室内电缆桥架安装高度要怎么安装

室内电缆桥架安装技术交底
室内电缆桥架安装技术交底
为您推荐与“室内电缆桥架安装技术交底”相关的内容!
建筑资料免费下载
------分隔线----------------------------
大家都在看
最新图集信息
随机推荐内容(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&2次下载&&|&&总9页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
阅读已结束,如需下载到电脑,请使用积分()
下载:5积分
0人评价11页
0人评价11页
0人评价7页
0人评价16页
0人评价18页
所需积分:(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
评价文档:
下载:5积分电缆桥架的安装标准和要求
手机:&& 电话:9 主营:,,,等产品
产 品 大 全
搜 索 范 围
电缆桥架的安装标准和要求
1.&& 电缆桥架安装时应做至安装牢固,横平竖直,沿电缆桥架水平走向的支吊架左右偏差应不大于-lOmm,其高低偏差不大于5mm。2.&& 电缆桥架与工艺管道共架安装时,电缆桥架应布置在管架的一侧,当有易燃气体管道时,电缆桥架应设置在危险程度较低的供电一侧。3.&& 当设计无规定时,电缆桥架层间距离,电缆桥架最上层至沟顶或楼板及最下层至沟底或地面距离不宜小于表3的数值。&&& (1)电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。&&& (2)电缆桥架应在热力管道下方。&&& (3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。&&& (4)易燃易爆气体比空气轻时.电缆桥架应在管道下方。
表3& 电缆桥架层问最上或最下层至沟顶或楼板及沟底或地坪距离
& 电& 缆& 桥& 架
最小距离(mm)
& 控制电缆
&10kv及以下电力电缆(除交联聚乙烯绝缘电缆外)
& 6~10kv交联聚乙烯绝缘电力电缆
& 35kv单芯电力电缆
&35kv三芯电力电缆
最上层电缆桥架距沟顶或楼板
最下层电缆桥架距沟底或地坪
4.&& 电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的位置应符合下列规定。或采取相应防护措施。5.&& 电缆桥架与管道之间最小距离应满足表4要求。
表4&&& 电缆桥架与管道之间最小距离
&& 管& 道& 类& 别
平行净距(mm)
交叉净距(mm)
一般工艺管道
腐蚀及易燃易爆气体管道
热力管道:有保温层时
热力管道:无保温层时
上表为一般性规定,当有相关规范规定时,应按相关规范执行。
6.&& 电缆桥架在下列情况之一者应加盖板或保护罩。&& (1)电缆桥架在铁篦子板或类似带孔装置下安装时.最上层电缆桥架应加盖板或保护罩.如果在上层电缆桥架宽度小于下层电缆桥架时.&& (2)电缆桥架安装在容易受到机械损伤的地方时应加保护罩。7.&& 电缆桥架穿墙安装时.应根据环境条件采用密封装置。电缆桥架由室内穿墙至室外时.在墙的外侧应采取防雨措施。&&& 电缆桥架由室外较高处引到室内时.电缆桥架应先向下倾斜,然后水平引到室内。当电缆桥架采用托盘时,宜在室外水平段改用一段电缆梯架,防止雨水顺电缆托盘流入室内。8.&& 电缆桥架内电缆的固定应符合相关标准规范的规定。
发布日期:&&新闻来源:桥架_母线槽信息中国站-扬中市长海电器设备有限公司
合作伙伴:,专业制造,技术团队及丰富经验,及齐全,对电气工程师提供、、、在工业设计、机械设计等配电柜解决方案.专业服务于全球外资及中国品牌有需求的企业,产品通过UL,CE,ROHS,REACH国际认证.为您提供方便快捷的尺寸查询,满足您不同布线系统需要,让您的设计方案更完美性价比,达到最佳效果!
