1)挂壁式空调器的结构 分体挂壁式空调器包括室内机组和室外机组,因其室内机组可挂在墙壁上而得此名。其结构如图7.2.4所示。挂壁式空调器室内机组主要由换热器
&&& 1)挂壁式空调器的结构
&&& 分体挂壁式空调器包括室内机组和室外机组,因其室内机组可挂在墙壁上而得此名。其结构如图7.2.4所示。
挂壁式空调器室内机组主要由换热器、贯流风扇及电动机、自动风向系统、排水系统等组成。室外机组主要包括全封闭式压缩机、室外换热器、四通换向阀、毛细管、贯流风扇及电动机等。
图7.2.4 分体挂壁式空调器
&&& 2)制冷系统工作原理
&&& 制冷工况下制冷剂流向为:压缩机&消声器&四通换向阀&室外换热器(此时为冷凝器)&止回阀1&干燥过滤器2&毛细管2&室内换热器(此时为蒸发器)&缓冲器&四通换向阀&压缩机。
&&& 制热工况下制冷剂的流向为:压缩机&消声器&四通换向阀&缓冲器&室内换热器(此时为冷凝器)&止回阀2 &干燥过滤器1&毛细管1&室外换热器(此时为蒸发器)&四通换向阀&压缩机。
&&& 3)电气控制原理
&&& 这里以海尔KFR-25GW挂机为例介绍挂壁式空调器的控制原理,海尔KFR-25~KFR-35等多款空调器的电脑控制板均采用CM93C-0057系列芯片,控制电路原理图如图7.2.5所示。
&&& (1)电脑板的电源电路。
AC220V市电经变压器T降压,D4~D7整流和C2滤波后得到约+12 V的直流电压。该电压分为两路输出,一路为继电器、反向器供电,另一路为7805三端稳压器输出+5 V的稳压电源为CPU供电。
&&& 图7.2.5&海尔KFR-25GW型挂壁式空调器控制电路原理图
&&& (2) CPU的基本电路。
&&& ①+5 V供电。由7805三端稳压器输出的+5 V直流稳压电源送至CPU的64脚,使CPU有正常的供电。
②复位电路。CPU的复位电压由20脚输入,复位电压由集成专用复位块T600D产生,当+5 V电压低于4.5 V瞬间,T600D输出低电平。当+5 V电压高于4.5 V时,T600D输出高电平。由于+5 V建立有个过程,使得复位端的供电比+5 V有延时,从而使CPU完成了延时复位。
&&& ③时钟振荡电路。由CPU和1 8脚、19脚外接的晶体振荡器构成,振荡频率为6.0 MHz,
为CPU提供准确的时钟信号。
&&& (3) CPU的信号输入回路。该电脑控制板有如下7路输入信号:
&&& ①遥控信号输入端。由遥控接收点接收并将信号处理后送至CPU的16脚。
&&& ②应急运行控制输入端。由应急按键SW和R45组成,SW的一端接地,另一端通过R45接CPU的62脚,当按动该键时,62脚便输入一个低电平,空调器执行应急运转功能。
&&& ③室温传感器。室温传感器ROOM TH -端接+6 V电源,另一端接R31,经过这两只电阻分压后的室温信号电压由CPU的38脚输入。
&&& ④室内管温度传感器输入端。室内管温度传感器PIPE TH与电阻R30分压后,由CPU的37脚输入,该电压信号反映了内机盘管的温度。
&&& ⑤交流过零检测信号输入端。为了防止可控硅损坏,在控制时必须让其在交流电的零点附近导通,CPU必须输入一体现交流电零点的信号。该信号由DQ1和D1产生,从CPU的44脚输入。
&&& ⑥压缩机过流信号输入端。为了防止因过流而损坏压缩机,该电路设有过流保护电路,由互感器CT.等电路组成,检测的压缩机电流信号由CPU的35脚输入。
&&& ⑦内风机速度检测信号。为了精确控制内风机转速,风机必须给CPU反馈一个运转速度信号。该信号由内风机的霍尔元件产生,从CN2输入,经晶体管DQ2放大后从CPU的17脚输入。
&&& (4) CPU的输出控制电路
&&& ①指示灯控制电路。它是由DQ4~DQ6等电路组成,分别由CPU的56、57、58脚控制。其中56脚控制的是电源灯LD31,为绿色;57脚控制的是定时灯LD32,为黄色;58脚控制的是压缩机运行指示灯LD33,为绿色。当CPU输出高电平时,相应的指示灯发光。
