篷侧面。 3.旗杆项目按常用做法考虑,未包括旗杆基础、旗杆台座及其饰面。 八、招牌、灯箱

1.招牌、灯箱项目,当设计与定额考虑的材料品种、规格不同时,材料可以换算。

2.一般平面广告牌是指正立面平整无凹凸面;复杂平面广告牌是指正立面有凹凸面造型的;箱(竖)式广告牌是指具有多面体的广告牌。

3.广告牌基层以附墙方式考虑,当设计为独立式的,按相应项目执行,人工乘以系数1.1。 4.招牌、灯箱项目均不包括广告牌所需喷绘、灯饰、店徽、其他艺术装饰及配套机械。 九、美术字

1.美术字项目均按成品安装考虑。

2.美术字按最大外接矩形面积区分规格,按相应项目执行。 十、石材、瓷砖加工

石材、瓷砖倒角、磨制圆边、开槽、开孔等项目均按现场加工考虑。 工程量计算规则 一、柜类、货架

柜类、货架工程量按各项目计量单位计算,其中以“m2”为计量单位的项目,其中工程量均按正立面的高度(包括脚的高度在内)乘以宽度计算。 二、压条、装饰线

1.压条、装饰线条按线条中心线长度计算。 2.石膏角花、灯盘按设计图示数量计算。 三、扶手、栏杆、栏板装饰

1.扶手、栏杆、栏板、成品栏杆(带扶手)均按其中心线长度计算,不扣除弯头长度。如遇木扶手、大理石扶手为整体弯头时,扶手消耗量需扣除整体弯头的长度,设计不明确者,每只整体弯头按400mm扣除。

2.单独弯头按设计图示数量计算。 四、暖气罩 暖气罩(包括脚的高度在内)按边框外围尺寸垂直投影面积计算,成品暖气罩安装按设计图示数量计算。 五、浴厕配件

1.大理石洗漱台按设计图示尺寸以展开面积计算,挡板、吊沿板面积并入其中,不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积。

2.大理石台面面盆开孔按设计图示数量计算。

3.盥洗室台镜(带框)、盥洗室木镜箱按边框外围面积计算。

4.盥洗室塑料镜箱、毛巾杆、毛巾环、浴帘杆、浴缸拉手、肥皂盒、卫生纸盒、晒衣架、晾衣绳等按设计图示数量计算。 六、雨篷、旗杆

1.雨篷按设计图示尺寸水平投影面积计算。 2.不锈钢旗杆按图示数量计算。

3.电动升降系统和风动系统按套数计算。 七、招牌、灯箱

1.柱面、墙面灯箱基层,按设计图示尺寸以展开面积计算。

2.一般平面广告牌基层,按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算。复杂平面广告牌基层,按设计图示尺寸以展开面积计算。

3.箱(竖)式广告牌基层,按设计图示尺寸以基层外围体积计算。

4.广告牌面层,按设计图示尺寸以展开面积计算。 八、美术字

美术字按设计图示数量计算。 九、石材、瓷砖加工。

1.石材、瓷砖倒角按块料设计倒角长度计算。 2.石材磨边按成型圆边长度计算。 3.石材开槽按块料成型开槽长度计算。 4.石材、瓷砖开孔按成型孔洞数量计算。

一、本章定额房屋工程的维修、加固及二次维修前的拆除工程。

二、本章定额包括砌体拆除、混凝土及钢筋混凝土构件拆除、木构件拆除、抹灰层铲除、块料面层铲除、龙骨及饰面拆除、屋面拆除、铲除油漆涂料裱糊面、栏杆扶手拆除、门窗拆除、金属构件拆除、管道拆除、卫生洁具拆除、一般灯具拆除、其他构配件拆除以及楼层运出垃圾、建筑垃圾外运十六节。 三、采用控制爆破拆除或机械整体性拆除者,另行处理。

四、利用拆除后的旧材料抵减拆除人工费者,由发包方与承包方协商处理。 五、本章定额除说明者外不分人工或机械操作,均按定额执行。 六、砌体凿门窗洞口者套用相应墙体拆除项目,洞口面积在0.5m2以内者,相应项目的人工乘以系数3.0,洞口面积在1.0m2以内者,相应项目的人工乘以系数2.4。