United States
Nederlanden
室内电缆桥架安装
文章来源: &&&& 文章作者:日成线槽
&&&&日期:日
交底内容:
室内电缆桥架安装工程
一、施工准备
(一)作业条件
1、技术准备:审阅设计图纸,现场勘察设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、。
2、编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:
①电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。
②电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷设的要求。
③梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;、无孔托盘距地高度不低于2.2m。但敷设在专用房间(如配电室、竖井、技术层)内除外。
④桥架垂直敷设时,在距地1.8mm以下部分应加金属盖保护,但敷设在专用房间内时可除外。
⑤电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:
1)桥架上部距顶板或其它障碍物不应小于0.3m。
2)电力电缆桥架问不应小于0.3m。
3)控制电缆桥架问不应小于0.2m。
4)弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。
⑥下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上。
1、1KV以上和1KV以下的电缆
2)强电、弱电、控制电缆
3)应急照明和其它照明电缆
4)向一级负荷供电的双路电源电缆
⑦几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。
⑧电缆桥架与各种管道平行或交叉敷设时,其净距应符合下表的规定。
⑨电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。
⑩电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。
(11)电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。
(12)直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。
(13)电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。
(14)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道下方,否则应采取防腐隔热措施。
(15)电缆可敷设在内,但在梯架或托盘(指未完全封闭)内,不应直接敷设导线。
(16)室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其它易燃材料外护层的电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。
(17)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。
(18)电缆或导线在桥架内不应有接头,接头应设置在接线箱内。
3、现场条件
①土建工程应全部结束且预留孔洞,预埋件符合设计要求,预埋件安装牢固,强度合格。
②桥架要架设沿线模板等设施拆除完毕,场地清理干净,道路畅通。
③室内电缆桥架的安装宜在管道及空调工程施工基本完毕后进行。如需交叉作业,即要做好工程的成品保护,又要执行其它分项工程成品保护措施。
(二)材质要求
1、根据设计要求的规格型号、现场勘察记录和施工方案编制材料需用计划,包括各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。注意电缆桥架安装所需的各种材料均需使用镀锌材料。
2、根据设计要求和现场勘察记录,编制电缆需用计划,包括各种规格、型号的电力电缆、控制电缆等。
3、电缆桥架的进货检验
①桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证和出厂检验报告,并按清单清点桥架或附件的规格和数量。
②检查桥架板材厚度应满足下列要求:
桥架宽度(mm)
允许最小厚度(mm)
③桥架外观检查
测量外形与标称型号规格是否一致。
热浸镀锌桥架镀层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,螺纹镀层应光滑,螺栓能拧入。电镀锌的锌层表面应光滑均匀,无起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。桥架焊缝表面均匀,无漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于M16时,可比螺杆直径大2mm。同一组内相邻两孑1间距允许偏差&0.7mm,任意两孔间距允许偏差&1mm。
相邻两组的端孔间距允许偏差土1.2mm。
④检验工作完成后,将结果如实存档。将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。
4、电线、电缆进货检验
①供应商应提供每个品种、每种规格电线、电缆的产品合格证和出厂检测报告。
②检查电线、电缆规格型号是否符合设计要求,检查截面,绝缘层是否符合国家标准。
③电缆外观应无扭曲、损坏及漏油现象。
④对1KV以下电缆,用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10M&O。
⑤检验工作完成后,将结果如实存档,将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。
(三)工器具
1、电工工具、电锤、电钻、卷尺、粉线袋。
2、流动配电箱、移动电缆盘、经纬仪、水平仪、绝缘摇表、万用表、高凳、梯子、电焊机等。
二、质量要求
(一)主控项目
1、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
1)金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。
3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
2、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
(二)一般项目
1、电缆桥架安装应符合下列规定:
1)直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;
2)电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见下表:
电缆最小允许弯曲半径
最小允许弯曲半径
无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