&&& ②蜂鸣器控制电路。蜂鸣器PB与R3、R4、IC3、DQ3及IC1的31脚构成蜂鸣器驱动电路。在开机和主芯片接收到有效控制信号后,输出各种命令的同时,31脚输出低电平,经DQ3和IC3反相器两次反相后,使PB发出蜂呜叫声,提示操作信号已被接收。
&&& ③压缩机控制电路。IC1的2脚为压缩机工作控制信号输出端,该脚输出高电平,经R27输入IC3,经反相后输出低电平,使RL1继电器线圈通电,触点吸合,压缩机得电工作;反之压缩机不工作。
&&& ④内外风机控制电路。IC1的29、30脚分别为内风机和外风机控制端,当29、30脚按设定输出低电平控制信号时,光耦可控硅的发光管发出脉冲信号.光耦可控硅即按CPU的信号控制内外风机的运转。IC1的17脚为内风机转速检测端,由霍尔元件检测到的转速信号经DQ2输入IC1的17脚,从而使CPU能控制内风机的运转速度。
&&& ⑤四通阀控制电路。IC1的4脚为四通阀控制脚,制冷模式时,该脚输出低电平,经IC3反相,输出高电平,RL2中线圈无电流,四通阀不动作;制热模式时,与上述控制过程相反,4脚输出高电平,继电器RL2吸合,四通阀因得电而换向。
⑥导风板控制电路由IC1的5、6、7、8脚控制导风板的摇摆。遥控设定导风板处于摇摆状态时,5、6、7、8脚依次输出高电平,经IC3反相,依次输出低电平,从而使摇摆电机LP的四个线圈绕组依次得电工作,反之则不工作。
&&& (5)保护电路。该机的保护电路有三个,分别为CT1等组成的过流保护电路及压缩机顶部安装的过载保护器等。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
(1)目视外部检查。 ①检查外...
引起电动机附加发热,导致电...
设计组态好HMI画面后,如果没...
控制振源振动是使危害严重的...
新闻热点排行图解分体空调安装步骤
图解分体空调安装步骤
来自:亲爱的猪小呢 发布时间:
怎样安装空调步骤图解
推荐回答:注意事项:1.旧空调的铜管韧性较差,容易挝成死弯; 2.收氟和排空气要彻底; 3.内外机要水平、牢固,否则噪音大; 4.不能有泄漏。
空调怎么安装步骤图解
推荐回答:  标准的安装程序  设备的二次搬运就位  1. 二次搬运前进行设备箱体/外观检查;  2. 设备就位后打开设备,检查空调机检查机组零件是否和技术资料相符;  3. 检查连接冷媒铜管和蒸发器铜管是否有明显的小孔、变形及氮气保压情况等现象;  4. 检查其他零部件,如压缩机、室内机组、加湿器等是否有因运输而松动,或者遭遇野蛮装卸而脱落或损坏;  5. 开箱后设备及附件是否有损坏、遗漏现象;  6. 搬运设备时须用柔软物对设备提供适当的保护,以免碰撞损伤;  7. 标准的搬运界面为机房内任意空间或机房同层内无障碍的任意空间。  8. 设备位置按照设计图纸执行,无图纸的情况:设备的位置对于高效和平衡的控制室内环境非常重要。空调系统应尽可能地靠近最大热负载。在高纵横比的房间中,沿最长的墙安装系统,以确保均匀的空气分配。如果安装不正确,将可能导致异常控制或机械故障;  9. 系统前方空闲空间不得低于 36& (914mm),以进行日常维护;  10.设备底座建议采用50x50x5mm的角钢按设备的实际尺寸制造,用膨胀螺栓固定于地面并刷上防锈漆,必要时再刷涂与设备相近似的面漆;  11.底座必须水平放置,底座与设备间需要放置10mm橡胶防震垫,降低设备运行时产生的震动与噪音;  12.室外设备的底座固定,可以采用水泥墩或钢架结构,不允许破坏客户防水设施;  13. 室外制冷管路如果需要安装盖板,由双方协商解决。  室内机/室外机之间制冷管道铜管连接,铜管保温  1. 