七、混凝土构件拆除机械按风炮机编制,如采用切割机械无损拆除局部混凝土构件,另按无损切割项目执行。

八、地面抹灰层与块料面层铲除不包括找平层,如需铲除找平层者,每10m2增加人工0.20工日。 九、拆除带支架防静电地板按带龙骨木地板项目人工乘以系数1.30。

十、整樘门窗、门窗框及钢门窗拆除,按每樘面积2.5m2以内考虑,面积在4m2以内者,人工乘以系数1.30;面积超过4m2者,人工乘以系数1.50。

十一、钢筋混凝土构件、木屋架、金属压型板屋面、采光屋面、金属构件拆除按起重机械配合拆除考虑,实际使用机械与定额取定机械型号规格不同者,按定额执行。

十二、楼层运出垃圾其垂直运输机械不分卷扬机、施工电梯或塔吊,均按定额执行,如采用人力运输,每10m3按垂直运输每5m增加人工0.78工日,并取消楼层运出垃圾项目中相应的机械费。 工程量计算规则

一、墙体拆除:各种墙体拆除按实拆墙体体积以m3计算,不扣除0.30m2以内孔洞和构件所占的体积、隔墙及隔断的拆除按实拆面积以m2计算。

二、钢筋混凝土构件拆除:混凝土及钢筋混凝土的拆除按实拆体积以m3计算,楼梯拆除按水平投影面积以m2计算,无损切割按切割构件断面以m2计算,钻芯按实钻孔数以孔计算。

三、木构件拆除:各种屋架、半屋架拆除按跨度分类以榀计算,檩、椽拆除不分长短按实拆根数计算,望板、油毡、瓦条拆除按实拆屋面面积以m2计算。

四、抹灰层铲除:楼地面面层按水平投影面积以m2计算,踢脚线按实际铲除长度以m计算,各种墙、柱面面层的拆除或铲除均按实拆面积以m2计算,天棚面层拆除按水平投影面积以m2计算。 五、块料面层铲除:各种块料面层铲除均按实际铲除面积以m2计算。 六、龙骨及饰面拆除:各种龙骨及饰面拆除均按实拆投影面积以m2计算。 七、屋面拆除:屋面拆除按屋面的实拆面积以m2计算。

八、铲除油漆涂料裱糊面:油漆涂料裱糊面层铲除均按实际铲除面积以m2计算。 九、栏杆扶手拆除:栏杆扶手拆除均按实拆长度以m计算。

十、门窗拆除:拆整樘门、窗均按樘计算,拆门、窗扇以扇计算。 十一、金属构件拆除:各种金属构件拆除均按实拆构件质量以t计算。 十二、管道拆除:管道拆除按实拆长度以m计算。

十三、卫生洁具拆除:卫生洁具拆除按实拆数量以套计算。

十四、灯具拆除:各种灯具、插座拆除均按实拆数量以套、只计算。

十五、其他构配件拆除:暖气罩、嵌入式柜体拆除按正立面边框外围尺寸垂直投影面积计算,窗台板拆除按实拆长度计算,筒子板拆除按洞口内侧长度计算,窗帘盒、窗帘轨拆除按实拆长度计算,干挂石材骨架拆除按拆除构件的质量以t计算,干挂预埋件拆除以块计算,防火隔离带按实拆长度计算。 十六、建筑垃圾外运按虚方体积计算。

一、本章定额包括脚手架工程、垂直运输、建筑物超高增加费、大型机械设备进出场及安拆、施工排水、降水五节。

二、建筑物檐高以设计室外地坪至檐口滴水高度(平屋顶系指屋面板板底高度,斜屋面系指外墙外边线与斜屋面板底的交点)为准。突出主体建筑屋顶的楼梯间、电梯间、水箱间、屋面天窗等不计入檐口高度之内。

三、同一建筑物有不同檐高时,按建筑物的不同檐高纵向分格,分别计算建筑面积,并按各自的檐高执行相应项目。建筑物多种结构,按不同结构分别计算。 四、脚手架工程 1.一般说明

1)本章脚手架措施项目是指施工需要的脚手架搭、拆、运输及脚手架摊销的工料消耗。 2)本章脚手架措施项目材料均按钢管式脚手架编制。

3)各项脚手架消耗量中未包括脚手架基础加固。基础加固是指脚手架立杆下端以下或脚手架底座下皮以下的一切做法。

4)高度在3.6m以外,墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可计算装饰脚手架。装饰脚手架执行双排脚手架定额乘以系数0.3。 2.综合脚手架

1)综合脚手架:适用于能够按“建筑工程建筑面积计算规范”计算建筑面积的建筑工程的脚手架。 不适用于房屋加层、构筑物及附属工程脚手架。

2)单层建筑综合脚手架适用于檐高20m以内的单层建筑工程。

凡单层建筑工程执行单层建筑综合脚手架项目;二层及二层以上的建筑工程执行多层建筑综合脚手架项目;地下室部分执行地下室综合脚手架项目。 3)综合脚手架中包括外墙砌筑及外墙粉饰、3.6m以内的内墙砌筑及混凝土浇捣用脚手架以及内墙面和天棚粉饰脚手架。

4)执行综合脚手架,有下列情况者,可另执行单项脚手架相应项目:

(l)满堂基础高度(垫层上皮至基础顶面)>1.2m时,按满堂脚手架基本层定额乘以系数0.3。高度超过3.6m,每增加1m按满堂脚手架增加层定额乘以系数0.3。

(2)砌筑高度在3.6m以外的砖内墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3;砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙,按相应双排外脚手架定额乘以系数0.3。

(3)室内墙面粉饰高度在3.6m以外的执行内墙面粉饰脚手架项目。

(4)室内墙面粉饰高度在3.6m以外的,可增列天棚满堂脚手架,室内墙面装饰不再计算墙面粉饰脚手架,只按每100m2墙面垂直投影面积增加改架一般技工1.28工日。

(5)室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3;室内浇筑高在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁执行双排外脚手架定额项目乘以系数0.3;室内浇浇筑高在3.6m以外的楼板,执行满堂脚手架定额项目乘以系数0.3。

(6)女儿墙砌筑或浇筑高度>1.2m时,可按相应项目计算脚手架。 3.单项脚手架

凡不适宜使用综合脚手架的项目,可按相应的单项脚手架项目执行。 1)建筑物外墙脚手架,设计室外地坪至檐口的砌筑高度在15m以内的按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以外或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%时,执行双排脚手架项目。 2)外脚手架消耗量中已综合斜道、上料平台、护卫栏杆等。

3)建筑物内墙脚手架,设计室内地坪至板底(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以内的, 执行里脚手架项目。

4)砌筑高度在1.2m以外的屋顶烟囱的脚手架,按设计图示烟囱外围周长另加3.6m乘以烟囱出屋顶高度以面积计算,执行里脚手架项目。

5)砌筑高度在1.2m以外的管沟墙及砖基础,按设计图示砌筑长度乘以高度以面积计算,执行里脚手架项目。

6)围墙脚手架,室外地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以内的,按里脚手架计算;砌筑高度在3.6m以外的,执行单排外脚手架项目。

7)石砌墙体,砌筑高度在1.2m以外时,执行外脚手架项目。

8)大型设备基础,凡距地坪高度在1.2m以外的,执行双排外脚手架项目。 9)挑脚手架适用于外檐挑檐等部位的局部装饰。

10)悬空脚手架适用于有露明屋架的屋面板勾缝、油漆或喷浆等部位。 11)整体提升架适用于高层建筑的外墙施工。 4.其他脚手架

电梯井架每一电梯台数为一孔。 五、垂直运输

1.垂直运输工作内容,包括单位工程在合理工期内完成全部 工程项目所需要的垂直运输机械台班,不包括机械的场外往返运输,一次安拆及路基铺垫和轨道铺拆等的费用。 2.檐高3.6m以内的单层建筑,不计算垂直运输机械台班。

3.本定额层高按3.6m考虑,超过3.6m者,应另计层高超高垂直运输增加费,每超过1m,其超高部分按相应定额增加10%,超高不足1m按1m计算。

4.垂直运输是按现行工期定额中规定的Ⅱ类地区标准编制的,Ⅰ、Ⅲ类地区按相应定额分别乘以系数0.95和1.1。

建筑物超高增加入工、机械定额适用于单层建筑物檐口檐高度超过20m,多层建筑物超过6层的项目。 七、大型机械设备进出场及安拆

1.大型机械进出场及安拆费是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点,所发生的机械进出场运输和转移费用,以及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。 2.塔式起重机及施工电梯基础

1)塔式起重机轨道铺拆以直线形为准,如铺设弧线形时,定额乘以系数1.15。 2)固定式基础适用于混凝土体积在10m3以内的塔式起重机基础,如超出者按实际混凝土工程、模板工程、钢筋工程分别计算工程量,按本定额“第五章混凝土及钢筋混凝土工程”相应项目执行。 3)固定式基础如需打桩时,打桩费用另行计算。 3.大型机械安拆费

