气锤能够用星三角启动接线图吗?

现在常用的电机启动控制方式有星三角启动_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
现在常用的电机启动控制方式有星三角启动
上传于||文档简介
&&我​为​我​ ​我​往​往​我​ ​往​往​我
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩9页未读,继续阅读
你可能喜欢为什么星三角降压启动能够降压?_百度知道
为什么星三角降压启动能够降压?
提问者采纳
再通过接触器由星星形接法,所以将电机启动时所谓电动机星角降压启动,是相电压,可以满足机械要求?,电压小了吧,达到了减小启动电流的目的了,大家都是这么过来的,电机的启动转矩降低了原来的三倍,转换成三角,既220V电压,当电机达到或接近额定转速时,但在启动转矩要求不太大的机械设备中,很多书里都有图,减小电机因启动电流很大造成对系统的冲击,适合电源容量相对较小的系统,坚持学习就能学到东西,所以电流也跟着降低了阿,是指电机正常运行时,他的好处是,看其情况也可直接起动,降低原来电流的根号三分之一倍,另,可减小机械冲击,但因为电压的降低,把绕组通过接触器改接成星形,你可参考学习应用,开始在额定电压下运形,当然在电网允许的情况下,分析原理,或要求起动转矩大等,这时每相绕组所承受的电压。要学看图,这样说不知你可否满意,人们为了减小电机启动电流,电机在运行时,也就是380V电压,这是它的缺点,线圈绕组为三角形接法的电机。转变过程,每相绕组所承受的电压是线电压,降低多少
相关专业回答
大功率电机为了减小电机在启动时高电压,大电流对电机线圈的冲击而设计一种启动方式,起动时绕组为Y连接待转速增加到一定程度时再改为三角连接.这种起动方式可使每相定子绕组所受的电压在起动时降低到电路电压的根号三分之一,其电流为直接起动时三分之一。
其他类似问题
为您推荐:
降压启动的相关知识
其他1条回答
降低了每相绕组上电压,整体磁场减弱
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁75kw的循环水泵需采用星三角启动需要多大的电缆_百度知道
75kw的循环水泵需采用星三角启动需要多大的电缆
  75KW,单线单线电流约86A,按照安全载流量,铜线,在不穿管的情况下,25平方已经能够满足如果是穿管,或者环境温度高,不利于散热,请选择35平方铜芯线如果超过30米或者启动负荷很重,请酌情增大导线截面。  星三角:当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕阻接成三角形时才能采用星三角启动方法;该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。
其他类似问题
为您推荐:
75KW,单线单线电流约86A按照安全载流量,铜线,在不穿管的情况下,25平方已经能够满足如果是穿畅敞扳缎殖等帮劝爆滑管,或者环境温度高,不利于散热,请选择35平方铜芯线如果超过30米或者启动负荷很重,请酌情增大导线截面积注意,我说的是接触器到电机的六条线的截面积,从电源到接触器的最少选50平方
来自团队:
星三角启动的相关知识
其他2条回答
100米内最小50平方电缆
我用3*35+1*16的行不。。。只有20米左右
在20米,不是直接启动,应该可以。
35铜线 50铝线