定频空调会停机嘛工作10分钟就停机是什么原因?

空调室外机刚开10分钟就停了,但室内机还正常工作,但吹出来的不是冷风_家用电器 - QQ志乐园
您的当前位置: &
空调室外机刚开10分钟就停了,但室内机还正常工作,但吹出来的不是冷风
来源: |人气:218 ℃|时间: 01:04:59
为了解决用户可能碰到关于"空调室外机刚开10分钟就停了,但室内机还正常工作,但吹出来的不是冷风"相关的问题,志乐园经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"空调室外机刚开10分钟就停了,但室内机还正常工作,但吹出来的不是冷风"相关的详细问题如下:
我停它一段时间,它又能工作了,工作一段是间又不吹冷风了,什么回事啊? 还有室外机的风扇转得好慢补充:我用了3年多更换室外机的风扇电容保证解决问题,估计你时不会换咯,那请维修师傅来咯,这个不是很贵给几十元的维修费,是否为室外机散热器太脏了,热量散不出去啊。你的机器用了几年了?
把电源断了后,用水管冲冲室外机的散热片。压力不要太大哦。风扇转的慢估计是电容出问题了,找维修的更换一下吧。使用3年按道理讲风扇电机应该坏不了。1外机脏堵,风扇电机异常。2压机卡,或电容坏。
那就是环温异常,自己无法处理。可能是室外散热不行引起的过热短暂停机.另外室外风扇可能有问题.不防清洁一下室内机的传感器
传感器需要清洁一下.电路有轻微故障这是室外机散热器散热不好造成的 可能室外机的风扇转得慢的原因 可能室外机风扇的电容器坏了 温控器坏了,温度误报或室外机的散热器脏了,过热保护或系统堵塞了,高压保护或热保护,过流保护或电压不稳,低压保护以上都有可能,仔细检查吧清除外机灰尘或更换外机起动电容.电容坏了,换了就好
那就是探头坏了电压低?一,电源线路问题。线路老化,或使用排插供电,均会出现电压过低,外机低机现象。二,缺少制冷剂,空调非封闭式管道。螺口些许漏氟,时间一久,缺氟严重,压缩机则温度过高,引起过热保护器断开,导致停机。三,压缩机启动电容性能不良。在机内温升后,性能不良的电容会出现漏电低现象,直接导致压缩机停机。四,外机散热片积尘过厚,散热不良。五,外机风扇没转,或转速过慢,引起散热不良。需换电机电容。外机散热不良,压缩机过热保护
||||点击排行注册 05-12-2
柜机空调运行约10分钟自动停机,请问是什么原因?
空调症状:柜机,已用10多年。开机正常运行,冷气很足,约10分钟后自动停机,再开机无效,需拔掉插头,过一会再插,可以开机,但运行约3分钟后又自动停机。
线路应该没问题,放了两条线、两个插座,都是这样。
氟里昂也不少,开始时冷气很足;也不过多,去年夏天正常用的。
内机进风口清洁已搞过,运行时外机风扇也正常。
这个请问哪位大神能修吧?修理费用不能太高,太高就不划算了。
17-7-26 11:13
注册 17-6-25
换个电容,电容坏了。自己会换网上买个很便宜,让修空调的换下100到120左右
17-7-26 11:17
注册 17-7-5
不一定电容坏,过载吗?需要钳电流,压缩机有过载保护。
17-7-26 11:20
注册 12-2-4行业 政府行政
空调温度打的太低,外面压缩机过热保护。
17-7-26 11:24
注册 16-11-8
外机的冷凝器洗过了吗?
17-7-26 11:48
注册 13-2-20行业 其它
过热保护了。断电然后用冷水冲外机,应该就可以了。
17-7-26 11:54
注册 05-12-2
QUOTE:原帖由 雪无言 于 17-7-26 11:24 发表
空调温度打的太低,外面压缩机过热保护。 回去试下温度打高点,谢谢!
