在固态继电器实物接线图上怎么接一个温控开关

威尼斯人线上娱乐场|威尼斯人线上娱乐官网|威尼斯人娱乐网址|威尼斯人娱乐场手机版
阳明电子主要产品:、电路板式固态继电器、卡规式无触点接触器、单相交流固态继电器、单相直流固态继电器、单相调压固态继电器、工业级固态继电器、三相交流固态继电器、三相整流固态继电器、大功率固态继电器组件、三相电机正反转固态继电器、智能调压模块、智能调功模块、整流管模块、晶闸管模块、晶闸管整流管混合模块、电焊机专用模块、整流桥模块、半控桥模块、半控桥全控桥混合模块、固态继电器散热器、智能数显温控仪、开关电源、小型继电器等产品!
、温控仪、电力半导体模块、整流桥模块的专业生产企业,座落在中国低压电器之都柳市镇,其海陆交通十分便利。本公司是集科研开发、制造、销售于一体的高科技企业,专业生产、整流桥模块、晶闸管模块、整流管模块、无触点交流接触器、小型大功率继电器、时间继电器、散热器、温控仪表、开关电源等2000多个品种规格。我公司产品广泛应用于机床设备、通讯设备、办公室设备等自动化控制领域。
热线电话:
传真号码:
技术支持:
公司地址:
浙江省温州乐清市
柳市镇东岸开发区
浙ICP备号-1&&&版权所有 Copyright &
温州阳明电气科技有限公司--&&&技术支持:
咨询热线:<FONT color=#f-  传真号:41  地 址:浙江省温州乐清市柳市镇东岸开发区  网 址:
友情链接:|||||||||||固态继电器控温求助!-专业自动化论坛-中国工控网
固态继电器控温求助!
给TA发消息
加TA为好友
悬赏10分-已结帖
发表于: 19:01:28
本人想用固态继电器加热控制48根 3KW/根的电热管,电源AC380V,星形接法。温控仪已经买好,输出是:断续PID输出驱动固态,只有一组输出。由于对固态继电器一点也不了解,那位师傅能告诉我,应该选什么样的固态继电器?&温控仪 一路输出能控3块固态继电器吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:11:18 1楼
挺急的,那位好心的师傅能说一下,能细说一下更是万分感谢!也可加qq细聊:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:19:47 2楼
“选什么样的固态继电器?”,就用市场上的异步电机软启动最好,用它的斜坡电压控温!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:51:04 3楼
电机软启动价格高不高?&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:51:56 4楼
SSR固态继电器有3相380V的,固态继电器通过外接5-24V直流电通断,控制其内部可控硅导通或关断。优点寿命长无触点,缺点过载能力差,关断后有微弱漏电。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:02:56 5楼
引用 刘志斌 的回复内容:
“选什么样的固态继电器?”,就用市场上的异步电机软启动最好,用它的斜坡电压控温!
请大侠说说软启动怎么控温
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:57:02 6楼
这个应该比较容易吧,具体是怎么联不起来?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:29:32 7楼
1、楼主是问SSR的额定电流和电压的问题吧?因为我做的加热,都是三角型接法,不清楚楼主的星型带不带零线的。电流要看你的具体接法的电压的话,你要看有没有440V的SSR(广告个先,本公司自己研发的440V 40A的SSR已经批量使用近万个了,不良率很低,但估计是不卖的。。。嘿嘿)2、温控带SSR的问题这个温控说明书里,会有介绍的。我知道的山武的带三路SSR已经是最多了,再继续追加,电压降非常明显,驱动将会出现不正常现象。这个即使说明书里说了,你还是自己最好做个实验。不过,一般带两路是没问题的。有其他问题,请球球,欢迎交流。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:36:15 8楼
PS: 判断一个加热系统功率是否足够或过了,可以从温控的 OUT曲线上来看我比较赞同山武公司的说法,50%这个数字。 高于这个数字,功率不足;低了,就是功率偏大。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:42:27 9楼
根据四十八根每根三千瓦,功率是蛮大的,在固态的上压降陨耗也大,固态用得蛮多的,不划算,而且发热量处理有点难题,几十个固态,还不如用水冷可控硅来得安全&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:07:38 10楼
建议48跟加热管分3组,然后每组分别用ESR-100DA的固态继电器(我用的是阳明的),输入控制是4-32VDC&。 温控仪应该有PID功能,利用温控仪的输出直流电压控制固态继电器。问题是固态继电器散热是个问题...要配散热金属片以及散热风扇
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:51:26 11楼
