飞歌空调故障代码对照表
  E1室温探头   E2室内盘管   E3室外盘管   E4过冷   E5过热   E6过压力过电流   E7错相   E8缺相   E9通讯不良
  新飞空调故障代码新
  柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT
  故障代码 故障内容   E1 室内温度传感器故障   E3 室外盘管温度传感器故障
  E2 室内盘管温度传感器故障   E4 室外机故障
  KFR-46LW/D热泵型保护指示功能:
  1:控制面板上&运行&灯和&制冷&显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。
  2:控制面板上&运行&灯和&制热&显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。
  3:控制面板上&运行&灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。
  4:控制面板上&化霜&显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。
  KF-46LW   故障代码:故障时面板液晶显示器会显示&故障&和相应故障代码
  E1 室温传感器故障,系统停机
  E2 室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。
  E3 室内盘管温度传感器故障,系统不停机
  KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW故障诊断及保护提示功能:
  运转灯为绿色,定时灯为黄色。
  &运转&灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:
  闪烁次数 室内机状态   1次/8秒 室内温度传感器故障
  2次/8秒 室内盘管温度传感器故障
  6次/8秒 室内风机故障
  &定时&灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:
  闪烁次数 室外机状态   3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障
  5次/8秒 室外机故障
  柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK
  /DK/DX/DT
  故障代码 故障内容   E1 室内温度传感器故障   E2 室内盘管温度传感器故
  E3 室外盘管温度传感器故障   E4 室外机故障   KFR-46LW/D热泵型保护指示功能:
  1:控制面板上&运
  行&灯和&制冷&显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。
  2:控制面板上&运行&
  灯和&制热&显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。
  3:控制面板上&运行&灯闪
  烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。
  4:控制面板上&化霜&显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。   KF-46LW 故障代码:故障时面板液晶显示
  器会显示&故障&和相应故障代码   E1 室温传感器故障,系统停机   E2 室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。   E3 室内盘管温度传感器故障,
  系统不停机KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW33GW故障诊断及
  保护提示功能: 运转灯为绿色,定时灯为黄色。   &运转&灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:
  闪烁次数 室内机状态   1次/8秒 室内温度传感器故障   2次/8秒 室内盘管温度传感器故障6次/8秒   室内风机故障 &定时&灯闪烁,夏季如何预防空调病;专家指出,如能正确使用空调,可以达到最佳制冷和节能双重效果。
空调匹数要与房间大小相适合。一般来讲,应根据房间体积大小选择空调,使空调的功率适合房间。
专家指出,使用空调时,不宜把温度设置太低。家用空调夏季设置温度一般在26摄氏度-27摄氏度,室内外温差最好为4摄氏度-5摄氏度。空调每调高1摄氏度,可降低7%-10%的用电负荷。适宜的室内外温差可防止&空调病&的发生。在睡眠时,人们应使用空调的睡眠功能,可起到20%的节电效果。
不要给空调外机穿&雨衣&。空调外机一般都有防水功能,穿&雨衣&反而会影响散热,增加电耗。此外要定期清扫滤清器,约半月左右清扫一次,这样可使空调送风通畅,降低能耗,同时对人体健康有利。,显示室外机的故障内容如下:
  闪烁次数 室外机状态   3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障   5次/8秒 室外机故障   美的空调Q1系列、Q2系列、Q3系列、U系列、V系列、J系列分体机故障代码
  文章来源:网络 发布日期:
文章作者:佚名 阅读次数:36
  代码 指示内容   E1 上电时读EEPROM参数出错   E2 过零检测出错   E3 风机速度失控   E4 四次电流保护   E5 室内房间温度传感器开路或短路   E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路。
  空调器保护故障检修
  文章来源:网络 发布日期:
文章作者:佚名 阅读次数:214
  1:检查压缩机端口电流电压是否正常.
  2:如果是柜式机器,北京春兰空调维修电话,可参考显示器上的故障检修,可能是散热不好,或者相序错误.
  3:如果没有显示功能,可检查是否缺气或加气太多,导致压缩机不能正常运转.
