空调开一会跳闸的原因内机跳上外机跳不上是什么原因

空调跳闸怎么办 空调跳闸原因及解决方法
空调跳闸怎么办 空调跳闸原因及解决方法
 空调是我们日常生活中最常用的家用电器之一,但是使用久了,家里空调总会出现各种各样,或大或小的问题,比如空调一开启就跳闸了,那该怎么办呢?下面将为大家介绍空调跳闸怎么办,空调跳闸原因及解决方法。
& 空调跳闸原因
& &空调跳闸一般主要有两个原因,一是压机热保护,二是内机管温电阻坏,如果压机停了风扇没停,那就是压机热保护。
  1、空调专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,很多家庭都只用一个电源,会由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。
  &2、空调使用的电源太低,当电压低于单相正常电压220v的10%,即198v或以下时,空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。
  3、温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上电源时,空调房间内的温度尚未达到设定温度的上限值,压缩机不能启动运行。
  4、高压力继电器动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。
  5、低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。
  6、压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。
  空调跳闸解决方法
  1、先检查空调器内外保险丝烧断的原因,并做好防止再烧断的措施,应及时调整和维修好。建议有空调器的家庭,要设置专用电源供电,基本上能防止空调跳闸的情况产生。
  2、如果当地电源电压经常处于较低的状态,应选用质量可靠的电源稳压来使用,同时,建议家用电器较多的家庭,采用专用电源供电。
  3、将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上,也就是按空调房间需要的温度去调节。
  4、检查到冷凝压力过高的原因,并排除,使其冷凝压力恢复到正常压力。
  5、检查制冷系统中制冷剂不足的原因,并排除,使其吸气压力恢复到正常压力。
  6、检查压缩机电机、风扇电机过载的原因,并排除。热泵辅助电热型空调在制热工的情况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。热泵冷热型空调的缺点是采用的四通电磁铁向阀失灵时造成机器故障,名牌产品的四通电磁换向阀工作可靠性好。
  总结:以上就是关于空调跳闸的原因解决方法的相关介绍,希望能对您有所帮助。如果您想了解更多相关信息,请登录土拨鼠网。
发表评论:
馆藏&15638
TA的最新馆藏||||||||||
||||||||||
查看: 1633|回复: 20
大伙都来看看这是怎么回事
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天下了点雨,也不大,雨停了然后停了会电,来电跳闸了,查后是个美的挂机空调,空调插座没接地线,不存在漏电保护吧,我的直觉是内机,因为一插上就没滴声就跳了,再加上通电外机一般不会有220伏,但我还是把外机线给拆了,然后一试竟然没事不跳了内机正常工作,再接上外机依然一插就跳,大家说说这是何故???
阅读权限45
在线时间 小时
火线零线错了外机对地是一直都有电压存在的。
阅读权限30
在线时间 小时
没接地线不会保护?那要看你开关有没有漏电保护功能,
另外还要看主板上的继电器有没有坏,如果继电器触点短路了,能电就会有220V
阅读权限30
在线时间 小时
查压缩机。。。
阅读权限30
在线时间 小时
杀你小吊哎 发表于
查压缩机。。。
即使压缩机短路,一插电还没滴也不可能跳的
阅读权限30
在线时间 小时
gaoxy001 发表于
没接地线不会保护?那要看你开关有没有漏电保护功能,
另外还要看主板上的继电器有没有坏,如果继电器触点 ...
