独立基础柱子锚固长度短柱顶部必须弯锚吗?

柱下独立基础,如果埋置较深,在设置拉梁以后就会有短柱。但是规范里没有对这样的短柱的计算和构造要求的明确提法。只有在《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的8.2.6条中提了一下杯口基础的短柱的刚度要求 E2I2/E1I1 不小于10。所以针对柱下独立基础,一般也就按照这个要求来计算其面积,然后按照框架柱的构造要求全长配筋,以保证该短柱的刚度,使底层柱与基础的连接符合刚接,嵌固的模型。
柱下独立基础,如果埋置较深,在设置拉梁以后就会有短柱。但是规范里没有对这样的短柱的计算和构造要求的明确提法。
只有在《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的8.2.6条中提了一下杯口基础的短柱的刚度要求 E2I2/E1I1 不小于10。
所以针对柱下独立基础,一般也就按照这个要求来计算其面积,然后按照框架柱的构造要求全长配筋,以保证该短柱的刚度,使底层柱与基础的连接符合刚接,嵌固的模型。
但是这样算有没有必要,而且是不是对的好像并没有一个明确的说法。
我曾经在某本规范或者技术手册之类的书里面看到过一个更明确的关于短柱和普通柱子连接时候的截面积计算公式,但是今天怎么也找不到了。
希望有知道那个公式的仁兄将公式发上来参考下。
不知道有没有别的更好的方式来处理柱下独立基础的短柱
顺便说下,附图就是个示意性的,尺寸标注有问题,不想再改了
补充说明:
没想到这个帖子能吸引这么多的人参与讨论,看来这个问题还真是蛮多人在关注的。我想重新解释一下我现在的观点。希望各位批评指正。
补充说明一下,其实在这个问题中我的表述是有问题的,应该来说这种情况下的“短柱”并不是规范里面所说的短柱,而是一种“加强体”,这种“短柱”的实际受力状况比规范中所说的短柱要复杂。
就像很多参与讨论的人所说的,这种短柱周围的土体一般都是回填土,对柱子的的约束不强。
在地震的时候这种“短柱”会受到强烈的剪切作用。
实际上,对于低层和普通的多层建筑,对柱子截面大小起控制作用的并不是竖向力,而是地震时候的横向力和位移比。
我觉得这种“短柱”的作用应该是作为基础和一层柱子的联系体,并为拉梁(注意,与基础梁区别)的铰接端(一般计算的时候拉梁就是简化成铰接了,反正拉梁计算很不准,我感觉和“拍脑袋”的结果差不多)。
所以这种“短柱”之所以要加强就是为了提高其刚度,这样在计算的时候就可以把“短柱”的顶部当做结构力学中的“地面”,减小一层柱子的计算长度,并为一层柱子提供足够刚的固结端。
那么,现在的问题就是这个固结端到底要有多“刚强”才足够,从实际操作的角度说就是应该要多大的截面和多大的配筋。而且这个“短柱”并不是越刚越好,太刚的话地震的时候或者基础发生水平位移的时候“短柱”的顶面会成为结构的薄弱处,造成剪切破坏。
[
本帖最后由 cyclothmic 于 2010-8-6 09:35 编辑 ]
22楼
可以学习下 不错 一起讨论一下子回复
23楼
我们院做这种柱子很多,效果也不错。
主要做法是,基础短柱和上部结构刚度比大于10,上部结构刚度的柱子嵌固点在短柱顶面,柱子的钢筋按照锚固构造要求锚固到短柱中。短柱单独进行计算,根据上部柱子传来弯矩、轴力和剪力组合对短柱进行演算,原理和柱子的要求一致。我院一般采用自编的软件进行短柱演算。
备注:我们院主要是做重工业厂房,如此处理基础短柱没有出现问题。回复
24楼
这个问题常常遇到,但也找不到怎么好的方法和理由,就直接跟底层柱一样作了,听了上面各的说法现在学到了不少,对于楼梯的休息平台梁下的柱现在也不知道怎么解决好,平时直接作行了构造柱,觉得这样很危险,现在规范双要求楼梯参加模型计算,希望各位高手们一起出来说说,大家总结一些好的方法!回复
25楼
分两种情况:
这实际上就是独立基础底层建模方法问题的讨论,
1.基础埋深柱崁固端在基础顶 此时建模底层高度为 基础顶至首层标高 ,那么pkpm 计算的柱底弯矩很大,拉梁应分担柱弯矩,形成的短柱按一般短柱箍筋应加密;
2.柱崁固端在短柱顶,那么pkpm 计算柱底弯矩跟实际情况接近,可以按照一层框架计算。:time:回复
26楼
回复
27楼
分两种情况:
1.柱崁固端在基础顶 此时建模底层高度为 基础顶至首层标高 ,而拉梁的计算又分为两种,详见建筑设计技术细则 结构部分 3.5.11,若拉梁作为简支,则建模计算时不考虑拉梁;若拉梁分担柱弯矩,则建模应考虑拉梁,此时形成的短柱按一般短柱箍筋应加密;
2.柱崁固端在短柱顶,则短柱线刚度应为上部柱的10倍,配筋应为1.5倍,楼主所画简图即是此种情况。
还有一种,门刚下的基础短柱和杯口基础短柱问题见地基规范,配筋并要求不高,由于此时杯口短柱截面特别大,一般都是构造配筋回复
28楼
本层全部都是短柱,没有逐个击破的问题。因为地震的时候大家分得的地震力是相同的,不会有危险。回复
29楼
我直接把拉梁顶平基础顶面了,若拉梁高大于基础承台厚度,就让拉梁突出基础承台一点,让梁底平基础底。上部结构首层结构层高自基础顶面起取,拉梁配筋用加一个地梁层(1米左右)输入梁上墙体荷载来计算。这样基础的整体性更好一点吧?虽然施工老是不愿意挖地梁槽,我可不管。我刚毕业没多久,一般就这样做了,不知道这样可不可行?回复
30楼
前面我也遇到一个这样的问题 最后是把拉梁平基础底面做的 但是在基础计算的时候感觉不太对头 在基础计算时候 我先按独立基础计算基础 然后再输入基础拉梁 我是按不承担弯矩输入的 虽然拉梁界面已经很大了 但是计算出的配筋结果却还是很大 我就有点高不明白了 希望明白人帮忙解释一下 谢谢回复
31楼
此时底层柱计算长度大,拉梁层可设在-0.500标高,且应参加整体计算,拉梁层以下作为地下室考虑;
当然,拉梁层以下柱应按短柱要求配筋回复}
1、试述常见钻孔事故及补救措施?答:(1)塌孔——探明塌孔位置,将砂和粘土的混合物回填到塌孔位置1~2cm,如严重。应全部回填,待回填物沉积密实后再重新钻孔;(2)缩孔——反复扫孔,以扩大孔径;(3)斜孔——在偏斜处吊放钻头,上下反复扫孔,直至孔径校直;或在偏移处回填砂粘土,待沉积密实后再重新钻孔。2、桥梁施工过程易发生安全事故的主要原因哪四个方面?答:其一,开挖基坑时由于护壁处理不到位,造成基坑坍塌,孔内爆破未采用电引起爆施工,裸露药包且没有打眼放炮,在孔深大于12m时没有检测有毒气体含量等;在清孔排水时未注意保持孔内水头而造成内外压力差过大,从而导致护筒坍塌,井口周围缺少围护设施和安全标示;其二,由于架桥设备或支架承载能力以及安全宽度不够,导致墩柱施工过程中坍塌或坠落现象,构建运输过程速度超过3km/h;其三,在需要放置安全网和防坠网的施工位置,没有按照规定实行梁体制安,导致人员和机械设备坠落事故;最后,由于员工缺乏安全意识,出现未配备安保设备,不文明生产等现象,如10m以上作业时未加设安全网,导致附属设施施工出现一系列安全事故。3、试述墩台大体积混凝土在施工过程中常见危害及处理方法?答:墩台是大体积圬工,为避免水化热过高致混凝土因内外温差过大,而引起裂缝 措施:(1)用改善集料级配,降低水灰比,掺加混合材料与外加剂,掺入片石等方法减少水泥用量;(2)采用C3A、C3S含量小,水化热低的水泥,如大坝水泥,矿渣水泥,粉煤灰水泥、低强度水泥等;(3)减小浇筑层厚度,加快混凝土散热速度;(4)混凝土用料应避免日光暴晒,以降低初始温度;(5)在混凝土内埋设冷却管通水冷却。4、如何防治和处理钻孔灌注桩发生偏斜?答:预防和处理措施:第一,在施工中要严格按施工操作规程办事;第二,对钻机要进行严格的险查。安置钻机前要夯实支撑点地基,钻机安平后要严格校对钻孔中心轴线;第三,对地质变化情况要做到心中有数.如缩孔或不规则扩孔主要出现在地层变化处。如发生上述现象,应及时调整进钻速度,泥浆稠度;并应上下扫孔使钻机逐渐正位。第四,弯孔较严重时,如用旋转钻机,可提吊起钻机在弯孔处上下反复扫孔,使钻孔垂直。特别严重时,应回填砂黏土,冲击钻孔应回填砂黏土夹砂卵石或小片石至弯孔以上0.5m,待沉积或用低冲程冲击密实后,再钻进;第五,不得用冲击钻直接修孔,以免卡钻。5、当梁体采用悬臂现浇法施工时,模板容易出现哪些问题?