深圳坂田空调安装开机制冷几秒后显示e4是什么坏了

&&&最新查询信息
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&&本月活跃指数排行榜
城市分站:
门户网――中国易修网坂田空调故障代码表;1、坂田定频空调故障代码;A、壁挂式空调故障代码:;B、柜式空调故障代码:;坂田变频空调故障代码;室内板显示;一.每次只显示一个错误代码;二.、室内故障显示内容见下表;故障码诊断内容故障判断;E1室内环境温度传感器异常传感器开路或短路,持续;E2室内热交换传感器温度传感器异常传感器开路或短;(仅导致压缩机停机时报,降频不报)制冷室内热交低
坂田空调故障代码表
1、 坂田定频空调故障代码
A、 壁挂式空调故障代码:
B、柜式空调故障代码:
坂田变频空调故障代码
室内板显示
一.每次只显示一个错误代码
二.、室内故障显示内容见下表
E1 室内环境温度传感器异常 传感器开路或短路 ,持续时间大于10秒钟
E2 室内热交换传感器温度传感器异常 传感器开路或短路 ,持续时间大于10秒钟 E3室内冻结防止保护(暂无)
(仅导致压缩机停机时报,降频不报) 制冷室内热交低于0℃
E4 制热时室内盘管高温异常
室内盘管温度超过62℃
(仅导致压缩机停机时报,降频不报)
E5 与室外通讯信号异常 室内机与室外机无通讯信号或通讯信号不良,持续时间大于5分钟
E6 室内风机故障 风机启动失败,风机无回馈,风机连续10S低于200rpm
E7室内EEPRPM读写故障 当室内读取EEPROM出现数据不匹配或检验和不正确的情况下 E8室外环境传感器异常 传感器开路或短路 ,持续时间大于10秒钟
E9 室外盘管传感器异常 传感器开路或短路 ,持续时间大于10秒钟
P1 室外排气传感器异常 压缩机运行3分钟后,压缩机排气温度传感器开路或短路,持续
时间大于10秒钟
P2室外吸入传感器异常 (保留不开放)传感器开路或短路。持续时间大于10秒钟
CCU信号通讯异常 室外机与驱动板无通信信号或通信信号不良,持续时间大于30秒钟
P4 电流保护 室外运行电流过强导致停机
P5电压保护 室外电压过强或过低导致停机
P6 压缩机驱动异常 压缩机启动异常或无法启动压缩机
P7制冷时室外盘管高温异常
室外盘管温度超过62℃
(仅导致压缩机停机时报。降频不报)
P8压缩机壳顶保护器异常(保留不开放)传感器开路、短路
连接器接触不良
壳顶过热跳线熔断,持续时间大于10秒钟
P9 IPM模块故障(电流、温度)HIC不良、信号线连线器接触不良、压缩机卡轴、磨耗过大、室外基板不良、室外风机不运转室外热交换堵塞
H1 室外EEPROM读写故障(暂不使用)当室外读取EEPROM出现数据不匹配或检验和不正确的情况下
H2 室外直流风机故障(AC马达保留不开放、DC马达才开放)风机启动失败,风机无回馈 H3 PFC故障 室外PFC运行出错
H4压缩机高温异常 压缩机Sensor 检知温度超过110℃
(仅导致压缩机停机时报,降频不报)
五.室外电源板显示
室外绿色指示灯通过亮、灭、闪组合指示以下几种状态:
(1)待机状态(压缩机停):以1HZ闪烁。
(2)正常运行状态(压缩机运行):恒亮。
(3)故障状态:先亮1秒,然后以0.5HZ闪烁n次,循环执行。闪烁次数n分别代表故障内容如下:
室外环境传感器异常
传感器开路或短路,持续时间大于10秒钟
室外盘管传感器异常
传感器开路或短路 ,持续时间大于10秒钟
室外排气传感器异常
传感器开路或短路,持续时间大于10秒钟
室外吸入传感器异常(保留不开放) 传感器开路或短路。持续时间大于10秒钟 5
与室内通讯信号异常
室内机与室外机无通信信号或通讯信号不良,持续时间大于5分钟
室外运行电流过强导致停机
无负载保护(AC电流不足异常)室外电流过低保护
室外电压过强 过低导致保护
压缩机驱动异常
压机启动异常,无法启动,压机连接器接触不良、缺相,相序错误,启动参数异常
