球墨铸铁管200安装工具安装工具

中交一航局安装工程有限公司& 天津& 300457
摘要:离心球墨铸铁管(以下简称球墨铸铁管)集强度高、塑性好、耐腐蚀性强的优点,具有铁的本质、钢的性能,是传统铸铁管和普通钢管的更新换代产品。目前球墨铸铁管已在给水工程中被广泛地使用。本施工工艺是根据天津港东疆港区南部供水(一期港内段)工程配水管网工程中球墨铸铁管的施工实践总结而成。
关键词:球墨铸铁管& 施工流程& 方法
1.相关技术规范
1.《工程测量规范》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& GB 50026&93
2.《建筑地基处理技术规范》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& JGJ 79&91
3.《建筑工程施工质量验收统一标准》&&&&&&&&&&&&&&&&& GB
4.《建筑机械使用安全技术规程》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& JGJ 33&2001
5.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》&&&&& GB 5&&&&&&&&&
6.《水泥内衬离心球墨铸铁管及管件》&&&&&&&&&&&&&&&&&& CJ/T161-2002
7.《压力管道用球墨铸铁管、及管件》&&&&&&&&&&&&&&&&& ISO
8.《球墨铸铁管-表面镀锌》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ISO
2.主要工序的工艺流程
3.工艺流程分解
3.1施工准备
&&&&&&& 首先对施工现场进行勘测,利用GPS对图纸中重要施工点定位。根据测量结果得知管道敷设区,掌握现场地质、地下管线(通信设备、电力电缆等)基本情况。根据现场环境和施工图纸确定施工顺序,施工区域,组织人员、机械、材料进场等,准备就绪后即可施工。
3.2施工测量
1.测量放线
&&&&&&& ⑴.测量放线工作由专职测量人员进行,管线定位依据是:
a.建设单位提供的控制点
b.施工的设计图纸
c.《工程测量规范》
⑵.测量施工方法与步骤
&&&&&&& 首先,根据甲方提供的已知水准点为基准点,依据相关设计要求、规范及标准进行放线,在节点及阀门三通等处定位、并设置木桩、用石灰在管道轴线画线,将高程点从基准点引到施工现场(原则上500米引一测量点,用钢钉定点,并砌筑水泥支墩保护钢钉),并用水准仪在工作区内建立临时水准控制点(在已知桩号之间分别取3&5点),并及时对控制点加以保护。
2.临时水准点的测设及要求 &
&&&&&&& ⑴.开槽铺设管道的沿线临时水准点每隔150m设一个;
&&&&&&& ⑵.设置的临时水准点与沿线道路设置的水准点相校核至符合要求;
&&&&&&& ⑶.施工设置的临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩经过复核方可使用,并经常校核;
&&&&&&& ⑷.临时水准点设置在交通要道、主要管道、和挖填方范围之外;
&&&&&&& ⑸.施工测量的允许偏差,符合规范的要求:
&&&&&&& a.埋地铸铁管座标允许偏差为&30mm;
&&&&&&& b.埋地铸铁管标高允许偏差为&20mm;
&&&&&&& c.埋地铸铁管水平管道纵、横向弯曲允许偏差为≯40mm。
3.3土方开挖及基槽处理
1.管沟开挖
&&&&&&& ⑴.基槽开挖时分段进行,敞沟时间不宜过长,由于本工程现场地质条件较差,在开挖过程中管沟内经常出现积水,因此必须将积水排出并达到设计要求的水位后再做基槽处理。挖好的管沟保证管道安装后的中心线、标高和坡度均符合设计要求,沟底平整,沟边不塌方,管道安装时有足够的宽度。
&&&&&&& ⑵.管沟开挖采用人工和机械开挖相结合。
&&&&&&& ⑶.机械开挖
&&&&&&& a.开挖前确定好地下水位,在管沟两侧制作降水坑,将地下水位降至槽底以下时,方可开挖,以免由于土层含水量过大,而挖土速度过快,支撑困难,不能及时支护导致塌方危险。
