补偿柜补偿功率因数补偿柜是0.95,当补偿到0.95时,电容器也会自动切换,可是现在不切换了,为什么。

以下试题来自: 问答题简答题计算题:某用户在无功补偿投入前的功率因数为0.75,当投入无功功率Q=100kvar的补偿电容器后,功率因数为0.95。若投入前后负荷不变,试求其有功负荷P。 解:按题意由公式得Q=P(tg&1-tg&2)则:P=Q/tg&1-tg&2=100/0.882-0.329=100/0.553=180.8(kw)