铜管管材内壁安装前人工清洗(包括毛刺),焊接完成后高压氮气吹洗,焊口平滑,无焊瘤;铜管走向:横平竖直,保温套管接缝处已粘接,管路连接:采用直管接头及900弯管接头,室内机组支撑架下部的地面作好保温;  2. 管路穿越墙体楼板时:所有管路呈平行状穿越墙体;管路穿墙时外加套管(或墙洞内壁铺设橡皮隔振垫);管路安装完毕后墙洞应作好相应简单密封;管路不得交叉;  3. 管路附外墙或吊顶内安装时:所有管路支撑架完备,符合强度要求;金属支撑架与铜管管材表面无直接接触; 水平管路的坡度符合设计要求,利于回油;  4. 室内管道如果要求安装槽道,由双方协商解决;  5. 冷凝器高于室内机6m时,要求排气管加装存油弯;冷凝器低于室内机不得超过5m。  负责室内机/室外机电源线及信号线的连接  1. 电缆走向横平竖直,电缆绝缘层无破损;  2. 当与用户电缆平行走线时,扎带的间距与结扣的方向均应与用户电缆保持一致。信号线与强电流或高压电缆分开绑扎,绑扎间距应大于150mm;  3. 室内外机之间电源线与信号线须用PVC管加以保护及固定;  进水路连接与排水管连接  1. 客户负责将进水管与排水管接到设备处,进水管要在机组旁边、便于作的地方安装手动截止阀,手柄不得向下,以便维修保养时隔离加湿器;如果水压高于150 PSIG (1034 kPa),由客户负责在系统水源供给管道处安装减压阀;  2. 负责将进水管与排水管连接到室内空调机;  3. 排水管安装时严格保证管径和坡度;  4. 做存水排水试验,要求排水畅通,排水管安装存水弯;  系统检查,完成压力试验及抽真空  1.管道打压应以0.5MPA开始稳压10分钟后,无泄露压力可进行1.8MPA恒压保压试验,保压时间12至24小时,前6h的压降不应超过1%,温差不大于5℃时,压降应小于0.18 MPA,其余时间应能保持压力稳定;  2.系统压力试验通过后,可以对系统抽真空,抽真空时间长短视真空泵大小及管路长短湿度大小而定。将系统抽真空,真空度达至101Kpa。  系统开机调试  由工程师负责充注制冷剂,调试设备,并填写开机服务报告,并将服务报告交付厂家保存。  现场培训  工程师负责对用户进行现场培训,培训内容包括:介绍设备各关键部件;设备工作的原理;正确开关机;日常维护作;一般报警故障处理等。  巡检服务  按照要求进行巡检,检查设备运行情况并填写巡检服务报告,并将服务报告交付用户保存。  严格的材料质量要求  1.冷媒铜管使用脱氧紫铜管外观笔直、光亮;无油污和发乌、发黑等严重氧化现象;无裂纹、无伤痕等缺陷;  2.冷媒铜管端口管壁厚薄均匀一致; 16mm(5 / 8&)以上的冷媒铜管壁厚要求,应≥1.0mm;  12mm(1/ 2&)以下的冷媒铜管壁厚要求,不得<0.7mm;  3.弯头、直接头端口管壁厚薄均匀一致;边、飞刺;  4.保温管外观标识清晰,推荐使用ARMSTRONG;端口管壁厚薄均匀一致,管壁柔软,弹性良好,无瘪泡及起泡等缺陷;  5.空调设备电源应采用铜芯线缆,并且必须是正规厂家的RVVZ阻燃电缆,电缆截面应满足空调设备的满负荷运行;  6.电缆外护套无破损、无伤痕等缺陷;电缆芯线明亮光泽,具有紫铜色,无发乌、发黑等严重氧化现象;  7.进口及合资氟利昂R22钢瓶与外包装纸盒的标识清晰,为了防止假冒产品,请在正规的供应站购买,推荐使用杜邦或联信。如果由于SP使用劣质制冷剂造成设备压缩机损坏,由SP负责损失。  合理的工程安装周期  1.设备搬运,准备工程材料,设备底座制作等:1个工作日;  2.设备管路焊接,电源线控制线连接等: 2个工作日;  3.压力试验,抽真空:1个工作日;  4.设备调试,现场培训:1个工作日。  完整的安装档案  1.现场勘测报告  2.设备验收单  3.工程进度表  4.施工安全协议  5.设备竣工图纸  6.设备验收报告
新买的空调,自己安装应该怎么装呢?
