现浇混凝土楼板价格安全性鉴定哪些内容

您现在的位置: >> 办案助手 >> 法律文书
房屋结构安全鉴定报告
【字体: 大 中 小 】
【作者单位】
【编辑日期】
委托编号:123报告编号:072报告页数:共14页
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 房屋结构安全鉴定报告
工程名称:**综合楼鉴定项目:房屋安全性鉴定委托单位:李**
**有限公司地 & & 址:杭州市西湖区振华路320号电 & & &话:2邮政编码:310030传 & & &真:6委托单位:李**工程名称:**综合楼工程地点:**镇南门路6号结构形式:混合结构
报告编写: 报告校对: 报告批准: 签发日期:
声 & &明1、本报告无本公司公章或检测专用章无效;2、未经本公司书面批准,不得部分复印本公司报告;3、本报告无报告批准人签字无效;4、本报告结果仅对所抽样品有效;5、本报告涂改无效;6、对报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。 联系方式电 & 话:2传 & 真:6 网 & 址:www. zjreborn.cn邮 & 箱:zjrb123@126.com
目 & 录 一、工程概况................................................................................................................ 1二、检测鉴定概述........................................................................................................ 1三、鉴定依据................................................................................................................ 3四、主要检测仪器........................................................................................................ 3五、现场勘验及相关数据............................................................................................ 4六、分析及评定.......................................................................................................... 22七、结论...................................................................................................................... 23八、建议...................................................................................................................... 23附件一:平面示意图.................................................................................................... 24附件二:现场检测相关照片........................................................................................ 25
