精密空调的常见故障及排除
精密空调从功能上分为制冷、制热、加湿、除湿、通风、通信六大功
能,因此故障也大概分为六大类
1、制冷类:高压告警、低压告警、不制冷
高压原因:加氟过量、冷凝器脏、冷凝风机不工作电机坏或控制不良、
冷凝器老化散热不良等;
排除方法:
放氟、清洗冷凝器、更换冷凝风机或轴承或风机控制器等,
若翅片老化需更换冷凝器
低压原因:系统漏氟、过滤网脏、回风不足、风机皮带断或老化、
电磁阀打不开、干燥过滤器脏堵、膨胀阀性能不良;
排除方法:加氟、更换过滤网、更换皮带、维修或更换电磁阀或膨胀
阀、干燥过滤器
除以上情况外,压缩机不工作压机本身坏或电路故障(接触器、空开)
排除方法:更换电气部分的空开或继电器、更换压缩机
2、加热类:
不加热:加热管坏、电源缺相、接触器、空开、控制部分故障或高温
3‘湿控制板或电路
漏水:进水阀排水阀堵、排水不畅
排除方法:维修或更换上水电磁阀、检修排水系统
4、除湿类:
湿度高:除湿电磁阀不工作、压机不工作
排除方法:检修电路、维修或更换除湿电磁阀
5、通风类:
风机不工作:电源缺相、反相、皮带断
排除方法:检修供电电源相序、更换皮带
风量低 :皮带老化、过滤网脏
排除方法:检修电源相序、更换皮带、更换过滤网
6、通信类:
通信中断:参数设置不当或协议故障
排除方法:重新设置通信工作参数、或维修更换协议转换器
另外,控制器自身的故障也是比较常见的,但由于各家的情况不一样,因
此在表现上和故障内容上也不一样。如控制失灵、传输故障等。
排除方法:
根据故障内容判断原因,
然后维修或更换控制器、控制板、温湿度传感器、及其他控制结构
1、制冷类:高压告警、低压告警、不制冷
高压原因:加氟过量、冷凝器脏、冷凝风机不工作电机坏或控制不良、
冷凝器老化散热不良等;
排除方法:
放氟、清洗冷凝器、更换冷凝风机或轴承或风机控制器等,
若翅片老化需更换冷凝器
低压原因:系统漏氟、过滤网脏、回风不足、风机皮带断或老化、
电磁阀打不开、干燥过滤器脏堵、膨胀阀性能不良;
排除方法:加氟、更换过滤网、更换皮带、维修或更换电磁阀或膨胀
阀、干燥过滤器
除以上情况外,压缩机不工作压机本身坏或电路故障(接触器、空开)
排除方法:更换电气部分的空开或继电器、更换压缩机
每个机器开机的时候遇到的问题都不一样,开机调试时大致能遇到以下这些问题:
一、开机无显示
1、电源没接好;2、变压器或者保险丝烧毁;3、控制器故障;4、显示板故障
二、有显示风机不动
1、相序保护;2、风机故障;3、滤网堵塞;4、风压开关故障;5、机组设置成待机状态
三、风机正常压缩机不工作
1、低压保护;2、高压保护;3、设置温湿度没到压机工作的条件;4、压缩机故障
其他问题也可能遇到,几率不大,可以参考随机资料或者致电给厂家服务工程师。
zsysandman&回答:空调使用频率越来越多,然而众多的空调故障却给居民带来了很多的烦恼。空调常见故障都有哪些呢?居民该如何解决这些故障呢?下面专业的空调维修人员简单的为您介绍一下: 空调常见故障1、空调漏水:这个问题是最常见的,是太空调维修中有四台是要修漏水的,这其中既有没装好的原因,也有长时间没有清洗造成排水管堵塞而导致漏水。这对于空调维修工人来讲是很简单的,一般十几分钟搞定,算不上大问题。 空调常见故障2、空调噪音:室外机的噪声过大:这很常见,一个最主要的就是空调在安装的时候空调室外机固定不牢导致空调启动时产生振动,再就是室外机散热的扇叶有问题,只需更换一下扇叶即可,至于压缩机本身的噪声我们也无能为力,实在不行只能淘汰。 空调常见故障3.、空调异味:空调风口吹出来的风有很大的气味,出现这种情况就是你的空调现在不但能制冷,还能致病,这是室内机冷凝器上面太脏了长时间没有清洗造成脏东西发霉发臭所致,如果不及时清洗极有可能让你换上呼吸道方面的疾病,这个清洗起来是很容易的,只要到超市买空调专用的消毒剂往室内机的冷凝器上面一喷即可,你马上可以从外面的水管里面看到黑乎乎的脏东西流出来,如果留出来的是清;亮的话那就干净了,以为自然也就没有了。 空调常见故障4、空调不制冷:夏天空调不制冷是最常见的,首先要考虑的就是空调没有雪种,只要是没雪种加上就好了。还有导致空调不制冷的原因有空调太脏,空调室外机安装的间隙太小等,如果这些原因都排除了空调还是不制冷那就需要找专业空调维修人员解决。 空调常见故障5、空调跳闸:空调运行一段时间后跳闸怎么办?首先要排除空调的电源线,如果不是按规定的来接电源长时间使用过小的电线就会导致空调跳闸,这种情况比较少见,因为在安装的时候工人会知道这个问题。
Lin_4987&回答:区别:
1 精密空调的送风量大,利于空间的气流循环。
2 精密空调可以恒温恒湿,切可以更精确控制环境温度跟湿度,确保设备能在最适合的温度,稳定运行。
3 精密空调的出风温度比家用空调的出风温度高。
家用空调一般是7度左右,精密空调是12度还是15度左右(具体有些忘了)家用空调出风温度低,容易产生冷凝水,而冷凝水有会让机房的设备出现死机等故障。
木叶my&回答:不贵
格力风冷热泵模块水中央空调
格力质量 gmcc立式空调柜机2匹/3匹/P冷暖单冷空调挂式非变频
卡洛斯CAROSS格力机房精密空调BLOT1/BLCT1加湿罐桶/3.2KG/4.5KG
以上数据来源于网络,仅供参考,希望能给您帮助。
木叶my&回答:机房精密空调加湿罐桶依米康阿尔西佳力图5KG/3KG通达加湿器专用
依米康 机房精密空调手操器 中文显示控制器 按键面板TP200-SCA
依米康机房专用精密空调SDA91U风冷恒温恒湿9.8KW单系统上送风4p
以上数据来源于网络,仅供参考,希望能给您帮助。
hll&回答:工作原理
一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()孩子被绑在父亲腰间,骑摩托车400多公里跋涉回家。
得知儿子即将与她团聚,老人感动的泣不成声。
声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
  1、压缩机的电动机损坏:
  第一、压缩机接线端子的接线不正确而烧毁电机;第二、系统冷媒泄露;因为旋转式压缩机的高压气体在排出压缩机的同时,还担负着将电机产生的热量带走的责任。若系统冷媒发生泄露,则只会有少量的高压气体排出压缩机,这样压缩机电机在通电的状态下产生的热量就一直聚集下来,长此以往,会导致压缩机电机烧毁。当压缩机堵转时,首先应尽量排除电机的因素,所以要首先测量电机的绝缘电阻和主、副线圈的绕组以判定电机是否烧毁。
  2、压缩机电容问题:
  第一,电容器损坏(短路、断路);第二,电容器规格与压缩机不相符。此项只适用于单相压缩机。因为三相压缩机中使用的是三相感应电动机,其因在定子铁心中通入三相交流电,而产生旋转磁场,故不需要电容器。
  3、压缩机的热保护频繁动作:
  第一、热保护器不正常;可查阅压缩机厂商提供的规格书关于此项的性能图和文字说明。
  第二、电源线布线不合理(压缩机接线端子的接线不正确,或者变频空调的变频器缺相运行:即检查三相间的电流,看是否有短路、断路),低电压起动。
  第三、系统高低压尚未平衡就启动;一般要求空调器关机后至少3分钟后再开机;也有可能就是系统的毛细管流量太小所致高低压不能尽快平衡。
