卡式空调关掉后3p空调用多大空气开关关跳了怎么办

家里三台空调一起开,不会跳;但半夜里没开空调也会跳。有次在拔一台空调的插头时,跳了。检查这个插座,没发现什么。现在这台空调的插头不插上去,就不跳了。是空调有问题?还是线路有问题?(三个月前装修的),谢谢!
是空调有问题?还是线路有问题?----怀疑空调有问题的话,买一个线长一点的插排,用插排把空调插到其他位置试一试,仍跳就是空调有问题。怀疑插座有问题,用插排把电水壶插上,跳闸就是插座的问题了。然后针对问题施修。
其他答案(共4个回答)
全部拔下插头,看是否还跳。如果不跳了,将用电器逐个插上,看是哪一个引起的跳闸就行了。如果还跳继续。
2、将这一路开关的输出线接下来,看是否还跳。如果还跳,就是开关的问题,只有换开关了。如果不跳了,再接上输出线继续。
3、将这一路上的插座卸开,逐个将插座上并接的电线拆开送电实验,当拆到一个不再跳闸后,检查哪些插座有电哪些没电。在没电的...
不管哪一种开关,咱们来用排除法。
1、将这一路上所有的用电器全部拔下插头,看是否还跳。如果不跳了,将用电器逐个插上,看是哪一个引起的跳闸就行了。如果还跳继续。
2、将这一路开关的输出线接下来,看是否还跳。如果还跳,就是开关的问题,只有换开关了。如果不跳了,再接上输出线继续。
3、将这一路上的插座卸开,逐个将插座上并接的电线拆开送电实验,当拆到一个不再跳闸后,检查哪些插座有电哪些没电。在没电的插座和这一段电源线之间找原因。
注意,第3步建议你找专业的电工来完成,自己操作有危险。
有可能是欠电压保护在起作用。新的空气开关一般有四种自动保护:1
过载保护;2 电路短路保护;
3 漏电保护 ; 4 欠电压保护,而晚六点正是用电高峰,老旧房...
故障的原因:
一楼:1.空气开关已经损坏。2.线路发生短路
二楼::看是否安装漏电保护器,如果安装的话再看漏电保护器的漏电保护按钮是否跳起,如果跳起按下去再试试...
我考虑大概有3种可能:1是该路的空气开关看上去没有跳闸,它的把柄因其它原因(如被卡等)没有掉下,但是其实其开关内部的机构已经跳闸。凡这种现象,只要把该跳闸的空气...
如果是带漏电保护的空气开关,那应该考虑是否线路上有漏电现象出现了,如果出现的话,你即使不用任何电器,由于线路漏电,也会使空气开关一合就跳开的,根本就合不上;如果...
没有线路图一样可以查出漏电点的,只是稍微麻烦些(有线路图也麻烦的。)。要把灯具全部卸下,将连线全部断开,然后一段一段用摇表测,测出漏电段更换电线。出现这种情况往...
答: 问题分析: 你好,甲醛短期内是消失不掉的,因为它的挥发期在3到15年,尤其在夏季随着温度的增加挥发的速度也会加快。
答: 我认为不好.
夏天太潮,经常电路短路,
再者太乱,都是游人.
冬天风极大,特别的冷,
海浪声吵的你睡不着觉,
地基经常受海水的侵蚀,
会有塌方的危险.
所以建议...
答: 颈部淋巴结肿大原因无非是感染和肿瘤两大类原因,与洗冷水澡无关。通常如果疼,多数是感染引起的;如果不疼,多数是肿瘤引起的。建议到医院检查一下,有病要早治为好,在网...
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415您的位置:
&海尔空调一开机 空气开关就马上跳闸怎么办
海尔空调一开机 空气开关就马上跳闸怎么办
& 08:42:53
&三菱 美的 格力 海尔空调指定维修服务中心
&深圳市七大行政区均有服务网点
&日(距今2487天)
&&&& 海尔空调跳闸的现象是我们经常碰到的事情,那么一开空调,空气开关马上就跳闸的原因是什么呢?如果您家的空调出现一开就跳闸的现象,可以按照步骤一一进行排除。
&&& 1、空气开关接触不良可能性较大造成一开空调就跳闸。相对开关来说总负荷过载(可能性不是太大,因为1.5P空调的功率也就在W),①检查空开进出线路是否松动。松动的话,如果没烧坏就紧固一下试试。②测量空调开机时电流大小,是否小于说明书的电流。是的话先更换空开。不行的话就要修空调了。③修空调先检查室外机线路是否破皮及打火现像。
&&& 2、空调某处线路有可能短路,造成一开空调就跳闸。
&&& 3、空调压缩机故障,出现短路,造成一开空调就跳闸。
&&& 4、空调电源插座是否有问题(可用其他用电器测试一下即可知道)造成一开空调就跳闸。
&&& 如果您家一开空调就跳闸的话,可以从以上内容找答案,自己解决不了的问题可以拨打深圳海尔空调维修电话:05。
&&& 友情联盟: www.sanlingkt.com www.szkt8.com & www.sz-midea.com.cn&& &http://lg.315wx.com&&& &http://sx.dqwxs.com
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!
关键字:&&&&
给我留言,我会立即联系您,谢谢!
(格式:区号-号码(分机))
(强烈建议填写,可跟踪信息!)
(1000字内)
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。||
Copyright &
志趣网 版权所有家里的空气开关跳闸,复位按钮不弹出,之后开关不能闭合(拨上去),请问各位大侠知道怎么回事吗?