**综合楼房屋结构安全鉴定报告 **综合楼(以下简称“该综合楼”)工程位于**镇南门路6号,建于1995年,建筑面积约4870平方米。该综合楼为一幢六层混合结构建筑,共三个单元,建筑高度约18m;采用天然地基浆砌块石基础,设置圈梁、地梁;墙体除卫生间隔热墙120厚砖墙外,其余一至三层均为240厚实砌标准砖墙,四至六层为180厚实砌标准砖墙;楼面为现浇钢筋混凝土楼板,楼板厚度为110mm;屋面为现浇钢筋混凝土刚性防水上人平屋面。工程设计由缙云设计室承担,工程施工为自营工程,由建设单位自行外包建设。为了解**综合楼结构安全情况,**有限公司(以下简称“我公司”)受李**委托,对该综合楼进行房屋结构安全鉴定。我公司于2014年6月5日至6月6日多次派出技术人员到现场对该综合楼进行勘验,并相应地收集有关技术数据与资料,出具房屋结构安全鉴定报告。目的:核查被鉴定的建筑物结构和工程质量是否符合国家相关规范与规程的要求,如结构存在问题,则对其提出适修性措施。对象:**综合楼。方法:为准确和科学地评定该建筑物的结构安全性,本次鉴定的方法为:对整体结构尺寸进行测量;对该综合楼局部可观测角点进行顶点侧向位移观测,对该综合楼局部墙体砖抗压强度及砌筑砂浆强度进行检测,对该综合楼局部构件裂缝等缺陷损伤情况进行查勘等。根据现场勘验、取样采集到的技术数据,遵照国家有关规范及规程评定以上建筑物结构的安全性。分级标准:根据现行国家标准的相关规定,民用建筑安全性鉴定按单个构件、子单元、鉴定单元三个层次进行,每个层次划分四个等级,其中鉴定单元安全性鉴定评级的分级标准及相应处理要求如下:安全性鉴定评级的层次、等级划分及工作内容层次一二三层名构件子单元鉴定单元
安全性鉴定
等级au、bu、cu、duAu、Bu、Cu、DuAsu、Bsu、Csu、Dsu地基基础——按地基变形或承载力、地基稳定性(斜坡)等检查项目评定地基等级地基基础评级鉴定单元安全性评级按同类材料构件各检查项目评定单个基础等级每种基础评级上部承重结构 &按承载能力、构造、不适用继续承载的位移或残损等检查项目评定单个构件等级每种构件评级 上部承重结构评级结构侧向位移评级——按结构布置、支撑、圈梁、结构间连系等检查项目评定结构整体性等级围护系统承重部分按上部承重结构检查项目及步骤评定围护系统承重部分各层次安全性等级Asu级----安全性符合国家现行标准规范要求,不影响整体承载,极少数一般构件应采取适当措施。Bsu级-----安全性略低于国家现行标准规范要求,不显著影响整体承载,极少数构件应采取措施。Csu级-----安全性不符合国家现行标准规范要求,显著影响整体承载,有些构件应采取措施,个别构件必须立即采取措施。Dsu级-----安全性严重不符合国家现行标准规范要求,严重影响整体承载,必须立即采取措施。1、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB2、《建筑结构检测技术标准》GB/T3、《建筑地基基础设计规范》GB4、《建筑结构荷载规范》GB5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB(2011年版)6、7、8、委托方提供的其他相关资料仪器名称生产厂家仪器型号规格手持式激光测距仪博世电动DLE40裂缝观测仪北京大地华龙DJCK-2混凝土回弹仪乐陵回弹ZC3-A测砖回弹仪乐陵回弹ZC4贯入式砂浆强度检测仪北京欧亚中兴SJY800B全站仪南方测绘NTS-312R+楼板测厚仪北京大地DJLC-A5. 1 平面轴线测量现场采用激光测距仪对该综合楼的整体平面轴线进行测量,详见附件一平面示意图。5. 2 地基基础该房屋采用天然地基浆砌块石基础,现场勘查未发现由地基基础不均匀沉降而引起的外侧承重墙体开裂的现象。现场采用全站仪对该综合楼局部可观测角点进行顶点侧向位移观测,观测结果表明目前该综合楼被观测角点顶点侧向位移未超出《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB)关于达到Cu级的限值要求,详见下表(表1)。表1:建筑物侧向位移观测结果观测站点编号倾斜方向观测点垂直间距H(m)顶面观测点水平位移(mm)顶点位移限制H/250(mm)1东16.3557≤65.4202西16.4443≤65.7763南15.78921≤63.1564东16.4121≤65.6485南16.30914≤65.2366东16.3602≤65.4407东14.7764≤59.104建筑物倾斜测点布置示意图5. 3 混凝土结构构件该综合楼采用现浇钢筋混凝土圈梁、地梁及楼板;混凝土构件外观基本完好,除各层楼板找平层处出现不同程度的裂缝外,未发现混凝土构件出现明显受力裂缝。5. 