你好,我这里有一台电容柜主高压柜二次回路讲解的保险发热是什么原因?

电容柜烧总开关怎么回事_百度知道
电容柜烧总开关怎么回事
我有更好的答案
散热通道的热气流正好在总开关位置流过,导致老化加速,这个时候现象比较明显,会有打黑的痕迹,一种可能是布局不合理总开关烧了说明整个回路电流过大,一种可能是支路某个部分发生短路,形成短路电流,发生故障一种可能是总开关参数放小了
采纳率:82%
电容柜最容易损坏的是电力电容器,检查是否短路(被打穿)
摇电容绝缘,是否有击穿的
短路,你好好查查有没线搭在一起!
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电容补偿柜烧控制保险丝是为什么_百度知道
电容补偿柜烧控制保险丝是为什么
原设计6A,现装10安不定时烧坏,查线路没有问题。空载试验不烧保险丝
谢谢朋友的参与,有一路交流接触器投入时有火花,有影响吗
我有更好的答案
应该是几种原因吧:保险丝规格不稳定。接触器有频繁吸合的情况电容对接触器回路的冲击电流检查主补偿电容的质量和接触器的质量。不建议用空开做保护,空开在某些方面替代不了熔断器。
采纳率:26%
控制回路问题不大,应该是投自动吧,自动投切补偿电容时电流冲击造成的,可适当加大。
一般这个保险都选32A的保险管,或直接用32A小单P空开即可。
控制回路电压低吧?有时接触器一次吸合不上,造成电流增大,烧保险
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电容补偿柜的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。你好,我这里有一台电容柜主回路的保险发热是什么原因?_百度知道
你好,我这里有一台电容柜主回路的保险发热是什么原因?
我有更好的答案
各个公司的政策不同,所以规定是不一样的
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。为什么电容补偿柜熔断器经常烧坏?_百度知道
为什么电容补偿柜熔断器经常烧坏?
我是成套厂的技术员,我们厂生产的电容补偿柜,采用环宇的RT18熔断器,CJ19接触器,JR20热继电器,环宇的电容(一般是25Kvar或者30Kvar),采用环宇的电容补偿控制器。
到目前为止,发现三次以上RT18熔断器烧坏,一次以上柜内起火!基本上我们厂生产的电...
1、经常烧熔断器,要判断是否因电压高过流的问题;如果不是过流,那么可以分析是否熔丝选的小了点。2、一般电容补偿柜主回路不用熔断器保护,高压用继电保护,低压用空气开关保护;而单只电容器是需要熔断器保护的。3、对于单只电容器,熔丝电流一般按电容电流的1.5倍左右取整选取;对于主回路的总熔断器,可以按电容器组总电流的2倍取整选取。
采纳率:75%
来自团队:
我第一次测熔体有没断的时候就被熔体烫到两个手指。。30Kvar选100A的用久了它的接触面就会氧化,大型电机,它们的起停实际上对电容的冲击很大,尤其是冲击性负载多的,像电焊机以前我们厂的电容柜也经常着火,熔断体的温度也很高,就会发热,你们厂家可能对实际使用情况不了解,到目前为止还没什么问题,也没办法模拟实际情况。工厂,就是久不久要去合空气开关。,熔断器在大电流工作的时候温度较高,熔断器底座用久了铜片会氧化,且熔断器换的多,铜片变形夹不紧,后来改用空气开关
本回答被提问者和网友采纳
现在成套厂用的熔断器都是填充式的,我发现里面的石英砂老是漏出来不知道怎么回事
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电容补偿柜的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}