可以把加热管分成两部分,一部分一直用接触器控制接通(保温),另一部分用温控,这样温控功率可降低一些。可选用调压型固体继电器。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:11:59 12楼
固态继电器驱动,一般是3到32VDC,电流20mA左右,你说的问题,主要是计算plc驱动电流和继电器带载能力问题。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:29:01 13楼
直接用三相固态继电器,用星形接法电流过大,建议用三角形接法,直接用带固态驱动的温控表就可以。分成三四组,一个温控器的输出控制三个或者四个固态继电器是完全没问题的。我这边用过的案例是直接用富士的表,控制富士的固态,一个表驱动五个固态来控制三相加热器。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:50:14 14楼
星型连接,还是三角形连接根据单根电加热管的额定电压定。固态继电器的额定电流要比负载电流大一倍,注意散热,仪表驱动三个固态继电器是没有问题的。建议电加热多分组控制,可以一组用固态继电器PID调节,其他组用接触器延时接入或切除,比较经济。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:16:53 15楼
引用 ph135 的回复内容:直接用三相固态继电器,用星形接法电流过大,建议用三角形接法,直接用带固态驱动的温控表就可以。分成三四组,一个温控器的输出控制三个或者四个固态继电器是完全没问题的。我这边用过的案例是直接用富士的表,控制富士的固态,一个表驱动五个固态来控制三相加热器。 ph135你的想法和我的思路是一样的,可以控制固态的温控仪已经买好了,三相固态继电器也快到货了,能否给个详细的电路图!另外,星形和三角形接法,能差多少电流?一个输出控制多个固态,应该怎么接线?请指点一下!万分感谢!我还想说一句,好像是角接电流大吧!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:37:56 16楼
引用 田丰自动化 的回复内容:SSR固态继电器有3相380V的,固态继电器通过外接5-24V直流电通断,控制其内部可控硅导通或关断。优点寿命长无触点,缺点过载能力差,关断后有微弱漏电。 看过很多这样的应用
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:46:43 17楼
主要考虑俩个问题:一这么大的功率你一只SSR模块吃不吃的消,就是其负载能力有没有那么大?二是如果你增加SSR模块,你一只温控表的PID输出功率有没有有那么大?如何
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:07:58 18楼
引用 爱你我发狂 的回复内容:主要考虑俩个问题:一这么大的功率你一只SSR模块吃不吃的消,就是其负载能力有没有那么大?二是如果你增加SSR模块,你一只温控表的PID输出功率有没有有那么大?如何 我想用星形接法,每一相的电流为218A&, 我定制了一块 三相400A 的固态继电器,价格也不贵,仅几百块钱。用温控仪控制固态继电器进行PID控制,不知这样安排怎么样?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:26:22 19楼
我的问题已解决,感谢各位的出谋划策!下面的图是我测试时照的相片,上下温差不到2度。由于功率太大,我加上了一台接触器进行工频预加热,预热到接近目标温度时,自动切换到固态继电器进行pid控制,很大程度上减小了对ssr的电流冲击!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:55:25 20楼
恭喜楼主问题解决!另外问一下,你买的固态继电器和温控器是什么型号的吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:44:39 21楼
回复内容:对:robotics30关于恭喜楼主问题解决!另外问一下,你买的固态继电器和温控器是什么型号的吗?内容的回复:继电器是:H3400Z&
周点击排行周回复排行
[53] [52] [25] [23] [20] [18] [18] [17] [17] [15]
[6] [2] [2] [2] [2] [2] [1] [1] [1] [1]最新求助
[1] [0] [0] [2] [11] [0] [1] [5] [9] [16]SSR,最全面的SSR文章 - 电子工程世界网
在电子工程世界为您找到如下关于“SSR”的新闻
SSR资料下载
过零触发周波过零触发方式是从周期过零触发方式演变而来的。即在满足过零触发和输入信号时间占空比的关系两个前提条件下,尽可能缩短控制周期,间歇的变时基的控制周波导通个数来控制负载功率的平均值。2 基本原理2.1 周波控制技术的基本原理周波就是交流电的变化或电磁波的振荡从一点开始完成一个过程再到这一点,叫一个周波,简称周波。周波控制技术顾名思义就是对周波进行控制的信号处理技术,主要是与SSR配合使用...
固体继电器SSR 原理及应用固体继电器(Solid State Relay SSR)是利用现代微电子技术与电力电子技术相结合而发展起来的一种新型无触点电子开关器件。它可以实现用微弱的控制信导(几毫安到几十毫安)控制0.1A直至几百A电流负载,进行无触点接通或分断。固体继电器是一种四端器件,两个输入端,两个输出端。...