3.1混凝土构件损伤情况查勘现场对该综合楼混凝土构件出现的缺陷损伤进行详细查勘,详细查勘结果见下表(表2)。表2:混凝土构件损伤情况查勘结果1.该综合楼1单元二层板板面找平层出现裂缝(裂缝主要为楼板四角45°裂缝、龟裂,局部出现横向、竖向裂缝),现场照片见右图。2.该综合楼1单元三层板板面找平层出现裂缝(裂缝主要为楼板四角45°裂缝、龟裂,局部出现横向、竖向裂缝),现场照片见右图。3.该综合楼1单元四层板板面找平层出现裂缝(裂缝主要为楼板四角45°裂缝、龟裂,局部出现横向、竖向裂缝),现场照片见右图。4.该综合楼1单元五层板板面找平层出现裂缝(裂缝主要为楼板四角45°裂缝、龟裂,局部出现横向、竖向裂缝),现场照片见右图。5.该综合楼1单元六层板板面找平层出现裂缝(裂缝主要为楼板四角45°裂缝、龟裂,局部出现横向、竖向裂缝),现场照片见右图。6.该综合楼2单元二层板板面找平层出现裂缝(裂缝主要为楼板四角45°裂缝、龟裂,局部出现横向、竖向裂缝),现场照片见右图。7.该综合楼2单元三层板板面找平层出现裂缝(裂缝主要为楼板四角45°裂缝、龟裂,局部出现横向、竖向裂缝),现场照片见右图。8.该综合楼2单元四层板板面找平层出现裂缝(裂缝主要为楼板四角45°裂缝、龟裂,局部出现横向、竖向裂缝),现场照片见右图。9.该综合楼2单元五层板板面找平层出现裂缝(裂缝主要为楼板四角45°裂缝、龟裂,局部出现横向、竖向裂缝),现场照片见右图。10.该综合楼2单元六层板板面找平层出现裂缝(裂缝主要为楼板四角45°裂缝、龟裂,局部出现横向、竖向裂缝),现场照片见右图。11.该综合楼3单元二层板板面找平层出现裂缝(裂缝主要为楼板四角45°裂缝、龟裂,局部出现横向、竖向裂缝),现场照片见右图。12.该综合楼3单元三层板板面找平层出现裂缝(裂缝主要为楼板四角45°裂缝、龟裂,局部出现横向、竖向裂缝),现场照片见右图。13.该综合楼3单元四层板板面找平层出现裂缝(裂缝主要为楼板四角45°裂缝、龟裂,局部出现横向、竖向裂缝),现场照片见右图。14.该综合楼3单元五层板板面找平层出现裂缝(裂缝主要为楼板四角45°裂缝、龟裂,局部出现横向、竖向裂缝),现场照片见右图。15.该综合楼3单元六层板板面找平层出现裂缝(裂缝主要为楼板四角45°裂缝、龟裂,局部出现横向、竖向裂缝),现场照片见右图。5.3.2混凝土构件强度检测根据国家标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)对该综合楼现浇钢筋混凝土楼板的强度进行抽样回弹并计算,详细结果见下表(表3)。因该综合楼建于1995年,混凝土构件的龄期约为6840d,混凝土龄期超过1000d;根据《》附录B(已有结构混凝土回弹值龄期修正的规定),混凝土构件的修正系数取值为0.93。修正后的现场检测结果满足规范最低限值要求。
表3:回弹法检测混凝土抗压强度检测结果序号构件名称及部位设计混凝土强度等级混凝土抗压强度换算值(MPa)现龄期混凝土强度推定值(修正后结果)(MPa)平均值标准差最小值1二层板4-(1/5)/(1/E)-F轴/26.51.3524.822.6 &2三层板5-6/(1/A)-C轴/25.11.3423.421.3 &3四层板4-(1/5)/(1/E)-F轴/24.71.3122.620.9 &4五层板5-6/(1/A)-C轴/24.21.1122.420.8 &5六层板4-(1/5)/(1/E)-F轴/23.61.0122.220.4 &6屋面板4-(1/5)/(1/E)-F轴/27.41.6925.422.9 &7屋面板5-(1/5)/F-G轴/26.02.2523.520.7 &8屋面板4-5/F-G轴/24.50.9122.721.1 &9屋面板15-16/F-G轴/27.61.7725.023.0 &10屋面板15-16/E-F轴/24.20.8023.121.3 &5.3.3混凝土楼板厚度检测现场采用DJLC-A型楼板测厚仪,对该综合楼现浇钢筋混凝土楼板进行抽样检测,所测楼板厚度为包括楼板找平层厚度,检测结果(见表4)表明:抽检现浇钢筋混凝土楼板厚度(包括找平层厚度,找平层厚度约30mm)介于135mm ~145mm之间。表4:混凝土楼板厚度检测结果 5. 4砌体构件该综合楼墙体外观面层完好;除六层局部墙体出现裂缝、渗水等现象外,其余墙体基本完好;局部砂浆出现粉化现象。现场对该综合楼砌体构件出现的缺陷损伤进行详细查勘,详细查勘结果见下表(表5)。