Exd IIB T6 Gb 是否王石能满足田朴琤吗Ex tD A21T4(135℃) Db/Ex dIIBT4

Exibd II CT3是什么_百度知道
Exibd II CT3是什么
我有更好的答案
防爆等级不同的国家和地区,按各自的标准划分爆炸危险区域。我国根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,将爆炸性气体环境分为O区、1区和2区。(与IEC国际电工委员会一致)0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境。1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。0区一般只存在于密封的容器,贮罐等内部气体空间,在实际设计过程中1区也很少存在,大多数情况属于2区。防爆电器设备分为二类:Ⅰ类
煤矿井下用电气设备Ⅱ类
除矿井以外的场合使用的电气设备防爆电气设备分为两类:I类为煤矿井下用电气设备;II为除矿井以外的场所使用的电气设备,依照最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区分,II类电器设备又分为:IIA、IIB、IIC 三个类别。
以上四个类别主要是根据不同工况下可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分此四个危险等级,具体区别如下表: (图片) 其次,根据爆炸性气体混合物按引燃温度的差异,组别又分为T1、T2、T3、T4、T5、T6六种,引燃温度用t(℃)表示,各组别的引燃温度为:
T1为:450℃<t;
T2为:300℃<t ≤450 ℃;
T3为:200℃<t ≤300 ℃;
T4为:135℃<t ≤200℃;
T5为:100℃<t ≤135℃;
T6为:85℃<t ≤100℃。
再次,针对不同的用途,防爆电气的防爆型式有所不同,型式分主要包括为:1、隔爆型,标志为d;
2、增安型,标志为e;
3、正压型,标志为P;
4、本安型,标志为i,
5、充油型,标志为o ;
6、充砂型,标志为q ;
7、无火花型,标志为n ;
8、浇封型,标志为m ;
9、气密型,标志为h 。例防爆标志为dIIBT4,代表:防爆电气产品的型式为隔爆型,是使用在II类场所的IIB级(类)别,爆炸性气体的引燃温度为T4的组别。详细见参考资料
采纳率:61%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。1. 防爆标志:Ex de IIC T4 Gb,
Ex tD A21 I【环保设备吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:19,647贴子:
1. 防爆标志:Ex de IIC T4 Gb,
Ex tD A21 I
1. 防爆标志:Ex de IIC T4 Gb,
Ex tD A21 IP65 T135℃ Db2. 适用区域:1区,2区,21区,22区3.
WD: 干湿二用式(吸尘,吸液)
WE: 湿式(用于回收易燃易爆液体或湿的固体)4. 国家权威机构颁发整机防爆认证5. 额定功率:2.2KW 、 4KW、 5.5KW6. 额定电压:400Vac
50Hz7. 真空度:2500 mmH2O8. 吸尘容量:85L ,
吸液容量:100L9. 304不锈钢构造,一体式快速拆卸结构设计
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴关于本安,隔爆。防爆标准:Ex d ia IIC T6,该怎么理解?_百度知道
关于本安,隔爆。防爆标准:Ex d ia IIC T6,该怎么理解?
平时接触的本安型,隔爆型都是分开的,这次碰到Ex d ia IIC T6,本安和隔爆放在一起了。
查询了哈国家防爆电器通用标准,只有一句话与这个有关“带本质安全型“i”(EPL Ga)输出电路的隔爆外壳Ex元件“d”(EPL Gb)”。
是不是可以理解为本安+隔爆型。
我有更好的答案
一、关于Ex d ia IIC T6Ex:防爆公用标志(E:按CENELEC标志认可);d:为隔爆型,是通过隔离存在的点火源来达到防爆的目的;ia:为本安防爆型,是通过限制点火源的能量来达到防爆的目的,仪表需要与相关联的设备(安全栅)配套使用才能起防爆作用Ⅱ:设备组别C:气体组别:代表性气体为氢气,最小引爆火花能量为0.019 mJ。IIC的级别较高。T6:温度组别:表示仪表表面温度不超过85℃,适用硝酸乙酯和亚硝酸乙酯等极危险的气体;T4表示仪表表面温度不超过135℃。二、关于本安:本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性,即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故的功能。具体包括失误—安全(误操作不会导致事故发生或自动阻止误操作)、故障—安全功能(设备、工艺发生故障时还能暂时正常工作或自动转变安全状态)。现行相关标准是《GB 0 爆炸性环境 第18部分:本质安全系统》,《GB 0 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》已废止。