推荐回答:
新买的空调,自己安装应该怎么装呢?正规品牌机是包安装的,可经销商安排厂家特约维修点安装,如果是自己安...
家用空调如何拆装图解
推荐回答:拆机的步骤: 1. 回收制冷剂 无论是冬季,还是夏季移机,都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,,再转一分钟,关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。(如果是冬季,宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头,然后控制冷状态设定开机。) 也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障。避免移机后带来麻烦。 2. 拆室内机 制冷剂回收后,可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。 3. 拆室外机 拆室外机应由专业制冷维修工在保证安全的情况下拆卸。拧开外机连接锁母后,应用准备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全。应慢慢捋直室外空调器的接管,用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘和水份进入。堵头上好,最后再用塑料袋扎好,盘好以便于搬运。安装的步骤:1、首先将固定架子固定好,穿墙管孔打好;空调内、外机分别固定好,尤其是固定内机时一定要注意安装平,实在不好装平衡时,宁可右边稍低切不可左边低,因为所有的空调室内机接水盘的出口都在右边,这样有利于排出冷凝水。2、将内外空调管道正常连接并紧固,紧固前最好弄点冷冻油涂抹于铜管喇叭口接口处,冷冻油在制冷维修店都有,1毫升都用不完,这是为了增加管口的密封性,记住只能涂抹冷冻油,如果没有宁可不涂,千万别涂其他东西。这个步骤还有一点需注意:各种管道口或者封口不到连接之时不要提前打开,阴雨天气禁止管道作,要防止异物和水份进入管道内部。3、打开较细管道(专业叫排气管或液管)的阀门。4、用扳手将室外机上较粗管道(专业叫回气管或气管)的连接纳子(就是管接头上的黄铜螺丝帽)拧松一点直道能够听到明显的放气的声音,放气5秒钟即可。5、迅速重新拧紧较粗管道的连接纳子。6、这时要用肥皂水将所有的连接管道的接口检漏,肥皂水的制作可找一块海绵侵透了水用肥皂往上打直至轻轻一捏出沫,用肥皂沫涂抹接口处,观察有无气泡冒出,如有气泡冒出说明该处泄露,就得再次加力紧固(这个环节至关重要,如搞不好空调则不能正常使用,或当时正常也用不了多长时间就需维修)。7、检漏结束后连接线路、包扎管线即可调试使用。
提醒一点,虽然按照以上步骤可以拆、装空调,但毕竟这是一项专业性很强的技术活,稍有不慎,轻者不能正常使用,严重者可使机器当场损坏,所以建议还是找专业人员来搞为好。
空调安装详细过程
推荐回答:1.开启你的空调(制冷状态),
2.收氟:然后把外机的高压阀(细管)用内六角扳手,关闭,大概过1-2分钟以后关闭低压管阀(粗管)。
3.拆管道:用活动扳手把高,低压管道的铜螺帽拧下。
4.拆内外机连接电缆线。拆开外机一塑料盖板,电缆线接线柱就能看到,用起子把螺丝松掉,把电缆线拆下。(做好标记,以免下次安装要认线)
5.把内机(挂机)摘下,连着管道抽出。后把管道盘好(注意:如果你长时间不安装,也需要运输,最好把扎在管道上的扎带拆掉,找到管道和内机的连接螺帽,用两活动扳手,拧下,然后再把管道盘好)
6.拆墙上的内机挂板。(挂机)
7.拆外机,用两扳手,把外机4个地脚螺丝拧下,如果锈死还要用磨光机把地脚螺丝磨掉。
8.拆外机支架。注意:完成以后,最好把管道和接口都用塑料袋扎起来,以免灰尘进入管道。
分体式空调拆了下来如何重新装在别的地方?怎么装?如何接线和管子,求图解或者视频教程?