SSR的分类与线路构成原理图&...
和控制执行电路。直流开关稳压电源的功率小,但能把60-320V的交流电压娈换成+5V,+12V,-12V的直流电压。+5V电压供给单片微机使用,±12V电压供给控制电路的大功率开关模块使用。单片微机把取样电路采集到的输入电压数据,分析判断并发出控制信号送到触发电路,控制调节输出电压。控制执行电路由SSR过零开关大功率模块和带抽头的自耦变压器组成。SSR之间采用RC吸收电路吸收过电压和过电流,使SSR...
固态继电器应用简介  固态继电器(Solidstate Relay, SSR)是一种由固态电子元件组成的新型无触点开关,利用电子元件(如开关叁极管、双向可控硅等半导体元件)的开关特性,达到无触点、无火花、而能接通和断开电路的目的,因此又被称爲“无触点开关”。相较于以往的“线圈—簧片触点式”继电器(Electromechanical Relay, EMR),SSR没有任何可动的机械零件,工作中...
SSR控制的电动机正反转电路设计...
继电器控制的自动给水系统故障率高可靠性差。利用可编程控制器代替继电器控制,采用电子传感器加固态继电器控制水位,输出端采用SSR 扩流,水泵电机采用Y/Δ转换。极大地提高了系统的可靠性,并且具有控制程序易于编写、修改和维护等特点。关键词:可编程控制器;自动给水系统;梯级图;I/O 点...
专业生产SSR/SCR/可控硅/电力调整器(30A-800A)/代理TAIE台仪/霍尼韦尔/YUDIAN宇电/RKC温控器等等工业电器产品/质量保证/价格有绝对优势!!欢迎来电咨询!谢谢!...
OPTO 22固态继电器概述1974 年,OPTO 22 生产出第一个环氧树脂封装的电源固态继电器(SSR) ,而就是这个在固态继电器领域革新性的设计发明大大提高了固态继电器的可靠性,降低了其造价。同时, OPTO 22 在每一个固态继电器的生产过程中都无一例外的进行了100%的满负荷测试。到1978 年为止,OPTO22 已经被公认为世界第一位的固态继电器的制造商。时至今日,在经历了近三十...
阐述了固态继电器的原理、结构、特点及交流直流固态继电器的适用范围,并针对交流固态继电器,提出了根据它的几个关键参数来合理选择固态继电器的方法、应用电路在设计上需要注意的一些问题以及给出了相应与计算机驳接的接口电路。关键词:固态继电器;适用范围;关键参数;应用电路固态继电器(SOLIDSTATE RELAYS),简写成“SSR”,是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用...
SSR相关帖子
1.集成PFC,功率因数很高, 大部分情况下效率在90%以上, PFC 0.95到0.99,
2.原边控制,省去光耦和相关电路,降低BOM cost
3.独特的MOSFET控制技术,对MOSFET和快恢复二极管的要求降低很多,不必选择昂贵的MOSFET和二极管,
4.高功率因数、精度3%以内,QR模式、 高效率、稳定性高、一致性好、外围器件少、空间小、性价比高。
PSR(SSR...
;& && &SSR(固态继电器控制)输出
08& && && && && && && && &特殊控制信号输出,可以定制0-10V等信号
②代码& && &nbsp...
& && &PSR(SSR)+PFC架构的LED恒流控制芯片,同时支持原边反馈(PSR)
& &&&与其他业内同类芯片上比较增加:
& & (1)原边电流保护功能,能够检测在LEB时间内的过流;
& & (2)同时集成LED短路,开路保护,过温保护等功能。尤其是过温保护功能...
& && &PSR(SSR)+PFC架构的LED恒流控制芯片,同时支持原边反馈(PSR)
& &&&与其他业内同类芯片上比较增加:
& & (1)原边电流保护功能,能够检测在LEB时间内的过流;
& & (2)同时集成LED短路,开路保护,过温保护等功能。尤其是过温保护功能...
& && &PSR(SSR)+PFC架构的LED恒流控制芯片,同时支持原边反馈(PSR)
& &&&与其他业内同类芯片上比较增加:
& & (1)原边电流保护功能,能够检测在LEB时间内的过流;
& & (2)同时集成LED短路,开路保护,过温保护等功能。尤其是过温保护功能...
