咨询下,发电厂燃煤锅炉房烟气净化系统设计能设在多层建筑一层么

民用建筑设置锅炉房消防设计规定(DBJ 01-614-2002)_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
民用建筑设置锅炉房消防设计规定(DBJ 01-614-2002)
&&北京地方标准
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢正版商业图库
【作品简介】
在一个多层建筑的地下室锅炉房。现代采暖技术。
【声明】汇图网是正版商业图库,所有原创作品(含预览图)均受著作权法保护,著作权及相关权利归上传用户所有,未经许可任何人不得擅自使用,否则将依法被要求承担高达人民币50万元的赔偿责任。
扩展授权¥600
交易:20866作品:咨询下,燃煤锅炉房能设在多层建筑一层么-
咨询下,燃煤锅炉房能设在多层建筑一层么
作者:本站编辑
&&&&&投稿日期:
不能。锅炉房宜为独立的建筑物。当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。住宅建筑物内,不宜设置锅炉房。详见:锅炉房设计规范GB4
锅炉房的布置4.1 位置的选择4.1.1
锅炉房位置的选择,应根据下列因素分析后确定:1
应靠近热负荷比较集中的地区,并应使引出热力管道和室外管网的布置在技术、经济上合理;2
应便于燃料贮运和灰渣的排送,并宜使人流和燃料、灰渣运输的物流分开;3
扩建端宜留有扩建余地;4
应有利于自然通风和采光;5
应位于地质条件较好的地区;6
应有利于减少烟尘、有害气体、噪声和灰渣对居民区和主要环境保护区的影响,全年运行的锅炉房应设置于总体最小频率风向的上风侧,季节性运行的锅炉房应设置于该季节最大频率风向的下风侧,并应符合环境影响评价报告提出的各项要求;7
燃煤锅炉房和煤气发生站宜布置在同一区域内;8
应有利于凝结水的回收;9
区域锅炉房尚应符合城市总体规划、区域供热规划的要求;10
易燃、易爆物品生产企业锅炉房的位置,除应满足本条上述要求外,还应符合有关专业规范的规定。4.1.2锅炉房宜为独立的建筑物。4.1.3 当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。4.1.4住宅建筑物内,不宜设置锅炉房。4.1.5采用煤粉锅炉的锅炉房,不应设置在居民区、风景名胜区和其他主要环境保护区内。4.1.6采用循环流化床锅炉的锅炉房,不宜设置在居民区。4.2建筑物、构筑物和场地的布置4.2.1
独立锅炉房区域内的各建筑物、构筑物的平面布置和空间组合,应紧凑合理、功能分区明确、建筑简洁协调、满足工艺流程顺畅、安全运行、方便运输、有利安装和检修的要求。4.2.2
新建区域锅炉房的厂前区规划,应与所在区域规划相协调。锅炉房的主体建筑和附属建筑,宜采用整体布置。锅炉房区域内的建筑物主立面,宜面向主要道路,且整体布局应合理、美观。4.2.3
工业锅炉房的建筑形式和布局,应与所在企业的建筑风格相协调;民用锅炉房、区域锅炉房的建筑形式和布局,应与所在城市(区域)的建筑风格相协调。4.2.4
锅炉房区域内的各建筑物、构筑物与场地的布置,应充分利用地形,使挖方和填方量最小,排水顺畅,且应防止水流人地下室和管沟。4.2.5
锅炉间、煤场、灰渣场、贮油罐、燃气调压站之间以及和其他建筑物、构筑物之间的间距,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《城镇燃气设计规范》GB50028及有关标准规定,并满足安装、运行和检修的要求。4.2.6
运煤系统的布置应利用地形,使提升高度小、运输距离短。煤场、灰渣场宜位于主要建筑物的全年最小频率风向的上风侧。4.2.7
锅炉房建筑物室内底层标高和构筑物基础顶面标高,应高出室外地坪或周围地坪0.15m及以上。锅炉间和同层的辅助间地面标高应一致。4.3锅炉间、辅助间和生活间的布置4.3.1单台蒸汽锅炉额定蒸发量为1~20t/h或单台热水锅炉额定热功率为O.7~14Mw的锅炉房,其辅助间和生活间宜贴邻锅炉间固定端一侧布置。单台蒸汽锅炉额定蒸发量为35~75t/h或单台热水锅炉额定热功率为29~70Mw的锅炉房,其辅助间和生活间根据具体情况,可贴邻锅炉间布置,或单独布置。4.3.2锅炉房集中仪表控制室,应符合下列要求:1
应与锅炉间运行层同层布置;2
宜布置在便于司炉人员观察和操作的炉前适中地段;3
室内光线应柔和;4
朝锅炉操作面方向应采用隔声玻璃大观察窗;5
控制室应采用隔声门;6
布置在热力除氧器和给水箱下面及水泵间上面时,应采取有效的防振和防水措施。4.3.3容量大的水处理系统、热交换系统、运煤系统和油泵房,宜分别设置各系统的就地机柜室。4.3.4锅炉房宜设置修理间、仪表校验间、化验室等生产辅助间,并宜设置值班室、更衣室、浴室、厕所等生活间。当就近有生活间可利用时,可不设置。二、三班制的锅炉房可设置休息室或与值班更衣室合并设置。锅炉房按车间、工段设置时,可设置办公室。4.3.5化验室应布置在采光较好、噪声和振动影响较小处,并使取样方便。4.3.6锅炉房运煤系统的布置宜使煤自固定端运入锅炉炉前。4.3.7锅炉房出入口的设置,必须符合下列规定:l
出入口不应少于2个。但对独立锅炉房,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于200m。时,其出入口可设1个:2非独立锅炉房,其人员出入口必须有1个直通室外;3锅炉房为多层布置时,其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口,应有直接通向地面的安全楼梯。4.3.8锅炉房通向室外的门应向室外开启,锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。4.4工艺布置4.4.1
锅炉房工艺布置应确保设备安装、操作运行、维护检修的安全和方便,并应使各种管线流程短、结构简单,使锅炉房面积和空间使用合理、紧凑。4.4.2