推荐回答:
分体式空调拆了下来如何重新装在别的地方?怎么装?如何接线和管子,求图解或者视频教程? 分享| 201...
1.5匹格力空调安装过程
推荐回答:安装方法:1、根据室内机的位置打出管的过墙眼儿,在预定位置钉好室内机的挂盘(必须保证水平,用水平仪校正),将管穿出后挂好室内机。2、根据管的长度确定室外机的位置,室外机也要保证水平。3、接好高低压管,用真空泵和软管连接上、并接在空调的工艺口(加氟口)上、启动真空泵的电源、给空调的连接管和内机抽空15分钟、然后卸下连接软管、关掉真空泵即可、然后打开高压阀、打开低压阀,按顺序接好电线。4、接通电源,试机。用肥皂水检查管路接头(锁母处)有无泄漏。5、试机完成。
空调柜机主板的安装图解
推荐回答:你要上传图片上来
如何安装分体空调
推荐回答:室内、外机组连接管和控制连接导线一般随机配备(5m长范围内),超过标准长度的需自备管件和导线,并按规定补充制冷剂。故此,室内、外两机组的安装位置应尽可能近,这样可节省功夫和材料。
安装步骤:
安装位置的选择。室内机组应悬挂在结实的墙面上,高度一般以1.8-2m为宜,但不论在任何的情况下,室内机组与屋顶应有0.1m的间隙,这样有利通风。安装位置还应考虑冷凝水的排水便利问题。
室外机组既可悬装在外墙上,也可放置于直接固定在室外地面上的底座上。其安装位置应符合说明书所列的要求(与周围建筑物的距离)。
安装室内机组。摘下室内机组的底板,水平按在选定的墙面位置上。按照底板四周有箭头指示的孔洞位置,在墙上做好标记,然后在墙上用电钻钻出孔洞,塞上塑料胀锚螺栓,用木螺钉穿过带指示的底板孔洞,并拧入胀锚螺栓内固紧底板。
接下来进行开墙孔洞工作,孔洞是给室内、外机组的连接管道和电线需穿墙而过时用的。墙上孔洞位置,以室内机组底板上的圆缺口而定。开孔时,可用电钻先在圆缺口周围钻一圈小孔,然后用铁錾凿通成洞,这样既精确,又省时。开凿墙洞,应使墙洞有一个由内向外的倾斜坡度,以便冷凝水的排出。
在墙洞中插入原机配置的塑料螺纹圆形护套筒,该护套筒是用来保护穿墙管道和导线的。
若原机缺少护套筒,可选用其他硬塑料管代替,护套筒或硬塑料管的长度视墙的厚度而定,多余长度应切除。
室内机组连接管道的引出方式,因安装位置不同有从左背后引出、右背后引出、右下侧引出和左下侧引出等几种方式。(图1)
引出连接管道时,要注意一次弯曲成功,避免数次来回操作,以防损坏管子。
引出后,将连接管套上保温套管,在机壳内10mm左右的位置上,开始进行管道的包扎(连同导线、排水管一起包扎),直包扎到制冷管的接头前为止,剩下的,等接头接好时再包。包扎带用原机配给的,也可用乙烯树脂胶带或其他泡沫塑料胶带代替。
以上工作完成后,就可将室内机组悬挂在机组底板上并使引出连接管道穿过墙洞。
(3)安装室外机组。用40mm×40mm角铁焊制机组支架,制作形状参见图12-10中的窗式空调器承托支架(这种支架用于室外机组安在外墙上时用)。若室外机组要安放在地面时,应用厚木方或工字钢做底座,使机组旋转在底座上并用螺栓固定好。(图2)。
图2的机组安装在泥地上,故需捣制混凝土基础座,如机组安在楼板顶上或阳台地面,则可免去这项工作而直接将底座固定在上面。