表5:砌体构件损伤情况查勘结果1.该综合楼1单元一层墙体5-6/(1/A)轴底部出现渗水现象,现场照片见右图。2.该综合楼1单元五层墙体C-D/1轴窗户北侧出现1竖向温度收缩裂缝,标记1#:宽0.48mm,长1.6m,现场照片见右图。3.该综合楼1单元六层墙体1-4/E轴出现斜向裂缝,现场照片见右图。4.该综合楼1单元六层墙体1-2/(2/E)轴出现横向裂缝,现场照片见右图。5.该综合楼1单元六层墙体1-(1/2)/F轴出现横向、斜向裂缝,现场照片见右图。6.该综合楼1单元六层墙体(1/2)/F-G轴出现多处斜向裂缝,现场照片见右图。7.该综合楼1单元六层墙体(1/5)/F-G轴出现渗水现象,现场照片见右图。8.该综合楼1单元六层墙体1-4/D轴出现斜向裂缝、渗水现象,现场照片见右图。9.该综合楼1单元六层墙体1-3/C轴出现斜向裂缝,现场照片见右图。10.该综合楼1单元六层墙体3/A-C轴出现斜向裂缝,现场照片见右图。11.该综合楼1单元六层墙体4/A-C轴出现斜向裂缝,现场照片见右图。12.该综合楼1单元六层墙体4-5/C轴出现斜向裂缝,现场照片见右图。13.该综合楼2单元六层墙体(1/8)-(1/10)/F轴出现斜向裂缝,标记2#:宽0.34mm,长1.5m;现场照片见右图。14.该综合楼2单元六层墙体(1/10)-(1/11)/G轴出现渗水现象,现场照片见右图。15.该综合楼2单元六层墙体(1/7)-9/D轴出现渗水现象,现场照片见右图。16.该综合楼3单元一层墙体(1/17)-19/G轴墙角出现渗水现象,现场照片见右图。17.该综合楼3单元六层墙体17-19/C轴出现斜向裂缝,粉刷层脱落,砂浆粉化,局部砌块松动,现场照片见右图。18.该综合楼3单元六层墙体17-19/D轴出现斜向裂缝、渗水现象,现场照片见右图。19.该综合楼3单元六层墙体17-19/E轴出现横向裂缝,现场照片见右图。20.该综合楼3单元六层墙体17/(1/A)-B轴出现斜向裂缝、渗水现象,现场照片见右图。21.该综合楼3单元六层墙体18/(1/A)-B轴出现渗水现象,现场照片见右图。22.该综合楼3单元六层墙体(1/17)/F-G轴出现斜向、横向裂缝,现场照片见右图。23.该综合楼3单元六层墙体19/F-G轴出现渗水现象,现场照片见右图。24.该综合楼3单元六层墙体15/F-G轴及上部板出现渗水现象,现场照片见右图。5. 4.1墙体砌筑砂浆强度检测现场采用SJY800B型砂浆贯入仪,依据《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T136-2001)的相关规定,对墙体砌筑砂浆抗压强度进行抽样检测,检测结果(见表6)表明:抽检墙体砌筑砂浆抗压强度介于0.6MPa ~3.1MPa之间,不满足《砌体结构设计规范》GB50003关于砌筑砂浆最小强度等级M2.5的要求。表6:砌筑砂浆抗压强度检测结果序号构件名称及部位砂浆类型贯入深度平均值(mm)砂浆抗压强度换算值(MPa)1一层墙体4-5/F轴混合砂浆7.372.02一层墙体6/(1/A)-B轴混合砂浆7.891.83一层墙体12-13/(1/E)轴混合砂浆9.591.24一层墙体12/(1/A)-B轴混合砂浆6.063.16:砌筑砂浆抗压强度检测结果(续上表)序号构件名称及部位砂浆类型贯入深度平均值(mm)砂浆抗压强度换算值(MPa)5一层墙体15/F-G轴混合砂浆8.521.56二层墙体5/F-G轴混合砂浆10.251.07二层墙体(1/10)/F-G轴混合砂浆11.890.78二层墙体12-13/D轴混合砂浆10.291.09二层墙体17-19/(1/E)轴混合砂浆12.080.710二层墙体16/(1/A)-B轴混合砂浆12.220.711三层墙体11-12/(1/A)轴混合砂浆10.850.912三层墙体(1/10)-(1/11)/F轴混合砂浆8.271.613三层墙体4/E-F轴混合砂浆10.850.914三层墙体6/(1/A)-B轴混合砂浆7.641.915三层墙体18-19/F轴混合砂浆11.000.916四层墙体15/E-F轴混合砂浆12.960.617四层墙体17-19/C轴混合砂浆7.751.818四层墙体5-6/(1/E)轴混合砂浆9.221.219四层墙体(1/11)/E-F轴混合砂浆11.780.720四层墙体12-13/C轴混合砂浆11.130.821五层墙体4-5/F轴混合砂浆9.701.122五层墙体5-6/(1/C)轴混合砂浆8.931.323五层墙体18-19/D轴混合砂浆8.171.624五层墙体11/(1/A)-B轴混合砂浆8.961.325五层墙体(1/11)-12/F轴混合砂浆11.360.826六层墙体11/E-F轴混合砂浆9.761.127六层墙体(1/12)/C-D轴混合砂浆11.580.828六层墙体(1/17)/F-G轴混合砂浆11.810.729六层墙体17-19/C轴混合砂浆12.300.730六层墙体4/E-F轴混合砂浆9.611.15. 