的MOSFET和二极管,4.高功率因数、精度3以内,QR模式、 高效率、稳定性高、一致性好、外围器件少、空间小、性价比高。方案是PSR(SSR)+PFC架构的LED恒流控制芯片,同时支持原边反馈(PSR)与其他业内同类芯片上比较增加:1、原边电流保护功能,能够检测在LEB时间内的过流;2、同时集成LED短路,开路保护,过温保护等功能.尤其是过温保护功能。是该芯片具备智能保护功能。当电路检测到芯片结...
2.原边控制,省去光耦和相关电路,降低BOM cost
3.独特的MOSFET控制技术,对MOSFET和快恢复二极管的要求降低很多,不必选择昂贵的MOSFET和二极管,
4.高功率因数、精度3%以内,QR模式、 高效率、稳定性高、一致性好、外围器件少、空间小、性价比高。
& && &PSR(SSR)+PFC架构的LED恒流控制芯片...
边控制,省去光耦和相关电路,降低BOM cost
3.独特的MOSFET控制技术,对MOSFET和快恢复二极管的要求降低很多,不必选择昂贵的MOSFET和二极管,
4.高功率因数、精度3%以内,QR模式、 高效率、稳定性高、一致性好、外围器件少、空间小、性价比高。
& && &PSR(SSR)+PFC架构的LED恒流控制芯片,同时支持原...
女 用 催 情 药 涂 抹 副 作 用【V+信:zy338766】【V+信:DGB052】信.誉.口.碑】【正.品.保.证】【顺.丰.快.递】【诚.信.第.一】
jinyuanbaocp
女 用 催 情 药 涂 抹 副 作 用ssr...
。在和M51单片机外接相同晶振条件下,AVR单片机的工作速度是M51单片机的30-40倍;并且增加了休眠功能及CMOS技术,使其功耗远低于M51单片机。
(3) 工业级产品。具有大电流输出可直接驱动SSR和继电器,有看门狗定时器,防止程序走飞,从而提高了产品的抗干扰能力。
(4) 超功能精简指令,具有32个通用工作寄存器,相当于M51单片机中32个累加器!从而克服了单一累加器工作的瓶颈效应...
你可能感兴趣的标签
热门资源推荐查看: 21407|回复: 11
发热设备+温控器+固态继电器基本连线方式
下载分6383 分
原创币2 点
下载163 次
上传131 次
金币396 ¥
主题帖子积分
会员等级:
金牌维客, 积分 404, 距离下一级还需 296 积分
看到很多朋友不了解怎么接线,闲着没事就画一个基本接线图,还是不清楚的就跟帖问吧,尽我所能回答
接线图.jpg (74.68 KB, 下载次数: 664)
13:52 上传
附件是未压缩的图片,可以看得清楚些。
13:52 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
298.71 KB, 下载次数: 345, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
下载分6383 分
原创币2 点
下载163 次
上传131 次
金币396 ¥
主题帖子积分
会员等级:
金牌维客, 积分 404, 距离下一级还需 296 积分
at8205热风枪其实也是一样的道理,两根热电偶,两根加热丝,还有两根风扇(12V)的线。
下载分77 分
原创币2 点
下载1067 次
金币7907 ¥
主题帖子积分
会员等级:
铜牌维客, 积分 139, 距离下一级还需 61 积分
我用的也是这样搞的。
下载分88 分
原创币0 点
下载175 次
主题帖子积分
会员等级:
见习维客, 积分 45, 距离下一级还需 25 积分
不带固态继电器输出端子的普通温控器也可以驱动固态继电器,只须把固态继电器的输入端子(+3V至30V)接到温控器的输出继电器线圈两端(注意极性)就可以了,继电器不要拆掉!
下载分6383 分
原创币2 点
下载163 次
上传131 次
金币396 ¥
主题帖子积分
会员等级:
金牌维客, 积分 404, 距离下一级还需 296 积分
本帖最后由 sis620 于
15:27 编辑
不带固态继电器输出端子的普通温控器也可以驱动固态继电器,只须把固态继电器的输入端子(+3V至30V)接到温控器的输出继电器线圈两端(注意极性)就可以了,继电器不要拆掉!
群英电子 发表于
对,这个也不错,继电器的工作电压一般是5V,可以驱动ssr,不过继电器我看要拆掉吧?这个没有实践过,不知道继电器输出方式最小的输出周期是多少,固态继电器的可以做到0.1S。如果是继电器输出的话那就是没有pid功能的,那我估计控制起来温度会很不稳定,楼上有实践过吗?