(4)管道连接。当室内、外机组分别安装完毕后,便可进行连接它们之间的制冷剂管和控制电线。
分体壁挂式空调器的制冷剂管,共分二段,一段为室内机组后带(其长度不超过室内机组外壳宽度),另一段单独管子(共两支)的长度一般为3,4,5m三个标准长度,其中以5m最多,而室外机组是不带管的,机组外壳上留有供连接制冷剂管的接头。
室内、外机组共有两支制冷剂管道需现场连接,粗管为低压管(气管)、细管为高压管(液管)。故共需接四对接头,接头多采用快速接头。
连接时,去世掉接头上的塑料盖(防尘盖),将两接头互相对准,用一只扳手将管接头卡紧不动、再用一把转矩扳手将另一只活动接头罗帽卡上,不断的均匀用力转动矩扳手,直到听到转矩扳手发出“咔咔”声时,即表明已紧固完毕,这样接头便接好了。若没有转矩扳手,也可用其他扳手代替,但紧固力不好掌握、用力的大小须即使接头连接严密不泄露,又不会用车过度损坏管子和接头。
先从低压管(粗管)连接,后从高压管(细管)连接。当连接好后,应立即进行检漏。可用肥皂水涂抹在接头处,若有泄漏。可听到丝丝声和看到气泡。这时,应重新紧固接头。
若接头连接良好,无泄漏,用一块隔热垫(原机所带),或截一段保温套管剪开,将接头包上,用包扎带在前边包扎口处开始包扎,把接头和后段的管道与控制电线(连接导线)包扎好,一直包扎到室外机组的接头前为止。
(5)接线。室内外机组的电线连接:首先要看懂机组上的电气原理图和接线图,连接导线一般承机配有,必要时要自备导线,其规格要相同。
连接导线时,要确认接线端子的颜色是否相符,然后用颜色相同之导线连接起来。
导线连接后要进行认真检查,必要时可用电表进行检查和校核。
(6)试运转。先插上电源插头,然后把开关置于“COOL”位置上,绿色指示灯亮时表明机器已开始制冷,若将开关位置于“HEAT”位置上,供暖红色指示灯亮,表明机器已转动制热。
机器运转时,要注意运转、拨动情况有无书法家,在通风10min以后用手迎风可感到冷气或暖气吹出。
在机器制冷过程中,要观察排水管排水是否畅顺。
试运转以后,将运行开关退回原处。
将墙上洞孔密封,可用油灰填充缝隙,并用夹具将管道固定。
分体柜式空调器的安装
分体柜式空调器的制冷量一般都比壁挂式空调器大(约在6000W以上),体积也相应要大得多,安装要求主要考虑在选择位置和安装牢固方面。
(1)安装位置的选择
室内外机组都是安放在地面上的,室内机组的位置选择:应考虑在安装时机组的高度和进入房间通道的尺寸,避免无法安装。要有良好的送风状态和气流组织,使空调器和在大面积房间内可将冷(暖)空气吹至室内的各个角落。
空调器应远离热源和有害气体的地方,且需避免日光直射。
机组安装位置应有足够的检修和保养空间。在室内机组以入墙式安装方法安装时,机组前面最少要留下1m、左右最少要留下0.5m、顶部最少要留下0.3m的空间,以供送风风扇送风和检修空气过滤器之用。
室内机组要尽量靠近电源、并选室内外机组之间距离最近的地方安装,这样可以节省管道。