4.2墙体砖强度检测现场采用ZC4型砖回弹仪,依据《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》(JC/T796-1999)的相关规定,对墙体烧结普通砖抗压强度进行抽样检测,检测结果(见表7)表明:抽检墙体烧结普通砖抗压强度能达到MU10及MU15,满足相关规范最低限值要求。表7:墙体砖强度等级检测结果序号构件名称及部位砖样平均回弹值(MPa)砖样回弹标准值(MPa)砖样平均回弹值标准差砖强度等级1一层墙体4-5/F轴36.434.61.00MU152一层墙体6/(1/A)-B轴34.132.70.79MU153一层墙体12-13/(1/E)轴34.832.81.14MU154一层墙体12/(1/A)-B轴36.634.90.95MU155一层墙体15/F-G轴36.235.00.67MU156二层墙体5/F-G轴31.930.80.64MU107二层墙体(1/10)/F-G轴31.530.30.68MU108二层墙体12-13/D轴33.031.30.95MU109二层墙体17-19/(1/E)轴32.831.50.71MU1010二层墙体16/(1/A)-B轴33.831.21.46MU1011三层墙体11-12/(1/A)轴32.730.81.02MU1012三层墙体(1/10)-(1/11)/F轴33.331.70.93MU1013三层墙体4/E-F轴31.930.01.09MU1014三层墙体6/(1/A)-B轴31.329.21.15MU1015三层墙体18-19/F轴32.531.60.51MU1016四层墙体15/E-F轴33.331.11.26MU1017四层墙体17-19/C轴33.731.81.06MU1018四层墙体5-6/(1/E)轴31.329.80.83MU1019四层墙体(1/11)/E-F轴32.431.30.59MU1020四层墙体12-13/C轴31.529.70.96MU1021五层墙体4-5/F轴33.431.80.87MU1022五层墙体5-6/(1/C)轴32.031.00.59MU1023五层墙体18-19/D轴31.630.60.55MU1024五层墙体11/(1/A)-B轴33.731.71.12MU1025五层墙体(1/11)-12/F轴33.832.70.63MU1026六层墙体11/E-F轴32.330.70.86MU1027六层墙体(1/12)/C-D轴32.531.70.47MU1028六层墙体(1/17)/F-G轴32.831.01.02MU1029六层墙体17-19/C轴32.931.30.87MU1030六层墙体4/E-F轴31.329.21.19MU10 5. 5 围护系统屋面基本完好,局部区域出现粉刷脱落及渗水现象;门窗基本完好;挑檐基本完好;现场对该综合楼围护系统出现的缺陷损伤进行详细查勘,详细查勘结果见下表(表8)。表8:围护系统损伤情况查勘结果1.该综合楼外观面层基本完好,现场照片见右图。2.该综合楼1单元屋面板板底局部区域粉刷层脱落,现场照片见右图。3.该综合楼1单元六层房间5-6/(1/A)-C轴出现渗水现象,现场照片见右图。4.该综合楼1单元楼梯间屋面出现横向裂缝、渗水现象,现场照片见右图。5.该综合楼屋面女儿墙粉刷层脱落,砂浆粉化,现场照片见右图。6.该综合楼2单元楼梯间屋面出现粉刷脱落、渗水现象,现场照片见右图。7.该综合楼2单元屋面板板底局部区域粉刷层脱落,现场照片见右图。8.该综合楼3单元屋面板板底局部区域粉刷层脱落,现场照片见右图。9.该综合楼3单元楼梯间屋面出现粉刷脱落、渗水现象,现场照片见右图。