下载分1270 分
原创币0 点
金币6700 ¥
主题帖子积分
会员等级:
对呀,带曲线的温控器一定要接ssr,虽然能向楼上所说的用温控器直接驱动普通继电器,肯定行。但前提是在温控范围大的时候才行,用于BGA的时候因为控温精度高,继电器会在零点秒内频繁动作,普通继电器会受不了。其实就像带灯的热风枪一样频闪,只有电子继电器才能胜任
下载分5 分
原创币0 点
主题帖子积分
会员等级:
小小白, 积分 8, 距离下一级还需 2 积分
看图温控器的输出端out2是220V ac输出的啊,接到固态继电器的3-30V输入接口不会烧掉?
下载分6383 分
原创币2 点
下载163 次
上传131 次
金币396 ¥
主题帖子积分
会员等级:
金牌维客, 积分 404, 距离下一级还需 296 积分
看图温控器的输出端out2是220V ac输出的啊,接到固态继电器的3-30V输入接口不会烧掉?
hxr-dc 发表于
那个是第二功能,温控器有很多不同功能的组合,温控器除了主型号型号,后面还会有一串数字,每个数字代表了一个功能,数字具体代表什么功能,每个厂家都定义不同,我的配置是out1 为ssr驱动,如果out1配置是报警输出,那么这个输出其实就是一个继电器的常开触点,那个电流和电压代表这个出点允许流过的最大电压和电流。
下载分88 分
原创币0 点
下载175 次
主题帖子积分
会员等级:
见习维客, 积分 45, 距离下一级还需 25 积分
对,这个也不错,继电器的工作电压一般是5V,可以驱动ssr,不过继电器我看要拆掉吧?这个没有实践过,不知道继电器输出方式最小的输出周期是多少,固态继电器的可以做到0.1S。如果是继电器输出的话那就是没有pid功 ...
sis620 发表于
15:17 继电器线圈工作电压大多是12V的 ,继电器不要拆掉的原因是:固态继电器是输入合适的电压才工作的,(不是电流)继电器线圈两端随着驱动三极管的导通和截止会有个12V的电压,这个电压正好在固态继电器的输入电压范围,所以不能去掉这个线圈,当然也可以用一个合适的电阻来代替这个线圈,你说的继电器输出方式最小的输出周期是多少?这时候是三极管在驱动固态继电器了和原控制器的机械继电器关系不大,应该能满足要求,不知道我分析的对不对?至于实际运用,我以前在工厂做机电工的时候改过自动包装机的温控电路,原来的老包装机温控的继电器触点经常坏,要么粘连,要么不通,加上棒冰的包装纸越来越薄,对温度的要求也越来越高,老板又舍不得花钱换机器,所以就用固态继电器来改,这样就不存在机械触点的诸多弊端了。
&&当然DIY BGA的话最好还是买带驱动固态继电器功能的温控器。
下载分63 分
原创币0 点
下载602 次
上传101 次
主题帖子积分
会员等级:
正式维客, 积分 99, 距离下一级还需 21 积分
谢谢SIS620.最近我准备自己动手弄一台BGA返修台。搞一个三温区的。上下加热准备用pc410。或者是XMT638.好像后者相对便宜一些,假货少一些。整体结构准备使用铝合金型材。因为各种形状比较容易实现。切割也比较容易。
下载分63 分
原创币0 点
下载602 次
上传101 次
主题帖子积分
会员等级:
正式维客, 积分 99, 距离下一级还需 21 积分
您能否给个建议,分析一下pc410和xmt638这两款温控器的优点和缺点。谢谢。
下载分6383 分
原创币2 点
下载163 次
上传131 次
金币396 ¥
主题帖子积分
会员等级:
金牌维客, 积分 404, 距离下一级还需 296 积分
看了一下xmt63X系列的说明书,感觉唯一的卖点好像是64段曲线,很多技术参数没有显示,而410的手册就不一样了,写的比较详细,易看懂,从他们的接线面板上就能发现他们的功能区别,而从价位上看,两个东西也不是一个级别的,一个338的报价,一个是1000的报价,功能上肯定是有差距的,虽然现在温控都号称pid控制,但是pid的编程是个技术难题,每个厂家的程序都不一样,温度能不能稳定,和快速响应都靠温控内部的程序决定的,两个温控器我都没有使用过,具体好不好只有实际用过的人才有发言权。做bga的话不是曲线越多越好,关键是温度响应和稳定。
xmt63X系列的
xmt63X.JPG (29.98 KB, 下载次数: 525)
08:57 上传
pc410.JPG (39.73 KB, 下载次数: 543)
08:57 上传
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed