空调一般用线标准为6平方铜芯线,这个是家用空调用线标准,新2000年后北京新出的,不过现在还有很多人用4平铜芯线。两匹的柜机使用2.5平方的铜芯线就可以了。三匹的应使用4平方的。
您好:具体要看看空调的管线是从左侧或者是右侧引出的,如果是从右侧引出的,柜式空调电源线长度大概有1.5米长,但如果是从左侧引出的,柜式空调电源线长度大概只有1米左右。一般要看您选用的空调是几匹的,常规的4平方即可,但一定要选择国标电线,安全第一.4,6,10平方铜质线。一匹或一匹半用4平方线。两匹或三匹用6平的,五匹或以上用10平的。
空调电源线最好用铜线,不要用铝线,原则上是越粗越好,具体要用多粗的铜线,要根据这两台空调的总功率来确定。 2匹可用2.5平方毫米的铜线; 3匹可用4平方毫米的铜线; 4到5匹可用6平方毫米的铜线。
山西東辰铭玺设计机构&回答:需要;不然无法和外机连接
**其实我不帅&回答:  1匹空调适用面积10~15平方米,1.25匹适用10~19平方米,1.5匹适用16~26平方米,1.7匹适用15~30平方米,两匹适用20~37平方米,3匹适用30~58平方米。 买空调的人都知道,根据空调匹数的不同价格也不一样。空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同,故其制冷量以输出功率计算。
梦见了什么&回答:还是立式比较好啊,但是如果想节约空间的话也可以考虑挂式的。变频空调就是节能,省电,并且使用起来更加舒适。变频空调器的制冷系统与普通空调器基本相同,不同的是控制制冷剂流量的毛细管被电子膨胀阀所取代。电子膨胀阀是一种由单片微电脑控制脉冲步进电机正反旋转带动一个可控制开度的阀门,阀门的开度除了与压缩机转速有关外,还与管路上的传感器有关。变频空调器的节流采用电子膨胀阀,空调器的室外机组在膨胀阀进出口。压缩机吸气管等多处设有温度传感器,并将其采样信息输送至室外机组微电脑控制器。微电脑则经过分析判断,可以及时控制阀门的开启度,随时改变氟里昂的流量,使压缩机的转速与膨胀阀的开度相适应,使压缩机的输送量与通过阀的供液量相适应,使蒸发器的能力得到最大程度的发挥。此外,采用电子膨胀阀作为节流元件,可以作到制热时化霜不停机。空调器利用压缩机排气的热量先向室内供热,余下的热量输送到室外,将换热器翅片上的霜化掉。变频空调压缩机的转速(排气量)是可变的,为了使制冷效率更高,最好使压缩机的转速与制冷剂的流量(阀门的开度)相适应。
linruolan&回答:3匹空调正规要用4平方以上的线,也不能用插头、插座,要用空气开关。2.5平方的线有点细,特别是国情偷工减料,连2.5都达不到。短时间用用还可以,长期用要换线。上面有人说按照9A/平方毫米,那是指散热条件较好明线,而且是最大值,暗线至少要减半,距离长要再减半。
AN拉勾勾&回答:分体式空调一般指:舒适性空调室内机和室外机独立存在,相互之间有两根制冷管(一个气管、一个液管)+ 电源线 +信号线连接。 包括的种类有壁挂式、 柜机式、 吸顶式 。整体机就是窗式空调,整体安装在墙壁中间,出风口冲着室内。
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()家里买了2个空调,走的一条线,需要多大的空开_家用电器 - QQ志乐园
您的当前位置: &
家里买了2个空调,走的一条线,需要多大的空开
来源: |人气:486 ℃|时间: 00:13:59
为了解决用户可能碰到关于"家里买了2个空调,走的一条线,需要多大的空开"相关的问题,志乐园经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"家里买了2个空调,走的一条线,需要多大的空开"相关的详细问题如下:
首先要更换电源线,两台空调使用2.5平方的铜芯线太细,只能给一台空调使用,如两匹的空调制热总功率为3000瓦,工作电流在14A左右,所以必须单独使用2.5平方的铜芯线才行。小一匹的空调功率较小,没有必要使用专线,普通电源线(2.5平方的铝芯线也可)就可以带动了。小一匹的空调工作电流在6A左右,安装10A的空气开关就可以了。两匹的空调使用16A的空气开关即可,也可使用你现有的空气开关。大一些也没有关系。如小一匹的使用20A的,两匹使用32A的。
||||点击排行查看: 46914|回复: 13
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID618859积分892经验802 点金币897 枚元宝0 个注册时间最后登录
八品, 积分 892, 距离下一级还需 108 积分
UID618859积分892经验802 点金币897 枚注册时间最后登录
本帖最后由 紫色太阳花 于
10:36 编辑
我家用的是3P以下的空调一拖一的,电工给我家用的是2.5平方的线,够吗?&&建筑面积142的,扣除公摊后大概120左右平方。当初设计师给我们开了4平方2卷,2.5P平方单色线5卷,双色线2卷,1.1平方单芯线6卷。等电工做了6天后电工给我2卷4平方的线去换了3卷2.5单色,1卷2.5双色的,我很奇怪电线穿线都差不多了,怎么还要用那么多的线。会不会被饱中囊私了。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID628687积分1622经验1490 点金币1319 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 1622, 距离下一级还需 3378 积分
UID628687积分1622经验1490 点金币1319 枚注册时间最后登录
不够的,空调你看看是不是给你单独一路了,冰箱也要单独一路,
如果是单独的2.5P平方的够用吗
分享阅读权限0在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID564306积分9486经验8691 点金币7950 枚元宝0 个注册时间最后登录
头像被屏蔽
UID564306积分9486经验8691 点金币7950 枚注册时间最后登录
空调的线要大一点的哦
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID969积分1872经验340 点金币15315 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 1872, 距离下一级还需 3128 积分
UID969积分1872经验340 点金币15315 枚注册时间最后登录
本帖最后由 hillz 于
13:11 编辑
一个3P空调耗电大概2300w,也就是10A样子的电流, 2.5平方单线空气中最大30A样子,穿线后打7折,也就是20A,所以说,2.5平方是够的,不过一般人家空调都用4平方,虽然没必要,但图个心理安稳。
还有给空调配的空气开关,并不是电流越大越好,空气开关是保护电线的,要跟电线的承载电流匹配,比如2.5平方就配25A样子的空气开关,如果配63A的,那空调或电线烧掉空气开关说不定还没跳。
中央空调的话,用6平方的
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID691923积分146经验139 点金币70 枚元宝0 个注册时间最后登录
九品, 积分 146, 距离下一级还需 354 积分
UID691923积分146经验139 点金币70 枚注册时间最后登录
我家中央空调用的2.5的6平方线
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID663785积分436经验411 点金币248 枚元宝0 个注册时间最后登录
九品, 积分 436, 距离下一级还需 64 积分
UID663785积分436经验411 点金币248 枚注册时间最后登录
3匹的4平方&&1.5P和2P的 2.5平方&&那几楼的说的3P的功率2300W&&应该是不对的&&制热时后如果开出辅热的话 远远不止这么多的
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID618859积分892经验802 点金币897 枚元宝0 个注册时间最后登录
八品, 积分 892, 距离下一级还需 108 积分
UID618859积分892经验802 点金币897 枚注册时间最后登录
谢谢以上回答
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID618218积分687经验645 点金币419 枚元宝0 个注册时间最后登录
八品, 积分 687, 距离下一级还需 313 积分
UID618218积分687经验645 点金币419 枚注册时间最后登录
专业就是强悍
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID71847积分168经验130 点金币380 枚元宝0 个注册时间最后登录
九品, 积分 168, 距离下一级还需 332 积分
UID71847积分168经验130 点金币380 枚注册时间最后登录
看看是不是给你单独一路了
分享阅读权限0在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID730550积分909经验904 点金币53 枚元宝0 个注册时间最后登录
头像被屏蔽
UID730550积分909经验904 点金币53 枚注册时间最后登录
最好是用粗点的
分享阅读权限10在线时间0 小时主题精华0好友记录帖子日志相册UID47576积分445经验235 点金币2098 枚元宝0 个注册时间最后登录
九品, 积分 445, 距离下一级还需 55 积分
UID47576积分445经验235 点金币2098 枚注册时间最后登录
按标准做的话,线基本差不多,不要乱怀疑。特别是怀疑中饱私囊(不好听叫偷窃)很伤人
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID529183积分113经验52 点金币609 枚元宝0 个注册时间最后登录
九品, 积分 113, 距离下一级还需 387 积分
UID529183积分113经验52 点金币609 枚注册时间最后登录
我家照明2.5平方,插座2.5平方,挂式空调4平方,厨房卫生间4平方,客厅立式空调6平方