10制冷时室外热交强温度异常
制热时室内热交强温度异常
(仅导致压缩机停机时报,降频不报)室内、外热交温度超过62℃
压缩机壳顶保护器异常(保留不开放)传感器开路、短路
连接器接触不良
壳顶过热跳线熔断,持续时间大于10秒钟
12IPM模块保护(电流、温度)HIC不良、信号线连接器接触不良、压缩机卡轴、磨耗过大、室外基板不良、室外风机不运转室外热交换器堵塞
13室外EEPROM故障 当室外读取EEPROM 出现数据不匹配或检验不正确的情况下
14与驱动板通信故障
室外机与驱动板无通信信号或通信信号不良,持续时间大于30秒钟 15室外直流风机故障(AC马达保留不开放、DC马达才开放)风机启动失败,风机无回馈 16 PFC保护
17 压缩机强温异常
(仅导致压缩机停机时报,降频不报)压缩机Sensor 检知温度超过110℃
18 外气温度过重载保护 制冷外气温低于-1℃、制冷下外气温强于33℃
19室内冻结防止保护
(仅导致压缩机停机时报,降频不报) 制冷室内热交低于0℃
六.室外驱动板显示
室外黄色指示灯通过亮、灭、闪组合指示以下几种状态:
(1)待机状态(压缩机停):以1HZ闪烁。
(2)正常运行状态(压缩机运行):常亮。
(3)故障状态:先亮1秒,然后以0.5HZ闪烁n次,循环执行。闪烁次数n分别代表故障内容如下:
电流传感器故障
电压传感器故障
包含各类专业文献、外语学习资料、专业论文、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、35坂田空调故障代码表等内容。 
 万和电磁炉故障对照表~~~ 100W 灯 400W 灯 800W 灯 1200W 灯 1500W 灯 ...坂田 20LS8 系列电磁炉故障代码 E0---过流保护 E1---炉面传感器开路,短路...  坂田 20LS8 系列电磁炉故障代码 E0---过流保护 E1---炉面传感器开路,短路...h2---关机面板有余热 25:万和电磁炉故障对照表~~~ 100W 灯 E0 断路开路 (...  电磁炉故障代码大全 1:美的 2:九阳 3:精彩傻瓜万能电磁炉维修板 4:万家乐 5...坂田 23:力邦 24:立邦 25:万和 26:东菱 27:乐邦 28: 荣事达 29:松美 30...  万和电磁炉故障对照表~~~ 万和电磁炉故障对照表 100W 灯 400W 灯 800W 灯 ...坂田 20LS8 系列电磁炉故障代码 E0---过流保护 过流保护 E1---炉面传感器...  传感故障 E6:功率管过温 E7:内部电路故障 坂田 20LS8 系列电磁炉故障代码 E0...半球电磁炉代码表 EO;锅具检测 E2;炉面温度传感器故障 E3;高电压保护E4; 低...  传感器开路 炉面温度过热保护 19:富士宝电磁炉维修手册代码表 第二:故障显示标识...坂田 23:力邦 24:立邦 25:万和 26:东菱 27:乐邦 28:荣事达 29:松美 30:...  锅具超温 E6 机内温度过高 坂田 20LS8 系列电磁炉故障代码 E0---过流保护 ...E8---无锅或锅具不符保护 半球 半球店磁炉代码表 EO;锅具检测 E2;炉面温度...  各种电磁炉故障显示代码表总汇_信息与通信_工程科技_专业资料。故障代码大全各种...坂田 20LS8 系列电磁炉故障代码: E0---过流保护 E1---炉面传感器开路,短路...  格兰士电磁炉代码表 J3 a) |1 G$ N$ q# C8 x$ h0 N II 型电磁炉...( n 间歇工作 5 V6 S! N# ?$ ? 系列电磁炉故障代码:) 坂田 20LS8 ...您的位置:
&格力空调显示E4后就不制冷了,是怎么回事
格力空调显示E4后就不制冷了,是怎么回事
&三菱 美的 格力 海尔空调指定维修服务中心
&深圳市七大行政区均有服务网点
&日(距今2055天)
格力空调显示E4故障原因是压缩机排气温度过高保护,格力空调故障代码含义及维修方法,你什么机型
蒸发器感温头故障
F2冷凝器感温头故障
F3室外感温头故障
F4排气感温头故障
一.故障的含义代码
1. E1保护:为系统高压保护。当连续3s检测到高压保护时,关闭除灯箱外的其他负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示故障代码E1.
2. E2保护:为室内防冻结保护。在制冷、抽湿模式下,压缩机起动6min,连续3min检测到T蒸&-5℃时,指示灯闪烁并显示故障代码E2,停压缩机、外风机;当T蒸&6℃,且压缩机已停足3min时,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。不屏蔽按键。
3. E3保护:为系统低压保护。压缩机起动3min后开始检测低压开关信号,若连续3min检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁并显示故障代码E3,以提示漏氟。
4. E4保护:为排气管高温保护。压缩机起动后,连续30s检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(或开路)时,指示灯闪烁并显示故障代码E4。
5. E5保护:为低电压保护。压缩机运转后,若连续3s检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示故障代码E5。
6. EH保护:电加热故障。发出&BB&报警声,红灯闪。当环温&35℃时,强制进入制冷。故障原因如下:
1) 交流接触器内部粘连,须更换交流接触器。
2) 熔断器工作不正常,须更换熔断器。
二.故障代码产生的原因
1. 故障代码E1:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,然后把主控板上的OVC插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机高压开关、过电流保护上。第二步判断室内、外机连接线和插头,把万用表调到欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的OVC保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在高压开关和过电流保护上,反之是线路问题。第三步通过电流表和压力表来判断是高压开关故障还是过电流保护故障。第四步如果是过电流故障,检查电压、氟的冲注量,压缩机的绕组是否正常。第五步如果是高压保护,检查系统是否堵塞,室内、外散热是否正常。
2. 开机几秒即显示故障代码E1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应:将主板上OVC故障线直接接到零线上,若显示器仍无显示故障代码E1,则为主板问题;否则,应是室外高压保护开关等断开或OVC线路接触不良,OVC控制线开路。
3. 运行一段时间停机显示故障代码E1(灯箱型无显示):
检查运行电流,若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时,则过电流保护开关跳开,显示故障代码E1.
电压不正常,引起电流过大。
检查系统高压,若达到2.7MPa,则高压开关断开,显示故障代码E1,2.4MPa以下恢复。
检查电源是否缺相,若缺相,则电流过大,造成过电流保护。
冷凝器太脏,影响换热,造成高压保护。
室外风机停(热保护)或转速(非正常)太低。
管路系统堵塞。
环境温度太高。
过载保护线松脱或接触不良。
OVC处二极管击穿。
阀门是否完全打开。
压缩机绕组匝间短路。
故障代码E2:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现,则说明是系统问题;第二步检查室内环境温度是否太低,室内风机转速是否太低,室内蒸发器是否太脏,系统是否堵塞。
开机显示故障代码E2:室内管温器断路,造成误保护。
运行一段时间压缩机、室外风机停止,室内风机仍运转,显示故障代码E2(灯箱型无显示):
(1) 检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示故障代码E2。其结霜原因可能是:
1) 系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低或电流偏小,则需加氟。
2) 气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。
3) 蒸发器表面脏,风量小。
(2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。
(3)室内管温感温包坏或折断。
(4)也可能是显示器本身故障或控制板问题。
(5)过滤网太脏。
(6)系统脏堵。
(7)室内电动机转速太低。
故障代码E3产生的原因:主板或显示板故障;室内外机连线、插接头接触不良;低压保护开关坏;系统漏氟。
故障代码E3:第一步确定环境温度是否太低。第二步先判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。第三步判断室内。外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。
故障代码E4产生的原因:主板或显示板故障;排气感温包短路;系统漏氟、堵塞或排空不良。
10.故障代码E4:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障为系统漏氟、堵塞或排空不良,可通过压力来判断。
11.故障代码E5产生的原因:主板电流检测故障;压缩机卡缸或绕组短路。
格力变频柜机故障显示
E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路
E2 防冻结保护(内管温)
E3 内传感器短开路
E4 蒸发器管温开、短路
E5 通讯失败(N、L)不能接反)
二 普通柜机
E1 压机高压保护
E2 内冻结保护
E3 压机低压保护
E4 排气温度保护(相序保护)
E5 过欠压保护,低电压保护(同时按&扫风键,风速键&,进入自检)关于格力空调的故代码E1和E2
KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码:
1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、高压管压力过大使高压开关动作
1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18
7 格力空调故障代码
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、三相电源缺相
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良!
格力KFR-70LW、ED故障代码
KFR-70LW、ED
8 格力空调故障代码
格力带低电压保护新款柜机代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护
关于格力空调的故代码E1和E2
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
9 格力空调故障代码
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、三相电源缺相
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
格力KFR--50L、H610故障代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。 E5:室内外通信故障。
格力变频故障显示表
LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象
压缩机运行
室外环境感温包有故障
室外管温感温包有故障
压缩机过载保护
绿灯亮 红灯亮 黄灯亮
排气感温包有故障
压缩机运行
通信正常工作,否则不正常
闪烁 室内感温包有故障
LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯
(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示) 格力E1排除方法
10 格力空调故障代码
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
1>排空不净、新装机
2>过量冲注、维修过
格力空调维修
一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分 钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短 接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决 不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
三:变频冷静王维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时 闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
四:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障。
五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!
关键字:&&&&
给我留言,我会立即联系您,谢谢!
(格式:区号-号码(分机) 如 010-8))
(强烈建议填写,可跟踪信息!)
(1000字内)
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。||
Copyright &
志趣网 版权所有}