17-7-26 11:56
注册 05-12-2
QUOTE:原帖由 晨跑AJ 于 17-7-26 11:17 发表
换个电容,电容坏了。自己会换网上买个很便宜,让修空调的换下100到120左右 请问是哪里的电容坏了啊,运行时外机风扇是转的。
17-7-26 11:57
注册 05-12-2
QUOTE:原帖由 wjh 于 17-7-26 11:48 发表
外机的冷凝器洗过了吗? 停机时用水冲了一下,没拆开洗。
17-7-26 11:58
注册 05-12-2
QUOTE:原帖由 时代新青年 于 17-7-26 11:54 发表
过热保护了。断电然后用冷水冲外机,应该就可以了。 回家试一下,请问冲过后可以开机吧,水冲到里面不影响吧?谢谢!
17-7-26 12:00
注册 17-7-25
室外压缩机温度高,过载保护。
17-7-26 12:36
注册 17-6-21
把传感器换了
17-7-26 12:59
注册 05-12-2
QUOTE:原帖由 笑一一笑 于 17-7-26 12:36 发表
室外压缩机温度高,过载保护。 应该是过载保护,请问怎么才能让他温度低下来呢?
17-7-26 13:04
注册 05-12-2
QUOTE:原帖由 Lkm246 于 17-7-26 12:59 发表
把传感器换了 开机运行时,面板上的室温是逐渐下降的,这个应该不是传感器的问题吧,谢谢!
17-7-26 13:11
注册 12-2-7行业 其它
2楼说得对,室外风机的电容坏了。你正常运行10分钟是压缩机在没有风扇降温的情况下工作,所以压缩机温度传感器检测到超温并报警,压缩机停止运行,室内机风扇正常送风但不是冷风。你重新开机能运行1分多点,只不过是重复了上述过程。
17-7-26 15:27
注册 12-2-7行业 其它
当你听到压缩机运行的声音时,你应当能感受到风扇排出的呼呼热风。
17-7-26 15:35
注册 06-8-26行业 其它来自 镇江
2楼说得对,换一个100
17-7-26 15:40
注册 05-12-2
QUOTE:原帖由 rymf 于 17-7-26 15:27 发表
2楼说得对,室外风机的电容坏了。你正常运行10分钟是压缩机在没有风扇降温的情况下工作,所以压缩机温度传感器检测到超温并报警,压缩机停止运行,室内机风扇正常送风但不是冷风。你重新开机能运行1分多点,只不过 ... 非常感谢您!
17-7-26 16:09
注册 05-12-2
QUOTE:原帖由 晖晖 于 17-7-26 15:40 发表
2楼说得对,换一个100 非常感谢您!请问100元是请维修师傅更换的费用,还是自己到外面买一个的费用啊?
17-7-26 16:11
注册 06-3-13行业 其它
QUOTE:原帖由 时代新青年 于 17-7-26 11:54 发表
过热保护了。断电然后用冷水冲外机,应该就可以了。 & &正解,冷水冲外机&&没坏,拜花冤枉钱,
[ 本帖最后由 ZYFZYF 于 17-7-26 17:07 编辑 ]
17-7-26 16:54
注册 06-8-6行业 其它
前几天我家挂机出现一模一样的情况,开始还行,后来发展成一分钟就自动关。时间长就别修了,换一个。
17-7-26 17:05
注册 11-6-2行业 其它
温度传感器坏了& & 不能很好的进行室内外温度的对比& &&&找人换下就可以了
17-7-26 17:08
注册 05-12-2
前两天在临江电子店里买了电容,回来更换时发现原电容是三个脚的,退了后淘宝上买,今收到安装,还是同样的毛病,应该不是电容的问题。
17-7-29 13:35
注册 05-12-2
QUOTE:原帖由 ZYFZYF 于 17-07-26 16:54 发表
原帖由 时代新青年 于 17-7-26 11:54 发表
过热保护了。断电然后用冷水冲外机,应该就可...冷水冲过了,但总不能一直冲撒。
17-7-29 13:38
一天到晚游泳的鱼
注册 14-9-26来自 唐朝
应该是冷凝温度高了,过压保护,解决办法:室外冷凝器清洗应该解决问题。
17-7-29 13:45
& 柜机空调运行约10分钟自动停机,请问是什么原因?&nbsp&nbsp
请在打开的新窗口中支付完成打赏
我已完成支付打赏
支付失败重新支付
打赏金额:
Powered by
0.026352 s
梦溪论坛的帖子由网友发布并不代表网站官方之意见及观点。如需转载本论坛文字及图片请注明出自梦溪论坛,商业用途需征得作者本人同意!