主板继电器是好的,我担心的是谁把总线调了,火线变成零线,一插电外机本身就有一路火线,加上下过雨,跳闸也是有些可能性的
阅读权限30
在线时间 小时
陆师傅电器维修 发表于
火线零线错了外机对地是一直都有电压存在的。
有道理,我觉得火线变成公共线了,插上外机就有一路火线
阅读权限20
在线时间 小时
外机漏电。
阅读权限10
在线时间 小时
这样子明显的外机漏电了
阅读权限25
在线时间 小时
压机漏电啊,很明显的。假如零线火线接错,不就插电就跳。另外,即使是零线漏电也是会跳的
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有空调压缩机跳机的常见原因分析
家电企业售后服务 整体解决方案提供商 &&
空调压缩机跳机的常见原因分析
                     出处:家电维修论坛    责编:阿佘
文本标签:
通常所说的跳机,就是压缩机过载保护器断开,过载保护器一般分为内置型和外置型,一般过载保护器跳开
后恢复的时间较长工,此时不能正常。跳机的原因是综合性的,起来有一定的难度,总之,电流或温
度高都容易导致压缩机保护器动作。下面就是从这两方面来探讨哪些因素会引起压缩机电流大和壳体温度高。
运行电流大
1& & 外机散热不良
& &(1)&&外机回,排风短路,如外机装在封闭式阳台内,狭小的过道内,屋内等不通风的地方,风口前有阻碍物。
& &(2) 外机风量小,散热速度慢,如外机冷凝器太脏或被灰尘油污堵死,风扇电机转速慢,风扇电容变小,外机
周围温度高等。
& &电压偏低或偏高,两种情况均会引起压缩机工作电流偏高,而国内电压偏低的情况占绝大多数,特别是用电
& &(1)&&电源电压(即前的电压)若太低,应让用户重新布线,如电压在190V左右,可考虑加装稳压器,若
太低则无效。
& &(2) 查开机后的压降,正常情况下压降只有十几伏,压降过大的(压降达20V以上且压缩机启动后电压低
190V的),应加粗电源线或重新布线,并排除线路接触不良等。
& &(1)&&如系统中是否有空气,空气往往积存在冷凝器的上部,因为它不能通过冷凝器的积液器,系统内是否有空
气,一般可用系统压力的跳动情况来确定,如系统内有空气,则应重新抽空加氟处理。
& &(2)氟过多,压缩机长期处于过负荷的状态,最终会导致压缩机过流跳机。此情况应放出部分氟至标准范围(环
境温度35度时通吸气压力为0。5MPa左右)。
壳体/内部温度高
1& & 压缩机润滑不良
& &(1)&&室内,外机高差大于5米未做回油弯,或只在一条管上做了回油弯,系统不能顺利回油,压缩机因缺少润滑
在运行过程中温度慢慢上升,最后导致过热跳机。如:室外机在下面,制热运转,这种工况下,气态工质在粗管内向
上流动,液态工质在细管内向下流动,因此回油较差。室外机在上面,制热运转,气态工质在粗管内向下流动,液态
工质在细管内向上流动,因此回油较好。制冷时情况与上相反,回油弯有U形和S形两种,S形可加在连接管的中间部
位,U形一般接近机器加装,半径应尽可能小
&&(2)系统内杂质,水分太多,使润滑油变质,碳化,不能发挥正常的效果,导致压缩机温度急剧上升,过热跳机。
此种情况一般发生在过的机器或使用时间比较长的机器上,检查系统中的物质若呈黑色,则肯定存在该情况,此时
应用氮气系统,更换压缩机,毛细管组件,重新抽空加氟。
&&(3)空调常在低于0度的环境中使用,压缩机启动时机内润滑油发生起泡现象,使大量的润滑油瞬间流出压缩机,
此时系统设计的再好也没用,回油的速度远低于排油速度,压缩机缺少润滑引起温度上升,过热保护,遇到这情况,
应给压缩机安装一个油加热器(40W---60W,220V),在压缩机停止时,继续保持给油加热器通电,接法是把油
加热器串联在接触器的常闭开关上,再接到电源的火,零线,
2& & 压缩机冷却效果不好
系统氟过少,压缩机工作时温度非常高,高温线圈是靠吸入的制冷剂来冷却的,如果氟过少,系统流量就小,
不能满足蒸发器100%的负荷,导致吸气过热度增大,加上压缩机吸气流量小,冷却效率大为下降,这样长时间运行
即可导致压缩机热保护
 相关新闻
 保修网精品文章推荐
2009年中国国际消费电子博览会(SINOCES)将于日-12日在中国青岛举行。中国国际消费电子博览会由商务部、工业与信息化部、科技部以及山东省人民政府主办,美国消费电子协会(C...
我国早于2000年便进入电器废弃的高峰期,每年估计报废500万台电视机、400万台冰箱、600万台洗衣机,未来5年至10年电脑报废量也将达到每年500万台以上。报废的电视、电脑、手机、冰箱等电子...
2009广东家电配件、原材料及生产设备采购展览会”专业地服务于家电产业链, 包括家电品牌厂商、家电配件供应商、家电经销商、设计厂商、OEM/ODM/EMS厂商、 物流厂商以及支撑家电及零部件制...
炎炎夏日,笔记本使用起来像火烧般烫手,甚至热得可以“煎蛋”一说。为什么笔记本发热呢?怎么给笔记本散热最好呢?网上有不少笔记本散热方法推荐,其中有说减少使用程序能有效降低笔记本的发热,但问题是我们...
全国家电下乡信息管理系统公布的今年上半年家电下乡的“中考”报告。今年上半年家电下乡销售统计结果显示,今年上半年全国家电下乡的电器 共销售961.01万台,销售金额达162.29亿元,其中冰箱销售...
第九届中国顺德国际家用电器博览会将于09年10月19-22日在顺德举行,展会面积预计将达24000平方米,届时将有近600家中国主要家电企业参展, 预计将有55000名国内外专业观众莅临...
   本月十大人气新闻
   热图推荐
   论坛热贴
   保修维修点搜索
热点城市:
热门品牌:
| 格兰仕 | 联想 | 美的 | 索尼 | 长虹 | 夏普 | 海信 | 松下 | 东芝 | 日立 | 飞利浦 | 格力 | 西门子 | 三星
热门产品:
电视机 | 电冰箱 | 空调 | 洗衣机 | PC电脑 | 数码相机 | HI-FI音响 | 热水器 | 打印机 | 手机 | DVD/VCD | MP3/MP4
基于传递更多信息的目的,本站部分文章转载于其他媒体,若侵犯了您的版权,请联系我们删除;如转载我站原创文章,请注明出处且做好链接。
&(每天9:00-18:00)&&&
本网站常年法律顾问:广东大钧律师事务所 刘英勋律师 熊利军律师
版权所有: 中国保修网.()查看: 6005|回复: 6
空调空气开关跳闸原因有哪些
TA的每日心情奋斗 20:23签到天数: 40 天[LV.5]常住居民I
微信“sisphus”求助:空调跳闸原因有哪些
不开空调不跳闸说明线路是没有问题应该。但是你要看看你是空气开关,还是,如果是漏电保护器有可能是漏电故障或是接地故障。
从所述现象分析,应该是空调存在漏电或短路现象,可按下述方法检查确认:(1)如果有的话,拔下空调插头,测量一下其L-E(即火线极-接地极)以及N-E(即零线极-接地极)的绝缘电阻,至少几十兆欧以上为正常,1兆欧以下为异常。(2)如果没有兆欧表的话,拔下空调插头,插入一个无接地线的插座通电试试,能正常工作且不跳闸则说明空调漏电,否则才可怀疑为线路空气开关。
TA的每日心情开心 18:53签到天数: 27 天[LV.4]偶尔看看III
空开选用太小呗,把它换个大的就好!
TA的每日心情奋斗 14:35签到天数: 191 天[LV.7]常住居民III
我昨天刚好就遇到这样的一台空调,科龙3P,用户用了多年,早几天突然出现跳闸,一般是外机启动2-3分钟跳。空气开关是20A的,测压机工作电流从开机11A慢慢上升到14A的样子,开关就跳开了。有时在未跳之前关掉空调再开机发现空气开关也跳了。因无法测到压机的最大工作电流,决定先将空气开关换大点试试。改换成25A后,试机不跳闸了,运行电流也只是在14A左右徘徊,虽偏大但还算稳定,只是忘记了测电压,不知道电压是否偏低。但从关机也跳可以认定跳闸原因是开关使用时间太长老化造成。
不好意思啊回复对象错了,见谅&
这个和空开触头的氧化也有关系&
该用户从未签到
个人浅见。应该是空调里面有原件老化了。有点虚线
TA的每日心情慵懒昨天&07:25签到天数: 656 天[LV.9]以坛为家II
我昨天刚好就遇到这样的一台空调,科龙3P,用户用了多年,早几天突然出现跳闸,一般是外机启动2-3分钟跳。 ...
这个和空开触头的氧化也有关系
TA的每日心情慵懒昨天&07:25签到天数: 656 天[LV.9]以坛为家II
我昨天刚好就遇到这样的一台空调,科龙3P,用户用了多年,早几天突然出现跳闸,一般是外机启动2-3分钟跳。 ...
不好意思啊回复对象错了,见谅
TA的每日心情郁闷 21:29签到天数: 28 天[LV.4]偶尔看看III
要查空调里线路,有元件损坏。’
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:}

我要回帖

更多关于 空调不制冷的原因 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信