  第四、回液、长期停机起动、环境温度过低起动等原因引起的液击;在长期停机状态下和低温时,压缩机内的制冷剂溶于冷冻机油中,使液面(液态制冷剂和润滑油的混合液)升高,在起动时,封闭壳内的液态制冷剂就从溶解的润滑油中蒸发,产生强烈的发泡现象。特别是环境温度特别低的时候,发泡现象尤为严重,使液面急剧下降,若下降到泵油面以下时,就会出现断油,泵体咬合,从而堵转,此时的电流急升,热保护器动作。
  4、压缩机发生镀铜现象或者生锈,即系统进水了:制冷系统对水分有严格的要求,一般规定制冷系统中的水分的含量小于0.2ml。若水分侵入压缩机,会对压缩机产生如下严重危害:
  第一:压缩机机械零部件镀铜、生锈。当镀铜和生锈达到一定程度后,将减小压缩机机械零部件之间的配合间隙,严重时可导致压缩机堵转。
  第二、电机线圈漆膜、绝缘材料等被腐蚀,导致电机短路;
  第三、冷媒和冷冻油的劣化。
  第四、叶片弹簧脆化、断裂。
  一般情况水分的侵入可能由于抽真空不完全或者系统低压侧冷媒泄露等造成的。
  5、压缩机异常磨损
  第一、压缩机内部部件的间隙小,这一般是压缩机自身问题
  第二、冷冻油的问题:
  A:回油孔不良
  B:油封入量不足,或者油随冷媒一起泄露
  C:油炭化变质这一般是因为系统冷媒泄露后,冷冻油过热炭化,从而是压缩机机械部分得不到有效的润滑,严重时可使压缩机堵转。
  D:系统回油不良冷冻油在压缩机内部起到润滑作用,能有效的防止泵体机械部品的磨耗,且其油封作用能维持高低压间的压差,避免高低压串气,防止制冷量下降。另外由于冷冻油的不断循环,还能及时带走摩擦面间产生的热量。当冷冻油量不足时,压缩机内部的机械零部件因无法得到及时的润滑而会发生异常损耗,并最终导致压缩机堵转。
  系统回油不良主要有以下几种原因:
  (1)室内外连接管长度和落差超出规定值;一般规定室内外连接管不得超过15m,落差最大为5m。
  (2)系统的毛细管堵塞或选择不合理和室内换热器分液不均匀导致制冷剂没有完全蒸发就回到压缩机中,由于其没有完全蒸发则流速相对较慢冷冻油就会可能附在换热器管壁,造成回液不良,同影响系统能力的提高和来回波动。
  (3)系统冷媒泄露带走了冷冻油,而补氟时没有补充冷冻油造成系统回油不良。
  6、压缩机有异物进入:压缩机自身带有的杂质和空调器系统内带来的杂质。
  责任编辑:DJ编辑
欢迎举报抄袭、转载、暴力色情及含有欺诈和虚假信息的不良文章。
请先登录再操作
请先登录再操作
微信扫一扫分享至朋友圈
搜狐公众平台官方账号
生活时尚&搭配博主 /生活时尚自媒体 /时尚类书籍作者
搜狐网教育频道官方账号
全球最大华文占星网站-专业研究星座命理及测算服务机构
3802文章数
主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演:尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演:艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
baby14岁写真曝光
李冰冰向成龙撒娇争宠
李湘遭闺蜜曝光旧爱
美女模特教老板走秀
曝搬砖男神奇葩择偶观
柳岩被迫成赚钱工具
大屁小P虐心恋
匆匆那年大结局
乔杉遭粉丝骚扰
男闺蜜的尴尬初夜
客服热线:86-10-
客服邮箱:高精恒温恒湿空调系统高压报警及解决方法
产品中心&Products
【高精度恒温恒湿空调】
【末端精密温控系统】【温湿度环境管理系统】
当前位置: - 新闻资讯