答:施工挂篮底模与模板的配置不当造成施工操作困难,箱梁逐节变化的底板接缝不平顺,底模架变形,侧模接缝不平整,梁体纵向线形不顺,挠度或顶面高程超出允许误差。6、如何避免砼浇筑过程中发生过振或漏振?答:1)对振捣工人要分工明确,责任到人,调动其生产积极性,将振捣质量与工资奖金挂钩。要选择工作认真,责任心强的工人专门进行振捣。2)浇筑砼时,一般应采用振捣振实,避免人工捣实。大型构件宜用附着式振动器在侧模和底模上振动,用插入式振捣器辅助,中小型构件宜在振动台上振动。钢筋密集部位宜用插入式振捣棒捣实。3)砼按一定厚度、顺序和方向分层浇筑振捣,上下层砼的振捣应叠,厚度一般不超过30cm。4)使用插入式振捣棒时,移动间距不应超过振捣棒作用半径的1.5倍;与侧模应保持5~10cm的距离;插入下层砼5~10cm;每一部位振捣完成后应边振边徐徐提出振捣棒,应避免振捣棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。5)使用平板振动器时,移位间距,应以使振动器平板能覆盖已振实部分10cm左右为宜。6)附着式振器的布置距离,应根据构造物形状及振动器性能等情况通过试验确定。7)对每一振捣部位,必须振捣到该部位的砼密实为止。密实的标志是砼停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。8)砼浇筑过程中发生间断时,其间断时间应小于前层砼的初凝时间,并充分注意前后浇筑砼的连结密实。若间断时间直超出规定时间,一般按工作缝处理。7、预应力张拉时,应注意哪些哪些问题? 答:预应力筋张拉时出现异常情况,如锚垫板变形、梁的起拱不正常、千斤项、油泵等声音异常,锚夹具滑出、千斤顶支架倾倒等。毕业答辩典型问题三水准,两阶段:大震不倒,中震可修,小震不坏承载力和使用状态下的变形验算,弹塑性变形验算(1)确定结构方案应考虑哪些因素?有何重要作用?(2)确定计算模型应考虑哪些因素?你的模型有何特点?,(3)选择内力变形计算方法时应考虑哪些要求?你选用了哪几种计算方法,为什么?(4)结构概念设计的含义是什么?有何重要作用?怎样进行?(5)结构布置的作用是什么?对结构性能有何影响?怎样进行?(6)抗震概念设计有哪些基本原则?怎样体现?(7)钢筋混凝土柱为何要控制轴压比?怎样控制?(8)地震作用怎样计算?应注意哪些问题?(9)框架剪力墙结构有何结构特点?框架与剪力墙怎样共同工作?怎样计算?(10)抗震承载力调整系数代表什么物理概念?怎样确定?(11)框架抗震设计为什么要遵循强柱弱梁、墙剪弱弯的原则?怎样实现?(12)延性系数的物理概念是什么?怎样计算?(13)荷载组合的目的是什么?怎样选择最不利组合?(14)荷载折减的作用是什么?按什么规律折减?(15)楼梯梁板配筋有何特点?(16)钢柱是否需要控制轴压比?为什么?(17)柱脚构造设计怎样保证实现计算模型的假定?(18)钢结构节点设计有何特点?应考虑哪些主要因素?(19)基础方案应考虑哪些影响因素?怎样避免基础不均匀沉降?(20)怎样保证结构整体性能?整体与局部有何辩证关系? 1.框架体系布置方法有几种? 2.抗侧力结构为什么要求三心(质量中心、刚度中心和水平荷载中心)合一? 3.抗震区女儿墙在构造上有何要求? 4.保证楼面整体性的措施有哪些?5.地震作用与竖向荷载组合时,楼面活荷载如何取? 6.在可变荷载参加组合时,为什么要考虑荷载组合系数?7.现浇楼盖的框架属于双向承重方案,其荷载计算单元如何取? 计算简图整体刚度变化会引起地震作用产生什么变化?13.框架竖向及水平荷载作用下的内力计算可用哪些方法?为什么? 14.连续梁最不利活荷载的组合应怎样考虑?15.不设抗震墙的框架结构,柱子的纵向总配筋率有何规定?为何角柱比中柱配筋率要大? 16.框架梁、柱的箍筋设置有何要求? 16.塑性铰与普通铰有何区别?17.框架梁的配筋率如何保证梁端首先出现塑性铰并具有足够的延性?如何防止受压区混凝土脆性破坏? 18.何谓节点的延性系数μ?为什么要使框架节点有足够的延性保证?可采取哪些措施? 19.框架混凝土强度等级如何选定?20.什么是结构体系的延性系数?如何保证延性要求?什么是结构影响系数? 21.计算纵向框架内力时,何时可以不考虑风荷载作用? 22.框架梁、柱设计时,一般控制断面在何处? 23.建筑结构水平位移的限制如何?24.什么叫短柱?如果结构出现短柱,如何处理? 25.为什么要对抗剪进行纵向抗震验算?26.为什么要进行框架柱的轴压比验算?如何验算? 27.框架梁端弯矩为什么要调幅?梁端和跨中如何调幅?28.框架按“强柱弱梁”的原则进行设计,其基本概念是什么?为此可采取哪些措施? 29.框架柱的失稳影响如何在设计中考虑? 30.边框架顶节点有何特别要求?31.框架梁的设计中,如何考虑反弯点转移的影响? 32.如何选定框架梁柱的截面尺寸?33.地震作用下,框架截面强度有什么变化?如何处理? 34.框架柱的最小配筋率ρmin如何确定,为什么? 35.为什么要考虑刚度折减系数?36.框架梁截面惯性矩增大系数如何考虑? 37.填充墙对框架的影响在设计中如何考虑? 38.框架梁柱在截面设计中应如何进行内力组合? 39.多层框架房屋的基础主要有哪几种类型?40.用“倒梁法”计算柱下条形基础的基本假定是什么?对计算结果有什么影响?应如何处理? 41.柱下单独基础要进行哪些方面的设计? 42.联合基础与单独基础受力有何不同?43.地震震级和地震烈度有什么不同?基本烈度(设防烈度)和设计烈度有什么不同? 44.何谓小震(多遇地震)和大震(罕遇地震)?何谓近震和远震? 45.“三水准、二阶段”的抗震设计思想的内容及方法? 46.卓越周期是什么?考虑它有何意义?47.用反应谱理论计算地震作用时,与哪些因素有关?结构整体刚度变化会引起地震作用产生什么变化? 48.抗震设计中,为什么承载力R要除以地震调整系数γRE?构件在设防烈度下的抗震验算根本上是弹塑性变形验算,所以才要除以抗震调整系数,也就是说,承载力的设计值是大于承载力的标准值的。第一,动力荷载下材料强度要比静力荷载下高;第二,地震作用是偶然作用,结构抗震可靠度要求可比承受其他荷载作用下的可靠度低一些。49.房屋抗震设防的原则是什么?50.楼梯平台梁如何搁置在框架砌块填充墙上?51.钢筋混凝土楼梯(板式、梁式、三折梁式)构造如何?计算简图?52.雨篷结构设计要求?53.框架结构中,梁上的板逢(预制板接逢)处开裂如何防治? 54.对于普通钢筋混凝土框架结构,能用高强钢筋吗? 55.框架结构的标高如何标定?56.结构平面布置和竖向布置时,为什么要控制建筑的高宽比? 57.如何使得初步确定的框架梁柱截面尺寸尽可能接近实际需要? 58.框架设计遵循哪些原则?59.框架梁、柱配筋时,如何处理纵、横框架计算结果?60.悬挑板转角处的配筋有何特点?悬挑板与雨篷板的配筋有何不同? 61.现浇主次梁与井字梁有何区别?62.荷载的各种值的含义及它们的相互关系?63.钢筋混凝土材料和一般弹性材料的受弯变形性能有何不同?64.在钢筋混凝土连续次梁和板的内力计算中,为什么要采用折算荷载?而主梁内力计算中不考虑? 65.如何将楼面荷载转化为框架计算简图中的荷载? 66.长期荷载与短期荷载?67.连续双向板的弯矩计算应注意哪些问题? 68.楼板上布置隔墙时,如何考虑楼面荷载?69.如何在设计中预防钢筋混凝土肋形板面产生裂缝? 70.基础埋深应如何计取?71.十字形基础交叉处,计算基础时如何计取基础所受荷载? 72.建筑体型与抗震?73.楼梯及电梯的结构布置对结构抗震的影响? 74.为什么在普通钢筋混凝土框架结构中不宜采用高强度钢筋?75.柱下十字交叉钢筋混凝土条形基础中如何进行荷载分配及内力简化计算? 76.两柱联合基础设计中应注意哪些问题? 77.内力组合方法?78.什么是结构功能的极限状态? 79.双向板的荷载如何支承梁上传递? 80.基础配筋有几种,各起到什么作用?81.框架受有哪些荷载,它们如何作用到框架上的?1.建筑设计部分(1)确定建筑方案应考虑哪些因素?你设计中是怎样考虑的?(2)楼梯设置有何重要性?应满足哪些要求?(3)建筑防火设计应遵循哪些原则?设置防火分区有何作用?(4)建筑设计有哪些主要技术指标?怎样计算?