家里的空气开关跳闸,复位按钮不弹出,之后开关不能闭合(拨上去),请问各位大侠知道怎么回事吗?请问,直到怎么解决吗?是不是空气开关坏了?我现在是用木头抵住开关才能使其闭合,但经常就跳了.
空气开关肯定是坏了,你可以买一个比现在大一点的空气开关. 再问: 我这个是家里的总开关,是供电局统一安装在楼梯边的,还用铁架子加固了,我自己换不了,打电话给供电局,又说这种事不归他们管,要自己解决,我晕!谁知道这个责任到底是哪方的啊? 再答: 供电局只管表,空开是用户自己负责更换的。
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《家里的空气开关跳闸,复位按钮不弹出,之后开关不能闭合(拨上去),请问各位大侠知道怎么回事吗?》相关的作业问题
根据你的描述,可以确定是取暖器和饮水机的问题,与电源或插座无关.跳闸是由于取暖器和饮水机内部电路对地绝缘不良导致产生漏电电流造成的.当漏电电流超过漏电保护开关的额定剩余动作电流(一般30毫安)时,开关就会跳闸.解决方法:1、找不是二百五的维修人员处理内部电路对地绝缘,排除漏电情况(这是唯一正确的方法).2、拆除插座上的
是光总开关跳吗,是的话换总开关吧.
——★1、双极漏电开关一般都带有过压、及过流保护装置,电开关跳闸后应区分是否漏电造成的跳闸:漏电跳闸时,开关表面的复位按钮会弹出,必须复位才能再次合闸.——★2、漏电造成的跳闸,必须要查找故障原因.可以把漏电保护器所有的负载插头都拔下,再合闸.然后逐一插入插头:插入即跳闸的设备,就是漏电的设备.——★3、对于过流跳闸的
根据你说的情况,你的房间安装的是单相漏电保护器,意思就是开关只控制火线,零线是直接接到用灯具上的,这样的话零线漏电大到一定程度的时候就会引起总开关漏电保护器跳闸.其实即使是安装了双相漏电保护器,如果你的零线漏电足够大还是会引起总的开关跳闸.零线漏电有时候房间内开关不跳闸就跳到总闸哪里去了. 再问: 我们是办公室里的开关
这个是因为没有正确连接数据库,你看看你在数据库连接代码后面是否学了之类的连接语句?
负载正常情况下烧断保险丝一般有两种情况一种是保险丝规格选择小了,负载启动时烧断另一种是线头没接触好,这时保险在接头处烧断上两种熔断间隙比较小.空开动作电流很大,流过额定电流时是不会动作的
上一级跳闸了.
台灯的功率一般不会超过100W,当闭合台灯开关,发现家里的空气开关“跳闸”时,不应是总功率过大引起的,应该是由于台灯内部短路造成的.故选B.
零线与接地线错乱 断路器跳闸,是否是带有漏电脱扣功能?零线、地线错误时,电流通过用电器后经地线构成回路(正常应通过零线),使漏电断路器“判断”为“漏电”,所以造成跳闸.漏电脱扣机理:检测火线、零线中的电流矢量和,矢量和不为零时(一般超出15~30mA)就会使脱扣器动作.另外,你用的是电子式验电笔?电子式灵敏度高,测量零
D,电灯灯座处短路. A,多大的电灯能让空开跳闸?一个电灯能比得上电磁炉?B,如果插座处短路,那么插入插头的时候就跳了.C,电灯开关短路,结果是插入插头的时候电灯就亮,不会导致空开跳闸. 再问: 有没有可能是本来功率就很大,就差一点就过大了,这个电灯的正好让总功率过大。。。就是压死骆驼的最后一根稻草。。。 再答: 呵呵
只有三种可能:1、总闸开关不良,2、总闸带有漏电保护的,3、总闸开关比家里的空开容量小.解决办法:查看总闸开关的容量,是否比家里空开空量小,如不会则看总闸开关是否带有漏电保护的,如有则是你家里电器有漏电情况,如没带漏电保护,可把总闸开关更换掉.
空开不行了 需要更换 现在的空开很难买到质量好的
建议你更换一个 D 系列的空气开关 也许是你的电流选的太小了;还有就是开关的质量问题.
首先:你说的GB16917.1是空气开关的国家标准,5335是生产批号关于推不上原因有多种:1、是否你的北面房间所用电部分还有一个电器在漏电;——方法是依次拔除插头确认是那个漏电2、其一插座内接接掉出,造成漏电;3、空气开关需把开关往下后再合闸,如果空气开关合不上,就是开关坏.
如果问题真的向你描述的那样.检查电路吧,A 、B 两种判断都不对,开关的故障可能性也不大,检查线路吧.
你说的情况 每栋楼都有自己的保险开关,家里联电后单元配电箱 电表的保险开关也会跳闸,去看看别家没电就是整个单元跳了 ,别家有就是在自家电表处还有一个开关跳了 再问: 我住四楼 二楼对门的有电 其他家里都没人回老家过年了 我不知道我们这点是咋走的 我这的现象就是 没电 家里总闸on再问: 那应该是自家电表外的跳了…… 这
看看上一级开关跳闸了吗?如果没跳查查开关好坏.线路有没有损坏.
短路,或者漏电, 再问: 如果复位后又跳闸的原因呢? 再答: 漏电 再答: 或者电压不够 再答: 你可以先检查一下,线是否过热,如果不热就说明是漏电,再问: 好的,多谢!
B 插座处发生了短路 首先应该是短路,排除 c 注意是台灯插头插入插座,然后出现了事故.所以应该是插座短路}