1)机械安拆费是安装、拆卸的一次性费用。

2)机械安拆费中包括机械安装完毕后的试运转费用。 3)柴油打桩机的安拆费中,已包括轨道的安拆费用。

4)自升式塔式起重机安拆费是按塔高45m确定的,>45m且檐高≤200m,塔高每增高10m,按相应定额增加费用10%,尾数不足10m按10m计算。 4.大型机械进出场费

1)进出场费中已包括往返一次的费用,其中回程费按单程运费的25%考虑。 2)进出场费中已包括了臂杆、铲斗及附件、道木、道轨的运费。 3)机械运输路途中的台班费,不另计取。

5.大型机械现场的行使路线需修整铺垫时,其人工修整可按实际计算。同一施工现场各建筑物之间的运输定额按100m以内综合考虑。如转移距离超过100m,在300m以内的,按相应场外运输费用乘以系数0.3;在500m以内的,按相应场外运输费用乘以系数0.6;使用道木铺垫按15次摊销,使用碎石零星铺垫按一次摊销。 八、施工排水、降水

1.轻型井点以50根为一套,喷射井点以30根为一套,使用时累计根数轻型井点少于25根,喷射井点少于15根,使用费按相应定额乘以系数0.7。

2.井管间距应根据地质条件和施工降水要求,按施工组织设计确定,施工组织设计未考虑时,可按轻型井点管距1.2m、喷射井点管距2.5m确定。

3.直流深井降水成孔直径不同时,只调整相应的黄砂含量,其余不变;PVC-U加筋管直径不同时,调整管材价格的同时,按管子周长的比例调整相应的密目网及铁丝。

4.排水井分集水井和大口井两种。集水井项目按基坑内设置考率,井深在4m以内,按本定额计算,如井深超过4m时,定额按比例调整。大口井按井管直径分两种规格,抽水结束时回填大口井的人工和材料未包括在消耗量内,实际发生时应另行计算。 工程量计算规则 一、脚手架工程 1.综合脚手架

综合脚手架按设计图示尺寸以建筑面积计算。 2.单项脚手架

1)外脚手架、整体提升架按外墙外边线长度(含墙垛及附墙井道)乘以外墙高度以面积计算。

2)计算内、外墙脚手架时,均不扣除门、窗、洞口、空圈等所占面积。同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。

3)里脚手架按墙面垂直投影面积计算。 4)独立柱按设计图示尺寸,以结构外围周长另加3.6m乘以高度以面积计算。执行双排外脚手架等额项目乘以系数。

5)现浇钢筋混凝土梁按梁顶面至地面(或楼面)间的高度乘以梁净长以面积计算。执行双排外脚手架等额项目乘以系数。

6)满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m之间时计算基本层,5.2m以外,每增加1.2m计算一个增加层,不足0.6m按一个增加层乘以系数0.5计算。 计算公式如下:满堂脚手架增加层=(室内净高-5.2)/1.2 7)挑脚手架按搭设长度乘以层数以长度计算。 8)悬空脚手架按搭设水平投影面积计算。

9)吊篮脚手架按外墙垂直投影面积计算,不扣除门窗洞口所占面积。

10)内墙面粉饰脚手架按内墙面垂直投影面积计算,不扣除门窗洞口所占面积。 11)立挂式安全网按架网部分的实挂长度乘以实挂高度以面积计算。 12)挑出式安全网按挑出的水平投影面积计算。 3.其他脚手架

电梯井架按单孔以座计算。

1.建筑物垂直运输机械台班用量,区分不同建筑物结构及檐高按建筑面积计算。地下室面积与地上面积合并计算。

2.本章按泵送混凝土考虑,如采用非泵送,垂直运输费按以下方法增加:相应项目乘以调整系数(5%~10%),再乘以非泵送混凝土数量占全部混凝土数量的百分比。 三、建筑物超高增加费

1.各项定额中包括的内容指单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层的全部工程项目, 但不包括垂直运输、各类构件的水平运输及各项脚手架。

2.建筑物超高施工增加的人工、机械按建筑物超高部分的建筑面积计算。 四、大型机械设备进出场及安拆 1.大型机械安拆费按台次计算。 2.大型机械进出场费按台次计算。 五、施工排水、降水

1.轻型井、喷射井点排水的井管安装、拆除以根为单位计算,使用以“套2天”计算;真空深井、自流深井排水的安装拆除以每口井计算,使用以每口“井2天”计算。

2.使用天数以每昼夜(24h)为一天,并按施工组织设计要求的使用天数计算。 3.集水井按设计图示数量以“座”计算,大口井按累计井深以长度计算。 六、其他

地下室施工照明措施增加费按地下室建筑面积计算。