聚氯乙烯绝缘电力电缆
交联聚氯乙烯绝缘电力电缆
多芯控制电缆
注:D为电缆外径
3)当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;
4)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;
5)电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合下表的规定:
与管道的最小净距(m)
一般工艺管道
易燃易爆气体管道
6)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施;
7)支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接坚固,防松零件齐全。
2、桥架内电缆敷设应符合下列规定:
1)大于450斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;
2)电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;
3)电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点:敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于下表的规定。
固定点的间距
3、电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。
三、工艺流程
划线定位&&&固定件安装&&桥架支撑件安装&&梯架托盘安装&&金属桥架的接地&&保护敷设电缆
四、操作工艺
(一)划线定位
根据设计图或施工方案,从电缆桥架始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线(建筑物如有坡度,电缆桥架应随其坡度),确定并标出支撑物的具体位置。
(二)固定件安装
1、采用直径不小于8mm的圆钢自制或选用成品,在土建结构施工,施工中按划定的位置预埋,注意固定牢固,用胶布包缠螺纹部分。
2、金属膨胀螺栓安装
①适用于C15以上混凝土构件及实心砖墙上,不适用空心砖墙或陶粒混凝土砌块等轻型墙体。
②钻孔直径的误差不得超过+0.5mm~0.3mm;深度误差不得超过+3mm;钻孔后应将孔内残存的碎屑清除干净。
③打孔的深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内后,表面平齐为宜。
④用木锤或垫上木块后用铁锤将膨胀螺栓敲入洞内,螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm。
3、预埋铁的自制加工不应小于120&60&60mm,在土建结构施工中进行预埋,预埋铁平面应紧贴模板,并应固定牢固。
(三)桥架支撑件安装
I、桥架支撑件在室内安装常用的几种型式,见华北图集92DQ5中的图5-58;5-59。
2、自制支架与吊架所用扁铁规格不应小于30&3mm,扁钢规格不小于25&25&3mm,
圆钢不小于&P8。自制吊支架必须按设计要求进行防腐处理。
3、支架与吊架在安装时应挂线或弹线找直,用水平尺找平,以保证安装后横平竖直。
4、轻钢龙骨上敷设桥架应设各自单独卡具吊装或支撑系统,吊杆直径不应小于8mm,支撑应固定在主龙骨上,不允许固定在辅助龙骨上。
5、钢结构:可将支架或吊架直接焊在钢结构上,也可用万能吊具进行安装。
(四)梯架、托盘、安装
1、梯架、托盘、用连接板连接,用垫圈、弹垫、螺母紧固,螺母应位于梯架、托盘、外侧。
2、桥架与柜、箱、盒接茬时,进线和出线口处应用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵。
3、桥架经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,桥架本身应断开,槽内用内连接板搭接,一端不需固定。
4、电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施,具体做法见图示和图集。
材料明细表
型号及规格
见工程设计
见工程设计
注:防火隔板采用矿棉半硬板、Ef-85型耐火隔板。
材料明细表
型号及规格
注:1、施工前将要封堵部位清理干净。
2、防火枕应按顺序依次摆放整齐,防火枕与电缆之间空隙&1cm2。
3、穿墙洞防火枕摆放厚度&24cm。
4、吊杆长度1由工程设计决定。
5、防火枕规格为三种:I型-320&120&25、II型-160&120&25、III型-160&75&25
(五)金属桥架的接地保护
1、桥架全长应为良好的通路。镀锌制品的桥架搭接处用螺母、平垫、弹簧垫紧固后可不做跨接地线。如设计另有要求的按设计施工。
2、桥架在建筑变形缝她酬鼯子挎铋线,跨㈨要留有余量,跨凌地线截面按下药定择。
桥架内最大电缆的相导线截面积s
保护地线最小截面积SP
1、室内电缆桥架敷设的电缆不应有黄麻或其它易燃材料外护层,否则在室内部分的电缆应剥除麻被,并对铠装加以防腐处理。
2、在有腐蚀或特别潮湿的场所宜选用塑料护套电缆。
3、电缆敷设前应清扫桥架,检查桥架有无毛刺等可能划伤电缆的缺陷,并予以处理。
4、电缆在桥架上可以无间距敷设,应分层敷设且排列整齐,不应交叉。
5、桥架内电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处设有编号、型号及起止点等标记。标记应清晰齐全,挂装整齐。
6、电缆敷设时弯曲半径应满足下表要求
聚氯乙烯绝缘电力电缆
交联聚乙烯绝缘电力电缆
自容式充油(铅包)电缆
7、在建筑物中有变形缝处敷设的电缆应留有余量。
(七)成品保护
1、室内沿桥架或托盘敷设电缆,宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其他专业施工时损伤电缆。
2、电缆两端头处的门窗装好,并加锁,防止电缆丢失或损毁。
(八)安全注意事项
1、电缆桥架安装时,其下方不应有人停留。进入现场应戴好安全帽。
2、使用人字梯必须坚固,距梯脚40~60cm处要设拉绳,防止劈开。使用单梯上端要绑牢,下端应有人扶持。
3、使用设备、电动工具要有可靠的保护接地(接零)措施。打眼时,要戴好防护眼镜,工作地点下方不得站人。
(九)质量通病及其防治
1、电缆排列沿桥架敷设电缆时,应防止电缆排列混乱,不整齐,交叉严重。在电缆敷设前须将电缆事先排列好,划出排列图表,按图表进行施工。电缆敷设时,应敷设一根整理一根、卡固一根。
2、电缆弯曲半径不符合要求。在电缆桥架施工时,应事先考虑好电缆路径,满足桥架上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求,并考虑好电缆的排列位置。
项目(专业)
技术负责人
接受交底人
更多相关文章:
暂无相关链接}

我要回帖

更多关于 电缆桥架安装定额 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信