高精恒温恒湿空调系统高压报警及解决方法
作者:管理员 发布:日 浏览次数: 777
高压报警及解决方法: 当发生高压报警时,压缩机就停止工作,想要压缩机再次工作,必须人工手动复位。但在复位前,首先初步检查造成高压的原因,在确保机组安全工作的前提下,可复位进一步确认故障原因。引起高压告警主要有以下几方面:&& 1)、高压告警值设定点不合理。比如设定值过低。& 2)、高压保护器发生故障。&& 3)、制冷剂过多(常见于炎热的夏季)。& 4)、冷凝器灰尘太多,降低了散热效果。& 5)、冷凝器风扇故障或不工作。& 6)、系统内可能有空气。& 7)、室外机电源故障& & 高压故障排除方法& 1)、高压设定值是否正确。& 2)、更换高压保护器。&& 3)、在停机时从冷凝器放空气口,放出多余的氟利昂,控制高压在正常的范围内 4)、清洗冷凝器灰尘及脏物。&& 5)、查冷凝器供电线路是否正常,空开是否跳开,室外风机调速板输出电压是否正常,轴承是否卡住,以及测量风扇电机静态电阻、绝缘电阻和电容器。& 6)、在停机时从冷凝器放空气口排除部分气体。& 7)、检查线路、开关。
友情链接:
实验室设计建设
雷德实验室家具
南京翻译公司精密空调压缩机高压报警是什么原因?_其他_土巴兔装修问答
精密空调压缩机高压报警是什么原因?
报价结果查看方式:
微信人工报价
报价结果将发送到您的手机
深圳装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
深圳装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
精密空调压缩机高压报警是什么原因?
提问者:湛奇志|
浏览:230|
时间: 20:24:56
已有3条答案
回答数:12733|被采纳数:14
所有回答:&12733
引起高压警报的原因: &&
1、高压设定值不正确。 &&
2、夏季天很热时,由于氟里昂制冷剂过多,引起高压超限。 &&
3、由于长时期运转,环境中的尘埃及油灰沉积在冷凝器表面,降低了散热效果; &&
4、冷凝器轴流风扇马达故障;
高压警报故障排除 &&
1、重新调定设定值在350psig并检查实际开停值;(方法) &&
2、从系统中排入出多余氟里昂制冷剂,控制高压压力在230psig—280psig之间。 &&
3、清洗冷凝器的表面灰尘及脏物,但应注意不要损伤铜管及翅片。 &&
4、检查轴流风机的静态阻值及接地电阻,如线圈烧毁应更换
回答数:11025|被采纳数:2
所有回答:&11025
出现这样的问题证明制热是没有问题的,是不是温度设定过高,或是风速太低(风机电容)或是室内机蒸发器脏堵,因为机房本身就不怎么流通,打开风向试试
回答数:30015|被采纳数:12
所有回答:&30015
原因具体如下:
1、压缩机频繁开停
当压缩机由于某种原因出现较为频繁的开停时压缩机喷到系统管路中的冷冻油量超过了随着冷媒回到压缩机里面的冷冻油量,从而导致一段时间后压缩机出现油位过低。需要解决压缩机频繁开停的问题。
2、冷冻水管路过滤器脏堵、水泵异常导致冷冻水流量降低
冷冻水流量降低,进出水温度差变大,压缩机会出现频繁的加载卸载以及开停动作;
3、系统管路内过脏导致气液分离器回油孔堵塞,冷冻油无法正常回到压缩机内
4、中央空调膨胀阀感温包状态异常
膨胀阀感温包脱落时膨胀阀无法满足中央空调正常运行需要,冷媒和冷冻油大量积聚在高压管路内部,压缩机缺油;
5、中央空调系统管路发生了冷媒泄漏
当冷媒量不足时管路中的冷冻油无法足量的回到压缩机内从而导致压缩机油位过低。
请逐项检查判断并排除异常。