发帖、回帖拥有个人空间
上传及分享相册精彩内容推荐空调工作几个小时后压缩机不转再停一会又好了是什么原因?
空调工作几个小时后压缩机不转再停一会又好了是什么原因?
匿名提问于
我的空调是美的的每次在我开空调的时候它工作几个小时后压缩机就不转了然后把空调停10分钟后有开业工作了
  空调工作了一段时间,等室内温度达到了设定温度,压缩机就会自动停止工作;等内温度上升以后,达到一定值,压缩机又自动启动工作……如此反复。如果设定室内温度与气温相差不大,压缩机可能工作很短时间就会停止工作。这是很正常的。
  空调停止工作以后,即使立即关机后再开机,也必须等上几分钟以后,压缩机才能启动。这是出于对压缩机的保护。刚停的压缩机如果立即启动,因制冷剂的压力差存在,使得启动困难,压缩机很容易过载损坏,所以必须等上几分钟。
请遵守网上公德,勿发布广告信息
相关问答:免费获得安装方案
空调的使用越来越普遍,很多用户在使用空调期间会发现一些问题,例如空调制热一会就停,在发现这种现象的时候,用户希望可以尽早的了解解决方法,那么导致这种问题的原因有哪些呢?
舒适100网讯 随着空调的使用越来越普遍,很多用户在使用空调期间会发现一些问题,例如空调制热一会就停,在发现这种现象的时候,用户希望可以尽早的了解解决方法,为了让用户在使用空调的时候可以更加的便捷,接下来就介绍一下导致此类问题的原因。空调制热一会就停-空调达到设定温度标准为了让室内的温度条件可以更加的适宜,很多用户都结合环境需求来设定空调温度,而当空调达到设定温度标准的时候,空调就会停止送风,因此空调就会出现停机的现象,这个时候只需要将空调的设定温度调高的话,那么过一会空调便会继续开始工作。空调制热一会就停-空调挡板冲上有的用户在使用空调期间将空调的挡板冲上,但是因为热气是向上升的,所以这样做就容易导致室内温度无法达到标准,但是因为空调自备温控器,因为空调周围温度达到了设定标准,所以空调会自动停机。为了避免出现此类问题,在使用空调期间应该注意让空调挡板向下。空调制热一会就停-空调处于除霜工作中空调制热一会就停还可能是由于空调除霜所引起的。因为空调在制热的时候外机会因为热交换而结霜,空调在工作了一段时间之后就会自动的进行除霜,这个时候内机将不会继续送风,因此空调会停机,但是在除霜工作结束之后,空调就会恢复制热。在使用空调制热的时候,发现空调制热一会就停的问题,可能是由于空调制热温度已经达到了设定温度标准所引起的,还可能是由于空调挡板冲上所引起的,另外空调在除霜的时候也会出现暂时停机的现象,这些原因都可能导致空调制热停机。
上一篇:空调如何省钱,原来你花了这么多冤枉钱
下一篇:壁挂式空调如何安装—壁挂式空调安装指导
免责声明:舒适100网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
北京·莲玉嘉园|舒适100让你拥有舒适的生活环境
北京·布鲁克林|找舒适100安装舒适集成系统,十分不错
北京·丰和园|舒适100让您生活品质大大提高
宁波·中海国际|舒适集成系统,十分不错
还可以输入 1500 个字
空调不用了要拔电源吗?入秋空调停用前,一定要保养
扫描微信二维码,马上查阅
更多有趣 有料 有优惠 的信息等你来发现!
三菱重工直流变频KX6-Q系列中央空调家用套餐 三房两厅130㎡ 一拖五
¥53940.00
马上抢免费名额
个免费名额
已有77347人享受了该服务
您想安装的系统类型(可多选)
获得由舒适100联盟品牌提供的舒适大礼包
周一至周日 9:00-20:00
我的舒适
一分钟报价
免费设计
附近体验店}

我要回帖

更多关于 空调制冷几分钟就停机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信