根据现场调查、勘查及检测情况,结合国家行业标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB及其他国家相关标准规范对**综合楼结构进行如下分析及评定:6.1 地基基础经现场勘察:该建筑采用天然地基浆砌块石基础,外侧承重墙体未发现明显沉降裂缝;对该综合楼局部可观测角点进行顶点侧向位移观测,观测结果表明目前该综合楼被观测角点顶点侧向位移未超出《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB)关于达到Cu级的限值要求;且考虑到该房屋经过多年使用,地基基础沉降基本趋于稳定,故该房屋地基基础安全性等级间接评定为Bu级。6.2 上部承重结构6.2.1结构整体性:结构布置基本合理,形成完整的体系;结构形式与构件选型基本正确,结构传力路线比较明确;故该综合楼结构整体性布置安全性等级评定为Bu级。6.2.2各构件安全性:该综合楼采用现浇钢筋混凝土圈梁、地梁及楼板,承重墙体采用烧结普通砖实砌;抽检墙体烧结普通砖抗压强度能达到MU10及MU15,满足相关规范最低限值要求;抽检现浇钢筋混凝土楼板混凝土抗压强度修正后的现场检测结果满足规范最低限值要求;抽检现浇钢筋混凝土楼板厚度(包括找平层厚度,找平层厚度约30mm)介于135mm ~145mm之间;现场勘查发现该综合楼各层楼板找平层均出现不同程度的裂缝,裂缝形式主要为楼板四角45°裂缝及龟裂、横向、竖向裂缝;除六层局部墙体开裂严重外,该综合楼其余墙体基本完好;抽检墙体砌筑砂浆抗压强度介于0.6MPa~3.1MPa之间,不满足《砌体结构设计规范》GB50003关于砌筑砂浆最小强度等级M2.5的要求;故该综合楼构件安全性等级评定为Cu级。6.2.3综合以上考虑,该综合楼上部承重结构安全性等级评定为Cu级。6.3 围护系统屋面基本完好,局部区域出现粉刷脱落及渗水现象,但未对该房屋的正常使用产生明显影响;门窗基本完好;挑檐基本完好;屋面局部女儿墙出现粉刷层脱落,砂浆粉化现象;综合评定该综合楼围护系统的安全性等级评定为Bu级。根据现场调查、勘查及检测情况,结合国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB,作鉴定结论如下:**综合楼结构安全性鉴定等级评定为Csu级,目前安全性不符合国家现行标准规范要求,建议采取加固修缮措施;经加固修缮工程施工验收合格后,可满足安全使用的要求。1、需委托具有相关资质的单位对**综合楼进行加固设计和加固施工;2、对该建筑建立变形观测,监测主体结构的倾斜变化情况;3、对建筑物应定期进行检查、维护、维修,发现问题应及时进行处理;4、在未经有关技术部门同意,业主不得自行变更使用条件和改变房屋目前的结构受力体系。(以下空白)**有限公司二〇一四年六月八日该综合楼一层平面图图1:房屋构造情况 图2:房屋构造情况
图3:房屋构造情况 图4:房屋构造情况
无需注册,30秒快速免费咨询
不用注册快速提问,3分钟内100%回复
民间借贷纠纷
商品房销售合同纠纷
机动车交通事故责任纠纷
合伙协议纠纷
买卖合同纠纷
生命权、健康权、身体权纠纷
实用新型专利权无效行政纠纷&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
某住宅楼钢筋混凝土开裂楼板的安全性鉴定
发表于&&&&768人浏览&&&&1人跟帖&&&&&&
文件格式:rar
文件大小:536.00KB
内容简介简要介绍了某楼板开裂后对策及安全性鉴定的方法。
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
内容较详细,可供参考。
资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!
&回帖后跳转到最后一页
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066厂房安全性鉴定方案_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
厂房安全性鉴定方案
&&抗震鉴定
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩5页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢您好,欢迎来到!
