溴化锂直燃机制冷原理时冷水温度不降 高发走高 声音响声大 是如何引起的

高发走高,直燃机制冷时冷水温度不降,声音响声大,是如何引起的,直燃机制冷时冷水温_其它 -【丰盛园生活网】
高发走高,直燃机制冷时冷水温度不降,声音响声大,是如何引起的,直燃机制冷时冷水温
编辑: www.fsy858.com 丰盛园生活网 &&&来源:用户发布&&&发布时间:&&&浏览次数:30
高发走高,直燃机制冷时冷水温度不降顿了,声音响声大,是如何引起的,直燃机制冷时冷水温
【讨论交流】
溴化锂直燃机制热最低温度应控制在多少
如题。迫切求知道的人士解答下直接开循环是可以的,但为了节能,最好设定防冻程序,如系统水最低温度高于7度停止循环,低于7度开启循环,低于3度开启机组进行低温制热。
溴化锂直燃机制热转制冷需注意的事项是那些?
溴化锂机组维修保养-直燃机组 直燃型溴化锂机组不仅是燃气的,而且既能制冷,又能制热。近年来,这种冷水机组得到广泛应用。但是,它最大缺陷是功能每年以20%的速度衰减。 为了弥补缺陷并使设备经常处于完好状态,必须对机组进行专业维护和保养
更多相关内容
本站内容来自网友发布,本站无法保证其部分内容的正确性,请用户一定仔细辨别。
沪ICP备号&跳槽,对于新公司很多必要的调查肯定是有的。
薪酬待遇,可能是听朋友说的,可能有
暖通快要毕业,女 三本。
请教下去做什么比较有前途,1.去做设计; 2.去做造价。
查看: 1311|回复: 0
直燃机组高发问题!
阅读权限30
积分帖子主题
加入海川与三百六十万化工人交流互动(支持手机号、微信一键注册)
才可以下载或查看,没有帐号?
请教各位高手!
我们单位有一台400万大卡的溴化锂直燃机组,从开始使用就一直效果不好,冷水温度降不下来,天一热只能降到10、11℃,有时还到12℃,而且温差还特别小,只有1℃多,甚至还有零点几的!冷却水系统还都挺好!后来情厂家人来,他们要求换高交、低交,我们一直没换,后来他们又调整了循环量,而且把高发温度上限设到151℃,下限设到148℃,机组出力突然好了,水温降到了9℃多,而且温差也有3℃多!请问各位能不能帮我解释一下这是怎么回事?高发上下限的设定有没有问题?会不会出现结晶现象?谢谢了!
在线客服QQ&&
&(电话工作日09:00--17:00,信箱全天受理咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&直燃机制冷、制热原理_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
直燃机制冷、制热原理
&&根据工程经历,简介了直燃机的制冷、制热原理及特点。
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 直燃机高发低液位报警 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信