(5)电梯布置有哪些要求?对结构方案可能产生哪些影响?(6)判别建筑方案优劣应考虑哪些因素?(7)建筑平面设计应考虑哪些要求?分为几个基本部分?(8)水平交通和竖向交通有何不同特征,设计中怎样考虑?(9)电梯井道尺寸如何确定?(10)建筑平面组合设计主要解决什么问题?有何主要作用?(11)剖面设计应考虑哪些要求?与平面设计有何关系?(12)建筑物理设计包括哪些方面?应注意哪些问题?(13)怎样体现建筑节能环保要求?建筑材料选用时怎样考虑地区差别的影响?(14)房屋排水设计应满足哪些要求?(15)建筑构造有何主要作用?几类典型重要构造有何特点?(16)居住建筑与公共建筑方案设计有何主要区别?(17)建筑设备配置对建筑设计有何影响?设计中怎样考虑?(18)建筑方案设计时如何兼顾结构设计和其他工种设计?(19)建筑施工图有何主要作用?绘制时应注意哪些问题?(20)楼地面与屋面构造各有何特点?设计时应考虑哪些因素?2.结构设计部分(1)确定结构方案应考虑哪些因素?有何重要作用?(2)确定计算模型应考虑哪些因素?你的模型有何特点?,(3)选择内力变形计算方法时应考虑哪些要求?你选用了哪几种计算方法,为什么?(4)结构概念设计的含义是什么?有何重要作用?怎样进行?(5)结构布置的作用是什么?对结构性能有何影响?怎样进行?(6)抗震概念设计有哪些基本原则?怎样体现?(7)钢筋混凝土柱为何要控制轴压比?怎样控制?(8)地震作用怎样计算?应注意哪些问题?(9)框架剪力墙结构有何结构特点?框架与剪力墙怎样共同工作?怎样计算?(10)抗震承载力调整系数代表什么物理概念?怎样确定?(11)框架抗震设计为什么要遵循强柱弱梁、墙剪弱弯的原则?怎样实现?(12)延性系数的物理概念是什么?怎样计算?(13)荷载组合的目的是什么?怎样选择最不利组合?(14)荷载折减的作用是什么?按什么规律折减?(15)楼梯梁板配筋有何特点?(16)钢柱是否需要控制轴压比?为什么?(17)柱脚构造设计怎样保证实现计算模型的假定?(18)钢结构节点设计有何特点?应考虑哪些主要因素?(19)基础方案应考虑哪些影响因素?怎样避免基础不均匀沉降?(20)怎样保证结构整体性能?整体与局部有何辩证关系? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.框架体系布置方法有几种? 按照承重框架的布置方向,框架体系的结构布置可分为三种:①.横向承重框架: 主梁沿房屋横向布置,连系梁、次梁或板沿纵向布置,结构的主要荷载由横向框架承担。故一般只需对横向框架进行分析计算。横向框架一般为刚接,纵向做成刚接或铰接,它横向刚度较大,适用于开间较固定的房屋,但使房内净空有所减小。②.纵向承重框架: 主梁沿房屋纵向布置,连系梁、次梁或板沿横向布置,结构的主要荷载由纵向框架承担。故一般只需对纵向框架进行分析计算。此时连系梁高度小,空间利用较好,对地基较差的狭长房屋也有利。它横向刚度较差,房屋较高时应设横向抗风结构,如剪力墙等。但横向剪力墙与楼板不宜连成整体,地震区不宜采用。③.纵、横向承重框架:两个方向均按承重空间布置,框架柱为双向偏心受压构件。常采用现浇双向板或井字梁楼面,有利于抗震。纵横两个方向均应按框架进行结构计算。但当纵向框架梁柱线刚度比大于3,且纵向柱列较多时,纵向框架梁可近似按连续梁计算,相应地横向框架也可近似按单向偏心受压构件计算,但应注意角柱双向偏心受压的受力特点。2.抗侧力结构为什么要求三心(质量中心、刚度中心和水平荷载中心)合一? 3.抗震区女儿墙在构造上有何要求? 4.保证楼面整体性的措施有哪些?①.板间灌缝②.板缝加筋③.板面做现浇层5.地震作用与竖向荷载组合时,楼面活荷载如何取? 6.在可变荷载参加组合时,为什么要考虑荷载组合系数?框架构件的内力,往往在几种不同类别的荷载同时作用时达到最大,我们就要把它们组合起来考虑综合效应,但参加组合的荷载们同时达到各自最大值的可能性几乎不存在。因此,在组合荷载时,我们有必要对某些可变荷载值进行折减,而不变荷载一般始终以不变值作用在结构上,其值就不能折减。7.现浇楼盖的框架属于双向承重方案,其荷载计算单元如何取? 计算简图如体刚度变化会引起地震作用产生什么变化?_ 13.框架竖向及水平荷载作用下的内力计算可用哪些方法?为什么?①.竖向荷载作用下的内力近似计算:可采用分层法(用结构力学的弯矩分配法计算梁柱端弯矩,故又称二次分配法)。此法适用于节点梁柱线刚度比大于等于3,且结构与荷载沿高度比较均匀的多层框架。假定:⑴.在竖向荷载作用下,多层多跨框架的侧移忽略不计。这是因为:在竖向荷载作用下,侧移实际上对内力(尤其对设计起控制作用的内力)影响比较小。⑵.不考虑上、下层荷载的相互影响,即每层梁上的竖向荷载对其他各层梁的影响忽略不计。这是因为:不考虑侧移后,受荷构件的弯矩通过分配和传递,逐渐向上下左右衰减。在通常的梁线刚度大于柱线刚度的情况下,衰减得更快。②.水平荷载作用下的内力近似计算:⑴.反弯点法:适用于各层结构比较均匀,节点梁柱线刚度比≥5(节点转角可以忽略不计,横梁可以看成线刚度无限大的刚性梁)的多层框架。多用于少层框架结构,因为这时柱的截面较小,易满足梁柱线刚度比的要求。假定: 1).在进行各柱间的剪力分配时,认为梁与柱的线刚度比无限大。2).在确定各柱的反弯点位置时,认为除底层柱以外的其余各层柱,受力后上下两端的转角相等,且与此柱相邻的各杆杆端转角相同。(即反弯点在柱高的中点处)反弯点的特点:柱的弹性曲线在该点改变凹凸方向,曲率为零。弯矩在该点等于零。如果设想在结构计算简图的这一截面上加上一个铰,显然不会改变原框架的变形和受力特点。3).梁端弯矩可由节点平衡条件求出。16.塑性铰与普通铰有何区别?塑性铰,指在杆系结构中,非弹性变形集中产生的区域。在普通结构力学分析中的“铰”,如连接绗架杆件的理想铰、梁或框架的支承铰等,都是不传递弯矩或假设为不传递弯矩的。当截面配筋率不超过最大配筋率时,受弯构件的塑性铰主要是由于受拉钢筋屈服后,构件产生较大的塑性变形使截面发生塑性转动所形成。对于超筋梁,一般破坏时钢筋尚未屈服,此时塑性铰主要是由于混凝土的塑性变形引起截面转动而形成。塑性铰与普通铰的不同之处在于:①.塑性铰不是集中于一点,而是形成在一小段局部变形很大的区域。②.在塑性铰处,弯矩不等于零,而等于该截面所能承受的极限弯矩。③.塑性铰是单向铰,仅能沿弯矩作用方向承受一定限度的转动,它随弯矩符号的改变而消失。17.框架梁的配筋率如何保证梁端首先出现塑性铰并具有足够的延性?如何防止受压区混凝土脆性破坏?①.为保证梁端首先出现塑性铰并具有足够的延性,梁端上部受拉钢筋的配筋率不得过高。②.为防止受压区混凝土脆性破坏,梁端必须配足够的受压筋。18.何谓节点的延性系数μ?为什么要使框架节点有足够的延性保证?可采取哪些措施?当节点中出现计算中没有考虑到的超额应力时,节点可能发生突然的脆性破坏而造成结构的早期破坏。为避免这种情况出现,可使节点具有良好的延性,通过节点塑性变形使应力重分布,使它在受力后不致发生脆性破坏。20.什么是结构体系的延性系数?如何保证延性要求?什么是结构影响系数?①.结构体系的延性系数是衡量体系塑性变形能力的一种指标。(或称延伸系数、延伸率)延性系数μ越大,地震作用降低越显著。(延性表示着结构的超弹性变形能力,而柔性表示着结构的弹性变形能力)②.结构影响系数则是表示考虑塑性变形后地震作用的折减率③.有抗震要求的框架梁柱应具有足够的延性。钢筋混凝土结构构件的延性,是指其截面在全过程工作中承受后期变形(包括材料的塑性、应变硬化以及应变硬化阶段的变形)的能力。后期变形的始点是指钢筋开始屈服到变形曲线发生明显转折点的状态,终点是指达到承载力或下降段中承载能力下降(10~20%)后的状态。延性的重要性在于:⑴.延性差,结构破坏时没有明显的预兆,是应该尽量避免的。⑵.后期变形能力可以作为一种安全储备,延性好的结构能适应设计中没有考虑到的诸如偶然的荷载、荷载的反复、基础的沉降、强度和收缩等意外情况。⑶.在超静定结构中,截面延性好,则塑性铰的转动能力大,整个结构的塑性重分布充分。⑷.延性好的结构,对地震或爆炸等的动力反应小些,吸收能量的能力比较大。只有考虑估计的延性,才能够正确估计动力作用和结构的变形。也就是说一个建筑物超出弹性极限后,还保有塑性抗力,使房屋可随着地震摇晃而没有任何大的破坏,这种抵抗地震的能力,不只是强度,还要求结构具有吸收能量的能力,称为延性。因为框架结构强震下,弹性变形引起的水平位移较大,为了使框架结构有充分的变形能力,防止发生脆性性质的剪切破坏或混凝土受压破坏,需通过计算和采取必要的构造措施,保证梁柱有足够的延性。结构的延伸性与材料特性、节点构造和结构形式有关。构件尺寸、端部状况和连接细部也会影响延性。为使结构、构件具备必要的延性,可以从以下几个方面采取措施:⑴.材料选用方面:⑵.结构计算及构造方面:1).框架柱的压应力不能太高:如不满足轴压比要求时,应首先考虑加大柱截面面积,其次可提高混凝土的强度fc。2).构造措施:柱纵向钢筋最小配筋率:21.计算纵向框架内力时,何时可以不考虑风荷载作用?①.在平面尺寸中,纵向长、横向窄,房屋山墙受风面积较小;纵向框架跨数多(柱多)而刚度大。②.房屋高度低,风荷载较小。③.属于横向承重体系,主要荷由为横向框架承受。22.框架梁、柱设计时,一般控制断面在何处?①.框架梁的控制断面是支座和跨内截面。⑴.支座截面处,一般产生最大负弯矩和最大剪力。水平荷载作用下此处还有可能产生正弯矩,因此也要注意组合可能出现的正弯矩(一般框架梁底受拉钢筋不截断,也不宜弯起)。梁支座截面最不利位置应是柱边处,而内力分析结果是柱直轴线位置处的内力,因此应别忘记将其换算到柱边处。M'=M-V*b/2.V'=V-tgα*b/2.⑵.跨内截面,可能是最大正弯矩作用处。也要注意组合可能出现的负弯矩。②.框架柱的控制断面是柱的上、下端。弯矩最大值在柱的两端;剪力和轴力通常在一层内无变化或变化很小。23.建筑结构水平位移的限制如何?建筑结构水平位移包括两方面:房顶总水平位移Δ;各楼层层间水平位移δ。我们对水平位移进行控制,有以下几个理由:①.保证主要结构的安全。不因位移过大而发生结构的开裂、破坏、失稳和倾覆。②.限制δ,可尽量减少或防止非结构构件和室内装修的破坏,降低地震后的维修费用。③.限制Δ,可使在建筑内生活、工作的人们不致因位移过大而感到不舒适。24.什么叫短柱?如果结构出现短柱,如何处理?①.短柱就是,柱净高Hz0与平行于地震作用方向的柱截面高度hz之比小于4的柱(Hz0/hz<4)。短柱往往出现于局部错层或山坡场地中部分结构立于较短的柱子上、设备夹层、柱间有半高填充墙以形成条形窗、不适当地设置某些拉梁及楼梯间等处。框架在地震作用下,柱端的剪力一般较大,造成剪跨比较小形成短柱。长柱一般发生弯曲破坏;短柱多发生脆性的剪切破坏。同层出现长、短柱共存时,在地震作用下,刚度大的短柱首先剪切破坏而形成逐柱破坏。短柱先于其他柱破坏,削弱了楼层的总强度,不利于框架受力。②.如果出现短柱,应验算其抗剪强度。短柱所受剪力应全部由箍筋承担,不考虑混凝土的作用。短柱延性很差,往往产生脆性剪切破坏,可能在柱的中部截面产生交叉剪切裂缝。25.为什么要对抗剪进行纵向抗震验算?26.为什么要进行框架柱的轴压比验算?如何验算?控制轴压比,可保证构件的延性,使柱截面平均压应力不过高。(用于初选柱截面尺寸)③.不满足上述要求时,首先应考虑加大柱截面面积,其次可提高混凝土的强度等级。27.框架梁端弯矩为什么要调幅?梁端和跨中如何调幅?①.主要基于两方面的原因:框架在抗震设计中为了有意识地使梁端部先出现塑性铰,梁中内力塑性重分布,减少梁端负弯矩钢筋的数量。③.显然,梁端弯矩调整减小后,跨中弯矩应相应增大。实际上,由于荷载组合时求出的跨中最大正弯矩和支座最大负弯矩并不是在同一荷载作用下发生的,那么相应于支座最大负弯矩下的跨中弯矩虽经调幅增大,一般也不会超过跨中最大(最不利)正弯矩。④.框架地震作用效应不应调幅,如需调幅时,应考虑内力的极限平衡。⑤.调幅主要是对竖向荷载作用下的内力进行调整,调整后再与水平荷载作用的内力进行组合。因为水平荷载作用下,梁端弯矩可正可负。如果为正时调整,直接影响到跨中钢筋的配置(减小了梁下部正弯矩钢筋);并且梁端正弯矩调小后再与其他荷载下的梁端负弯矩进行组合时,结果反而使组合弯矩增大,从而失去调幅作用。所以水平荷载下不进行调幅。28.框架按“强柱弱梁”的原则进行设计,其基本概念是什么?为此可采取哪些措施?①.所谓“强柱弱梁”,就是指在地震作用下,塑性铰首先在梁端出现,而避免在柱中出现”。所谓强柱,就是应使框架柱的抗弯刚度比梁的抗弯刚度强,抗剪应有足够的能力。在强烈地震作用下,结构发生大的水平位移而进入塑性阶段,如果框架的任一柱端先出现塑性铰,则楼层刚度削弱,同层的其它柱端因此而相继形成塑性铰,致使框架成为机动体系,房屋倒塌。而塑性铰即使在框架中的所有梁端上出现,框架仍然不会进入机动状态。必须同时在某层柱中也都形成塑性铰,才会形成破坏机构。为了使框架在塑性阶段时仍能承受竖向荷载,可使梁端先出现塑性铰,这时只有在所有的梁或绝大部分梁出现塑性铰后,框架才会形成可变体系,引起整个房屋倒塌。②.在设计中采取的措施:⑴.对梁端进行弯矩调幅,减小梁端弯矩以降低负弯矩钢筋的配筋量。⑵.限制柱的平均压应力。柱端抗弯极限强度之和:将ΣM梁按上、下柱的线刚度比分配,把此分配算得的柱端弯矩和柱端的最小及最大轴向力配合成内力组合组。⑶.限制支座负筋的配筋率。29.框架柱的失稳影响如何在设计中考虑?当柱的长细比(构件的计算长度l0与构件截面回转半径i之比)很大时,由于偏心荷载或轴向压力之可能初始偏心影响,使柱产生纵向弯曲失去平衡而引起失稳破坏,或被偏心压坏。这对失稳破坏来讲,材料强度未充分发挥;对偏心压坏来讲,承载力也总有不同程度降低。所以,我们对轴心受压柱,在设计中考虑了“稳定系数φ”,它反映了构件承载力随长细比增大而降低的现象;对偏心受压柱,考虑了“偏心距增大系数η”,来反映纵向弯曲的影响。30.边框架顶节点有何特别要求?33.地震作用下,框架截面强度有什么变化?如何处理? 35.为什么要考虑刚度折减系数?钢筋混凝土是非弹性材料,在较低应力下一般也会出现弹塑性变形,而影响混凝土弹性模量E值有所降低;应力稍大时还会开裂,加之以装配式结构的接头还不可避免地有所松动。因此结构刚度小于其弹性刚度。在计算结构的水平位移时,应考虑这种刚度的降低而使实际水平位移加大的现象。刚度折减系数用于层间位移及顶点位移结果的折减。即:位移理论计算值除以刚度折减系数β。36.框架梁截面惯性矩增大系数如何考虑?框架结构中,由于楼板参加梁的工作,使得梁的截面惯性矩增大。在进行内力与位移的计算时:现浇整体梁板结构中,现浇楼板可以作为框架梁的有效翼缘而参与梁的工作,然后按T形截面(中间框架梁)或倒L形截面(边框架梁)计算梁的惯性矩。为简化计算,可取:边框架梁I=1.5I0;中框架梁I=2.0I0。其中:I0为矩形截面梁的惯性矩 37.填充墙对框架的影响在设计中如何考虑?填充墙一般采用砖、砌块或现浇混凝土。填充墙可以增加结构体系的强度和刚度,在地震反复作用下填充墙开裂,可大量吸收和消耗地震能量,起到“耗能元件”的作用。对装修标准不高的建筑,填充墙可以修复。当框架填充墙结构受到水平荷载时,填充墙表现为有效的压杆,沿框架的受压对角线支承着框架。因为填充墙同时可以是外墙和内隔墙,所以这种体系较经济地为结构提供了所需的强度和刚度。框架在水平荷载作用下,梁和柱产生双曲率弯曲,各层柱的上部水平位移以及框架主对角支撑的缩短,使柱与墙贴紧,而且使墙在对角方向受压。地震力被吸引到刚度大处(由于砌体的嵌入,框架刚度增强,柱的有效高度缩短刚性增大),这些构件(柱子、砌体),如果没有设计成能承受这些力,它们就很容易破坏。柱子可能成为短柱而产生脆性剪切破坏,墙体将会发生三种破坏形态。第一种是剪切破坏第二种是斜压破坏第三种是斜拉破坏所以,在考虑填充墙有利作用的同时,应采取措施避免墙体破坏和防止墙体平面外它对框架的剪切破坏。②.在计算框架水平位移时,一般不考虑填充墙的刚度。主要考虑填充墙在框架之间复杂的相互作用性能和相当随机的砖石砌筑质量使框架填充墙结构的精确强度和刚度很难预测,并且填充墙在建筑的使用期内有时会随 意移动。38.框架梁柱在截面设计中应如何进行内力组合?①.决定基本组合组:内力组合,就是把作用在框架上的各种单项荷载所计算得的内力,根据各单项荷载各自在建筑物使用过程中同时出现的可能性,进行组合;然后在所有组合值中,找出起控制作用的截面最不利内力组合值(设计值)。组合时,恒荷载在任何情况下均要参加,活荷载、风荷载按最不利且可能的原则参加。②.挑选最不利内力组合组:首先要适当选取框架梁柱的控制截面。对于梁的控制截面:支座截面处,有最大负弯矩和最大剪力,在水平荷载作用下还可能出现正弯矩;跨中截面处,有最大正弯矩,在水平荷载作用下也可能出现负弯矩。所以一般应选择两个支座截面及跨中截面为梁的跨中截面。对于柱子的跨中截面:柱两端面弯矩最大,剪力和轴力在同一层内变化不大,所以一般应选择两端面为柱的控制截面。因此,对柱一般需要找出3种最不利内力组合组:⑴.Mmax及相应的N;⑵.Nmax及相应的M;⑶.Nmin及相应的M对柱的基顶截面要算出与弯矩M或轴力N相应的剪力V,以便设计基础时用。对梁一般要找出2种最不利内力组合组:⑴.Mmax⑵.-Mmax; 对于梁的跨中截面,其剪力一般不必计算。39.多层框架房屋的基础主要有哪几种类型?40.用“倒梁法”计算柱下条形基础的基本假定是什么? 41.柱下单独基础要进行哪些方面的设计? 42.联合基础与单独基础受力有何不同?单独基础,基础受力如同倒置的四周悬臂板,(在计算基础的弯矩和冲切时,不计基础的自重。因为基础的重量直接由其所产生的地基压力来平衡,即基底反力在基础悬臂板中产生的内力,与基础自重在基础内产生的内力相反,实际内力应是两者之代数和),使基础产生板底受拉的弯曲破坏和截面突变处(基础变阶处及柱边处)受剪的冲切破坏。因此,这类基础主要在它的两个主轴方向上,进行抗弯和抗冲切的控制。联合基础,是由于某些原因一个基础要同时支承几根柱子。43.地震震级和地震烈度有什么不同?基本烈度(设防烈度)和设计烈度有什么不同?①.震级---是衡量一次地震大小的指标,与一次地震释放的能量有关。②.地震烈度---指某一地区的地面和各类建筑物遭受一次地震影响的强弱程度,用I表示。③.因此对于一次地震,表示地震大小的震级只有一个,但它在不同地点产生的地震烈度是不一样的。④.基本烈度---指该地区在今后一定时期内,在一般场地条件下.可能遭受的最大地震烈度。它可以作为建筑规范和设防的依据,故又称设防烈度。它相当于50年内超越概论为10%的地震烈度。⑤.设计烈度---在结构设计中取用的烈度值。44.何谓小震(多遇地震)和大震(罕遇地震)?从概率意义上讲,小震应该是发生频度最大的地震。小震烈度宜采用众值烈度,故亦称多遇地震。大震应是发生频度极小的地震,即为罕遇的小概率事件,故亦称罕遇地震。大震烈度比基本烈度高一度左右。地震烈度─┬基本烈度(设防烈度)└设计烈度─┬多遇烈度(小震烈度)(众值烈度)├罕遇烈度(大震烈度)└设防烈度 46.卓越周期是什么?考虑它有何意义?卓越周期就是结构所在地的场地自振周期。结构的自振周期如果与场地的卓越周期相一致,则结构的动力反映会急剧增大,甚至会产生类似于结构在动力荷载作用下的共振现象。所以结构设计中应使结构自振周期远离场地卓越周期。48.抗震设计中,为什么承载力R要除以地震调整系数γRE?γRE是承载力抗震调整系数。考虑到地震作用是一种短暂的偶然作用,材料性能较静荷载作用下应予以提高,调整系数必然小于1。51.钢筋混凝土楼梯(板式、梁式)构造如何?计算简图?52.雨篷结构设计要求?53.框架结构中,梁上的板逢(预制板接逢)处开裂如何防治?如图:加钢筋网片。54.对于普通钢筋混凝土框架结构,能用高强钢筋吗?普通钢筋混凝土结构不得采用高强钢筋,一般宜用Ⅰ级或Ⅱ级钢筋。对混凝土受弯构件和受拉构件,混凝土的抗拉强度较低,如果钢筋应力过高,将会造成构件的受拉部分产生过宽的裂缝。钢筋应力越大,裂缝宽度也越大。而裂缝宽度过大,容易造成钢筋锈蚀,影响结构的耐久性。另外,混凝土受压构件不宜使用冷拉钢筋。因为冷拉钢筋强度的提高,是在受拉状态下得到的,此强度是不能用于构件的受压状态中的。56.结构平面布置和竖向布置时,为什么要控制建筑的高宽比?控制高宽比的目的是控制结构刚度和侧向位移。建筑物的形状、受水平力方向的宽度B和材料性质(弹性模量E)共同决定整个结果体系抵抗弯曲变形的能力。当平面形状和材料性质给定时,加大建筑物受力方向的宽度,可以提高总的抗弯能力(把材料放在远离中和轴的位置上,以提高截面惯性矩)。61.现浇主次梁与井字梁有何区别?①.现浇梁板结构中,主梁高度应大于次梁高度。一方面考虑使主梁的刚度大于次梁,以便次梁荷载能有效地传给主梁,传力路线明确。另一方面考虑主次梁钢筋垂直相交互相贯穿时不受影响,保证施工时钢筋位置准确。②.井字梁的相交梁截面高度一致形成梁底标高相同的井格,无主、次梁之分。梁的荷载以等挠度来互相分配。64.在钢筋混凝土连续次梁和板的内力计算中,为什么要采用折算荷载?而主梁内力计算中不考虑?主梁、次梁和板之间均为整体现浇,且作为支座的主梁或次梁都具有一定的抗扭刚度,这将对连续梁产生约束。次梁或板在支座上不可能自由转动。因此,实际梁中布置活荷载跨的跨中弯矩,比按原假定计算的弯矩有所降低。即所谓的卸载影响。对于主梁,由于柱子或墙对主梁的约束作用较小,其卸载影响一般不予考虑。65.如何将楼面荷载转化为框架计算简图中的荷载?根据荷载规范和建筑设计资料计算出楼面分布荷载。然后,根据简支传力原则,在框架的负荷范围内(计算单元),将其传给次梁(或联系梁),次梁(或联系梁)以同样的原则传给框架主梁,或楼面荷载直接传给框架梁。66.长期荷载与短期荷载?在结构使用期内,荷载按作用时间长短分为长期荷载和短期荷载。普通钢筋混凝土结构在使用荷载下,总是带裂缝工作的,此时内力已经部分进行了内力重分布,不符合弹性理论。长期荷载对内力重分布能起有利作用。67.连续双向板的弯矩计算应注意哪些问题?双向板的受力,是沿纵横两个方向的;两个方向同时弯曲,将荷载传递到两个方向的支承边上。双向板在破坏时的裂缝开展情况如图,板的四角处的裂缝,在板底面为与板边夹角45度方向,在板顶面与此方向相垂直。68.楼板上布置隔墙时,如何考虑楼面荷载?在设计楼板时,应根据板的边界条件和线荷载在板中的作用位置,按弹性力学原理来计算计算板的内力。对于单向简支板,常采用等效均布荷载方法。不能简单地将隔墙的总重除以房间的面积或板支座间的面积,来作为等效均布荷载。这样做板的弯矩偏小很多,不安全。70.基础埋深应如何计取?基础埋深一般自室外地面标高算起。基础埋深的取值大小,影响地基承载力的大小。地基承载力标准值要经过埋深的修正,成为设计值后用于设计计算。主要考虑到埋深范围内的土体,对地基土剪切破坏在基础周围引起的地面隆起,有阻止作用,从而起到增加地基土承载力的作用。这是因为,一方面此范围内的土体有一定的自重压应力,与地基土剪切滑动方向相反,可以起到阻止滑动的作用;另一方面它自身也具有一定的抗剪强度,可以利用起来阻止地基土的剪切滑动。但是,如果基础埋深范围内为填方区的土体,则可能土体没有固结稳定,抗剪能力不可靠;或是在上部结构完成后回填的填土,土体回填较晚,施工期内和使用期内都不能利用其重力和抗剪强度。因此,这些情况下基础埋深应从天然地面标高算起。当室内地面标高低于室外天然地面标高(如地下室)时,内墙、内柱基础埋深,可以从室内地面标高算起,因为此时室外土层对这些基础下的地基土承载力影响较弱,为安全起见不予考虑;对外墙、外柱基础埋深,则可取室内、外地面标高之平均值。但如果是整体式基础(如箱形基础或筏式基础),即使室内地面标高低于室外,仍然可以按室外地面标高取。74.为什么在普通钢筋混凝土框架结构中不宜采用高强度钢筋?在普通钢筋混凝土构件设计中,钢材用量与钢材强度之间存在反比例关系。选用高强度等级钢筋,可以大幅度减少钢筋用量而具有经济意义。但是,由于高强度钢筋强度虽然很高,弹性模量却与低强度钢筋相近,甚至还略低一些。如果要充分利用其高的强度,则构件中的钢筋必然产生很大的拉应变,从而导致构件出现较大的变形和裂缝开展(钢筋强度提高,钢筋用量就减少,使得最大裂缝宽度加大、构件短期刚度下降),以致很难满足或根本不满足规范对变形和裂缝开展的要求。78.什么是结构功能的极限状态?指结构或结构的一部分超过某一特定状态,就不能满足设计规定的某一功能要求,此状态为该功能的极限状态。它是区分结构工作状态“可靠”或“失效”的标志。①.承载能力极限状态:指结构或构件达到最大承载能力、疲劳破坏或不适于继续承载的变形时的极限状态。所有的结构或构件都必须按承载能力极限状态进行计算,并保证具有足够的可靠度。②.正常使用极限状态:指结构或构件达到正常使用的或耐久性能的某项规定限值的状态。一般先按承载能力极限状态进行设计计算结构构件,再按正常使用极限状态进行校核。设计时可靠度可略低些。承载能力极限状态的控制,保证了安全性的要求,对任何承受作用的结构构件都是基本要求,是必须达到的;正常使用极限状态的控制,满足了良好的适用性和耐久性要求,相对于承载能力极限状态来说是第二位的,且不是所有的结构构件都必须进行控制的。因此后者所达到的可靠度比前者宽松一些,所采用的计算指标也不同。例如承载力计算采用荷载与材料强度的设计值,而变形与裂缝验算则采用荷载与材料强度的标准值。79.双向板的荷载如何支承梁上传递?双向板同时在长边和短边两个方向传递荷载。近似地按如下方法考虑:自各板角沿板边的45°方向作铰线,将板分为四块,每块板上的荷载传给邻近的支承梁上。长边处的梁承担梯形分布荷载,短边处的梁承担三角形分布荷载。考虑荷载的不利布置,可将梯形或三角形分布荷载化为等效均布荷载。80.基础配筋有几种,各起到什么作用?81.框架受有哪些荷载,它们如何作用到框架上的?3.施工组织设计部分(1)选择施工方案时应解决哪些问题?(2)如何评价施工方案的优劣?(3)选择施工方法时应着重关注哪些项目?(4)如何评定建筑工程质量?(5)结合毕业设计,说明如何划分施工段?应注意哪些问题?(6)编制单位工程施工进度计划时,如何划分分部分项工程项目?(7)影响施工阶段进度的主要因素有哪些?(8)结合毕业设计,说明施工平面图设计的内容、步骤及方法。(9)结合毕业设计,说明如何考虑装修阶段的垂直运输问题?(10)结合工程说明施工用水、电管网的布置原则。(11)结合工程说明土建、水电综合配套施工的重要性。(12)结合本工程说明如何降低施工成本?(13)如何确定网络图的关键线路?关键工作的总时差为“0”吗?(14)外脚手架平面内和平面外的稳定如何保证?(15)施工用原材料、构配件在什么情况下可进场?什么情况下可使用?(16)钢筋混凝土框架柱浇筑混凝土时应注意哪些问题?(17)钢筋的接长方法有哪几种?本工程使用的是哪种?为什么?(18)钢筋代换一般遵循哪些原则?需办理哪些手续?(19)结合毕业设计说明季节性施工措施。(20)通过施工部分毕业设计,你有何体会?土木工程专业毕业答辩常问问题3.框架结构的设计步骤是什么?答:(1)、结构平面布置;(2)、柱网和层高的确定;(3)、承重方案的确定(4)、荷载计算;(5)、内力、位移计算;(6)、配筋计算;(7)、钢筋选择;(8)、绘制结构施工图。4.怎样确定柱网尺寸?答:框架结构柱网应满足房屋使用要求,同时构件的规格、类型要少,柱网间距一般不宜小于3.6m,也不宜大于6.0m,柱网跨度根据使用要求不同,有2.4m、2.7m、3.0m、5.8m、7.5m、8.0m、12.0m等。5.怎样确定框架梁、柱截面尺寸?答:框架梁的截面尺寸,(1)应满足刚度要求;(2)满足构造要求;(3)满足承载力要求。框架柱的截面尺寸,(1)应满足稳定性要求;(2)满足构造要求;(3)满足承载力要求。10.什么是梁、柱的控制截面,怎样确定控制截面的内力不利组合?梁的控制截面在跨中附近(正弯矩最大截面)和梁与柱相交处(负弯矩最大截面)。柱的控制截面在梁底部(柱的上端)和梁顶部(柱的下端),即轴向压力最大截面。控制截面内力不利组合:竖向荷载的布置方法有逐跨施荷组合法;最不利荷载位置法;满布荷载法。不同的布置会产生不同的内力,由最不利布置方式确定内力。水平荷载(风荷载和地震荷载)的布置方法:在矩形平面结构中,正负两方向作用荷载下内力大小相等,符号相反,所以只需作一次计算,将内力加上正、负号即可。11.简述什么是单向板?其受力与配筋构造特点是什么?单向板:是指板的长边与短边的比值大于3的情况。受力特点是板上的荷载主要沿短边方向传递,而长边方向传递的荷载很少,可以忽略不计。配筋构造特点:板中受力钢筋的配筋方式有弯起式和分离式。受力钢筋一般采用HPB235级,直径常用6mm,8mm,10mm,间距应满足构造要求。构造钢筋有分布钢筋、板顶部附加钢筋等。12.什么是双向板?试述其受力与配筋构造特点是什么?。双向板:是指板的长边与短边的比值小于等于2的情况。受力特点是板上的荷载沿短边和长边方向传递。配筋构造特点是:板的受力钢筋沿两个方向分别布置,钢筋配置方式有弯起式和分离式。板顶部沿两个方向应设置附加钢筋。13.板式楼梯与梁板式楼梯有何区别?你设计的建筑属于哪种类型的楼梯?板式楼梯:是一块斜放的板,板的两端支撑在平台梁上。板式楼梯的梯段按斜梁进行配筋计算;斜板较厚,当跨度较大时,材料用量较多,板式楼梯外观完整,轻巧美观。梁式楼梯:在楼梯斜板侧面设置斜梁,踏步板支撑在斜梁上,斜梁再支撑在平台梁上。梯段较长时,较为经济,但是施工复杂,外观显得笨重。14.板式楼梯与梁板式楼梯的踏步板的计算与构造有何不同?板式楼梯的踏步板按简支斜板计算。其构造斜板上部应配置适量钢筋,为弯起式配筋,跨中钢筋应在距支座边缘四分之一净跨处弯起。也可为分离式配筋。踏步板中分布钢筋应在受力钢筋的内侧,一般应在每踏步下设置一根。梁式楼梯踏步板计算为两端斜支在斜梁上的单向板,踏步的高度由构造确定。踏步板的计算为特殊的梯形截面,一般在竖向切除一个踏步,按竖向简支计算。踏步板的配筋按计算确定,且每一级踏步受力钢筋不少于2φ6,沿梯段宽度应布置间距不大于300mm的φ6分布钢筋。17.什么是腰筋?它的作用是什么?腰筋:当梁高h>700mm时,应在梁的两侧沿梁高每隔300~400mm处,各设一根直径不小于10mm的腰筋,并用拉筋联系,拉筋间距一般取箍筋间距的2倍。作用:防止当梁太高时,由于混凝土收缩和温度变形而产生的竖向裂缝,同时也是为了加强钢筋骨架的刚度。18、为什么箍筋和弯起钢筋间距S要满足一定要求?梁内箍筋和弯起钢筋间距不能过大,以防止在箍筋或弯起筋之间发生斜裂缝,从而降低梁的受剪承载力。所以最大间距S要满足规范要求。19、构成建筑的基本要素是什么?构成建筑物的基本要素是:(1)建筑功能:是三个要素中最重要的一个。建筑功能是人们建造房屋的具体目的和使用要求的综合体现。(2)建筑的物质技术条件,是构成建筑的重要因素。(3)建筑的艺术形象,是以其平面空间组合,建筑体型和立面,材料的色彩和质感,细部的处理及刻画来体现的。20、民用建筑由哪些部分组成的? 民用建筑的构造组成:由基础、墙体或柱、楼板层、楼梯、屋顶、地坪、门窗等几部分组成。24、何谓基础的埋置深度?你设计的建筑物基础埋深是多少?基础埋置深度:指从市外设计地面至基础地面的距离。你设计的建筑物基础埋深:25、为什么沿外墙四周要设置散水或明沟?你做的是哪种类型?怎样做的?为了防止屋顶落水或地表水侵入勒脚危害基础,必须沿外墙四周设置明沟或散水,将地表水及时排离。1)散水的构造做法:坡度一般3%—5%,宽度一般600—1000mm。当屋面为自由落水时,散水宽度应比屋檐挑出宽度大150—200mm。26、你设计的建筑物墙面进行装修了吗?装修的目的是什么?你选择的是哪一种类型?装修的目的:(1)保护墙体、提高墙体的耐久性。(2)改善墙体的热工性能、光环境、卫生条件等的使用功能。(3)美化环境,丰富建筑的艺术形象。27、墙体中为什么要设水平防潮层?你选择的是哪种构造类型?设在什么位置?在墙身中设置防潮层的目的是:防止土壤中的水分沿基础墙上升,防止位于勒脚处的地面水渗入墙内,使墙身受潮。水平防潮层一般应在室内地面不透水垫层(如砼)范围以内,通常在负0.006m标高处设置,而且至少要高出市外地坪150mm,以防雨水溅湿墙身。当地面为透水材料时(如碎石、炉渣)水平防潮层的位置应平齐或高出室内地面60mm,既在+0.06mm外,28、板在构造上需满足哪些要求?楼板的设计要求是:(1)强度和刚度的要求.强度要求是楼板应保证在自重和使用贺在荷载作用下安全可靠,不发生任何破坏.刚度要求是指楼板在一定荷载作用下不发生过大变形,保证正常使用.(2)保温,隔热,放火,隔声等要求.(3)便于在楼层和地层中敷设各种管线.(4)经济要求,一般楼地面约占建筑物总造价的20%~30%,选用楼板时应考虑就地取材和提高装配化程度等问题.29、你设计的楼梯梯段宽度是多少?