&&&&&&& b.机械开挖时,严格控制标高,为防止超挖或扰动槽底面,槽底应留0.2~0.3m厚的土层暂时不挖,待临施工管底基础前用人工清理挖至标高,并同时修整槽底。
&&&&&&& c.机械开挖时,有专业人员负责指挥,以免伤及其他人员或设施。
⑷.人工开挖
&&&&&&& a.基槽分段开挖,先合理确定开挖顺序和分层开挖深度,在有坡度处,由低向高处进行,当接近地下水时,应先开挖最低处土方,以便在最低处排水。
&&&&&&& b.开挖人员间隔5m为宜,在开挖过程中和敞沟期间保持沟壁完整,防止塌方,必要时支撑保护。
&&&&&&& c.基槽底不得超挖,如局部超挖,用相同的土壤填补,并夯至接近天然密实度,或用砂、砂砾石填补。
&&&&&&& d.把基槽底部的大石块、有机污染物和其他杂物清理掉,以免影响施工质量。
&&&&&&& e.考虑到港内基础柔软,地下地质为淤泥、黑沙等情况下,在不具备长距离敞沟时,可制作一段沟槽基础(约10米),经验收合格后立即下管,验收后回填。
&&&&&&& ⑸.沟槽开挖的质量标准应符合下列要求:
&&&&&&& a.不扰动天然地基或地基处理符合设计要求;
&&&&&&& b.槽壁平整,边坡坡度应符合施工设计的规定;
&&&&&&& c.沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;
&&&&&&& d.槽底高程的允许偏差:开挖土方时&20mm;
3.沟槽排水及支护
⑴.沟槽排水
&&&&&&& 由于管线施工地段地下水较丰富。为保证顺利施工,沟槽开挖后要及时排除积水,沟底做排水沟,把雨水、地表水汇集到集水坑进行抽排,集水坑应比沟槽低0.5米。遇到特大暴雨时,沟槽两侧铺防水布,使雨水不直接淋落在沟槽侧壁上,以防止沟槽塌方。
⑵.沟槽支护
&&&&&&& 本工程施工区域为真空预压吹填区,土质主要是黑沙,地下水位较高、渗水量大,最主要的是地下水流动性强,带动细沙流动,在某些地段将会给现场施工带来很大困难,为保证施工顺利进行。在管沟开挖过程中将在管沟两侧增设木桩,每米设置1根木桩,并在两根木桩间插入木板,挡住流沙和渗水,并在管沟低洼处增加集水坑,用水泵将管沟内积水排出,沟槽内水位降低到设计要求的标高后,按照设计要求进行基槽基础铺设。
3.4球墨铸铁管道安装
1.球墨铸铁管施工要点:
&&&&&&& ⑴.球墨铸铁管铺管宜由低向高进行,平缓地面承接口朝来水方向,斜坡地段,承口朝上坡。
&&&&&&& ⑵.根据设计图纸将阀门、管件放在规定位置,作为基准点,挖好工作坑,敷设时铸铁管轴向应留间隙,直管道相互拧紧,防止杂物进入管内。
&&&&&&& ⑶.橡胶圈应均匀,平展的套在插口平台上,不得扭曲和断裂,装好后将胶圈均匀压实,留出接口处用回填土压实后,再装一根管。
2.管材运输和布管
&&&&&&&& ⑴. 所用管材、附件等利用平板车沿行车道进行运输并布放管材,管件、阀门等堆放在材料库区,统一管理与发放。
&&&&&&&& ⑵.所有装卸、吊装、吊运利用软吊带捆绑吊装作业。运输时分层码放,层间与管间使用木材或橡胶带隔离、垫放。
&&&&&&&& ⑶.布管时,注意调整承插口位置。
&&&&&&&& ⑷.所有管子组装前应清除管内锈、杂物和污物等。
&&&&&&&& ⑸. 橡胶圈在运输和储藏时不使用时不要把胶圈从包装袋中取出,不要让胶圈在太阳下暴晒或在高温环境中储存,另外尽可能减少储存时间,如需长时间保存时,应放入箱子内,用纸或塑料布包好,不可在受力状态下放置,不要勉强塞入或折曲,而应在自然状态下储存。
&3.管道安装准备工作
&&&&&&&& ⑴.管道验收。球墨铸铁管及管件的外观质量应符合设计规定,并满足下列要求:
&&&&&&&& a.管及管件表面不得有裂纹,管及管件不得有妨碍使用的凸凹不平的缺陷。橡胶圈外观无损伤。