会员类型:会员
阿仪网会员:1年
工商认证【已认证】
最后认证时间:
注册号: 【已认证】
法人代表: 【已认证】
企业类型:个体商户 【已认证】
注册资金:人民币100万 【已认证】
产品数:1163
当前位置:
> 建筑楼板承重检测鉴定单位费用一般由谁出 *新闻
建筑楼板承重检测鉴定单位费用一般由谁出 *新闻
价格:¥电议
品牌名称:$brandModel.Title(进口品牌)型号:
原产地:中国大陆
发布时间:更新时间:
产品摘要:建筑楼板承重检测鉴定单位费用一般由谁出 *新闻,楼,板承载能力 [ 摘要] 目前房屋建筑是我国一大支柱产业 ,随着房地产业的迅猛发展 , 高楼 大厦拔地而起, 建筑物不断增多,建筑方面的各种质量问题也不少出现 , 特别是楼 板强度问题,处理这样的问题方法很多,如技术鉴定(钻孔取样)加固补强等等,造价 很高,增加不少费用,工期很长,其目的就是验证楼板的承载能力
产品完善度:
访问次数:542
会员类型:会员
阿仪网会员:1年
工商认证 【已认证】
最后认证时间:
注册号: 【已认证】
法人代表: 【已认证】
企业类型:个体商户 【已认证】
注册资金:人民币100万 【已认证】
产品数:1163
参观次数:128699
手机网站:
商铺地址:
&建筑楼板承重检测鉴定单位费用一般由谁出 *新闻楼,板承载能力 [ 摘要] 目前房屋建筑是我国一大支柱产业 ,随着房地产业的迅猛发展 , 高楼 大厦拔地而起, 建筑物不断增多,建筑方面的各种质量问题也不少出现 , 特别是楼 板强度问题,处理这样的问题方法很多,如技术鉴定(钻孔取样)加固补强等等,造价 很高,增加不少费用,工期很长,其目的就是验证楼板的承载能力, 建筑楼板承重检测鉴定单位费用一般由谁出 *新闻,即在正常使用荷 载作用下,楼板的使用安全性和可靠性。这里我介绍一种即节省费用,又起到验证 效果的堆积荷载试验的方法来验证楼板的承载能力,同样达到预期效果。 [关键词] 堆积 荷载试验 验证 楼板承载力 引言 某工程为砖混结构住宅楼,主体六层,建筑面积 3688 平米,每一楼层共计 26 块 板,板砼设计强度为 C20,其中二、三层楼板共计 52 块,达到 100%强度的楼板占 10%,达到设计强度 80%的占 50%,达到设计强度 70%的占 40%,为了验证楼板的安 全和使用功能, 除委托设计核算外 ,我们又用了一种简易的方法 ,即堆积荷载试验 来验证难楼板的使用功能和安全可靠性,也就是该楼板在堆积荷载作用下产生的 挠度在允许范围内, 且是否出现裂缝, 裂缝也在允许范围中, 现在该楼已交付使用 两年,没有发现楼板质量问题。 下面介绍这种堆积荷载试验来验证楼板承载力的方法。 一、条件确定 1.楼板极限荷载为 1.6 吨/m2,正常使用荷载 1200Kg/m2 包括自重(短期试验荷 载) 2.选块楼板几何尺寸均为 3.3*4.5m,厚度 120mm 3.堆积材料用红砖,每块砖按实际重量 2.3Kg 计算 4.经计算试验荷载重量为 12.04 吨,需 5235 块砖(已去掉板的自重) 5.通过设计计算,楼板的允许挠度为: 建筑楼板承重检测鉴定单位费用一般由谁出 *新闻,找深圳市住建工程检测有限公司,李经理&& & 企业电话: &二、 建筑楼板承重检测鉴定单位费用一般由谁出 *新闻GB/T
混凝土和钢筋混凝土排水管GB/T
混凝土管用混凝土抗压强度试验方法GB
蒸压加气混凝土砌块GB/T
蒸压加气混凝土性能试验方法GB
乡村建设用混凝土圆孔板和配套构件 钢筋混凝土用余热处理钢筋 先张法预应力混凝土管桩GB/T
预应力混凝土空心板GB/T
预拌混凝土GB 8 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋GB 8/XG1-2012 《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》国家标准第1号修改单GB 7 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋GB 7/XG1-2009 《钢筋混凝土用钢 第2部分热轧带肋钢筋》国家标准第1号修改单GB/T 0 钢筋混凝土用钢 第3部分:钢筋焊接网GB/T