怎样确定的?31、你选择屋面的排水方式是哪种?怎样设计的?楼梯楼段的宽度: 是根据通行、人数的多少(设计人流股数)和建筑的防火要求确定的.>规定了学校,办公楼,商店,和候车室等民用建筑楼梯的总宽度.楼梯的总宽度通过计算确定,以每100人拥有的楼梯宽度作为计算标准,俗称百人指标.我国规定每股人流按[0.55+(0~0.15)]m的计算,其中0~0.15m为人在进行中的摆幅.非主要通行的楼梯应满足单人携带物品通过的需要,楼段的净宽一般不应小于900mm..30、你选择屋面的排水方式是哪种?怎样设计的?屋面的排水方式有两大类:1无组织排水,又称自由落水。其排水组织形式是屋面雨水顺屋面坡度排至挑檐板外自由滴落。常用于建筑标准较低的低层建筑或雨水较少的地区。2有组织排水,屋面雨水顺坡汇集于檐沟或天沟,或在檐沟或天沟内填0.5%—1%纵坡使雨水集中至雨水口,经雨水管排至地面或地下排水管网时称有组织排水。32、在设计中,你选择的砌筑墙体材料是哪种?墙体有什么用?墙体的作用:1)承重作用;2)围护作用;3)分隔作用。33、在进行地基和基础设计中,应满足哪些要?基础与地基的设计要求:1)地基应具有足够 的承载力和均衡程度;2)基础应具有足够的强度和耐久性;3)经济要求。35、单向、双向板怎样区分肋形楼盖的板一般四边都有支撑,板上荷载通过双向受弯传到支座上。但当板长四边比其短边长的多,板上荷载主要沿短边方向传递到支撑构件上,沿长边方向传递荷载很少,可以忽略不计。对于主要设短跨受弯的板,受力钢筋将沿短边方向布置,在垂直于短边方向只布置按构造要求设置的构造钢筋称单向板;板在两个方向上弯曲均不可忽略,板双向受弯,板上荷载沿两个方向传到梁上称为双向板。36、结构的抗震等级如何确定?根据建筑使用功能的重要性分为甲乙丙丁四类。37、建筑抗震设计的标准、步骤是什么?小震不坏、中震可修、大震不倒两阶段设计:第一阶段,按小震作用效应和其他荷载效应的基本组合验算构件的承载力,以及在小震作用下验算结构的弹性变形。第二阶段,在大震作用下验算结构的弹塑性变形。38、场地类别如何确定?《建筑抗震设计规范》规定,建筑场地类别按场地类型和场地覆盖层厚度划分四类。41、结构自振周期如何确定?对于n个质点弹性体系,振动时含有n个自振频率,即有n个自振周期,其中最长一个自振周期称为基本周期。44、什么是弯矩调幅,目的是什么?所谓弯矩调幅法是先按弹性理论求结构控制截面的弯矩值,然后根据需要,适当调整某些截面的弯矩值,通常是对那些弯矩较大(绝对值)的截面的弯矩进行调整。截面弯矩调幅值与按弹性理论计算的截面弯矩值的比值称为调幅系数,弯矩调幅系数一般在0-0.25之间,这样一来调幅后的弯矩就是原来的75%-100%。跨中增加的钢筋比支座按照弹性分析减少的小得多,所以更加经济了。45、什么是短柱,短柱的缺点,如何处理?短柱,柱净高小于4倍柱截面高度。刚度大,会吸收较大的地震剪力容易发生剪切破坏,造成脆性错断。避免框架房屋中的错层、夹层或半高填充墙、或不当设置某些联系梁。47、单位工程施工组织设计包括哪些内容?根据工程性质、规模、结构特点、技术复杂程度和施工技术条件,设计的内容和深度可以有所不同,但应包括:工程概况、施工方案和施工方法、施工进度计划,施工平面图及各项技术经济指标。48、塔吊的服务范围是什么?以塔吊轨道两端有效行驶端点的轨距中点为圆心,最大回转半径为半径划出两个半圆,再连接两个半圆,即为塔吊服务范围。49、施工准备工作的内容是什么?调查研究,规划安排,大型施工现场的工程准备,作业条件准备。50、选择施工方案时应解决哪些问题?答:方案的内容包括确定主要分部分项工程的施工方法、施工顺序、施工机械及各项劳动资源的组织安排等。51、如何评价施工方案的优势?答:理想的施工方案要考虑以下几点:(1)要符合施工工期的要求。(2)要满足经济效益的要求。(3)要符合工程实际,能真正发挥指导工程施工的作用。(4)要能体现一定的技术水平。(5)要有利于保证工程质量和施工安全。但在评价某一施工方案时,上述各点基本功能所占的比重不可能是等同的,特别是当多个方案比较接近时,选用哪个方案较为合理,还必须结合工程特点作进一步调查分析方能确定。施工方案的优选主要是对施工方案的技术经济进行比较,而这种比较又有定性分析和定量分析两种,定性分析主要是根据施工经验对方案的优缺点进行分析比较;定量分析主要是根据不同的施工方案计算所需的劳动力,资源消耗量。工期长短和成本范围等技术经济指标来进行分析比较。53、如何确定网络图的关键线路?关键工作的总时差为“0”吗?答:在项目流线图(施工工作流线图)中,各条线路的延续时间是不相同时,其中时间最长的一条线路决定了总工期的长短。称持续时间最长的线路为关键线路。(又叫主要矛盾线)关键线路上的时差为零。将时差为零的各项任务连接起来,就确定了关键线路。54、施工中缺少设计图中要求的钢筋品种或规格时可按哪些原则代换?1、构件设计按强度控制时,可按强度相等的原则代换,称为等强度代换。2、构件按最小配筋率配筋时,可按钢筋面积相等的原则进行代换称为等面积代换。3、当受弯构件按强度控制,应按代换前后构件的抗弯能力相等的原则代换,称等弯矩代换。55、施工组织设计内容主要包括哪些项?答:(1)根据导流条件、选定导流方案和导流建筑物,拟定施工期间度汛、灌溉、通航放牧以及蓄水、发电等措施。(2)根据工程规模和特点,选定主体工程的施工程序、施工方法、施工布置和主要施工机械。(3)你定机电设备和金属结构安装方案。(4)提出对外交通运输方案。(5)拟定主要施工辅助企业和大型临时设施的规模和布置。(6)拟定施工总进度、总布置和技术供应计划。(7)提出施工机构和人员配备的建议。(8)提出需要进行试验研究和补充勘测的建议。56、设计施工总体布置时必须遵守的基本原则有哪些?因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理。58、施工总进度计划的编制步骤是什么?施工总进度计划的编制步骤1、列出工程项目2、计算工程量3、确定施工方案4、初步拟定各项工程进度5、论证施工强度6、编制劳动力、材料和机械设备等需要量计划7、调整修正。60、结合本工程说明如何降低施工成本?降低施工成本措施(1)以施工图预算控制成本支出。(2)以施工预算控制分部分项工程成本盈亏。(3)以控制工期和关键节点的完成时间达到降低成本的效果。(4)建立材料消耗台帐,严格控制材料消耗。(5)建立工程项目月度财务收支计划制度。(6)建立项目成本审核认证制度。(7)加强质量管理,降低质量成本。(8)强化施工安全,降低施工成本。61、结合毕业设计说明施工平面图设计的内容步骤?施工平面布置内容:(1)建筑总平面上已建和拟建的地上和地下的一切房屋、构筑物及其他设施的位置和尺寸(2)移动式起重机开行路线及垂直运输设施的位置。(3)各种材料、半成品、构配件以及工业设备等的仓库和堆场。(4)为施工服务的一切临时设施的布置。(5)场内施工道路以及与场外交通的联结。(6)临时给水、排水管线,供电线路,蒸汽及压缩空气管道等。(7)一切安全及防火设施的位置。62、结合工程说明质量保证措施有哪些?质量保证措施(1)建立和健全质量保证体系并使之有效运行。质量体系必须文件化,要定期进行质量体系审核与质量体系评审和评价。(2)建立质量保证体系的组织机构。(3)对于采用新材料、新技术、新工艺、新结构或施工难度较大的分部分项工程,须制订有针对性的技术措施来保证质量。(4)确保地基基础工程质量的技术措施。(5)确保定位放线正确无误的技术措施。(6)保证主体结构关键部位的技术措施。(7)对于复杂的特殊的工种(屋面防水、地下防水、构造节点)采取质量保证措施。(8)按照工程质量评定程序制定有关的质量保证措施。63、结合工程阐述安全文明施工措施有哪些?安全施工措施:(1)建立和健全安全施工的组织机构。(2)健全和完善各类安全管理台帐,强化安全管理软件资料工作。(3)做好“三宝”使用和“四口”及临边防护设施工作。“三宝”使用包括安全帽、安全网、安全带使用,“四口” 及临边防护设施工作包括楼梯口、电梯口、预留洞口、坑井、通道口防护和阳台、楼层、屋面的临时防护。(4)做好脚手架设施的安全。(5)加强施工用电管理。(6)加强施工机械的安全检查和安全使用工作。