室外机组较重,应安装在建筑物结实的地方,可放于阳台、窗下特制钢架或混凝土台座上。露天放置时,应设置一个遮阳防雨罩,同时应避使强风直吹机组的排风口,影响机组向外散热,正确方法是把机组的排风口与风向呈90度放置(图3)。
为使室外机组有足够的检修、安装和进行安装操作的空间,应尽可能远离其他建筑物,并能防止阻碍空气对流,影响散热。
由于柜式空调器功率大,进行时噪声也较大,所以安装位置也要考虑不影响室内和不致骚扰附近相邻房屋的因素。
(2)安装方法
室内机组可以用地脚螺栓将机组固定在水泥地面上。有时,为了不使在冲洗地面时,将机组弄湿,或者在拖地板、扫地板时,将外壳底下部刮伤、弄脏,可在机组下面做一个厚度为60-100mm的木制底座,将机组固定在底座上。
木制底座的长、宽尺寸应等于或稍大于机组底部尺寸。
安装时,先固定木制底座,再将机固定在木底座上。方法如图4所示。
由于室内机组是细长立柜形,安装不当极易向前倾倒,因此在安装时要采取防倒措施。
机组防前倾倒措施二个:一是在机组顶部设有防前货的直角形铁片锚件,锚件的一边固定在机壳顶部平面上,另一边成直角折向墙壁固定。二是在机组下部安装防货倒地板夹具。具体选用哪种方法,可视机组是否使用底座而定,一般机组选用底座安装时,可用第一个办法。机组防货倒措施如图5所示。
室外机组安装须牢固,可参照图2所示方法安装。
(3)管道连接
将室内外机组都固定之后,即可接通制冷剂管道和排水管。分体柜式空调器在机组的底部后背或左、右两侧留有管道引出孔,可根据不同的需要选用。管道接头在机壳内安装,故操作不太方便(图6)。
分体柜式空调器的制冷剂管道接头,也是既有用快速接头连接,又有用扩口螺母接头连接(扩口螺母接头的操作方法,在后面的分体式空调器安装技术细节中介绍)。若柜式空调机的管道连接是采用快速接头,其操作与包扎方法可参照前面有关做法。
柜式空调机的室内组排水管采用塑料软管,在将其与机组的接水盘排水管口连接时,要将管口粘牢,并用包扎带缠绕好。
凡是在室内暴露的排水管,应在排水管外表包上保温材料,防止外界空气进入引起凝结露珠,产生滴水现象。
(4)接线:柜式空调器的连接导线一般需自备,其连接方法随机种不同而异。故在具体进行接线操作时,要严格按照产品的安装说明书进行,导线由机组内引出时要窗过带绝缘胶圈的专用接线孔,数根导线的要用夹线器束紧,并用软带包好固定。
(5)以上各项安成并经检验无误后,即可进行试车运转。
分体式空调器安装技术细节
分体式空调器除上棕一般安装方法外,还有一些安装技术细节须加以说明
(1)接头的安装
机组不同,接头形式也不相同,常用的有:膜片式一次性快速接头、弹簧自封式快速接头和嗽叭式扩口接头。
膜片式一次性快速接头,即前面所说的快速接头。其内部结构见图7所示。
该接头口内有金属膜片作封闭(一般用这种接头作制冷剂连接管的接头时,其管内生产厂家都已充有超过大所压压力的制冷剂),故在连接接头时,不得将该膜片弄穿,否则制冷剂会跑光。
这种快速接接头只能使用一次,当接头连接时,旋紧接头螺母的同时,管接头一方的尖刀刀刃具也将金属膜片剌破,使管道接通。这种接头在现场安装固然方便,但再次拆?时制冷剂泄漏,就不用使用了。
分体中央空调安装步骤是什么样的?
