SGT756PST1210U数字式变压器保护装置非电量保护装置
发布时间:
行业类别:
郑重提示:
发布企业:
发布 IP :
详细介绍 ()
&&&&&乐清聚仁自动化科技有限公司为您提供SGT756PST1210U数字式保护装置非电量保护装置。/电话:&&&&
QQ号:&&&&
SG T756PST1210U数字式变压器保护装置;非电量保护装置调试方法&&&&
1、的可动部分在切断之后应返回原位。&&&&
2、在两倍动作电流下的动作时间不大于0.05s,动作时间过长是由于可动部分发卡所致。&&&&
3、在正常条件下用500V的摇表测定继电器各部分之间绝缘电阻应不小于100MΩ。&&&&
SG T756PST1210U数字式变压器保护装置;非电量保护装置工作原理&&&&
继电器可以替换电磁型及以前的集成电路电压继电器,且具有无辅助电源及有辅助电源两种供电方式供用户选择。本继电器除了具有精度高,功耗小,动作速度快,返回系数高,整定直观方便,无抖动现象等特点外,其继电器最显著特点是采用贴片封装工艺,性能稳定,抗干扰能力强且通过电压等级为Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。&&&&
SG T756PST1210U数字式变压器保护装置;非电量保护装置产品概述&&&&
继电器有电保持,又有磁保持,信号记忆可靠,带有多组动合触点,即可接入 LED 光字牌或白炽灯光字牌,也 能满足远传要求。&&&&
SG T756PST1210U数字式变压器保护装置;非电量保护装置技术参数&&&&
1、动作时间:在任一整定点上施加两倍动作电流时,继电器动作时间不大于30ms。&&&&
2、触点容量:动合主触点在电压不大于250V时,能接通直流或交流5A,但断开它所接通的电路时,应当由触点担任(例如油的辅助触点)。&&&&
3、极限温度下:在同一整定点上,继电器的一致性允许为规定值的两倍。&&&&
4、介质强度:继电器各导电电路对外露非带电金属部分及之间,以及交流回路对触点之间,交、直流回路之间,应能承受交流2kV(有效值) 50Hz试验电压,历时1min,无击穿或闪络现象。&&&&
5、功率消耗:最大整定电流小于0.6A(包括0.6A)时,在额定值下,线圈串联时测量不大于7VA;最大整定电流大于2A(包括2A)时,在输入电流为5A,线圈并联时测量不大于3.5VA。&&&&
6、重量:约为0.8kg。&&&&
7、额定频率:50HZ。&&&&
8、绝缘电阻:在交变湿热条件下不小于4MΩ。&&&&
9、交流额定电流:1A、5A;&&&&
10、返回系数:继电器的返回系数不小于0.85。返回系数为任一整定点的起动元件的最大返回电流与动作电流之比。&&&&