二、关于隔爆:隔爆型,防爆电气设备结构里的一种, 隔爆型防爆型式是把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内,其外壳 能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙,渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不 损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃(参见GB 3836 2标准)。把可能产生火花、电弧和危险温度的零部件均放入隔爆外壳内,隔爆外壳使设备内部空间与 周围的环境隔开。隔爆外壳存在间隙,因电气设备呼吸作用和气体渗透作用,使内部可能存 在爆炸性气体混合物,当其发生爆炸时,外壳可以承受产生的爆炸压力而不损坏,同时外壳 结 构间隙可冷却火焰、降低火焰传播速度或终止加速链,使火焰或危险的火焰生成物不能穿越 隔爆间隙点燃外部爆炸性环境,从而达到隔爆目的。隔爆型“d”按其允许使用爆炸性气体环境的种类分为I类和IIA、IIB、IIC类。该防爆型式设备适用于1、2区场所。
采纳率:80%
来自团队:
这个标志的意思产品一部分是本安,另一部分是隔爆。具体你告诉是什么产品,可以给你判断。
就是的雷达料位计
本回答被提问者采纳
该设备是隔爆兼本质安全型,属于复合型防爆。GB336.15要求只有“ia”类设备才可以使用于0区,所以你提供的设备不可以用于0区,如果是:Ex
(EPL Ga)才可以用于0区。可以咨询金安防爆。
哪我是不是可以作为简单的隔爆型使用呢,使用在1、2区,不接安全栅。
我不知道你是什么设备,使用环境如何,原则上如果本安部分不外接防爆设备是可以作为隔爆型的。但是既然该产品设计为隔爆兼本安,那么本安部分必然有特殊用途。
本回答被网友采纳
可能是一种4线制仪表,电源线部分是隔爆,输出线部分是本安,按国家标准要求电源线本生采用隔爆电缆,并且加保险丝和维修时用的切断开关;输出线本身可以不用隔爆电缆,但要用4-20mA的安全栅来接受。这种连接相比隔爆电缆连接,其成本有没有优势,要看非安全区和安全区的距离。
1条折叠回答
为您推荐:
其他类似问题
本安的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您现在的位置:>>> 正文
关于防爆等级划分标准的详细说明
防爆等级的划分标准防爆的基本原理爆炸的概念:爆炸是物质从一种状态,经过物理或化学变化,突然变成另一种状态,并放出巨大的能量。急剧速度释放的能量,将使周围的物体遭受到猛烈的冲击和破坏。爆炸必须具备的三个条件:1&)爆炸性物质:能与氧气(空气)反应的物质,包括气体、液体和固体。(气体:氢气,乙炔,甲烷等;液体:酒精,汽油;固体:粉尘,纤维粉尘等。)2&)氧气:空气。3&)点燃源:包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。为什么要防爆:易爆物质:很多生产场所都会产生某些可燃性物质。煤矿井下约有三分之二的场所有存在爆炸性物质;化学工业中,约有&80%&以上的生产车间区域存在爆炸性物质。氧气:空气中的氧气是无处不在的。点燃源:在生产过程中大量使用电气仪表,各种磨擦的电火花&,&机械磨损火花、静电火花、高温等不可避免,尤其当仪表、电气发生故障时。客观上很多工业现场满足爆炸条件。当爆炸性物质与氧气的混合浓度处于爆炸极限范围内时,若存在爆炸源,将会发生爆炸。因此采取防爆就显得很必要了。仪表防爆的原理:危险场所危险性划分:爆炸性物质区域定义中国标准北美标准气体(CLASSⅠ)&在正常情况下&,&爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所0&区&Div.1&在正常情况下爆炸性气体混合物有可能出现的场所1&区&在正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现,仅仅在不正常情况下&,&偶尔或短时间出现的场所2&区&Div.2&粉尘或纤维(CLASS&Ⅱ/Ⅲ)&在正常情况下&,&爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续&,&短时间频繁地出现或长时间存在的场所10&区&Div.1&在正常情况下&,&爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现&,&仅仅在不正常情况下&,&偶尔或短时间出现的场所11&区Div.2&&防爆方法对危险场所的适用性:防爆等级的划分标准:序号防爆型式代号国家标准防爆措施适用区域1隔爆型dGB3836.2隔离存在的点火源Zone1,Zone22增安型eGB3836.3设法防止产生点火源Zone1,Zone23本安型iaGB3836.4限制点火源的能量Zone0-2本安型ibGB3836.4限制点火源的能量Zone1,Zone24正压型pGB3836.5危险物质与点火源隔开Zone1,Zone25充油型oGB3836.6危险物质与点火源隔开Zone1,Zone26充砂型qGB3836.7危险物质与点火源隔开Zone1,Zone27无火花型nGB3836.8设法防止产生点火源Zone28浇封型mGB3836.9设法防止产生点火源Zone1,Zone29气密型hGB3836.10设法防止产生点火源Zone1,Zone2防爆对危险场所的适用性:爆炸性危险气体分类:1、根据可能引爆的zui小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分为四个危险等级&,如下表::工况类别气体分类代表性气体zui小引爆火花能量矿井下Ⅰ甲烷0.280mJ矿井外的工厂ⅡA丙烷0.180mJⅡB乙烯0.060mJⅡC氢气0.019mJ美国和加拿大首先将散布在空气中的爆炸性物体分成三个&CLASS(&类别&):CLASS&Ⅰ气体和蒸气&;&CLASS&Ⅱ&尘埃&;&CLASS&Ⅲ纤维&.