&&&&&&&& b.采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管,承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰,不得有影响接口密封性的缺陷。然后将胶圈的粘着物清擦干净,把胶圈变成&梅花形&或&&&层形装入承口槽内,并用手指将整个胶圈按压一遍,或用橡皮锤砸实,确保胶圈各个部分不翘不扭,均匀地卡在槽内。
&&&&&&&& c.管及管件下沟前,应清除承口的油污、飞刺、铸砂及凸凹不平的铸瘤;柔性接口铸铁管及管件承插口的内工作面、插口的外工作面应修整光滑,不得有沟槽、凸凹缺陷,有裂缝的管及管件不得使用。
&&&&&&&& d.管道安装前,起重机,手动葫芦、吊带及施工工具准备就绪。
&4.球墨铸铁管道安装
&&&&&&&& ⑴.在测量放线、管沟开挖及垫层铺设完成后,经自检和监理工程师验收后及时进行管道安装。
&&&&&&&& ⑵.起重机停放在管沟一侧,要尽量远离管沟1m以外,防止对管沟侧壁产生过大挤压力而导致管沟塌方,必要时对管沟壁进行临时加固。
&&&&&&&& ⑶.吊装时要轻起轻放,采用软吊带捆绑,避免破坏防腐层和损坏管道、管件,管道两端用麻绳系好,防止管道摆动。
&&&&&&&& ⑷.将管子平稳吊入基槽内后,立即清除承插口处的尘土,并将承口内扩张,抹上食用油或肥皂水并同时将密封圈,套入插口凹槽内,用手拉匀,不得使胶圈扭曲在凹槽内。
&&&&&&&& ⑸.一切就绪后,人工将吊起的管子插口插入承口内大于10cm,测量管道的水平和垂直方向,调整好管道之后,将管道固定在滑道上。挖掘机应停在管沟内,尽量保证挖掘机与管道水平方向垂直,然后利用挖掘机的铲斗背面缓慢向前顶进,但必须保证铲斗的斗背与管道水平线和垂直线垂直,测量无误后,即可用挖掘机斗背顶管道,顶进时管口应用橡胶垫或其它垫层加以保护,顶到指定位置时应停止作业,检查管口有无破损。
&&&&&&&& ⑹.对安装完的管道,再次进行测量,校正管道的轴线以及标高,符合设计要求,并经监理工程师验收合格后再进行下一道工序。
&&&&&&&& ⑺.沿直线安装管道时,宜选用管径公差组合最小的管节组对连接,接口的环向间隙应均匀,承插口的纵向间隙不应小于3mm。
&&&&&&&& ⑻.管道沿曲线安装时,接口的允许转角不得大于下表规定:
&&&&&&&& ⑼. 橡胶圈3.5管道支墩
&&&&&&& 在管道拐弯、三通等地方按照相关设计规范做支墩
&&&&&&& 1.制作支墩的材料及配合比应符合设计要求;
&&&&&&& 2.管道及管道附件的支墩和锚定结构应位置准确,锚定应牢固;
&&&&&&& 3.支墩在紧固的地基上修筑。当无原状土做后背墙时,应采取措施保证支墩在受力的情况下,不致破坏管道接口;
&&&&&&& 4.管道支墩应在管道接口做完、管道位置固定后修筑。管道安装过程中的临时固定支架,应在支墩的砌筑砂浆或混凝土达到设计强度后拆除。
3.6管道试验
&1.管道水压试验
&&&&&&&& ⑴.试验前,应用压缩空气或水对管道进行清除并用木锤轻敲旁边,以帮助清除内部污物;
&&&&&&&& ⑵.应将不进行试验的系统、管道加以隔离;
&&&&&&&& ⑶.加置盲板的部位应有明显标记;
&&&&&&&& ⑷.作好试验时的安全技术措施并予以实施,确保试验过程中的安全。
&&&&&&&& ⑸.管件的支墩、锚固设施应达到设计强度,未设计支墩及锚固设施的管件,应采取加固措施。在管道拐弯处采用钢板桩支护,以保证管道系统处于稳定状态。
2. 水压试验方法
&&&&&&&& ⑴.管道分段试压。根据设计规范和施工安排,管道应分段试压,试压合格后,可以安排土方回填。同时灵活安排,穿插施工,减少窝工。
&&&&&&&& ⑵.分段原则:根据配水管网图纸划分,共分为十五个试压部分,每部分试压段在满足分段试压距离不小于1000米的要求下,灵活掌握、适时安排,特殊情况例外。
&&&&&&&& ⑶.试压方法
&&&&&&&& a.利用水压试验,按设计要求,本工程试验压力为工作压力(0.4Mpa)的2倍既0.8Mpa;
&&&&&&&& b.安装试压泵接通辅助注水管和排放管;
&&&&&&&& c.远端安装压力表,最高点安装排气阀,最低点安装放水阀;
&&&&&&&& d.按规范要求速度从下游缓慢注水、分段加压。沿线巡视检查,有泄漏时,应泄压放水后修复;