建筑气候年日平均气温大于等于25℃的日数在80d以上、雨水相对较少的地区,锅炉可采用露天或半露天布置。当锅炉采用露天或半露天布置时,除应符合本规范第4.4.1条的规定外,尚应符合下列要求:1
应选择适合露天布置的锅炉本体及其附属设备;2
管道、阀门、仪表附件等应有防雨、防风、防冻、防腐和减少热损失的措施;3
应将锅炉水位、锅炉压力等测量控制仪表,集中设置在控制室内。4.4.3风机、水箱、除氧装置、加热装置、除尘装置、蓄热器、水处理装置等辅助设备和测量仪表露天布置时,应有防雨、防风、防冻、防腐和防噪声等措施。居民区内锅炉房的风机不应露天布置。4.4.4锅炉之间的操作平台宜连通。锅炉房内所有高位布置的辅助设施及监测、控制装置和管道阀门等需操作和维修的场所,应设置方便操作的安全平台和扶梯。阀门可设置传动装置引至楼(地)面进行操作。4.4.5锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应符合起吊设备操作高度的要求。在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方,当不需操作和通行时,其净空高度可为0.7m。4.4.6锅炉与建筑物的净距,不应小于表4.4.6的规定,并应符合下列规定:1当需在炉前更换锅管时,炉前净距应能满足操作要求。大于6t/h的蒸汽锅炉或大于4.2Mw的热水锅炉,当炉前设置仪表控制室时,锅炉前端到仪表控制室的净距可减为3m;2当锅炉需吹灰、拨火、除渣、安装或检修螺旋除渣机时,通道净距应能满足操作的要求;装有快装锅炉的锅炉房,应有更新整装锅炉时能顺利通过的通道;锅炉后部通道的距离应根据后烟箱能否旋转开启确定。表4.4.6
锅炉与建筑物的净距………………
咨询下,燃煤锅炉房能设在多层建筑一层么:
不能。 锅炉房宜为独立的建筑物。 当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和...
燃煤锅炉房是否应设排烟天窗:
燃煤锅炉房应该设排烟天窗的,请看规定: GB《锅炉房设计规范》 15.1.2锅炉...
燃煤锅炉和燃气锅炉能在同一座锅炉房里吗:
没有相关规定,不允许燃煤锅炉和燃气锅炉不能在同一个锅炉房里,只是,锅炉房的建设要符合《锅炉安全技术检...
燃油或燃气锅炉房和燃煤锅炉房相比,最大的区别是什么:
燃油或燃气锅炉房和燃煤锅炉房相比最大的区别在于: 1、占地面积不同,相同容量的锅炉,燃油(气)锅炉房...
燃气锅炉和燃煤锅炉可以在一个房间里吗?:
这个一定不能啊,设计规范上不允许!其次,你按照实际想像一下,如果燃气泄漏,燃煤锅炉还在燃烧,那样将是...
燃煤锅炉房中燃煤锅炉和沼气锅炉的安全距离,及安全防护标准该参考哪个标准的哪个条款,谢谢!:
在防止沼气泄露的前提下,需要符合锅炉与锅炉之间的间隔要求: 一、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》规定,蒸...
燃煤和燃气锅炉在同一锅炉间内,需要什么安全措施?:
锅炉房安全管理规则 第一章 总则    第一条 为了提高锅炉房安全管理水平,确保锅炉安全运行,根据《...
谁能告诉我燃煤锅炉和优缺点?包括安全、环保、经济三个方面:
燃煤锅炉改为燃气锅炉到底有哪些途径呢?从大方向来考虑,应有两种途径:一是全部拆除原燃煤锅炉,改造锅炉...
锅炉房锅炉与锅炉之间的距离是多少:
是这样规定的: 4.4.4锅炉之间的操作平台宜连通。锅炉房内所有高位布置的辅助设施及监测、控制装置和...
单位有三台燃气锅炉,一台燃煤锅炉,总共四台放置在一个厂房。最近安全标准化检查没通过。该怎么整改?:
加防火墙是必须的,燃煤燃气锅炉不能在同一个锅炉房内这个安装的时候就应该想到。燃气锅炉房内要有测漏气装...以下试题来自:
多项选择题设置在多层民用建筑内的燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房应设置()。
A、火灾报警装置
B、设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施
C、燃气锅炉房应设置防爆泄压设施
D、燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统
E、紧急的装置的应急
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开
B、变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用防火墙隔开
C、油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施
D、油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施
E、油浸式变压器的总容量不应大于1260KVA,单占容量不应大于630KVA
A、其总储存量不应大于1m3
B、总储存量不应超过锅炉使用8小时的量
C、储油间应采用防火墙与锅炉间隔开
D、当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门
E、应设置事故储油设施
A、地下二层
B、地下一层靠外墙部位
C、首层靠外墙部位
A、锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口
B、外墙开口部位的上方应设置宽度不小于0.8m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙
C、锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开
D、在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于0.9h的防火门窗
E、锅炉房的储油间,其总储量不应大于1m3
A、燃煤锅炉
B、采用相对密度为0.8的可燃气体做燃料的锅炉
C、采用闪点为50℃的柴油为燃料的锅炉
D、油浸电力变压器
E、有可燃油的高层电容器和多种开关用房}