&然后再将气体和尘埃分成&Group(&组&)&:仪表的防爆标志:组名&代表性气体或尘埃A乙炔B氢气C乙烯D丙烷E金属尘埃F煤炭尘埃G谷物尘埃气体温度组别划分:温度安全的物体表面温度常见爆炸性气体T1&450℃氢气、丙烯腈等46种T2&300℃乙炔、乙烯等47种T3&200℃汽油、丁烯醛等36种T4&135℃乙醛、四氟乙烯等6种T5&100℃二硫化碳T6&85℃xiaosuanyizhi/yaxiaosuanyizhi&Ex(ia)ⅡC&T6&的含义&:标志内容符号含义防爆声明Ex符合某种防爆标准,如我国的国家标准防爆方式ia采用ia级本质安全防爆方法,可安装在0区气体类别ⅡC被允许涉及ⅡC类爆炸性气体温度组别T6仪表表面温度不超过85℃Ex(ia)ⅡC&的含义标志内容符号含义防爆声明Ex符合欧洲防爆标准防爆方式ia采用ia级本质安全防爆方法,可安装在0区气体类别ⅡC被允许涉及ⅡC类爆炸性气体注&:&该标志中无温度组别项&,&说明该仪表不与爆炸性气体直接接触&.防爆术语:有关防爆术语及标准安全栅安全参数定义:安全栅zui高允许电压:&Um保证安全栅本安端的本安性能,允许非本安端可能输入的zui高电压安全栅zui高开路电压:&Uoc在zui高允许电压范围内本安端开路时电压zui大值安全栅zui大短路电流:&Isc在zui高允许电压范围内本安端短路时的电流zui大值安全栅允许分布电容:&Ca保证本质安全性能情况下本安端zui大允许外接电容安全栅允许分布电感:&La保证本质安全性能情况下本安端zui大允许外接电感防爆标志格式说明:将工厂或矿区的爆炸危险介质,按其引燃能量,zui小点燃温度以及现场爆炸性危险气体存在的时间周期进行科学分类分级,以确定现场防爆设备的防爆标志和防爆形式。防爆标志格式:Ex&(ia)&ⅡC&T4防爆标记防爆等级气体组别温度组别防爆等级说明:ia&等级:&在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。正常工作时,安全系数为&2.0&;一个故障时,安全系数为&1.5&;二个故障时,安全系数为&1.0&。注:有火花的触点须加隔爆外壳、气密外壳或加倍提高安全系数。ib&等级&:在正常工作和一个故障时不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。正常工作时,安全系数为&2.0&;&一个故障时,安全系数为&1.5&。正常工作时,有火花的触点须加隔爆外壳或气密外壳保护,并且有故障自显示的措施,一个故障时安全系数为&1.0&。将工厂或矿区的爆炸危险介质,按其引燃能量,zui小点燃温度及现场爆炸性危险气体存在的时间周期进行科学分类分级,以确定现场防爆设备的防爆标志和防爆形式。◆&防爆标志格式::防爆标记:防爆等级Ⅱ:气体组别:温度组别◆防爆等级说明:等级:在正常工作时一个故障和二个故障均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。正常工作时,安全系数为;一个故障时,安全系数为;正常工作时,有火花的触点须加隔爆外壳、气密外壳或加倍提高安全系数。等级:在正常工作和一个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。正常工作时,安全系数为;一个故障时,安全系数为;正常工作时,有火花的触点须加隔爆外壳或气密外壳保护,并且有故障自显示的措施。◆爆炸性气体分组对照表:典型气体中国标准北美标准zui小点燃能量微焦丙烷Ⅱ乙烯Ⅱ氢气Ⅱ乙炔Ⅱ◆温度组别对照表:电气设备zui高表面温度℃温度组别◆电气设备类型:Ⅰ类煤矿井下用电气设备Ⅱ类工厂用电气设备◆防爆等级:按其使用于爆炸性气体混合物zui大安全间隙分为、、三级。类别级别zui大实验安全间隙&ⅡA&MESGB<MESG<CMESG&&
关注本网官方微信 随时阅专业资讯
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:
版权与免责声明
凡本网注明“来源:中国化工仪器网”的所有作品,版权均属于中国化工仪器网,转载请必须注明中国化工仪器网,,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
“2018世界生化、分析仪器与实验室装备中国展”
环境是人类赖以生存、发展的载体,推动着人类文明不断向前进步。近些年来,随着环境问题
自日起,《进口可用作原料的固体废料装运前检验监督管理实施细则》开始执行,
NASA将增新仪器,确定任何一种植物的健康状况,通常都可以通过简单的检查来完成,但是大防爆要求:气体、粉尘双重防爆区域,要求不低于Ex tDA21T4 Db和Ex dIIBT4,选品Ex mb II T4 Gb 能满足吗_百度知道
防爆要求:气体、粉尘双重防爆区域,要求不低于Ex tDA21T4 Db和Ex dIIBT4,选品Ex mb II T4 Gb 能满足吗
我有更好的答案
选Ex mb II T4 Gb 不能满足;因为浇封型执行的是气体防爆的国家标准GB4;Ex tDA21T4 Db执行的是 GB 3 可燃性粉尘环境用电气设备 ; Ex dIIBT4执行的是GB0.执行的国家标准不同,不能用Ex mb II T4 Gb 来代替。需要请私信。来自南阳中天防爆
建议选择ExdIICT6GB的,有安全保障
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包