轻集料混凝土小型空心砌块GB/T
混凝土输水管试验方法GB
蒸压加气混凝土板GB/T
用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T
沥青混凝土摊铺机GB/T
纤维增强水泥及其制品术语GB/T
叠合板用预应力混凝土底板GB/T
预应力混凝土肋形屋面板GB/T
混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法GB/T
混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法)GB/T
混凝土模板用胶合板GB/T
用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉L0/200=3.06/200=1.5cm=15mm (L0 &三、 建筑楼板承重检测鉴定单位费用一般由谁出 *新闻---楼板荷载试验安全检测鉴定:为楼板的计算长度,按短边计算为 3.06m) 6.楼板的裂缝宽度控制在 0.2mm 二、荷载试验加载程序 1.荷载分级 (1)在达到使用状态短期试验荷载值以前,每级加载按试验荷载的 20%均匀加 载,即 12.04*20%=2.408 吨,合计 1047 块砖为次加载并均匀分层摆放。 (2)第二次加载为 12.04*10%=1.204 吨,合计 523 块砖,均匀分层摆放,每次加载 523 块,共分 8 次加载。 (3)达到使用状态短期试验值后,不再加载,即加载结束。 (4)达到使用状态短期试验荷载后,测量楼板挠度,观察是否出现裂缝。 (5)在加载过程中,若超过允许挠度或出现裂缝加载结束 (6)卸载时应在楼板上的试验荷载剩余值与加载时的某一荷载相对应。 2.荷载持续时间 (1)每级荷载加载或卸载后的持续时间为 10min,不能少于 10min 且相等 (2)对试验变形和裂缝宽度的结构构件在使用状态短期试验荷载作用下的持 续时间为 30min,不能少于 30min。 (3)对使用阶段不允许出现裂缝的结构构件的检验性试验,在抗裂检验荷载作 用下宜持续 10-15min。 三、挠度测量(变形测四、混凝土楼板的实体检测发展也越来越成熟。 混凝土楼板承担着建筑物的水平方向的承重,不仅有分割楼层的作用,同时还要 传递楼面荷载,&一般视需要还要在楼板内部埋设各种管线。因此混凝土楼板不仅 要求足够的承载能力,同时在抗变形、抗裂性能、抗渗漏、以及耐用性,隔音性 能方面也要达到要求,因此,为达到上述要求,切实保障人民群众的生命财产安 全,需要对混凝土楼板进行检测,以符合设计规范的要求,同时达到施工质量验 收的标准。 在实际施工过程中, 施工人员普遍会重视混凝土梁、 剪力墙等的质量, 从而忽视了混凝土楼板的施工质量,这样建筑物完工后往往会出现楼板裂缝、渗 水、装修击穿楼板等问题,这些都是由于混凝土楼板的质量问题引起的,因此, 当务之急就是对混凝土楼板进行实体检测, 采用恰当的检测方法对混凝土楼板进 行全面、客观的评价,确保其可靠性和安全性。 2 混凝土楼板检测内容 混凝土楼板实体检测的内容主要包括混凝土楼板的强度检测、混凝土楼 板的厚度检测、 混凝土楼板的钢筋检测以及混凝土楼板的裂缝检测等。混凝土是 目前建筑工程中使用*为广泛的主要材料之一, 其强度是建筑结构安全的基本保 障, 同时更是建筑从业人员需要经常面对的问题,混凝土强度要具有较高的抗压 强度, 符合不同设计要求的标准, 抗压强度是控制盒评定混凝土质量的重要指标。 只有明确混凝土强度的判定标准, 区分目标对象, 然后选择合理恰当的检测方法, 正确分析各种影响因素,*后得到可靠真实的结论。 混凝土楼板的厚度对建筑物楼板的承载能力、刚度、抗裂性能、抗渗漏、 以及耐用性,隔音性能、隔撞击性能的影响很大,是建筑施工质量验收中属于主 控项目,重点验收对象。 &
热门标签:&&&
扫一扫,关注我们!
在线咨询5分钟应答
想了解贵公司该产品资料和报价}

我要回帖

更多关于 现浇混凝土楼板价格 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信