  4:室外机装有交流接触器的,检查触点接触是否正常,用电流表检查接触器是否能用.
  5:检查管路是否畅通,有时压扁的管道导致气体不能正常传输,从而使压缩机保护.
  如果以上方法都不能排除故障,请尝试:
  1;把机器抽成真空状态,从新注入制冷剂.开机.
  2:压缩机直接供电,看是否是压缩机损坏,更换压缩机.
  格力KFR--50L/H610故障代码
  文章来源:网络 发布日期:
文章作者:佚名 阅读次数:175
  E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
  E2:室内蒸发器防冻保护。
  E3:室内温度感温头短路或开路。
  E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
  E5:室内外通信故障。
  格力变频故障显示表
  LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象   绿灯亮           压缩机运行   黄灯亮       室外环境感温包有故障   红灯亮         室外管温感温包有故障   闪烁           模块保护   闪烁 闪烁       压缩机过载保护   绿灯亮 红灯亮 黄灯亮    排气感温包有故障   亮     压缩机运行   闪烁   通信正常工作,否则不正常   闪烁 室内感温包有故障   LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯   (其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示
  格力空调:
  变频柜机E1-E5   E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;   E2:室内防冻结保护;   E3:室内温度感温包开,短路;   E4:室内管温开,短路;   E5:室内外通讯故障。   定频机故障代码:   E1:压缩机高压保护   E2:蒸发器防冻结保护   E3:压缩机低压保护   E4:压缩机排气温度过高保护   E5:过电流(低电压保护)   LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码?   E1
  1?冷凝器前有障碍物   2?控制回路巽常   3?三相电源缺相   3?室外环境温度高于43度时开始制冷   4?工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作   E2
  1?室内风机不转或风口堵住   2?室内环境温度低于18度   3?管温感温头折断   4?管温感温头插头没插好   5?控制回路巽常   6?电容C7漏电   E3, 低压保护   E4。压机排气温度过高保护   E5,低电压保护(堵转过流保护)   E6,静电除尘保护
  新科010CPU故障代码
  文章来源:网络 发布日期:
文章作者:佚名 阅读次数:198
  1、 010电路机型
  KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、KFR-35GW(F、EF、B、BF)
  2、 010电路故障代码
  发光管指示
  记号说明:★-亮 ○-灭
  故障内容
  ★○○
  制冷剂泄漏、不制冷
  ★★○
  T1 开路或不良
  T1 T2 T3
  故障内容
  ★○★
  T2开路或不良
  ○★★
  T3开路或不良
  新科23机故障说明
  1、 故障灯闪时,按应急开关2S,进行显示。
  2、 故障由绿、红、黄灯组合显示。
  运行灯
  故障灯
  定时灯
  3、 故障代码
  发光二极管指示
  说明:★-亮 ○-灭
  运行灯
  故障灯
  定时灯
  故障原因
  ★○○
  T1保护
  ○○★
  T2保护
  ○★○
  漏氟保护
  ★○★
  内风机故障
  ★★○
  电流互感器故障
  ★★★
  无同步信号
  ○★★
  过电流保护   奥克斯(AUX)空调故障代码
  E1 室温传感器
  E2 室外管温传感器
  E3 室内管温
  E4 内外通讯、PG转速异常
  E5 压缩机过载,低压保护
  E6 三相保护
  E7 室外过流
  E8 压缩机排气传感器
  E9 压缩机排气温度
  春兰50、70变频空调故障代码
  文章来源:网络 发布日期:
文章作者:佚名 阅读次数:469
  E0 通讯故障
  E1 室外传感器开短路
  E2 压缩机保护器保护
  E3 过电流
  E4 功率模块保护
  E5 室外管温过高
  E6 压缩机排气温度过高
  E7 电压过高
  E8 室内传感器开短路
  E9 室内管温过高   春兰KFR--70LW/Bd注意:不知道是哪个厂家的电控板
  E1:通讯失败;
  E2:压缩机过电流:
  E3:电源电压异常;
  E4:系统压力过高:
  E5:室外环温过低:
  E6:室内换热器结冻.   美的机 变频资料 及故障代码
  美的机 变频资料 及故障代码
  KFR??40GW/BPY-R
  显示内容 故障或保护定义   E0 参数错误   E1 室内外机通信故障   E2 过零检测出错   E3 风机速度失控   E4 温度保险丝断保护   E5 室外温度传感器故障   E6 室内温度传感器故障   P0 模块保护   P1 电压过高或过低保护   P2 压缩机顶部温度保护 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
  运行时LED的显示㈠、正常
  1、 工作灯
  正常开机时 (工作灯)LED4 亮
  正常关机时 (工作灯)LED4 灭
  2、 化霜灯
  化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
  化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
  3、 定时灯
  定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
  定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
  4、 换气灯
  连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
  连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
  自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
  自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
  ㈡ 室内机故障显示功能
  LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
  LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
  X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
  O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
  X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
  X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
  O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
  O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
  ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
  X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
  ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
  ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
  ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
  O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
  (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
  只设L4故障指示灯:
  L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
  16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯   (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
  ㈠、正常运行时LED的显示
  1、 工作灯
  正常开机时 (工作灯)LED1 亮
  正常关机时 (工作灯)LED1 灭
  2、 化霜灯
  化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮
  化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭   春兰FR-180、260/S风管机   显示代码故障原因   E0 系统高压保护   E1 二次防冻结保护   E2 室内温度传感器开路或短路   E3室内管温度传感器开路或短路   E4 室外管温度传感器开路或短路   E5 通迅故障   E6 电源相序保护   E7 过电流保护   E8 卸荷保护   E9 低电压保护   春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS
  显示内容 故障原因
  E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
  E2 压缩机过电流
  E3 电源电压异常
  E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
  E5 室外环温过低保护
  E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
  E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
  E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路   春兰KFR-65GW/BPW变频(外)
  LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因
  灭 灭灭 亮 室内温度传感器异常
  灭 灭 亮 亮 室内外通讯故障
  灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护
  灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常
  灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护
  灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护
  亮灭灭 灭 电源过欠压保护
  亮灭灭 亮 过电流保护
  亮灭 亮 亮 总电流过载保护
  亮 亮 亮 灭 过压或过载保护   春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
  显示内容 故障原因   电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常   电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常   除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行   除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP)   延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时   延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B)   室内外信号线接线端子的含义如下:A??电源火线,B??压控与热保护输入控制线(弱电地),C??压缩机输出控制线(弱电地),D??室外管温转感器输入连接线(弱电地),E??室外内机输出控制线(弱电地),F??室外内机输出控制线(弱电地),G??室外管温转感器输入连接线(直流信号),H??室外互感器输入控制线(直流信号)。   春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码
  电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因   亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常   亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常   闪 闪 闪水泵开关异常   亮 闪 亮 通迅异常   亮 闪 灭 过热保护   闪 亮 亮 过冷保护   闪亮 闪 压缩机过流保护   闪亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏   闪灭 亮 室外环温温度传感器异常
  新科008CPU故障代码
  1、 008电路机型:
  KFR(d)-25GW、KFR-32GW/(B)、KFRd-48LW(F、B、BF)、KFRd-75LW(/3)、KFRd-120LW
  2、 008电路故障代码
  前提是:故障灯闪
  16℃不制冷检漏、外机是否工作17℃低压、缺相、相序错1、 缺氟、充氟过多 2、相位检测、电源18℃电压正常自动恢复电压正常自动恢复19℃T1开路插头松、探头坏20℃T2开路同上21℃T3开路1、 插头松 2、探头变值 3、信号线断
  注:KFRs-75LWE(/3)、KFRd-120LWE 009电路 SH-11电路除高压保护为21℃灯亮外,其它故障显示同上。
  华宝新款柜机故障代码
  故障代码 产生的原因   E1 三相电源相序错误   E2 三相电源缺相   E3 内外机通讯故障   E4 室温探头故障   E5 内管温故障   E6 外管温故障   E8 三相压缩机过热保护   P1 系统压力过高保护   P2 制冷时过冷保护   P3 制热时过热保护   P4 室内A机管温故(华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M   P5 室内B机管温故障 (华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M
  华宝(科龙)KFR-50、63、71、120LW/A01
  显示代码 故障原因
  E1 三相电源相序错误
  E2 电源缺相
  E3 室内外通讯故障
  E4 室内环温故障
  E5 室内管温故障
  E6 室外管温故障
  E8 三相电压缩机热过载继电器动作
  P1 制冷系统压力过高保护
  P2 过冷保护(制冷状态)
  P3 过热保护(制热状态)
  P4 室内A机管温温度传感器故障
  机型 华宝一拖三KF-[22Gx2+47L]W/M
  P5 室内B机管温传感器故障
  机型 华宝一拖三KF-[22Gx2+47L]W/M     华宝KFR-50、63、71、120LW/C2SD1、C3SD1
  显示代码 故障原因
  E1 过冷保护(制冷状态)
  E2 过热保护(制热状态)
  E3 室外压力继电器保护
  科龙285.283.325 线路板故障显示
  故障 定时灯(黄色) 运行灯(绿色)   盘管传感器故障 亮 闪亮1次/8秒
  室温传感传器 亮 闪亮3次/8秒
  内风机故障 闪亮3次/8秒 亮
  外机故障 内亮5次/8秒 亮
回答者:朱香辉
Mail: Copyright by ;All rights reserved.当前位置:&&&
飞歌空调不制冷
慧聪网厂家上海沪雪制冷设备工程有限公司为您提供飞歌空调不制冷的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取飞歌空调不制冷的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥1450.00¥550.00¥3500.00¥10000.00¥4500.00¥1000.00¥1.00¥800.00热门商品推荐 ¥1450.00 ¥550.00 ¥3500.00 ¥10000.00 ¥4500.00 ¥1000.00 ¥1.00 ¥800.00
detail3e店内热门商品¥12500.00¥14600.00¥14800.00¥10000.00
detail3e商用空调相关资源商用空调热门产品搜索商用空调相关热门专题更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
detail3e达人选购¥1450.00¥550.00¥3500.00¥10000.00¥4500.00
联系人:卢传颍 & 女士
021 ******
189 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e您还可以找
让慧聪网撮合专家为您解决采购难题
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
提交成功!
联系方式:010 ******(专属客服:聪聪)
手机号:189 ******
联系人:卢传颍&业务部 业务
公司名称:上海沪雪制冷设备工程有限公司
我们将会严格保护用户隐私,不会透露给第三方
期望采购单价:
请输入期望价格
采购数量:
用途描述:
按字母分类 :请问:伊莱克斯空调怎么样??我指的是空调~~~请用过的朋友说说看~~~~谢谢
听说伊莱克斯的空调退市6年了,是09年重新上市的,不知道知道怎么样,现在就国美有卖,世博好像用的是伊莱克斯空调
已有2个回答
[见习专家]
内容为广告/垃圾,我要举报!
特聘专家具有协助内容审核的特权
举报后内容将不能在前台展示
错乱举报会导致该权利被剥夺
选择举报原因×
伊莱克斯没有自己的空调技术,完全是套牌子的,关键部件的压缩机更是五花八门那里的都有。空调压缩机技术的领先者是:三菱
总体而言国产空调的质量都很一般的,相比较而言:海信,格力算是相对好一点的。进口空调:三菱电机
相对好一点。别买棒子的东西,价格贵不说,性能质量都很不好的。
留下你的评论
内容为广告/垃圾,我要举报!
特聘专家具有协助内容审核的特权
举报后内容将不能在前台展示
错乱举报会导致该权利被剥夺
选择举报原因×
垃圾产品,千万不要买,更不要相信那些促销的话,会吧你迷惑,要买就买格力,价格合理,质量又好,我是做家电售后的
留下你的评论
微信公众账号ZOL问答堂
关注微信,随时随地解答您的疑惑
ZOL问答堂官方微博@ZOL问答堂
关注成功!该问题被回答后,将给您发送站内短信。
您也可以通过关注问答堂微信,及时获得您关注问题的回答。
微信关注问题方法“”}

我要回帖

更多关于 谢谢你的帮忙 英文 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信