推荐回答:分体中央空调安装步骤:首先要准备好“涨管器”一套,和“4mm---8mm的内六角扳手。
1,将室外机的支架安牢后再将室外机固定在支架上。
2,将铜管套上保温管后用“涨管器”将铜管的一头涨出“喇叭口”与室内机连接好。
3,将室内机与室外机的机的连接线插头接好。并挂好室内机。
4,将套好保温管的铜管和电气连接线一同引到室外机,同样连接好。
5,用内六角扳手先打开室内机连接两根铜管上的阀门。
6,用内六角扳手打开室外机连接两根铜管上的阀门。
7,用肥皂水检察铜管与阀门的连接处是否冒气泡,如冒泡,就表示连接处漏气,将连接的螺冒用扳手紧一下,直到不冒气泡为止。如果止不住冒气泡,就说明“喇叭口”没有涨好,要重新涨“喇叭口”。
8,一切正常后就可以通电试机了。
家用分体空调安装步骤哪位知道,能不能详细说下?
推荐回答:1、接好高压管(细的一根),把两头的喇叭黄铜螺母拧紧;
2、接好低压管(粗的一根),把靠近室内机的喇叭形黄铜螺母拧紧,靠近室外机的螺母拧上,但不要拧紧;
3、用工具微微打开靠近室外机的、细管路上的截止阀,(开度不要太大),排除室内外机连接管路内的空气,待到喷出的气体略带白色,且排气处温度有下降时,(时间大致在5~10秒不等,与阀的开启程度有关),快速拧紧低压管靠近室外机的这个喇叭形黄铜螺母。
4、用工具打开低压管(粗管)上靠近室外机部位的截止阀。
5、用肥皂水仔细检查这四个喇叭形黄铜螺母位置有无制冷剂泄漏。
就这样了。
分体空调拆卸有哪些步骤?
推荐回答:拆除分体式空调的步骤:
  1.关闭室外机组的高压阀门(就是连接较细铜管的那个阀门)。
  2.启动空调3分钟,将制冷剂回收到室外机组中。
  3.关闭
关闭室外机组的低压阀门(就是连接较粗铜管的那个阀门),并停机。
  4.关闭室内机组的两个阀门。
  5.撤除电源并作好纪录。
  6.拆除管道,并将端头封堵作好保护。
  安装分体式空调的步骤:
  1.按照拆除的纪录安装好机组并连接好电路与管路。
  2.打开室内机组的两个阀门,
  3.打开室外机组的高压阀门,在低压阀门上排气一次。
  4.开机看制冷效果,如不好就要补充制冷际。
海尔分体空调如何安装?
推荐回答:铝合金帐篷支架价格:
红火枫户外NH挪客新款加粗铝合金天幕杆子
加厚支撑杆
帐篷杆铝杆
配件天幕门庭杆套装铝合金帐篷骨架
支撑杆支架
牧高笛双人帐篷铝杆
7001铝合金杆
支撑杆骨架
以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
上一篇:下一篇:
导读:现如今,伴随着人们生活水平的日益提高,以及人们对高品质人居环境的追求,空调成为每个家庭的必不可少的家具,空调不仅可以室内制冷或制热,还能有效调节室内气流的变速,还能过滤室内空气。空调不仅仅这样, ...
空调业素有“三分质量、七分安装”之说。这说明空调安装对于效果好坏的影响很大,那么,怎么安装空调效果最好呢?下面来看看吧。
怎样安装空调
1.准备工作
在做什么工程都是需要做好准备工作的,做好准备工作才能 ...
多年以前,大家喜欢聚在一起看电影,那是因为聚在一起比较热闹开心,现在大家的生活节奏越来越快,聚在一起的时间越来越少。再者,一部经典的电影还想看时电影早以及下线。现在,很多人都在自家开始购买投影仪,以便 ...
洗脸池是我们卫浴生活中必备的一款产品,那洗脸池下水管安装步骤有哪些呢?接下来我们就一起了解下洗脸池下水管安装的相关内容介绍。
空调在我们的生活中又被叫成是空气调节器,其中挂式空调它是一种用于给空间区域提供处理空气温度变化的机组。空调它的主要功能就是对该房间空气的温度、湿度、洁净度和空气流速等参数进行调节,那么空调安装步骤有哪 ...
装修知识专题
图解分体空调安装步骤
/nb/zhishi/86b81ce1f939f41d.html}

我要回帖

更多关于 空调不制冷的原因 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信