(7)实施有力的安全监控。文明施工措施:(1)做好工地的场容场貌。(2)保持工地卫生。(3)做好工地文明建设工作。64、施工准备工作包含哪些内容?施工准备工作包括:(一)技术准备(1)认真收集、查阅基础工程的技术档案资料。测量放线,建立坐标控制点和水准控制点。对桩基的轴线、标高进行复测、复核。(2)组织现场施工人员审核图纸,做好技术交底和学习,主要学习大体积混凝土施工工艺,钢筋电渣压力焊连接技术等(3)按照组织的货源和进场的材料,及时进行原材料的物理、化学性能检验。按照施工图纸的设计要求,做好混凝土和沙浆的配合比试验。(二)施工水电准备(三)场内准备1、施工现场2、施工设施(宿舍、饭厅、钢筋加工、仓库、办公等)(四)劳动组织准备1、组织机构2、项目经理部的组成、分工及各自职能权限(1)项目经理(2)项目副经理(3)项目工程师(4)施工员(5)技术员(6)质检员(7)安全员(8)材料员(9)行政员。3、劳动组织,劳动组织按基础、主体结构、装修装饰等不同阶段分别考虑和安排。65、梁中钢筋有哪些?各有什么作用?梁中钢筋有纵向钢筋和横向钢筋,其中纵向钢筋有纵向受力钢筋和构造钢筋(包括架立钢筋和腰筋等);横向钢筋包括箍筋和构造钢筋。纵向受力钢筋的作用是承受拉力或压力;架立钢筋的作用是固定箍筋,腰筋的作用见17题。箍筋的作用是承担剪力,约束混凝土横向变形,固定纵向钢筋。66、柱中的钢筋如何选择和确定?柱中的钢筋是由计算和构造要求确定的。受力钢筋应满足承载能力要求和稳定性要求,箍筋应满足构造要求。70、什么是分布钢筋?它起什么作用?分布钢筋是板中的构造钢筋,沿垂直于受力钢筋方向布置。其作用是将板上的荷载有效地传递到受力钢筋上,防止由于温度或混凝土收缩等原因沿跨度方向引起的裂缝,固定受力钢筋的位置。72、建筑物有哪些主要构造?简述其作用。建筑物的主要构造有:①基础:作用有承担全部荷载;②墙体:作用是承受楼板或屋面板传来的荷载,具有围护作用,和分隔作用;③楼地面:承受荷载,是建筑物的水平分隔构件;④楼梯:是建筑物的垂直交通设施,承受荷载;⑤屋顶:承受屋面荷载,起围护作用;⑥门窗:具有采光通风作用,具有围护作用,门还具有疏散作用。73、结构的极限状态有哪几种?写出其表达式。结构的极限状态有:承载能力极限状态和正常使用极限状态,其表达式为: 承载能力极限状态:基本组合 正常使用极限状态:短期组合长期组合79、柱下独立基础的受力钢筋如何确定?基础底板在地基净反力作用下,在两个方向均产生向上的弯曲,因此底板下部需双向配筋,计算截面取柱边或变阶处,计算两个方向弯矩时,把基础视为固定在柱周边的四边挑出的悬臂板。80、桩有哪些种类?各有哪些特点?按材料分为1)钢桩:耐冲击性能好,质量容易保证,造价较高,多用于特殊要求情况。2)混凝土桩:取材方便,适用性强,广泛采用。预制混凝土桩,施工质量比较稳定,造价高,施工时振动和噪音大,且贯入能力受多种因素限制。灌注桩:造价低,桩长、桩径可灵活变化,施工振动和噪音较小。土木工程施工部分答辩问题及答案1、混凝土振捣时间有什么要求,时间过长过短有什么弊端。砼采用插入式振捣器振捣时要快插慢拔,振捣时间控制在20~30s,待出现泛浆或混凝土不下沉时即可。2、底模板和侧模板拆出时间各有什么要求,与哪些因素有关系。建筑施工技术P215-216表5-4
5-4 影响因素:现浇结构的性质,混凝土的强度,模板的用途,混凝土硬化时的气温3、混凝土搅拌机进料容量有什么要求?进料容量约为出料容量的1.4-1.8倍(通常取1.5倍)建筑施工技术P2454、混凝土养护有那些要求?养护时间一般从什么时候开始到什么时候结束。控制温度和改善约束条件、混凝土的养护时间自混凝土浇筑开始计算,使用普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥不少于7d,火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥或有抗渗性要求的混凝土不少于14d 建筑工程质量检验与安全管理P76
表4-85、在施工过程中,选择起重机要考虑哪些参数?起重量、起重高度、起重半径6、砼配料时为什么要进行施工配合比换算?如何换算?混凝土实验室配合比是根据完全干燥的砂,石骨料制定的,但实际使用的砂,石骨料一般都含有一些水分,而且含水量又会随气候条件发生变化,所以施工时应及时测定现场砂,石骨料的含水量,并将混凝土的实验室配合比换算成在实际含水量情况下的施工配合比 换算过程见 建筑施工技术P2427、砼质量检查包括哪些内容?如何确定砼强度是否合格?砼质量检查包括施工过程中的质量检查和养护后的质量检查 施工过程中的质量检查包括。。。。。。养护后的质量检查包括。。。建筑施工技术P260-2618、钢筋代换方法有几种?如何代换?等强度代换、等面积代换、建筑施工技术P2379、钢筋工程检查验收应检查哪些内容?钢筋进场的原材料、钢筋的连接、加工、安装、配料钢筋工程的工作内容有哪些?答:除锈、平直、制作、绑扎(包括点焊)、安装以及浇混凝土时维护钢筋用工。10、简述模板的作用和要求?保证混凝土在浇筑过程中保持正确的形状和尺寸、是混凝土在硬化过程中进行防护和养护的工具 保证工程结构和构件各部位形状尺寸和相互位置的正确;具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇筑混凝土的自重和侧压力及施工荷载;构造简单、装拆方便,便于钢筋的绑扎安装和混凝土的浇筑、养护;模板的接缝严密,不得漏浆;能多次周转使用11、影响填土压实质量的主要因素有哪些?如何检填土压实的质量?压实功,土的含水量,每层铺土的厚度 建筑施工技术P7812、为什么要规定砖墙的每日砌筑高度?为了减少灰缝变形而导致砌体沉降13、简述先张法、后张法的施工过程。先张拉预应力钢筋,然后浇筑混凝土的施工方法,称为先张法主要工艺过程:穿钢筋→张拉钢筋→浇筑混凝土并养护→切断钢筋 先浇筑混凝土,待混凝土硬化后,在构件上直接张拉预应力钢筋,这种施工方法称为后张法主要工艺过程:浇筑混凝土构件(在 构件中预留孔道)并进行养护→穿预应力钢筋→张拉钢筋并用锚具锚固→往孔道内压力灌浆。。14、对砼浇筑工作有哪些基本要求?什么是施工缝?留设位置应如何确定?建筑施工技术P249-25115、搅拌砼时的投料顺序有几种?它们对砼质量有何影响?一次投料法,二次投料法,水泥裹砂法 建筑施工技术P244-24516、施工过程中,施工进度是如何控制的。组织措施、管理措施、经济措施、技术措施 建筑施工组织P221-22317、施工组织设计分几种?流水、平行、依次18、单位工程施工平面图的内容有哪些?170建筑施工组织19、单位工程施工组织设计包括哪些内容?施工组织设计的内容包括工程概况和施工特点、施工方案和施工方法、施工进度计划、各项资源需用量计划、施工平面图、主要技术组织措施和主要技术经济指标。建筑施工组织P139-14020、建筑施工程序包括哪几个阶段?通常分为三个阶段即施工准备阶段,施工过程阶段,竣工验收阶段 建筑施工组织P6-821、施工平面布置图的作用有哪些?施工平面布置图是在拟建项目的施工场地范围内,按照施工布置和施工总进度计划,施工需要的有关内容,将拟建项目和各种临时设施按照一定的规划进行合理的布置。它是施工组织设计的重要内容,是保证现场交通道路和排水畅通,文明有序施工,节约施工用地,减少各种临时设施数量,降低工程费用的先决条件22、屋面检修孔应放在什么位置,该局部开孔如何处理。房屋建筑学P1731.框架结构的优点:空间分隔灵活,自重轻,有利于抗震;可以较灵活地配合建筑平面布置,利于安排需要较大空间的建筑结构;缺点:框架节点应力集中显著;框架结构的侧向刚度小,施工受季节、环境影响较大;不适宜建造高层建筑。2.后浇带:后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成薄弱部位。设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素。3.本方案考虑了三种内力组合:1.2SGK+1.4SQK,1.35SGK+1.0SQK,1.2SGE+1.3SEK。4.框架结构各控制截面的最不利内力组合}