企业自有的埋地蒸汽管道道属于什么工程gc管道

工厂内的蒸汽管道是gb还是gc_百度知道
工厂内的蒸汽管道是gb还是gc
我有更好的答案
公用工程管道及其他辅助管道、高度危害气体介质和工作温度高于其标准沸点的高度危害液体介质的管道;(2)输送GB 5《石油化工企业设计防火规范》与GB 5《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于4.0MPa的管道;(3)输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.OMPa,或者设计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于400~C的管道。A3.2
GC2级除本规定A3.3规定的GC3级管道外,划分为GCl级、设计压力和设计温度低于A3.1规定的GCl级的工业管道为GC2级。A3.3
GC3级输送无毒。依据:压力管道安装许可规则TSG D附件A
压力管道安装许可类别及其级别A2
GB类(公用管道)公用管道是指城市或者乡镇范围内的用于公用事业或者民用的燃气管道和热力管道:(1)设计压力大于2.5MPa,介质毒性危害程度、火灾危险性(可燃性)、非可燃流体介质,设计压力小于或者等于1.0MPa且设计温度高于-20℃,划分为GBl级和GB2级。A2.1
GBl级燃气管道为GBl级。A2.2
GB2级热力管道为GB2级,并且分为以下两类;(2)设计压力小于或者等于2.5Mh。A3
GC类(工业管道)工业管道是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道。A3.1
GCl级符合下列条件之一的工业管道为GCl级:(1)输送GB 《职业接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质、GC2级、GC3级工厂内的蒸汽管道是GC(工业管道),不是GB(公用管道)
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。酒店供热用的蒸汽管道,类别属于GB类还是属于GC类?_百度知道
酒店供热用的蒸汽管道,类别属于GB类还是属于GC类?
压力1MPa,蒸汽输送至塔楼设备层换热机房进行换热一个酒店供热工程,蒸汽锅炉设在地下一层,蒸汽管道温度184℃,这蒸汽管道属于压力管道
我有更好的答案
不属于GB类。GC3级
输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或者等于1.0MPa,并且设计温度大于-20 ℃但是小于185 ℃的管道你好,属于GC类(GC3级)
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。压力管道等级划分_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
压力管道等级划分
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢查看: 981|回复: 3
GD与GC类管道,水压试压压力的差异讨论
TA的每日心情开心 13:43签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
本帖最后由 ewolfpo 于
10:59 编辑
目前遇到一个工程,从锅炉送来的9.8MPa,540℃蒸汽一路送去自备电厂,一路送工业汽轮机拖动压缩机。发电的蒸汽管道按GD设计,拖动的蒸汽管道按GC设计,水压试验压力差得太大了,发电的14.7MPa,拖动的32MPa。
各位,你们遇到的高温高压蒸汽管道,按GC类管道设计的,其水压试验压力是严格按照GB/T20801的要求做的吗?
PT=1.5PS1/S2
PT——试验压力,MPa
P——设计压力,MPa
S1——试验温度下管子的许用应力,MPa
S2——设计温度下管子的许用应力,MPa
按上述要求,设计压力9.8MPa,设计温度540℃的高温高压蒸汽管道(管材12Cr1MoVG),按GC类管道,其水压试验压力要求打到32MPa。
在电力行业,上述管道划为GD类管道,管道似乎不做水压强度试验,只按1.5P做严密性试验,水压试验压力才14.7MPa。
TA的每日心情开心 10:58签到天数: 77 天[LV.6]常住居民II
为什么压缩机的是GC类,而发电的是GD类,GD类动力管道是指火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的管道,我认为这个管道应该是同一类管道吧,如果是火力发电厂应该都是GD1,如果是像燃气锅炉这种非火电就应该都是GC1吧
TA的每日心情开心 13:43签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
xiaoyuwan1988 发表于
为什么压缩机的是GC类,而发电的是GD类,GD类动力管道是指火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的管道,我 ...
压缩机是厂里空分用的空气压缩机,另外的是厂里的自备电厂。两个厂房又是挨着建的,蒸汽都是从燃气锅炉而来。
该用户从未签到
1:热风整平的优点
& & (1)热风整平后,焊料涂层的组成始终保持不变,这样焊料涂层一致性好,可焊性优良。而电镀所得铅一锡合金涂层,则随着镀液中组分的变化,组成(铅锡比例)发生变化。
& & (2)无论是红外线热熔工艺还是热油热熔工艺都不能百分之百保护导线的侧边缘。热风整平的焊料涂层能完全覆盖导线侧边缘,避免印制板上的腐蚀断线,延长了印制板的贮存和使用时间,提高了整机电子产品的可靠性。热风整平现在广泛地应用于SMT工艺。
顺易捷打板快&&钱合理& & 扣扣
选择顺易捷 明智之举 服务热线 /
顺易捷质量好,信誉好&&官网:www.syjpcb.com
(239.12 KB, 下载次数: 1)
20:33 上传
等各类大群扫码即可加入
论坛负责:010-
&&广告直拨:
&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:压力管道级别划分_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
压力管道级别划分
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩23页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 压力管道ga gb gc gd 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信