&&&&&&&& e.所有试压的管道接口,不得防腐、不得隐蔽;
&&&&&&&& f.按设计要求升至规定试验压力,稳压10min、并检查接口、管身无破损及漏水现象时,管道压力试验为合格;
&&&&&&&& ⑷.试压时应注意加强安全措施。防止发生事故,封头处不得站人;不得用物体强击管道及接口,无关人员不得进入现场。
3.7管道冲洗
&&&&&&& 1、给水管道水压试验后,竣工验收前应冲洗消毒。
&&&&&&& 2、冲洗水流速度以不小于1.0m/s的冲洗水连续冲洗,冲洗时不留死角,每个配水点应打开,系统最低点应设放水口,最高处设置排气孔,清洗时间控制在冲洗出口排水的水质、浊度、色度与入水口处冲洗水浊度、色度相同为止。
&&&&&&& 3、生活饮用水系统经冲洗后,还应用含20-30mg/L的游离氯的水灌满管道进行消毒。含氯水在管中应滞留24h以上。
&&&&&&& 4、管道消毒后,再用饮用水冲洗,并经卫生监督管理部门取样检验,水质符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后,方可交付使用。
3.8土方回填
1.土方回填
&&&&&&& 土方回填应在管道安装隐蔽工程验收合格后进行。凡具备回填条件,均应及时回填,防止管道暴露时间过长而造成损失。
⑴.管道回填前应具备的条件 ;
&a.回填前必须将槽底杂物(草包、模板及支撑设备等)清理干净;
&b.回填时管道内不得有积水,严禁带水回填。
⑵.管道回填料的要求
&&&&&&& 管中至地表范围内,采用原土回填;管中至基槽底部采用中、粗砂回填,且最大粒径不大于50
⑶. 回填施工。土方回填要符合下列要求:
&&&&&&& a.水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上应及时回填,回填高度不应小于0.8m;水压试验合格后,应及时回填其余部分;
&&&&&&&& b.沟槽至管顶以上50cm,不得含有有机物、以及大于50 mm的砖、石块等硬物;
&&&&&&&& c.回填土或其它回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,管道两侧和管顶以上50mm范围内的回填材料,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔到管道上,回填其它部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入;&&&&&&& d.沟槽回填土或其它材料的压实,应符合设计要求,分段回填压实时,相邻夯等压实工具时,应夯夯相连,且不得漏夯;每一层的压实系数应符合设计及规范要求;
&&&&&&&& e.当管道覆土厚度较浅,管道的承载力较低,及时与设计单位协商采用石灰土、砂、砂粒等具有结构强度或可以达到要求的其它材料;
&&&&&&&& f.井室周围回填,应与管道沟槽的回填同时进行,当不便同时进行时,应留有台阶形接茬;
&&&&&&&& g.如果地质情况对管道位置有影响,应根据实际情况先回填一部分,以免管线偏移。
&&&&&&&& h. 天津港东疆港区南部供水(一期港内段)工程配水管网工程回填尺寸及材料见下图:
&&&&&&& 本球墨铸铁管安装施工工艺完全符合相关规范要求,可以满足球墨铸铁管安装的质量、保证施工的进度。
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:球墨铸铁管安装工具
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课程时长:31
课程时长:30
课程时长:30
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
球墨铸铁管安装工具相关专题推荐}

我要回帖

更多关于 400球墨铸铁管安装视频 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信